Büyük boy kazanlara ne başvurunuz?

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 09/02/12, 13:02

şu anda kazanımızla ilgili bir düzenlememiz yok.

Su sıcaklığı 65 ile 73 ° C arasında manuel olarak ayarlanabilir. Her zaman minimum 65 ° C'de bırakırız.
Su sıcaklığı 80 ° C'ye ulaştığında, su 58 ° C'ye ulaştığında kazan kapanır ve yeniden başlar. (her 0 dakikada bir 5-40 ° C'ye yakın dış sıcaklıklarda meydana gelir, belirtilecektir)

Alıntıda bize herhangi bir düzenleme satmadı. Sadece radyatörlerde bugün monte edilmesi gerekmediğini düşündüğü termostatik vanalar (kazanımıza göre ona göre uyarlanmadı!). Bazılarını satın aldık ve kurduk ve soğuk dış sıcaklıklarda en üst düzeyde çalışıyor: daha fazla ısınan odalar ve sürekli kazan çalışması. Sorun, sıcaklıklar birkaç derece yükseldiğinde ortaya çıkacak ...

Bir hafta önce bir oda termostatı kurmak istedi. Şimdi regülasyon kurmak istiyor. Ona ne tür bir düzenleme olduğunu sorduğumda, anlaşılmaz kalıyor ... dahası, bunların hepsi ilk tahminde değil!

Tahminde bulunmayan bir düzenlemeyi eklemeden önce (bunun için beni faturalandırıp faturalandırmayacağını bilmiyorum) ve bu bağlamda (tahmininde görünen tüm unsurlar kurulmuş ve kurulum çalışmıyor en iyi şekilde (dışarıdan yaklaşık 0 ° C'den doğranmış), gürültü ve güçle ilgili olarak aldatılma hissi, kimsenin bilmediği ve 6000 € 'ya mal olan etiketsiz bir cihaz. MCZ'nin web sitesine göre), bir envanter çıkarma ve mevcut kurulumunu değerlendirme fikriyle DUR dedik.

Bugün duvarın karşısındayız, bir uzman bulmamız gerekiyor ve gerçekten adaletten kaçınmak istiyoruz ...
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 09/02/12, 20:02

mariepoussin yazdı:
. Bazılarını satın aldık ve kurduk ve soğuk dış sıcaklıklarda en üst düzeyde çalışıyor: daha fazla ısınan odalar ve sürekli kazan çalışması. Sorun, sıcaklıklar birkaç derece yükseldiğinde ortaya çıkacak ...

Bir hafta önce bir oda termostatı kurmak istedi. Şimdi regülasyon kurmak istiyor. Ona ne tür bir düzenleme olduğunu sorduğumda, anlaşılmaz kalıyor ... dahası, bunların hepsi ilk tahminde değil!

Teklifinde belirtilmeyen bir düzenlemeyi eklemeden önce (bana fatura mı kesecek bilmiyorum) ...


Eh ...

1) termostatik musluklar: Bu, mümkün olan en aptalca düzenlemedir, ancak işe yarayan (bazı dezavantajlarla ...). Bu yüzden hiç şüphe yok ki, aşırı ısınan soru, "yazıyorlar" ve her şey yolunda ...

2) Kazanın sürekli çalıştığı gerçeğiyle bir bağlantı olduğunu sanmıyorum: bu aşırı soğuk ... Tüm modülasyonlu kazanlar, sıcaklık düşer düşmez ulaşır. evin talebinin en düşük güçten daha büyük olduğu bir zaman; daha sonra en düşük seviyede kalırken sürekli çalışır ... Normal ve mantıklı.

3) Elbette, sıcaklıklar tekrar yükseldiğinde, "açma / kapama" moduna geri dönecektir.
Bu kendi başına şok edici değil!

Okofen'im 15 kW flanşlı 13 kW, zamanının çoğunu "açma-kapama" modunda çalışarak geçiriyor. Soğuk hava gelene kadar durum buydu.

Söylendiği gibi, "için çalışılmıştır".

4) Muhtemeldir, ancak kombinizin 3 yollu motorlu avnne ile donatılmış olduğu doğrulanmalıdır. Bu nedenle, bir düzenlemeye ihtiyaç duyacaktır (birçok kazanda bir seçenek olarak sipariş edilmelidir; ayrıca Okofen'de: her türlü duruma uyum sağlamak için farklı olanlar vardır). Yani yok, o noprmla. Unutmuş olması, hiç şüphesiz pelet kazanlarının yanlış anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, motorlu 3 yollu bir vananız olması koşuluyla, bir düzenleme eklemek normaldir.

Ama o zaman harici bir soda da ihtiyacımız var.

Muhtemelen bir oda sensörü (düzenleme olmadan işe yaramaz, çünkü düzenlemeye göre hareket eder!).

Ancak bu noktada termostatik vanalarla düzenleme gereksiz hale gelir. Orada oğlun olurdu alors sebep ...

Kısacası, her şeyi keşfeden ve anlamayan bir çocuğun kobayları olduğunuzu düşünüyorum. Her durumda hepsi aynı anda değil!

5) Bir ihtilaf var: Yönetmelik kendi içinde, kazanın herhangi bir aksesuarı gibi otomatik olarak dahil edilmemiş, ancak unuttuğu için net değil.

Bir çözüm arıyor olsaydı, ticari bir jest yapar mıydı ???

Bir güneş enerjili su ısıtıcısı kurarken benzer bir durum yaşadım. Oğlan ziyaret etti, tahminini yaptı. Çalışma sırasında, PER borularımın standart boyutlara sahip olmayan süper güçlü bir Alman modeli olduğunu keşfetti. Bana ek olarak faturalandırdığı armatürleri aramalı. Reddettim ve kazandım.
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 09/02/12, 20:33

Yalnızca% 30'unu ödediniz ve bu nedenle kalan% 60'ı ödemek için geçici bir başvuruda bulunma ve ardından sizi savunması, size tavsiyede bulunması ve hatta kendi ölçtüğünüz gerçekleri sunması için bir avukat tutmak zorunda kalma riskiyle karşı karşıyasınız. bir uzman olmadan (bir icra memurunun raporu onları yasal olarak geçerli kılabilir) ve maaşını ödemek zorunda kalacak olan montajcı tarafından bir adli uzman talebi talep edilecektir.
Nesnel gerçekler basittir:
aşırı güç, minimum 7,5KW = 1,6Kilo pelet = 1 dakikada 36 litre ve 22,5KW'da maksimum güç = 1 dakikada 12 kilo yanmış, maksimum güçte kendiniz kontrol etmeniz gerekir.
Mutlak ses seviyesi ölçer ile ölçülen aşırı gürültü (icra memuru, kamera gibi verimli ise bir ses seviyesi ölçeri alabilir).

Ek olarak, termostatik vanalar, ısıtacak hiçbir şeyi yoksa, 58 ile 80 ° C arasında salınan kazanı çok hızlı bir şekilde düzenlemek için yeterlidir.
Bu sefer kazanın gücünü tersiyle verir.
Maksimum gücüne koyarsanız 3'e bölünmesi gerekir ve bu süre 3dak / 7,5 = 22,5 dakikaya düşürülürse maksimum gücünün 40x3 = 13,3KW olduğundan emin olursunuz.

Termostat, özellikle histerezisi ayarlanabilir değilse (Tmax eksi T min ayarlanabilir arasındaki fark) hiçbir şeyi değiştirmez.


Öyleyse, nihai fiyatı ödemenizi sağlamak için kendinizi yasal bir saldırıya karşı korumalısınız, reddinizi ve mükemmel tamamlamayı sağlayamadığınızı kanıtlayan gerçek gerçekler, uygun olmayan aşırı güçlü kazan, tahmine uygun olmayan ve değiştirilemeyecek kadar gürültülü, montajcının daha ucuz ve neredeyse 3 kat daha az güçlü bir kazan sağlamayı reddetmesiyle.
.
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 09/02/12, 21:38

Did67, bu bir kazan değil, büyük bir hidro soba. Yerleşik elektronikler, motorlu bir valfi yönetmez.
Minimum hız 4,7kw olmalıdır, bu da 1 kg / saat tüketime karşılık gelir. Soba daha fazla tüketiyorsa bu düzeltilmelidir. Ancak soğuk uygulamadan önce, tüketim 2 torba / 24 saat, en az 6 kg çok fazlaydı. Durakları hesaba katarsak daha fazla. bu nedenle en az% 20.
Sıkıştırma yalnızca maksimum güç için basittir, bir ayarlama yeterlidir. Ancak mini ile maxi arasındaki oranı kaybediyoruz. Minimum gücün azaltılması, mangalın boyutunun küçültülmesi anlamına da gelir.
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 09/02/12, 21:49

P Schutt'un mantıklı sözünü göz önüne aldığımızda, kazanın orijinal olduğu sonucuna vardık. 22,5KW, 18 veya daha az 14,7KW'a flanşlı, minimum 7,5KW ile ve bu nedenle kabul edilemez gürültüye ek olarak aşırı minimum gücü göz önüne alındığında tamamen kullanılamaz.

Bu nedenle, maksimum ve minimum güç tüketimini gerçek pelet tüketimiyle ölçmeliyiz ve oran 2 yerine 3'den biraz daha düşükse, dolandırıcılık bu üreticinin toplamıdır!

Odak değiştirilmeden flanşlı 22,5 KW ila 14KW'lık kazanın bu ev için tamamen uygun olmadığının kanıtı !!
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 11/02/12, 19:33

Philippe Schutt yazdı:Did67, bu bir kazan değil, büyük bir hidro soba. Yerleşik elektronikler, motorlu bir valfi yönetmez. .


Etkili bir şekilde. Uzun ve çok dilli bir Thermorossi broşürü okudum. Kazanın sıcaklığının mevsime ve opsiyonel oda termostatının (şüphesiz açma / kapama ve modülasyona etki eden) göre değiştirilmesi meselesidir.

3 yollu valf kontrolüne benzeyen bir şey görmedim.

[yine de bunu bir gün bir hidro sobanın diyagramında görmüş gibiyim, bana bunun iyi entegre edilmiş, iyi tasarlanmış, cam kapılı ve cam kapılı bir kazandan ne az ne de fazlası olduğunu belirttim. alev...]
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 05/03/12, 08:44

Şu anda düşük sıcaklıkta ve 65 ° C sabit sıcaklıkta, dönüş suyu sıcaklığı 80 ° C'ye yükselir, ardından kapanır ve su 58 ° C'ye düştüğünde soba tekrar çalışmaya başlar.

İşliyor, başka türlü düzenleyemeyiz.

80 ° C'de radyatör ve suyla yürümeye başlayan çocuğumuzun yanma riski ile ilgili olarak tesisatçıma saldırabilir miyim?

Bir standart var mı?
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 05/03/12, 13:06

mariepoussin yazdı:Şu anda düşük sıcaklıkta ve 65 ° C sabit sıcaklıkta, dönüş suyu sıcaklığı 80 ° C'ye yükselir, ardından kapanır ve su 58 ° C'ye düştüğünde soba tekrar çalışmaya başlar.

İşliyor, başka türlü düzenleyemeyiz.

80 ° C'de radyatör ve suyla yürümeye başlayan çocuğumuzun yanma riski ile ilgili olarak tesisatçıma saldırabilir miyim?

Bir standart var mı?


Kesinlikle, aşçılar için bile, resmî tebligat onaylı taahhütlü bir mektup göndererek, çocuğunuzun 1 ila 3 yaşındaki ciddi yanıklarından en fazla 80 ° C yerine 50 ° C'de tüm yaralanmaları ödemek üzere tamamen sorumlu kılar. çocuğun hayatı, (milyon €), sonra tüketici örgütlerini görmek ve özellikle ev sigortalarından, kaçınılmaz yanıkların neden olduğu ciddi bir kazayı önlemek için uzman ve adaletle müdahale etmesini istemek, ki bu çok daha pahalıya mal olacaktır !!
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 05/03/12, 15:08

Bu cevap için teşekkür ederiz, bu maksimum 50 ° C sıcaklık için standart, yasal bir metin var mı?

Aksi takdirde, montajcımızın şirketi Qualibois onaylıdır. O tarafta bir saldırı yolu olduğunu düşünüyor musunuz?
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 05/03/12, 20:45

Belki norm değil, ama ebeveynler için tavsiye:
http://www.bmlweb.org/enfant.html
http://www.safekidscanada.ca/Profession ... Index.aspx


Yükleyiciye şunu hatırlatın:
Çocuklar, ciltleri yetişkinlerinkinden daha ince olduğu için özellikle yanıklara karşı hassastır. Bir çocuğun cildi bir yetişkinden 4 kat daha hızlı ve aynı sıcaklıkta daha derin yanar


Her neyse, bir durum gerçekte tehlikeli ise, yükleyici tamamen sorumludur, özellikle de kayıtlı mektupla uyarıldığında, anında 80 ° C yanar !! Alıntılarında asla 80 ° C yazmadı ve çocuk yasak !!!.
Maksimum 50 ila 55 ° C zaten sıcak gerektirir !!