ÖkoFEN Pellematic, hangi ayarın?




yılından beri Chaboum » 16/11/08, 02:03

Merhaba, yeni Pelletronic Plus regülatörlü (beyaz) bir Okofen Pellematic 25 kw'ım var. Pek çok uzmana ve kullanıcıya sorularım var, çünkü sadece 15 gündür yüklendi.
İlk: Regülatörün kontrol panelinde, genel olarak, daha sonra ölçümlerde ve talimatlarda "Amb. Mes" ifadesi, oda sensörü tarafından ölçülen sıcaklık anlamına mı geliyor? yoksa bu hesaplamalardan biri mi? Dış sıcaklık için de aynı şey: ölçülen sıcaklık mı yoksa hesaplama mı? çünkü örneğin regülatörde 3 ° dış (kendi termometremle ölçüldüğünde) olduğumda, 6 ° var. (Ölçtüğüm ile probun söylediği arasındaki 3 ° fark).
sonra: Kazanım bir ROTEX (500l) güneş enerjili sıcak su tankı ile eşleştirildi. 55 ° 'de ayar noktası. DHW ısıtıcısını ne zaman programlayacağımı bilmiyorum çünkü son zamanlarda bazı sürprizler yaşadım: örn. konfor ısıtma programı: 17:22 - 17:19 DHW programlama: 17:30 - 17:18. Ancak eve geldiğimde (15:17), iç sıcaklık değişmemişti: 22, hatta 24 ° idi. Sonuç olarak, öncelikli ECS ısıtmayı engelledi! İyi bir sonuç mu? Bu nedenle DHW programlama zaman aralıklarını değiştirdim. Ama soru şu: programlamak için en iyi yol nedir? ısıtma aralığından önce? (XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX) veya sonra (XNUMX:XNUMX - gece yarısı)? veya sırasında? Radyatörlerden dönüşüm depoya gittiği için gün içinde soğutulan suyun (azaltılmış mod) sıcak su depomu soğutacağından korkuyorum.
Bu DHW önceliği gerçekten yararlı mı? Ben pek görmüyorum
Ne istiyorum: 17: 30'da sıcak bir ev, çok fazla pelet ızgara yapmadan duşlar için sıcak su (18: 30-19: 00) ile varmak ..... bu akşam için verilen bir: Sıcak kullanım suyu Isıtma öncesinde 55 ° 'ye yükseliyor, 18: 30: 2 duş. 20:30 Balon sıcaklığı ölçümü (regülatörün bana söylediği: sıcaklık: 40 °). bu normal ? 4 duş alırsak, sonuncusu kıvrılır mı?
Pekala, bu çok ani, ama eğer biri beni aydınlatabilirse, kötü ortamlardan korkarım, sonra herhangi bir şey yapmaktan, sonra boşuna pelet yakmaktan. Şimdiye kadar, yakıtı herhangi bir kontrol olmadan ısıtıyordum: hepsi ya da hiç, basit programlanmış oda sensörü azaltılmış veya konfor ile ve sıcak olmak istediğimde çok sıcaktım. 2000 l yakıt / yıl öncesi ve şimdi ?? eşdeğer iyi diyor 2000 l = 4 ton pelet. ama korkarım çok daha fazlası çünkü sık sık ısındığını duyuyorum (De Dietrich yakıtımdan daha fazla izlenime sahibim)
Cevabınız ve yardımınız için teşekkür ederiz.
1 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 16/11/08, 07:53

bu yüzden mesajınızın arkasından başlıyorum:
sık sık duymanız gerçeği kendi başına hiçbir şey ifade etmez. döndüğünde gücünü modüle ederek uzun yürüme aşamaları (> 40dk) yaptığı kontrol edilmelidir. 5 dakikalık molalarla 30 dakika yürürken gerekli gücü "kesen" bir yakıt kazanı ne yapmaz?
izleme üzerine yaptığım gönderiye bakın.
Sahip olduğunuz düzenleyici yeni ve bu nedenle benimkinden farklı. Bu yüzden size gerçekten belirli noktaları veremem, ancak felsefe hala aynı.

25kw gücün olduğunu söylüyorsun. bana yaşam alanınızı ve bulunduğunuz yeri söyler misiniz? gerçekten 2000 l'den önce akaryakıt tükettiğinizi söylüyorsunuz ki bu o kadar da değil ve korkarım ki kazanınız çok büyüktür, bu da bu tür kazanlar için bir problemdir. 25kw'ı nasıl seçtiniz?
izleme üzerine yazıma bak ve bana çalışma süresini ve çalıştırma sayısını söyle

DHW: Hidrolik devre iyi yapılırsa, depodaki suyu asla soğutmazsınız, azaltılmış modda bile, bu son damla olur !!
DHW önceliği bir klasiktir. Bana öyle geliyor ki, bunu okofen üzerinde devre dışı bırakabiliriz, ancak en iyisi, konfor aralıklarının bir saat gerisindeki DHW zaman aralıklarını seçmektir. aynı zamanda sağlık alışkanlıklarınıza da bağlıdır.
bir güneş enerjisi tankınız varsa, DHW ayar noktası sıcaklığı nedir? bu, kazanın DHW kısmının mı yoksa güneş enerjisinin mi? 300 litre ile normalde bu 4 duş için yeterlidir. aksi takdirde ayar noktasını biraz 60 ° 'ye yükseltin.

Dış sıcaklık için normalde sensörün doğrudan sıcaklığıdır. Öte yandan sensörün nereye yerleştirildiğine bağlıdır. Montajcıların klasik bir hatası, onu bir pencerenin hemen kenarına cepheye yerleştirmektir (böylece tel cephede çok fazla hareket etmez). sorun, pencereden kaçan tüm ısıyı yakalamasıdır.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: OKOFEN ayarı




yılından beri Did67 » 16/11/08, 16:38

chaboum şunu yazdı:Bu DHW önceliği gerçekten yararlı mı? Ben pek görmüyorum ..


Dirk Pitt'i tamamlamak için:

- su ısıtmak çok fazla enerji tüketir ...
- pelet kazanları, sıcaklıkları belirli bir değerin altına düşmeyecek şekilde tasarlanmıştır (65 ° C, yapılandırılabilir); belirli bir değerin altında, eşanjörlerde, kazanın ömrü için zararlı olan yoğuşma oluşur ...
- Öyleyse Okofen, tahkim seçimini kullanıcıya bırakmayı planladı: DHW'yi ısıtmak ve aynı zamanda yeniden ısıtmak gerektiğinde ve kazan anında gerekli gücü sağlayamadığında, yanlış olan nedir? önceliği var mı? Bu "DHW önceliğinin" anlamı budur
Kullanıcılar dikkate alınmalıdır, ancak genel olarak kabul edilebilir çözüm, sıcak su şarjını günün sonunda planlamaktır. Ev sıcak, sıcak kullanım suyu muhtemelen güneş enerjisiyle önceden ısıtılmış, kazan evin ısınmasına zarar vermeden takviye yapabilir ...

Bu sistemin dezavantajı: Su akşamları ısıtılır, geceleri daha fazla kaybeder, kayıplar çok az artar (yakıt sistemleri genellikle tersi şekilde programlanır: DHW'nin sabahları ısıtılması, ancak bu güçsüzlük sorunu yoktur).
0 x
kullanıcı avatarı
Chaboum
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 176
yazıtı: 16/11/08, 01:40
x 2




yılından beri Chaboum » 16/11/08, 23:25

Teşekkür ederim dirk pitt,
Kurulumumu biraz netleştirmeye çalışacağım: 200 m² ısıtmam var ve 43. 25kw içindeyim neden? Daha önce 33 kw'lık bir yakıtım vardı, bir kayınbirader bana 25'in zaten fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi ... ama kime inanmalı? bunun hakkında hiçbir şey bilmediğinizde, işin içinde olmadığınızda, tesisatçıya güvenirsiniz. dolayısıyla, qq genişletme projelerinde de 25 kw teklif edildiğinde (tüm radyatör güçlerimi eklersem bunu alır) ve eski sistemimin (yakıt) bana teklif etti çok tatmin edici konfor, (tabii ki yakıt hariç). Koşu zamanlarına gelince, gönderinizi gördüm, ancak çok fazla uğraşmaya cesaret edemiyorum: Kötü manipülasyonlar yapma riskini almıyorum? bu, teknisyenin ne zaman geçtiğini gösteriyor mu? (manipülasyonları kaydetmek gibi), bu garantimi bozmaz mı? Yanlış olanı yapmaktan korkuyorum.
Diğer sorum: ECS. Tankın sıcaklığını görmeye gittim: 35 ° (23: 2'da) 15 saat boyunca 30: 17'dan 30: 3'a kadar DHW ısıtmasından sonra, ardından 35 iyi duş. Öncelikle bu 500 ° sıcaklıkta bu kadar düşük olması normal mi? (7 l'lik bir Rotex tankta: tüketilmek üzere su serpantininin sirküle olduğu ısıtılmış ölü su) sonraki ısıtma ??? ne zaman planlanmalı? şimdilik 45-9 am. Yani orada da: Gün boyunca 45 ısıtma aralığı? 2 yeterli mi? ne kadar uzun aralıklar? Ne yapacağımdan emin değilim 1 ° ayar noktası, kazanınkidir (çünkü güneş panelleri henüz hizmette değildir).

O zaman bana hidrolik devrenin iyi yapıldığını söylüyorsun, balondaki suyu asla soğutmuyorsun. bunun anlamı ne ? Radyatörlerimden gelen soğutulmuş su, kazana gitmeden önce balonun içinden geçerse, bu balonu iyi soğutur mu?

Dış sıcaklık: hayır, prob bir pencereye doğru değil, ancak her şeyden önce, probun yanına yerleştirilen bir termometre 3 ° 'lik bir farkı gösterir. (probları kalibre eden problar var mı?) zaten oda probu için ayarlamalar yapmak zorunda kalmıştı, kişisel termometrem 18'i gösterdi ve görünüşe göre prob hayır sormadı çünkü Konfor modundayken ısınma: ayar noktası 20. Yani problar sorunu?

bu çok fazla soru, ama "canavarı" anlayıp onu evcilleştireceğim ...

Did67 teşekkür ederim
O halde gün sonunda bir sıcak su şarjı sizin için yeterli olur mu? 20:22 - 3:1 gibi mi? Daha ? az? önce? sonra? Alışkanlıklarımızın temelde olduğunu bilmek: akşamları XNUMX duş ve sabahları XNUMX duş. Ve sonra bu suyun sıcaklığını düşürecektir (doğal soğutma + çekme ...) Ve siz, balonun bu geri dönüş ısıtması hakkında ne düşünüyorsunuz, onu soğutmuyor mu? Yani ısıtmadan önce tankı ısıtın? veya önce ısıtma, sonra DHW sonra?
Bu arada, bir gün evde insanlar olursa, artık duş alınmaz, soğuk su çekecekler mi? Bir kez ulaşıldığında sıcak kullanım suyu ısıtmasını yeniden başlatan bir minimum var mı? yoksa kombiye gitmeli, sonra DHW programında, değişiklik yapmalı vb.

Ah ayrıca, regülatörde ayarlayabileceğim 2 parametrem var:
DHW şarjı: şu anda KAPALI, bu ne anlama geliyor? Doktor bana şunu söylüyor:
"AÇIK AÇIK, DHW sıcaklığı ayar noktasında zorunlu bir DHW şarjını başlattığınız herhangi bir zamanda. KAPALI zorunlu DHW ısıtması yok"
DHW modu: Oto (= programlanan parçalar üzerinde) veya ON (bu, sıcak kullanım suyu sıcaklığını her zaman koruduğu anlamına gelir mi? Bu iyi mi değil mi? gereksiz tüketim mi?) veya KAPALI

AÇIK durumdaki DHW yükü ile AÇIK durumdaki DHW modu arasındaki farkı görmüyorum.

Voili voilou an için, şüpheler, sorular, ancak kurulumumdan şüphe etmek istemiyorum !!!! normalde iyi ayarlar varsa, + regul doğru seçimi yapmalıydım hayır ???? OKOFEN kullanıcı yorumları mutlu ???????
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 17/11/08, 09:13

sorunları ayıracağız:
1-boyutlandırma: 25'te daha önce sadece 25 litre tüketirseniz 32 kw'lık kazanınız (aslında 2000-43'dir) aşırı büyük olur diye düşünüyorum. Ama belki de odunla yedeklenmiş olabilirsiniz? buna geri döneceğiz çünkü sizi daha çok ilgilendiren nokta ECS.

2- DHW:
her şeyden önce, devrenizin nasıl yapıldığını anlamalısınız.
Rotex doktorunu görmeye gittim. bu bir solaris mi? birkaç model olduğu için tam olarak ref alacaktır, ancak işlem oldukça özeldir: anlık su ısıtıcısına daha yakındır.
Aslında tank aslında bir DHW birikimi değil, güneş panellerinde dolaşan bir tampon su tankıdır.
DHW, doğrudan ağdan gelir ve balonun içindeki çok uzun bir bobinden geçer ve tepeden çıkar. talep üzerine ısıtılır. biraz benmari içinde DHW bulunan güneş enerjisi tanklarına benzer ancak tanktaki DHW hacmi düşüktür (45 litre: eşanjör borularının hacmi)
kazana bağlantı bulduğum iki diyagramda farklı, birinde balon yükü radyatörlerin dönüşünde mi? diğer yanda üç yollu vananın kısa dönüşü bana daha mantıklı geliyor.
her durumda, 2 diyagramda, klasik bir DHW devresi gibi bağlanmaz, yani üç yollu vanadan önce bir musluk ve ayrı bir hızlandırıcı ile.

okofen programlamasında birkaç güneş tankı konfigürasyonu vardır. Bunu bu gece kontrol etmem gerekiyor, ancak bunun nedeni yapılandırılmış doğru yapılandırma ve / veya doğru hidrolik devre olmayabilir.
Açık olmadığını biliyorum ama kazanı ve solarisi birbirine bağlayan boruları takip ederek hidrolik devrenin izini sürebilir misiniz? bir sorun olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/11/08, 12:54

chaboum şunu yazdı:Did67 teşekkür ederim
O halde gün sonunda bir sıcak su şarjı sizin için yeterli olur mu? 20:22 - 3:1 gibi mi? Daha ? az? önce? sonra? Alışkanlıklarımızın temelde olduğunu bilmek: akşamları XNUMX duş ve sabahları XNUMX duş. Ve sonra bu suyun sıcaklığını düşürecektir (doğal soğutma + çekme ...) Ve siz, balonun bu geri dönüş ısıtması hakkında ne düşünüyorsunuz, onu soğutmuyor mu? Yani ısıtmadan önce tankı ısıtın? veya önce ısıtma, sonra DHW sonra?
Bu arada, bir gün evde insanlar olursa, artık duş alınmaz, soğuk su çekecekler mi? Bir kez ulaşıldığında sıcak kullanım suyu ısıtmasını yeniden başlatan bir minimum var mı? veya daha sonra kombiye gitmem gerekiyor, sonra DHW programında, değiştirmem vb. ?????


1) İki bobinli "klasik" bir balonum var: altta güneş panellerinin sirkülasyonu; en üstte, kazandan gelen sirkülasyon ... Yani güneşe bağlı olarak günün sonunda güneşten yeterince sıcak su var ya da yok. Programım bu nedenle "güneş enerjili" DHW'yi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ve sadece bir ihtiyaç varsa ... O yüzden saat 2'den 17'a kadar 19 saat koyuyorum ... Akşam 18'dan itibaren (Bu saatlerde işten eve gelen ve onun işini alan bir çırak oğlum var. duş), sıcak su var ... Akşam 19'den önce birkaç kişi douhce alırsa, "şarj olur". Ertesi sabah, normalde "kalanlar" vardır ... Ve maksimum güneş kalorisini yakalamak için, balonun soğuk olan alt kısmı ...

Rotex sisteminin farklı olduğunu biliyorum ama bilmiyorum.

Tarif ettiğim programlama benim kurulumuma ve alışkanlıklarımıza çok yakışıyor ... Bana öyle geliyor ki bu sizin durumunuza da uygun olmalı. Ek olarak, günün sonunda ev sıcaktır, bu nedenle kombi, DHW yararına "ısıtma" işlevinden kurtarılabilir ... (özellikle benim durumumda yerden ısıtma ile).

2) İnsanlarınız varsa veya bir gün herkes evde çıldırmışsa ve öğleden sonra 15: 30'dan itibaren iki kez duş alırsa veya misafirleriniz varsa, birinin bunu yapması gerekir. kendini regülatördeki geçersiz kılma düğmesine basmaya adar (küçük bir dokunuş): bu, şarjı tetikler ve kendi kendini iptal eder. Yani bu büyük bir çaba değil ... Okofen tam da bunu planladı!

Parametreleriniz, kendimi talimatlara dahil etmeliyim. Dirk Pitt bu arada düzeltmediği sürece ...
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/11/08, 13:04

dirk pitt yazdı:kazana bağlantı bulduğum iki diyagramda farklı, birinde balon yükü radyatörlerin dönüşünde mi? diğer yanda üç yollu vananın kısa dönüşü bana daha mantıklı geliyor.
her durumda, 2 diyagramda, klasik bir DHW devresi gibi bağlanmaz, yani üç yollu vanadan önce bir musluk ve ayrı bir hızlandırıcı ile.

okofen programlamasında, birkaç güneş tankı konfigürasyonu vardır. Bunu bu gece kontrol etmem gerekiyor ama bu doğru yapılandırma olmayabilir ve / veya doğru hidrolik devre olmayabilir ..


Yani aslında, az önce anlattığım her şey geçerli değil: bu, DHW tankının üst bobini üzerindeki özel sirkülatörün kazanın regülasyonu ile kontrolüne dayanmaktadır ...

Yani Rotex'i doğru anlarsam, güneş devresinin sirkülasyonu, kazan / radyatörlerin su sirkülasyonu ile karışır ... Ve bu sıcak su banyosunda DHW ısıtılır ... Güneş kalori hasadını nasıl optimize ettiklerini görmüyorum, ama hey, konu bu değil ...

Yani, anladığım şey doğruysa, DHW programlaması mümkün değil, ancak numuneler alınırken ısıtma ...

Bu nedenle, DHW parametrenizin KAPALI olması mantıklı olacaktır!
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 17/11/08, 13:57

sadece biraz daha bilgi.
ilk gönderide bir örnek verdiniz:
tank sıcaklığı = 55 °
2 duş sonra
tank sıcaklığı = 40 °

Büyük kepçe ile bir hesap yaptım:

2 ° sıcaklıkta her biri 80-90 litrelik 35 duş, toplamda yaklaşık 5kwh tüketir
aynı enerjiyi elde etmek için 55 ° 'den 40 °' ye soğutulması gereken su miktarı: yaklaşık 300 litredir.
bu nedenle doğru ve normal çıktı.

Konfor ısıtma aralıkları aynı zamanda DHW kullanım aralıklarına da karşılık geldiğinden, başlangıçta konfor saatleri - 1h gibi DHW ısıtma sürelerini ayarlamanızı tavsiye ederim.
exemple:

konfor: 17:22 - 6:9 ve XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX
ECS: 18:22 - 7:9 ve XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX

Saat 17: 30'da geldiğinizde ev otomatik öngörü sayesinde sıcak olacak ve son duştan sonra sabah DHW yaptırmış olacaksınız. Saat 18: XNUMX'den itibaren sıcak kullanım suyunun yükselmesi diğer duşların alınmasına izin verecek
sabah 6'da, DHW'yi bir önceki gece 7'de bitireceksiniz.

bu sadece bir örnek, ancak kısa sürelerle sınırlamaktan ziyade, boylerinizin çalışma süresinin çoğunu DHW'nizi yükseltmek için (özellikle güçlü olduğu için) kullanmanın daha mantıklı olduğuna inanıyorum. .
peletler ile yoğun olmayan saatler yoktur : Sevimsiz:

tankın gece soğutulma geçmişi için, son DHW tüketiminden sonra akşam ve ilk duştan önceki sabah sıcaklığı yükseltmeye çalışın.
Bu balonun ısıtmaya ek olarak yapılandırılabileceğini gördüm. bu yüzden belki geceleri, azaltılmış modda, düzenleme, kazanı çalıştırmak yerine radyatörlerin azaltılmış modu için balonda "sokar".
emin olmak için hidrolik devre şemasını görmelisiniz.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/11/08, 16:42

dirk pitt yazdı:Konfor ısıtma aralıkları aynı zamanda DHW kullanım aralıklarına da karşılık geldiğinden, başlangıçta konfor saatleri - 1h gibi DHW ısıtma sürelerini ayarlamanızı tavsiye ederim.
exemple:

konfor: 17:22 - 6:9 ve XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX
ECS: 18:22 - 7:9 ve XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX
.


Yine de sorum: "DHW" programlama, DHW'yi ısıtan ısıtma için sıcak su tamponu ise yararlı mıdır ("tamponun ortasında serpantinlerde bulunur" eğer doğru anladıysam ) ???

Hesaplamanızın gösterdiği gibi, tamponun soğutulması DHW örneklemesi ile tutarlıdır ... Örnekleme yapılırken kazanın "gündüz" modunda olmasını sağlamak daha iyi olmaz mıydı yoksa kazan, tampon suyunun düşürülmesine tepki vermeyebilir (bu da DHW'yi ısıtır) çünkü sıcaklık, alçaltılmış modda işletim için her zaman yeterlidir, ancak sıcak duş için yeterli değildir ... Her zaman, eğer j Rotex sistemini doğru anlıyorum. DHW'yi kazan regülasyonunda programlamak işe yaramaz, çünkü DHW tankının ısıtmasını kontrol eden bir DHW sirkülatörü yok ... Yine de Rotex sistemini doğru anladıysam. ..

Rotex tamponundan geçen devreyi özel olarak yeniden şarj eden bir devre olup olmadığını veya yalnızca bir devre olup olmadığını gerçekten bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, düşünmeden daireler çizeriz.

Yani: Rotex küpünden veya 1 devreden geçen 1 sirkülatörlü 2 devre (biri ısıtma ve diğeri Rotex küpü için) ????
0 x
jf
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 17/11/08, 16:24

okofen pelmatik




yılından beri jf » 17/11/08, 20:48

merhaba
Yazınızı yeni okudum ve Did67'nin size sorduğu gibi, devrenin başlangıcında ne kadar paranız olduğunu görmek gerekecek, kazanınız ile balonunuz arasında tesisatınızın birkaç yerinin fotoğrafını çekebilir misiniz?
sonra rotex500'ünüz hakkında konuşuyorsunuz, güneş panellerine bağlı mısınız?

Çok fazla okofen sordum ve hiç sorunla karşılaşmadım