Linky daha doğru mu?

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
PVresistif
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 169
yazıtı: 26/02/18, 12:44
x 40

Linky daha doğru mu?




yılından beri PVresistif » 04/04/18, 11:19

Birinin bunu bana açıklamasını isterim; 40 yıllarından beri hiçbir zaman şikayet etmek zorunda olmadığım bir metre 30 amperim var.

Hassasiyetinin oldukça iyi olduğundan şüpheleniyorum; Gerçekten de bana öyle geliyor ki, bazı zamanlar havaya uçurduğu için - aslında 6 kVA - bazen kış aylarında biraz gerginleşiyor, sanırım 33 Amp'lerini biraz daha fazla tetikliyor (10 15 % hoşgörü şaşırtıcı olmaz mıydı?) ... ve bu oldukça iyi; EDF'nin hepsini bildiğini ve uzun zaman önce hesaplandığını, aboneliğinin 33 A x 220 V = 7,26 kW'dan beri uygun olduğunu düşünüyorum.

Şimdi endişeliyim çünkü bu metrenin "modern" olacağını ve bu nedenle daha doğru olacağını anlıyorum, bu yüzden 30 Amper kazıklarını tetikleyebilir! Kahretsin, aboneliğimi değiştirmek ve 6'ten 9'e değiştirmek zorunda kalacağım kVA% 50 daha fazla, ve bu nedenle 50% daha fazla sabit maliyetler! tekel inanıyorum.

Yanılıyor muyum yoksa Linky'mi 33 veya 34 amperine eski ve hoş eski tezgahım olarak ayarlamak isteyebilir miyim? Öyle olmadıysa, kahretsin, bana mal olacak!

Bununla ilgili bilgin var mı? Ve ayrıca, Linky reaktif gücü ölçecek ve böylece motora sahip olan her şey (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ... vb.) Reaktif enerji için de para ödeyebilecek mi?

Bu konuda, özellikle yeni ölçüm cihazına sahip olanlar hakkında herhangi bir bilginiz var mı?
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri dirk pitt » 04/04/18, 11:38

bir yandan, örneğin motorları çalıştırırken, vb. tepe noktaları hesaba katmak için anlık gücün "yumuşatılması" vardır.
Bir kullanıcı tarafından başka bir sitede bildirilen testler, yüz saniyenin üzerinde bir yumuşatmadan bahseder.
ayrıca, maksimum güçte bir tolerans vardır. diğer yandan forum, kullanıcı, 7.8kVA aboneliği için bağlantının 6kVA'yı açmasına neden oldu.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri Gaston » 04/04/18, 11:41

Basit bir cevap yok.

Evet, Linky akımı ölçmede devre kesiciden daha doğrudur.

Gerisi enerji tedarikçisinin talebi üzerine yazılım tarafından yapılan bir ayar meselesidir.
Şimdilik, EDF abonelikleri üzerinde kullanılan Linky, eski devre kesicilere benzer bir davranış sergileyecek (gözlemlerden doğmuş gibi görünüyor) (bu nedenle güçlü bir sollamada veya daha az önemli ancak uzun süreli sollama sonrasında hızlıca kesildi) ayarlandı.

Diğer operatörler farklı, az çok katı bir ayar gerektirebilir ...
"Değişken" abonelik sunan sözleşmelerin çalışıldığını da duydum: örneğin, her ay o ay kaydedilen maksimum güce karşılık gelen kısım için ödeme yapardık, bu durumda Linky "asla" kesinti yapmaz (yalnızca anormallikte).
Kısacası, basit değil.

Reaktif güç için Linky bunu ölçer, ancak - şimdilik - hiçbir operatör bunu bireylere borçlandırmamaktadır.

PS
Bir açıklama, bir abonelik 6kVA ve 9kVA abonelik arasındaki EDF'deki fiyat farkı% 50% değil,% 17 € (aylık 8,92 € - 10,42 €)
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13701
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1517
Temas :

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri izentrop » 04/04/18, 15:26

Linky reaktif gücü ölçecek ve böylece tüm motorlara (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) Sahip olan reaktif enerjiyi de ödeyebilecek mi?
Devre kesici her zaman reaktif gücü dikkate almıştır. 6 kVA için, 30 A (6000 / 200) olarak ayarlanmıştır;
normal voltaj artık 220 v değil, 230'tir, bu nedenle dirençli bir yük için limit, 6.9 kVA'dır, hatta trafoya yakın olma ve 240 V'de sokette şansınız varsa.

Bir ph ph 0.7 ile her zaman 30 A'yı tetikler ancak daha düşük bir güç için: 4.83 KVA

Bağlantıda değişiklik yapan şey, devre kesicinin maksimum gücüne ayarlanmış olması ve aboneliğin gücüne ayarlanmış olan dahili devre kesicisi olmasıdır. Bu, bir teknisyeni hareket ettirmeden modifikasyona izin verir.
Ve hayır, bireyler için reaktif enerji daha fazla faturalandırılmaz.
0 x
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri Gaston » 04/04/18, 15:40

izentrop yazdı:Devre kesici her zaman reaktif gücü dikkate almıştır.
Kırıcı, evet, ama sayaç değil.

Linky, reaktif gücün değerini hesaplayabilir (yapıp yapmadığını bilmiyorum).
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri chatelot16 » 04/04/18, 19:57

bağlantı sorunu, aynı zamanda bir kırıcı olarak da işlev görmesidir ... ve hiçbir zaman atlamayan eski paslanmış kırıcıdan daha doğrudur ... yani eskileriyle mutlu olan insanlara sahip olmayacağız. abonelikten daha fazla tüketime izin veren devre kesici ve bu bağlantı ile atlar ve aboneliği artırmak gerekir

ve abonelik fiyatları göz önüne alındığında kolayca alt kazanacaktır!

ve şikayet etmenin yolu yok! daha fazla güç akışına izin veren bir devre kesiciden faydalandınız, avantaj sağladıysanız sizin için iyi ... şimdi doğru bir bağlantı kurduk ... eğer bu yeterli değilse, daha büyük bir abonelik almak
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri dirk pitt » 05/04/18, 06:38

chatelot16 yazdı:ve şikayet etmenin yolu yok!


bu yüzden şikayet etmeyin.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri Gaston » 05/04/18, 09:54

chatelot16 yazdı:Bağlantı problemi, aynı zamanda kırıcı olarak da işlev görmesidir ... ve asla atlamayan eski paslı kırıcıdan daha doğrudur ...
Kesindir, ancak "güç ölçümü" kısmını "kesme" kısmından ayırır.
Eski kesicilere benzer bir işlemle veya çok sıkı bir işlemle programlanabilir.
Her şey, her enerji tedarikçisinin ne karar verdiğine bağlı olacaktır.
0 x
PVresistif
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 169
yazıtı: 26/02/18, 12:44
x 40

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri PVresistif » 07/04/18, 10:37

Elektrik dağıtımcılarının herhangi bir sayaç ayarına erişebildiğinden şüpheliyim.
Linky'nin, ENEDIS şebekesinin münhasır sahibi olan elektriğin serbestleştirilmesinin bir sonucu olmasından korkuyorum.
ENEDIS - ağın tekeli - müşterilerin tüm bilgilerine sahip olacak ve ticaret yapabilecekler ... herhangi bir müdahaleyi elec satış özel şirketlerine fatura edebilirler. Elec satmak alt olacaktır, ağın sahibi olmak - ve ağla ilgili bilginin - esas olması gereken ve bu bir tekel olması nedeniyle olacak olan marjdır ..........
0 x
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Linky daha doğru mu?




yılından beri Gaston » 09/04/18, 10:19

PVresistif şunu yazdı:Elektrik dağıtımcılarının herhangi bir sayaç ayarına erişebildiğinden şüpheliyim.
Tabii ki eğer :!:
Sadece uygulamaya konması halinde, abone olunan sözleşmeye karşılık gelen azami güç ve programlar.
Erişim doğrudan olmayabilir, ancak mutlaka ENEDIS ayarlarını sorma imkanı vardır.
0 x