Sıcak kullanım suyu ve ısıtmalı zeminler için şematik odun kazanı

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040

Sıcak kullanım suyu ve ısıtmalı zeminler için şematik odun kazanı




yılından beri Christophe » 08/11/07, 21:25

Bu konuyu takiben neredeyse son odun ateşlemeli bir kazanın kurulum / montaj şeması: https://www.econologie.com/forums/installati ... t3494.html

1. performans kaydı (veya performans ve sorunlara karşı :D ) birkaç hafta içinde ama hey normal ... iyi olmalı ...

Resim

29/11/07 tarihinde düzenleyin:

Karşılaştırma ve 2 versiyon arasındaki evrimi görmek için, şu anda uygulanan ve işlevsel olan plan:

Resim

2/01/08 tarihinde düzenleyin:

İç korozyon riskleri nedeniyle montaj değişikliği (bkz. https://www.econologie.com/forums/traitement ... t4461.html DHW eşanjörünün):

Resim

Bu sayfadan en son sürüme (2.1) ilişkin açıklamalar: https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... 66-70.html
Son düzenleyen Christophe 10 / 12 / 07, 19: 20, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 08/11/07, 21:31

1) b) ve c) durumlarında hassasiyet "güneş ön ısıtma" dediğimde okunması gereken daha çok "ahşap damgalama" dır.

2) Alan nedenleriyle, genleşme tankını + manoyu radyatörün SONRA (kazandan başlayarak) koymak mümkün mü?

Sanırım, ama emin olmayı tercih ediyorum ...

3) Hala bir şüphem var ... çünkü kazan sirkülatörü başladığında (ahşap kazan, gösterilmeyen, 4 yollu vanadaki I / O seviyesinde yağ kazanı gibi bağlanır), solar eşanjördeki sirkülasyonda bir ters akış vardır. Bu nedenle, tamponlamada iyi çalışırsa, 4 yollu vana bağlantı parçalarını bozabilir ... ve PC'lere çok sıcak su gönderebilir ... ancak bu 15 yıldır akaryakıt için kullanılan (tampon vanası açık bir şekilde kapatılmış) mod ... yani iyi olmalı ... değil mi? Bilgili görüşler?
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 09/11/07, 12:48

fc89 yazdı:Çok güzel bir çalışma Christophe!


Ah teşekkür ederim ama çoğunlukla ... sezgi :D

fc89 yazdı:Zeminde bir termal kontrol vanası olduğunu varsayıyorum? ve basit 4 yönlü değil.


4 yollu motorize ... ama regülatör şu an için HS (hala işlevsel görünüyor ama ben onu "manuel" konuma getirdim) çünkü nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum (bu bir PC regülatörü. 3 kat ve açıklamasız anlaşılmaz eğriler ...) ... artık belge olmadığı için biraz kayboldum ... Bir fotoğraf çeker çekmez bunun üzerine özel bir konu oluşturacağım. .. her halükarda marka artık mevcut değil: climatherm

fc89 yazdı:DEOM düzeyinde (giriş çıkışı), şöminenin iç sıcaklığını çok fazla düşürmemek ve gerekirse kapalı olduğunda devreden ayırmak için 4 yollu bir pilot ekleyeceğim.


DEOM'un ayrılması / izolasyonu için 2 valfi planladım (normalde 300L tampon tankının altında gördüğümüz açık). Aslında 4 yollu vanaya mümkün olduğunca yakın monte edilecektir.

Sıcaklık çok düşük için, güneş regülasyonu ile tam olarak yönetilebileceğini düşünmüyor musunuz? Ek olarak, ısının bir kısmı doğrudan geri çevrilir.

Aslında, küçük bir kazan (15kW) olduğu için, düzenlemeye bundan daha fazla yatırım yapmak istemiyorum ...

ps: geri kalanı için diğer konuya böyle cevap vermek isterseniz daha "temiz" olacaktır
0 x
kullanıcı avatarı
jean63
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2332
yazıtı: 15/12/05, 08:50
Yer: Auvergne
x 4




yılından beri jean63 » 09/11/07, 17:47

Christophe, şüphesiz otes_moi:

- Tesisatınız 'yerden ısıtma', onu evle birlikte mi satın aldınız? Başka bir deyişle zaten mevcuttu.

Size bu soruyu sorarsam, ahşap çerçeve evime benzer bir kurulumum var.

Farklılıklar:

- Duvara monte gaz kazanı ald DEOM sobası.
- Güneş kollektörlerinde güç yok.

Kazan tarafından sağlanan sıcaklık mümkün olan en düşük değere ayarlanır (daima minimum, yani 40 ila 45 ° C'ye ayarlanır).

Zemin kattaki yerden ısıtma için, 100 litrelik "tampon" tanka giden bir sıcak su çıkışım var. Bu tanktan sıcak su çıkışı, yine zeminden dönüşle sağlanan 3 yollu bir vanaya gelir. Bu vana, saatli bir kutu (ve otomatik gündüz-gece geçişi) tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Bu kutu 3 sensörden bilgi alır: biri dışarıda (güneşin verdiği yanlış bilgiyi önlemek için Kuzey), 1 "zemine akış" sensörü ve "zeminden dönüş" sensörü.
"Tampon" tank yoluyla kazandan gelen sıcak su ile karıştırılacak zemin suyu dönüş seviyesinin dozajını mümkün olduğu kadar optimize etmek için bir eğri programlanmıştır.

Sirkülatör, 3 yollu "yerden çıkış" vanasından sonra bulunur.

Zemine olan talebin maksimum olması durumunda (zeminin ataleti nedeniyle çok soğuk veya başlangıç), zeminin dönüşü doğrudan tampon tankına gider.

Ve şimdi, 20 yıldır her şey yolunda gidiyor HARİÇ:

- 10 yıl önce regülatörüm "yandı"; Tahmin talebi = 8000 frank (çünkü her şeyin değiştirilmesi gerekiyordu + 3 yollu vana servo motoru). Son olarak, 3 yollu vanayı "anın mahmuzunda" ve elle dış t ° C'ye göre ayarladıktan sonra, (regülatörümün ucuza tamir edilmesini sağladım (ne şans) kontrolüm (fabrikaya geri dönün) ve o zamandan beri iyi çalıştı. .... burada gece-gündüz devrilme problemi yaşamaya başladım ama mekanik olduğuna inanıyorum (aşınmış küçük plastik kilitler (sökmek gerekecek).

- geçen yıl, 3 yollu vana takıldı: tesisatçı sökmek için + 700 euro teklif + servo motor gövdesine bağlanamama riski ile valfi değiştirin (tam adı ??) .......

Yaz aylarında daha büyük düz ve pençe anahtarlarımı aldım ve kazan ve zemini izole etmek için tüm vanaları kapattıktan sonra 3 yollu vanayı söktüm.
İçinde ruoille ve bir çeşit çamurlu macun vardı !!! ön plakayı söktükten sonra hiçbir şey çıkarmak imkansız. Bu yüzden valfi (elimde olan) birkaç gün boyunca, sökmeyi, her şeyi iyice temizlemeyi, pası temizlemeyi, gresi ekleyip kapatmayı başarana kadar birkaç gün boyunca ıslattım. hile kutusu ...... ve orada dedim ki "basınçla sızdıracak ve şaşıracak, yeniden montajdan sonra çok nikel (yerinde contalar) pa bir damla su çıkmadı ve o zamandan beri nikel çalışıyor .

Tüm bunlar, elektro-nükleer konvektörleriniz varsa, bu türden endişe etmeyin: bağlamak için 2 kablo kırıldı + yeni konvektör ve kapalı gidiyoruz .....

Ek olarak, kurulum maliyeti açısından bana yaklaşık 100 franka mal oldu (zemin katta 000 yerden ısıtma bölgesi ve 6 Acova "düşük sıcaklık" çelik radyatör ile).

İlk Franco-Belçika GTL 1S yoğuşmalı kazanımın (o sırada üst kısım) tonlarca boktan (modern arabalar gibi çok sofistike; elektronik kutu ve co.) 19 yıl önce öldüğünü bilmek. ; HS = 2 frank).

Mümkün olan en ucuz ısıtmayı (konvektörler) kurmak isteyen bir hane nasıl bu tür tesislere girebilir?

"Tesisatçı / her şeyi değiştiririz" klasik devresini atlamayı başaramasaydım ve büyük faturayı mahvedersek ...

Bunun dışında her şey yolunda.

Bu arada tesisatçı, ısıtmalı zemin seviyesinde güvenlik için antifriz devresine koydu ve aşındırıcı olduğu ve kazanımın n ° 1 + ısıtma gövdesinin delinmesini açıklayacağı anlaşılıyor. 3 yollu vana .... Bilmiyorum, ancak ısıtmada yapılan tasarrufların bir karşılığı olduğunu kanıtlıyor, kurulumun eskimesi sırasında bakım maliyeti.

Güneş ile bağlantılı olarak korktuğum şey, ek endişeler riski ekliyor: bilen ve tamirci olmak daha iyidir ... : Mrgreen: :!:
0 x
Geçen ağaç, kirlenmiş son nehir aşağı getirdi Yalnızca, son balık bu parayı anlayacak adam (Hint MOHAWK) yenilebilir değil yakalandı.
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 09/11/07, 18:05

jean63 yazdı:Christophe, şüphesiz otes_moi:

- Tesisatınız 'yerden ısıtma', onu evle birlikte mi satın aldınız? Başka bir deyişle zaten mevcuttu.


Evet ve neyse ki! Isıtma mühendisi değilim ... buraya sadece "planın alt kısmını" ekliyorum, yani: DEOM + KÜÇÜK TAMPON 4 yollu vanaya bağlanana kadar.

Diğer her şey zaten var ve işlevsel ...

jean63 yazdı:Zemin kattaki yerden ısıtma için, 100 litrelik "tampon" tanka giden bir sıcak su çıkışım var. Bu tanktan sıcak su çıkışı, yine zeminden dönüşle sağlanan 3 yollu bir vanaya gelir. Bu vana, saatli bir kutu (ve otomatik gündüz-gece geçişi) tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Bu kutu 3 sensörden bilgi alır: biri dışarıda (güneşin verdiği yanlış bilgiyi önlemek için Kuzey), 1 "zemine akış" sensörü ve "zeminden dönüş" sensörü.
"Tampon" tank yoluyla kazandan gelen sıcak su ile karıştırılacak zemin suyu dönüş seviyesinin dozajını mümkün olduğu kadar optimize etmek için bir eğri programlanmıştır.


Bu damganın ilgisini anlamıyorum ??
Katların ataletini azaltmak mı?

Bir PLAN yapabilir misiniz? DIA kullanın çok kolay :)

Ataletten bahsetmek bizimki atalettir ... 4 ila 6 saat böylece oda ısınmaya başlar (boşalttıktan sonra belirledim ve bu nedenle çamurun uzaklaştırılması)

jean63 yazdı:Sirkülatör, 3 yollu "yerden çıkış" vanasından sonra bulunur.


Evet bizim gibi ve plan üzerinde sunuluyor (ancak kurallarda değil)

jean63 yazdı:Zemine olan talebin maksimum olması durumunda (zeminin ataleti nedeniyle çok soğuk veya başlangıç), zeminin dönüşü doğrudan tampon tankına gider.


Hala bu tampon tankın faydasını anlamıyorum ??


jean63 yazdı:Ve şimdi, 20 yıldır her şey yolunda gidiyor HARİÇ:

- 10 yıl önce regülatörüm "yandı"; Tahmin talebi = 8000 frank (çünkü her şeyin değiştirilmesi gerekiyordu + 3 yollu vana servo motoru). Son olarak, 3 yollu vanayı "anın mahmuzunda" ve elle dış t ° C'ye göre ayarladıktan sonra, (regülatörümün ucuza tamir edilmesini sağladım (ne şans) kontrolüm (fabrikaya geri dönün) ve o zamandan beri iyi çalıştı. ....


Düzenlemeniz budur çünkü bizimki HS oci ise (20 yıl da)


jean63 yazdı:orada gece-gece devirme bir sorun var başlar ama mekanik (sanırım yıpranmış küçük plastik cleats (ben sökmek yanlış olacak) düşünüyorum.


Bizimkine çok benziyor ... yerleşik bir saat zamanlayıcı var mı?

jean63 yazdı:Içinde pas ve çamurlu hamur bir tür dolması !!!


Bu normal ... PER'de 20 yaşında PC'niz varsa, anti-O2 bariyeri yoktu ... bu yüzden anti-O2 ürünü eklemeniz gerekiyor ... kazanınızı hiç değiştirmediniz beri ??

Geçenlerde bu konuda bir konu yaptım: https://www.econologie.com/forums/plancher-c ... t4215.html

jean63 yazdı:Ek olarak, kurulum maliyeti açısından bana yaklaşık 100 franka mal oldu (zemin katta 000 yerden ısıtma bölgesi ve 6 Acova "düşük sıcaklık" çelik radyatör ile).


100 yıl öncesinden 000 frs?

Mümkün olan en ucuz ısıtmayı (konvektörler) kurmak isteyen bir hane nasıl bu tür tesislere girebilir?

Peki bu bir ısıtma sorunu değil, şu anda gayrimenkul spekülasyonu ... spekülasyona göre artmayan ısıtma (çok fazla değil), evin ve arazinin fiyatının% 'si olarak daha ucuz hale geliyor ...

jean63 yazdı:Bu arada tesisatçı, ısıtmalı zemin seviyesinde güvenlik için antifriz devresine koydu ve aşındırıcı olduğu ve kazanımın n ° 1 + ısıtma gövdesinin delinmesini açıklayacağı anlaşılıyor. 3 yollu vana ....


Kazanınızı delen şey korozyon değildir ... havadaki O2'den ...

jean63 yazdı:Bilmiyorum, ancak ısıtmada yapılan tasarrufların, karşı karşıya kaldığı zaman bakım maliyetinin bir karşılığı olduğunu kanıtlıyor.


Moué ... sorun, işlerini bilmeyen tüm ısıtma mühendisleri ... ya da saçmalıklara sayı yapmasını söyler ...

20 yıl sonra PC'lerin O2'yi havadan ele geçirdiğini bilmediğiniz hala çılgınca (sen değil, suçladığım sen değil, ısıtma mühendisin) ... Yerel ısıtma mühendisini ziyaret edin ve öğrenmek için küçük bir tartışma ... taşındıktan 2 hafta sonra ...

jean63 yazdı:bilen ve tamirci olmak daha iyidir ...... : Mrgreen: :!:


Beni çağırıyorlar mı? : Mrgreen:
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 09/11/07, 18:39

Bu Christophe şey nasıl görüyorum:

Resim

Vazoyu ve güvenlik elemanlarını gönüllü olarak atladım.
A+
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 09/11/07, 19:16

Maalesef, 4 yollu tampon sensörü radyatörlerin dönüşüne ve yerden ısıtmaya bağlanmalıdır.
Düzenleme için daha kolay olacak.
Kullanım sıcak suyu boylerinin ısıtılması bir öncelik olarak kalmalıdır.

A+
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 09/11/07, 19:26

Bu düşünceler ve plan için teşekkürler ama bazı açıklamalar (ki bilmiyordunuz):

a) güneş enerjisi için bu mümkün olmayacaktır: doğrudan büyük termal tampon içine geri düşen bir drenaj sistemidir.

b) ısıtma devresiyle "bağlantı" mümkün değildir.

c) kazan% 100 ahşaptır. Yağ kazanı evin karşısında yer alır ...

d) sadece bilgisayarlarımız var ... ısıtıcı yok.

e) Planıma yakından bakarsanız DHW tankı "baş aşağı" monte edilmiştir ... boşuna değil :)
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 09/11/07, 19:51

d) sadece bilgisayarlarımız var ... ısıtıcı yok.

Haritanızda iyi yazılmış bir radyatör var

c) kazan% 100 ahşaptır. Yağ kazanı evin karşısında yer alır ...

Şöminem de yağ kazanından ayrı

a) güneş enerjisi için bu mümkün olmayacaktır: doğrudan büyük termal tampon içine geri düşen bir drenaj sistemidir.

b) ısıtma devresiyle "bağlantı" mümkün değildir.
e) Planıma yakından bakarsanız DHW tankı "baş aşağı" monte edilmiştir ... boşuna değil

Hortumlar çıkarılır ve tekrar bağlanır!

Biraz cesaret ve dirsek yağı!
Şaka yapıyorum, aslında cihazlarınızın patlamasını tahmin edemedim.
Eksileri ile tüm vanalar ile denizaltı oynama riski.
A+
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 09/11/07, 19:57

Radyatör için evet ... ama zaten 4 yollu vanadan sonra değil ...

Bir temostatik vana ile doğrudan kazana monte edilecektir ...

Denizaltı için iyi, seviyorum :)

http://www.silent-hunteriii.com/uk/home.php : Sevimsiz:

Ve muhtemelen planınızdaki gibi 3 veya 4 yollu vana ekleyebilirim :)
0 x

 