Ökofen, brülör V3V'i açıp kapatıyor

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
tautin25
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 24
yazıtı: 10/01/09, 23:01
Yer: Doubs

Ökofen, brülör V3V'i açıp kapatıyor




yılından beri tautin25 » 11/12/10, 00:20

Bonjour à tous,
Yeni beyaz düzenleme V15M ve CMP1.15 kazan kontrolörüne sahip bir Okofen Pellematic 2.33kW'ım var. Kazan, ısıtmalı bir zeminde yağla çalışan bir kazanın yerini almak üzere 2008'den beri kurulmuştur.
Montajcı tarafından başlangıçta yapılan kaba ayarlamaları düzeltmek için operasyonu uzun süre gözlemledim. Tüm gözlemlerimi ve tüketim geçmişini sitemde kaydettim http://granuleconso.free.fr

Bu konu, bir odun ateşinin (peletler) tutuşmasının çok özel davranışıyla ilgilidir. Aslında, anında başlayıp duran gaz ve akaryakıtın yanmasının aksine, ahşabın yanması her döngüde bir ateşleme ve sönme aşamasından geçer. Ateşleme sırasında brülörün maksimum gücüne ulaşması birkaç dakika sürer. Kazan açıkken, sıcaklık minimum değerin altına düşebilir ve V3V'nin kapanmasını VE pompanın aynı anda durmasını tetikleyebilir. Bu fenomen, kazanın yüksek talep gördüğü soğuk dönemlerle daha da artar. V3V'nin açılması ve kapanmasıyla salınım olaylarına yol açabilir.

Bu davranışı tesisatımda gözlemledim ve aşağıdaki sıcaklık ayarları ile kaldırmayı başardım.
Resim
İlgili parametreler, brülörün ateşlemesini ve V63.0V'nin kapanmasını ayırmayı mümkün kılan T min sıcak 60.0 ° ve T lim pompası 3 ° 'dir. Sıcak Tmin, brülörün ateşlenmesini tetiklerken, T lim pompa, pompayı durdurup V3V'yi kapatarak kazanı soğuk dönüşlerden korur. Kazan T min ısıtma PLC'sinin (p281) başka bir parametresi de V3V'nin kapanmasına neden olabilir. Bu 60.0 ° fabrika ayarı parametresi değiştirilmemelidir.

Ayarları 60.0 ° 'de Sıcak Tmin'i ve 63.0 °' de Pompa Tmin'i ters çevirerek test ettim ve ardından tam bir döngü gözlemledim. Kazan 57 ° 'de durduruldu: 74.0 °' de ayarlanmış sıcak sıcaklık ile ısıtma regülatörü talebinde ateşleme (min ısıtma + kazan ++ veya 60 + 14)
Kazan 74.0 ° 'de durdurulduktan sonra sıcaklık düşer, herhangi bir işlem yapılmadan 63.0 °' yi geçer, pompa çalışmaya devam eder ve V3V açık kalır. :şok:
Kazan 60.0 ° 'de yeniden başlar, sıcaklık tekrar yükselmeden önce 59.2 °' ye düşmeye devam eder. Yalnızca 59.0 ° 'de meydana gelen vana kapanmaz veya pompa durmaz (1.0 ° histerez vardır).

Bu gözlemler hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu konudaki yaklaşımınız nedir :?:
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8687




yılından beri Did67 » 11/12/10, 09:07

Merci.

Bende de aynı sorun var. Ancak gri TEM düzenlemesi: sorun çözülemez ...

Beyaz bir regülatör almaktan çekiniyorum. Ama beni tereddüt ediyorsun (satın alma anlamında)!
0 x
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 11/12/10, 09:51

Merhaba, Geçen yıl V1 15 M versiyonuyla, büyük indirgeme problemleri yaşadım. Bu nedenle, daha iyi olan bir V2.23M ile değiştirildi.
TAUTIN 25 sizde de aynı problemler var mı?
Merci.

JC
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
zefred72
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 52
yazıtı: 12/11/10, 22:09
Yer: Sarthe




yılından beri zefred72 » 11/12/10, 10:09

Öyleyse bir durumda işe yarayan diğer durumda işe yaramaz?
Sıcak min T = 63.0 ° ve pompa T = 60.0 ° ise V3V ve pompa 60 ° 'nin altında durur
Sıcak min T = 60.0 ° ve pompa T = 63.0 ° ise V3V ve pompa 63 ° 'nin altında durmaz
Bu fenomen nasıl açıklanır?
0 x
roy1361
x 17




yılından beri roy1361 » 11/12/10, 10:17

Bonjour à tous,

Okofen ile ilgili teknik tartışmalarınıza karışmayacağım çünkü bu markanın sahibi ben değilim.

Ancak, kazanımın çalışması nispeten benzer, öyle ki sabahın erken saatlerinde ısıtmaya "gündüz sıcaklığına" yeniden başlamak gibi ani güçlü ihtiyaçlar durumunda aynı düşürme fenomenine sahip oldum.

Makinem V3V'leri kapatmıyor, sadece kazanın sıcaklığını yükseltmek için gerekli süre boyunca sirkülasyon pompalarını kesiyor (2 ila 3 dakika, iç konfor hissini etkilemeden)

Durma sıcaklığı ile yeniden başlama sıcaklığı arasındaki farkı (tautin25 gibi) artırarak sorunu çözdüm, ama aynı zamanda su tankının şarj sürelerini programlayarak da bunu yapmak istedim. 'DHW, böylece söz konusu yeniden şarj "gündüz ısıtmanın" ilk iki saati sırasında meydana gelmez.
Kazan böylece sadece ısıtılmış zeminlerin ve radyatör devresinin ısıtılmasıyla ilgilenebilir ve hızlı bir şekilde stabilize olabilir ...

Böylece, ısıtma başlangıcındaki salınımları ve kazan sıcaklığının "aşırı düşmesini" tamamen ortadan kaldırdım ...

Selam olsun.
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 11




yılından beri dedeleco » 11/12/10, 11:17

Dikkatsiz değilse, hangi marka kazan ???? roy1361 ??
0 x
tautin25
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 24
yazıtı: 10/01/09, 23:01
Yer: Doubs




yılından beri tautin25 » 11/12/10, 16:50

manet42 yazdı:Geçen yıl V1 15 M versiyonuyla, indirgeme ile ilgili büyük indirme sorunlarım vardı. Bu nedenle, daha iyi olan bir V2.23M ile değiştirildi.
TAUTIN 25 sizde de aynı problemler var mı?

Sıcaklığın düşürülmesi gerçekten çok etkili olmadı ama bu fenomeni neye atfedeceğimi bilmiyorum. Düzenlemede kötü bir algoritma veya evimin çok güçlü ataleti (42 cm yalıtım tuğlası duvarlar + 80 cm kalınlığında 8s ısıtmalı zemin)?
Bu yıldan beri bana çok daha iyi yanıt veren bir oda sensörü kurdum. T ayar günü 21.5 °, T ayar düşürüldü 20.5 °, histerezis durdurma regülatörü 1.0 °, histerez başlangıcı 1.0 ° ayarlanamaz.
Davranış farklıdır, regülatörün azaltılmasına geçildiğinde ısıtmayı keser (çok soğuk değilse) ve sıcaklık daha hızlı düşer, ancak atalet, dışarda yaklaşık 2 ° ile toplam kapatmada gece sadece 0 ° kaybettiğim anlamına gelir. Düzenleme 19.5 ° 'ye kadar yeniden başlamaz.
21.5 ° ve 20.5 ° direktiflerim belki de sizi çok sıcak olduğumu düşündürür, ancak en iyi tüketici termometrelerinin 2 ila 2.5 ° doğruluğa sahip olduğunu bilmelisiniz. Gerçek sıcaklık daha düşük olabilir.

V1.15M'den V2.23M'ye geçmenin yolu nedir, program değişikliği veya regülatör değişikliği?
Fiyatı ne kadar ?
0 x
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 11/12/10, 17:25

Tamam, bu benim varsayımlarımı doğruluyor.
Geçen yıl, int prob ile idare etmeni sevdim. ve histerezis. Aksi takdirde, 12 ° 'yi 17 ° / 18 °' ye düşürmek için istemeniz gerekir ... ve kesilme durumunda ... soğuk
Okofen regülatörü garanti kapsamında değiştirdi.
İşte yavaş çekim postasında yayınlanan düşündüğüm şey. Burada sağda değiliz ...! Boşver.

https://www.econologie.info/share/partag ... I5zF8P.pdf
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 11/12/10, 17:25

Ben de izledim. Beyaz regülatörün 2.25 sürümüne sahibim.
63 ° C'de pompa Tlim ve 60 ° C'de sıcak Tmin ile: 63 ° C'de hiçbir şey olmuyor (pompa çalışıyor, V3V açık). 60'da kazan yeniden başlar. 60'ın biraz altında (yaklaşık 59,5 ° C) pompa durur ve V3V kapanır. Nadir kazan sıcaklığı 57 ° C'de, tekrar yükselir, pompa 60 ° C'de yeniden başlar.
Evin dengede olduğu öğleden sonradır. Ama sabahları radyatörlerde soğuyup ısınan daha çok salınımım oluyor ... vb.
Henüz ayarları tersine çevirmeyi denemedim
0 x
zefred72
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 52
yazıtı: 12/11/10, 22:09
Yer: Sarthe




yılından beri zefred72 » 11/12/10, 17:45

İndirgenmiş modda kötü sıcaklık düşüşü sorunu genel gibi görünüyor (beyaz regülatör sürüm 2.18M'ye sahibim)

Rahatlık 19 °
35 ° ayak
Eğim 1,5
T ° başlatma (0 ° dışta) 55 °
Tamb gözlemlendi: 18,5 ila 19 ° :D

14 ° azaltıldı (başlangıçta 16 ° istedim)
35 ° ayak
Eğim 1,5
T ° başlatma (0 ° dışta) 42,5 °
Tamb gözlemlendi: en düşük 16,9 ° : Evil:
0 x

 