Üç fazın çalışmasını anlamış görünmüyorsunuz
Yüzbaşı Maloche
Nötrde bir mola varsa, gerçekten bir probleminiz olmaz, çünkü nötr transformatör çıkışında topraklanır ve evinizin nötrü yerdendir.
Şimdi Boubka'nın iki aşaması mevcut değil, 2 derece ve 180 sürücülerinin 4 aşamalarına sahip olmalı.
Mer 04 Şubesi 2009, 18: Christophe'nin 54 yazısının görüntüsünde zaman içinde kaymış üç fazı çok iyi görebilirsiniz, bu sinüzoidaller fazlar, soldaki sütundaki voltaj ve 360 derecelerindeki açı veya 360 hz'den bir (50 derece saniyede 50 kez meydana gelen tam faz açısı) yazmak gerekir.
Her saniye 1 / 3 1 / 50, 1 / 50 saniye süren yeni bir aşamaya başlar
Şimdi burada 1, 2 ve 3 adında üç sürücü alırsanız
1 ve 2, 2 ve 3, 3 ve 1 arasında, herhangi bir sürücüyü ters çevirirseniz (aynı anda 2) bir motorun dönüşünü tersine çevirirseniz, her bir faza sahip olursunuz.
Yüzbaşı Maloche
Nötrde bir mola varsa, gerçekten bir probleminiz olmaz, çünkü nötr transformatör çıkışında topraklanır ve evinizin nötrü yerdendir.
Şimdi Boubka'nın iki aşaması mevcut değil, 2 derece ve 180 sürücülerinin 4 aşamalarına sahip olmalı.
Mer 04 Şubesi 2009, 18: Christophe'nin 54 yazısının görüntüsünde zaman içinde kaymış üç fazı çok iyi görebilirsiniz, bu sinüzoidaller fazlar, soldaki sütundaki voltaj ve 360 derecelerindeki açı veya 360 hz'den bir (50 derece saniyede 50 kez meydana gelen tam faz açısı) yazmak gerekir.
Her saniye 1 / 3 1 / 50, 1 / 50 saniye süren yeni bir aşamaya başlar
Şimdi burada 1, 2 ve 3 adında üç sürücü alırsanız
1 ve 2, 2 ve 3, 3 ve 1 arasında, herhangi bir sürücüyü ters çevirirseniz (aynı anda 2) bir motorun dönüşünü tersine çevirirseniz, her bir faza sahip olursunuz.
0 x
merhaba
ALAIN G için
BU BİFAZ OLABİLİR, OLARAK ZARARLI OLSUN O zaman difazdan söz edebilirim, ama devam ediyorum ve bifazın doğru olduğunu işaretliyorum.
kaynak wikipedia:
biphase
İki fazlı veya iki fazlı sistem Fransa'da eski bir enerji dağıtım sistemidir. Üretilen üç aşamadan sadece ikisini (üç faz) kullanır ve tek fazdan farklı olarak nötr değil, bazen de üçüncü bir sürücü toprağı bulabiliriz. Bu sistem hala kullanılmaktadır, ancak giderek daha nadir hale gelmektedir.
Paris'in bazı eski semtlerinde, İskandinav ülkelerinin eski tesislerinde, İngiltere trafolarının çıkışında ve diğer bazı durumlarda hala bulunabilir.
christhophe için
Kaptan maloche'nin pdf'sine bak c çok açık ona katılıyorum
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF
Fazlar tamamen dengeli ise, voltaj sistemi rahatsız olmaz.
pratikte bu asla böyle olmaz
Yük dengesizliği durumunda, nötr nokta hareketleri ve faz-nötr gerilimler
en düşük yüklü fazlar için kompozit gerilime yaklaşırken,
yüklü fazlar (düşük empedans) basit voltajdan daha düşük hale gelirler.
Tek fazlı alıcıların çoğunun bozulmasına şahit olabileceği görülebilir
duyarlı, daha sonra ardışık çökmelere yol açacak fenomenin evrimini takiben
dengesizlik (Z3 arızalardan dolayı artar ve V3N buna göre artar); bu
çığ olgusu.
ve bazı elektrik mühendisliği kitaplarını yeniden açmak ve biraz uygulamalı elektrik uygulamak için iyi iş çıkardınız
ALAIN G için
BU BİFAZ OLABİLİR, OLARAK ZARARLI OLSUN O zaman difazdan söz edebilirim, ama devam ediyorum ve bifazın doğru olduğunu işaretliyorum.
kaynak wikipedia:
biphase
İki fazlı veya iki fazlı sistem Fransa'da eski bir enerji dağıtım sistemidir. Üretilen üç aşamadan sadece ikisini (üç faz) kullanır ve tek fazdan farklı olarak nötr değil, bazen de üçüncü bir sürücü toprağı bulabiliriz. Bu sistem hala kullanılmaktadır, ancak giderek daha nadir hale gelmektedir.
Paris'in bazı eski semtlerinde, İskandinav ülkelerinin eski tesislerinde, İngiltere trafolarının çıkışında ve diğer bazı durumlarda hala bulunabilir.
christhophe için
Kaptan maloche'nin pdf'sine bak c çok açık ona katılıyorum
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF
Fazlar tamamen dengeli ise, voltaj sistemi rahatsız olmaz.
pratikte bu asla böyle olmaz
Yük dengesizliği durumunda, nötr nokta hareketleri ve faz-nötr gerilimler
en düşük yüklü fazlar için kompozit gerilime yaklaşırken,
yüklü fazlar (düşük empedans) basit voltajdan daha düşük hale gelirler.
Tek fazlı alıcıların çoğunun bozulmasına şahit olabileceği görülebilir
duyarlı, daha sonra ardışık çökmelere yol açacak fenomenin evrimini takiben
dengesizlik (Z3 arızalardan dolayı artar ve V3N buna göre artar); bu
çığ olgusu.
Kötü ya da Çok Çılgın üç fazın işleyişini anlamış görünmüyorsunuz
ve bazı elektrik mühendisliği kitaplarını yeniden açmak ve biraz uygulamalı elektrik uygulamak için iyi iş çıkardınız
0 x
alain g için hala bir detay
yanlışsa nötr dağıtılır ve trafonun orta noktasından gelir.
zeminde olan bu orta noktadır (nötr sistem durumunda)
Arazi ve tarafsız arasındaki ddp iyi bir toprağa sahip olmanız şartıyla (ilk olarak) etkin olarak sıfırdır.
Diğer tarafsız programlar için hala farklı.
ikametgahınızın nötrlüğü topraklamadan geliyor
yanlışsa nötr dağıtılır ve trafonun orta noktasından gelir.
zeminde olan bu orta noktadır (nötr sistem durumunda)
Arazi ve tarafsız arasındaki ddp iyi bir toprağa sahip olmanız şartıyla (ilk olarak) etkin olarak sıfırdır.
Diğer tarafsız programlar için hala farklı.
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79126
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10974
boubka yazdı:En hassas tek fazlı alıcıların bozulmasına, ardından dengesizliği arttıran olgunun evrimini takiben art arda gelen arızalara şahit olabileceği gözlemlenmiştir (Z3, arızaların ardından artar ve V3N buna göre artar); bu bir çığ olgusu.
Tamam anlıyorum ki bu aşamaların dengesizliği var (simüle etmedim) ... bu .pdf temel olarak yükün ağ durumu üzerindeki etkisinden bahsediyor: eğrilerim daha teorik ve endişelenmiyor Gerilimin yükten bağımsız olarak dağılması ... (pratikte bağlı fakat teoride değil
ve bazı elektrik mühendisliği kitaplarını yeniden açmak ve biraz uygulamalı elektrik uygulamak için iyi iş çıkardınız
+ 1 Hiçbir uzmanın çizdiğim eğriler üzerine yorum yapmadığını gördüm, bir bağlantıyı okumadan / yapıştırmadan başka bir şey daha var ...
Bakmaya vaktin varsa, Maloche?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79126
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10974
İyi buldum galiba!
Sıralamada faz kayması durumunda ve örneğin, 120 °, 60 ° faz kaymasına kaydırılırsa, nötr olarak bir 400V elde ederiz!
Ve bu konfigürasyonda, P1, P1, P2 ve N ile birlikte Tek Fazda (M2 = P3 - N, M3 = P1 - N ve M2 = P3 - N) neler aldığına bir bakın:
Ve burada biz 400 Faz ve aradığımız Nötr arasında 1V var !!
EDF'nin günlük heyecanını açıklama yanlış ya da eksik: 400V, fazların dengesizliği ile ortaya çıkar (nötr noktanın kopmasıyla bağlantılı olsun veya olmasın, bkz. Schneider Electric'in pdf'si) ve sadece nötrün kopmasıyla değil!
ps: ah ah ah bu açıklama işe yaramazsa nötr toprağa düşerse .... pfff bok pes!
Sıralamada faz kayması durumunda ve örneğin, 120 °, 60 ° faz kaymasına kaydırılırsa, nötr olarak bir 400V elde ederiz!
Ve bu konfigürasyonda, P1, P1, P2 ve N ile birlikte Tek Fazda (M2 = P3 - N, M3 = P1 - N ve M2 = P3 - N) neler aldığına bir bakın:
Ve burada biz 400 Faz ve aradığımız Nötr arasında 1V var !!
EDF'nin günlük heyecanını açıklama yanlış ya da eksik: 400V, fazların dengesizliği ile ortaya çıkar (nötr noktanın kopmasıyla bağlantılı olsun veya olmasın, bkz. Schneider Electric'in pdf'si) ve sadece nötrün kopmasıyla değil!
ps: ah ah ah bu açıklama işe yaramazsa nötr toprağa düşerse .... pfff bok pes!
Son düzenleyen Christophe 05 / 02 / 09, 14: 19, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79126
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10974
Pkoi "hayır" mı diyorsun? Aynı şeyi söylüyoruz ...
Bir temete durumunda, fiziksel çizgi kopması nedeniyle, 60 ° 'nin bir faz kayması olabileceğini düşünüyorum.
Öyleyse bir açıklama bulun ama bu açık ve adil çünkü Schneider'in hiçbir dokümanı hiçbir yerde 400 V kullanabileceğimizi göstermiyor ...
Bir temete durumunda, fiziksel çizgi kopması nedeniyle, 60 ° 'nin bir faz kayması olabileceğini düşünüyorum.
Öyleyse bir açıklama bulun ama bu açık ve adil çünkü Schneider'in hiçbir dokümanı hiçbir yerde 400 V kullanabileceğimizi göstermiyor ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
açıklamam basitleştirmeye çalışacağım
1 + nötr faz ve komşunuz 2 + nötr faz tarafından desteklendiğini kabul edelim
bağlanmak için televizyona ve komşunuza fırınına sahip olduğunuzu
Nötr yukarı akışını keserseniz (örn: transformatör edf) nötr "uçar" ancak eviniz ile komşunuz arasında bağlı kalır ve sonunda fırın ile TV serisi arasında, aradaki voltaj değerine eşit bir voltajla son buluruz. fazlar, yani 400 volt
en dirençli yük (en az tüketen) bu durumda tele en büyük gerginlikte olacaktır: 400v'ye yakın
slam gittiğinde o zaman sigorta ve böylece olacak başka bir çok dirençli şarj olacak
o zaman diğer fazdaki tüm gerilimi göndererek + + önemli olacak dengesizlik fenomeni var
(Basitleştirmeye dirençten bahsediyorum ama tabii ki + faz kayması üzerinde + oynayan ama bu fenomen için voltaj üzerinde çok fazla olmayan indüktanslar veya empedanslar var)
Umarım yeterince açıkımdır
1 + nötr faz ve komşunuz 2 + nötr faz tarafından desteklendiğini kabul edelim
bağlanmak için televizyona ve komşunuza fırınına sahip olduğunuzu
Nötr yukarı akışını keserseniz (örn: transformatör edf) nötr "uçar" ancak eviniz ile komşunuz arasında bağlı kalır ve sonunda fırın ile TV serisi arasında, aradaki voltaj değerine eşit bir voltajla son buluruz. fazlar, yani 400 volt
en dirençli yük (en az tüketen) bu durumda tele en büyük gerginlikte olacaktır: 400v'ye yakın
slam gittiğinde o zaman sigorta ve böylece olacak başka bir çok dirençli şarj olacak
o zaman diğer fazdaki tüm gerilimi göndererek + + önemli olacak dengesizlik fenomeni var
(Basitleştirmeye dirençten bahsediyorum ama tabii ki + faz kayması üzerinde + oynayan ama bu fenomen için voltaj üzerinde çok fazla olmayan indüktanslar veya empedanslar var)
Umarım yeterince açıkımdır