yılından beri Alain G » 05/02/09, 07:29

Üç fazın çalışmasını anlamış görünmüyorsunuz : Evil:

Yüzbaşı Maloche
Nötrde bir mola varsa, gerçekten bir probleminiz olmaz, çünkü nötr transformatör çıkışında topraklanır ve evinizin nötrü yerdendir.

Şimdi Boubka'nın iki aşaması mevcut değil, 2 derece ve 180 sürücülerinin 4 aşamalarına sahip olmalı.

Mer 04 Şubesi 2009, 18: Christophe'nin 54 yazısının görüntüsünde zaman içinde kaymış üç fazı çok iyi görebilirsiniz, bu sinüzoidaller fazlar, soldaki sütundaki voltaj ve 360 derecelerindeki açı veya 360 hz'den bir (50 derece saniyede 50 kez meydana gelen tam faz açısı) yazmak gerekir.

Her saniye 1 / 3 1 / 50, 1 / 50 saniye süren yeni bir aşamaya başlar

Şimdi burada 1, 2 ve 3 adında üç sürücü alırsanız
1 ve 2, 2 ve 3, 3 ve 1 arasında, herhangi bir sürücüyü ters çevirirseniz (aynı anda 2) bir motorun dönüşünü tersine çevirirseniz, her bir faza sahip olursunuz.
:|
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 05/02/09, 08:17

merhaba

ALAIN G için

BU BİFAZ OLABİLİR, OLARAK ZARARLI OLSUN O zaman difazdan söz edebilirim, ama devam ediyorum ve bifazın doğru olduğunu işaretliyorum.

kaynak wikipedia:
biphase


İki fazlı veya iki fazlı sistem Fransa'da eski bir enerji dağıtım sistemidir. Üretilen üç aşamadan sadece ikisini (üç faz) kullanır ve tek fazdan farklı olarak nötr değil, bazen de üçüncü bir sürücü toprağı bulabiliriz. Bu sistem hala kullanılmaktadır, ancak giderek daha nadir hale gelmektedir.

Paris'in bazı eski semtlerinde, İskandinav ülkelerinin eski tesislerinde, İngiltere trafolarının çıkışında ve diğer bazı durumlarda hala bulunabilir.

christhophe için
Kaptan maloche'nin pdf'sine bak c çok açık ona katılıyorum
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF

Fazlar tamamen dengeli ise, voltaj sistemi rahatsız olmaz.
pratikte bu asla böyle olmaz

Yük dengesizliği durumunda, nötr nokta hareketleri ve faz-nötr gerilimler
en düşük yüklü fazlar için kompozit gerilime yaklaşırken,
yüklü fazlar (düşük empedans) basit voltajdan daha düşük hale gelirler.

Tek fazlı alıcıların çoğunun bozulmasına şahit olabileceği görülebilir
duyarlı, daha sonra ardışık çökmelere yol açacak fenomenin evrimini takiben
dengesizlik (Z3 arızalardan dolayı artar ve V3N buna göre artar); bu
çığ olgusu.


Kötü ya da Çok Çılgın üç fazın işleyişini anlamış görünmüyorsunuz


ve bazı elektrik mühendisliği kitaplarını yeniden açmak ve biraz uygulamalı elektrik uygulamak için iyi iş çıkardınız : Evil:
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 05/02/09, 08:27

alain g için hala bir detay

ikametgahınızın nötrlüğü topraklamadan geliyor


yanlışsa nötr dağıtılır ve trafonun orta noktasından gelir.
zeminde olan bu orta noktadır (nötr sistem durumunda)
Arazi ve tarafsız arasındaki ddp iyi bir toprağa sahip olmanız şartıyla (ilk olarak) etkin olarak sıfırdır.
Diğer tarafsız programlar için hala farklı.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79126
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10974




yılından beri Christophe » 05/02/09, 10:21

boubka yazdı:En hassas tek fazlı alıcıların bozulmasına, ardından dengesizliği arttıran olgunun evrimini takiben art arda gelen arızalara şahit olabileceği gözlemlenmiştir (Z3, arızaların ardından artar ve V3N buna göre artar); bu bir çığ olgusu.


Tamam anlıyorum ki bu aşamaların dengesizliği var (simüle etmedim) ... bu .pdf temel olarak yükün ağ durumu üzerindeki etkisinden bahsediyor: eğrilerim daha teorik ve endişelenmiyor Gerilimin yükten bağımsız olarak dağılması ... (pratikte bağlı fakat teoride değil

ve bazı elektrik mühendisliği kitaplarını yeniden açmak ve biraz uygulamalı elektrik uygulamak için iyi iş çıkardınız : Evil:


+ 1 Hiçbir uzmanın çizdiğim eğriler üzerine yorum yapmadığını gördüm, bir bağlantıyı okumadan / yapıştırmadan başka bir şey daha var ...

Bakmaya vaktin varsa, Maloche?
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79126
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10974




yılından beri Christophe » 05/02/09, 10:59

İyi buldum galiba! Resim

Sıralamada faz kayması durumunda ve örneğin, 120 °, 60 ° faz kaymasına kaydırılırsa, nötr olarak bir 400V elde ederiz!
Resim

Ve bu konfigürasyonda, P1, P1, P2 ve N ile birlikte Tek Fazda (M2 = P3 - N, M3 = P1 - N ve M2 = P3 - N) neler aldığına bir bakın:

Resim


Ve burada biz 400 Faz ve aradığımız Nötr arasında 1V var !!

EDF'nin günlük heyecanını açıklama yanlış ya da eksik: 400V, fazların dengesizliği ile ortaya çıkar (nötr noktanın kopmasıyla bağlantılı olsun veya olmasın, bkz. Schneider Electric'in pdf'si) ve sadece nötrün kopmasıyla değil!

ps: ah ah ah bu açıklama işe yaramazsa nötr toprağa düşerse .... pfff bok pes!
Son düzenleyen Christophe 05 / 02 / 09, 14: 19, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 05/02/09, 11:22

400V, fazların dengesizliği ile ortaya çıkar (nötr noktanın kırılmasına bağlı olsun olmasın, Schneider.

üzgünüm değil tri devreler neredeyse her zaman dengesizdir ve teoriden daha fazla faz kaymıştır (endüktif yük, cos phi)
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79126
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10974




yılından beri Christophe » 05/02/09, 11:24

Pkoi "hayır" mı diyorsun? Aynı şeyi söylüyoruz ... : Evil:

Bir temete durumunda, fiziksel çizgi kopması nedeniyle, 60 ° 'nin bir faz kayması olabileceğini düşünüyorum.

Öyleyse bir açıklama bulun ama bu açık ve adil çünkü Schneider'in hiçbir dokümanı hiçbir yerde 400 V kullanabileceğimizi göstermiyor ...
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 05/02/09, 11:28

Bir bağlantıyı okumadan bile kopyalayıp yapıştırmak başka bir şeydir ...


biraz kolay: Okudum ve anladım ..... Bu gece daha net açıklarım (grafik olmadan)
Bir iz: transformatörde 3 sargılarının birbirine bağlı olduğunu ve seri halde yüklerle sürekli gibi düşünmeye çalıştığını düşünün
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 05/02/09, 13:30

açıklamam basitleştirmeye çalışacağım

1 + nötr faz ve komşunuz 2 + nötr faz tarafından desteklendiğini kabul edelim
bağlanmak için televizyona ve komşunuza fırınına sahip olduğunuzu
Nötr yukarı akışını keserseniz (örn: transformatör edf) nötr "uçar" ancak eviniz ile komşunuz arasında bağlı kalır ve sonunda fırın ile TV serisi arasında, aradaki voltaj değerine eşit bir voltajla son buluruz. fazlar, yani 400 volt
en dirençli yük (en az tüketen) bu durumda tele en büyük gerginlikte olacaktır: 400v'ye yakın
slam gittiğinde o zaman sigorta ve böylece olacak başka bir çok dirençli şarj olacak
o zaman diğer fazdaki tüm gerilimi göndererek + + önemli olacak dengesizlik fenomeni var
(Basitleştirmeye dirençten bahsediyorum ama tabii ki + faz kayması üzerinde + oynayan ama bu fenomen için voltaj üzerinde çok fazla olmayan indüktanslar veya empedanslar var)
Umarım yeterince açıkımdır
0 x
Alain G
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 3044
yazıtı: 03/10/08, 04:24
x 3




yılından beri Alain G » 05/02/09, 13:41

Bubka

Devrenin fazını ve dengesizliğini karıştırıyorsunuz, ama belki bir gün anlayacaksınız. : Evil: