Büyük boy kazanlara ne başvurunuz?

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 16/01/12, 16:05

Bu çok net açıklamalar için teşekkürler!

Bu akşam sobanın tüm çalışma aşamalarını doğru bir şekilde kaydediyorum.

Montajcı Çarşamba akşamı 5 radyatörden planlanan 7 radyatör için termostatik vanaları kurmak ve sobayı ayarlamak için ... çok sayıda telefon şikayetimden sonra geliyor.

Ocağı, az ya da çok uzun kapanma aşamaları olan bir sıcaklık probu (örneğin) ekleyerek çalıştırmayı başarırsa, kurulumunu kabul etmeli miyiz? bu optimum mu?

Dahası, bir kurulum kabulü nasıl resmileştirilir?

Akla gelen küçük açıklama: soba, bir sıcaklık probunu bağlamak için cihazın arkasında bir terminal bloğu ile donatılmıştır. Bununla birlikte, kılavuzda, üretici, tekrarlanan ve sık durma / çalıştırmaya karşı uyarır ve hasar durumunda tüm sorumluluğu reddeder ...
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 16/01/12, 17:14

Kapsamlı bir ev sigortası savunması istemek ve sigorta uzmanından sizi savunması için başvurmak iyi bir fikir olacaktır.
Yükleyicinin size söylediği her şeyi yazın, hatta tüm şarkı sözlerini kaydedin.
Almak için acele etmeyin, zaten test aşamasında, büyük boy bir sobayla, yanlış güçte, 18KW gerçek ve 14,4KW değil, ciddi şekilde uygunsuz, birden fazla hata ile, muhtemelen her şey için ödeme yapmadığınız için ve gücünüz, c henüz ödemedin !!!!
Sıcak parti duvarını hesaba katmamak ciddi bir hatadır.

Yani bu güçle, Daha az güçlü olanı yakından görmek için tava değişikliği isteyin evinizde, şu anda iç T'de ve ortalama dış T'de bir gün boyunca ölçtüğünüz şeye ve kazanın gerçek gücü, T'nin gerektirdiği gücü bulmak için üç temel kuralla ölçülen pelet tüketimiyle ölçülür. bölgenizde bir haftadan fazla mini, (bir düşünün).
Birden fazla hata almadığı düşünülürse, sobadan uzaktaki evde termostat ile soba yarı güçlü, yanlış iddia olmaksızın değiştirilmez.

Ne kadar çok ödemek zorunda kalırsanız, bunu elde etmek o kadar kolay olacaktır.

Montajcı 5 radyatörden 7'ine termostatik vanaları kurmak ve ocağı ayarlamak için Çarşamba akşamı gelir.

Bu, sorunu çözmez, vanalar odalar arasında denge kurar, ancak genel ortalama T'yi değiştirmez ve çok güçlü bir pelet sobası ayarlamak bir aldatmaca değilse neredeyse imkansızdır.
Sürekli başlarken ve dururken de kendini çok daha hızlı yok eder.
Son düzenleyen dedeleco 16 / 01 / 12, 21: 40, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 16/01/12, 17:44

Ayrıntılarınız ve tavsiyeleriniz için DEDELECO'ya teşekkür ederiz.

Sizce radyatörlerin yeniden boyutlandırılmasını da talep etmeliyiz çünkü bu bizim için bariz bir ek maliyet.
örnekler:
oturma odası radyatörü: 1950x600x10 (parti duvarıyla 2385 m44 için 3 w) 800 € HT'de
Bebek odası ayrıca 2 ısıtma seviyesi arasında parti duvarı ile -> 2 radyatör toplam 2350 W (32 m3)

Bugün, dolandırıcılığı anladığım için çok tiksindim çünkü kesinlikle aynı bütçe için, bahçe ek binasına iyi boyutlu bir Okofen kazanı kurabilirdik (evde yer tasarrufu ve GÜRÜLTÜ yok!). Bu çözüm bizim için bütçe dışıydı.

Mevcut kurulum: 18 €
Ek binadaki Okofen 12 kw kazan için tesisatçımızın maliyeti: 25 €
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 16/01/12, 21:39

Örneğin, mahkemeye gitmekten bahseden DD! haklı, ama çok pahalı ve sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. (kış)

Ancak, 10 yıl 37 yıl önce büyük hatalar için yaptığım gibi, kapsamlı ev sigortası savunması ve başvurusu bağlamında ücretsiz !!!!!!

Yani benim gibi tereddüt etmeden kullanmak !!

Aksi takdirde, Christophe haklı, büyük radyatörlerin gücünü, içlerinde dolaşan suyun düşük T'si ile azaltıyoruz !!
ancak bu sobalar 50 ila 60 ° C'nin altındaki T'ye, aksi takdirde yoğuşmaya ve nemin saldırdığı sobanın ölümüne tolerans göstermez !!!
bu nedenle mevcut konfigürasyonda balon olmadan T'yi azaltmak imkansızdır.
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 16/01/12, 21:42

Öyleyse doğru anlarsam, radyatörlerin yeniden boyutlandırılmasının yanı sıra daha az güçlü bir sobaya ihtiyaç duyar mıyım?

Tampon tankı kesinlikle gerekliyse, kurulumu yapan kişi bunu bize yükleme hakkına sahip mi? (konu daha önce hiç tartışılmadı) kim ödüyor?
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 16/01/12, 21:55

Muhtemelen, bu radyatörler biraz küçültülmeli, çünkü yaklaşık 13 ve 16 m2'lik bu küçük odalar, sanırım, 16 ° C'nin altına asla ısıtmadan, sizin de belirttiğiniz gibi parti duvarına dayanmaz. hiç görmezden gelen yükleyici.
Ama zor olacak, bu yüzden önce yapmalısın gücünü göster, firma, yasal (yapabiliyorsanız sigortanızda uzman, aldatma tehdidi, şikayet, gerçek güç 18KW değil, kazan adına 14,7 rakamında bile yazılmıştır, ayıp !!) , ödeme olarak (her şeyi, -18% veya -30% ??? ödemeden önce ödemediyseniz), asıl olanı, gerçekten daha küçük bir kazanı istemek, hatta başka bir markadan, sonra görülen bu radyatörleri sanal olarak çıkarın Parti duvarının T'si çok küçültüldü, 5 kat daha az.
Gerçekten iyi yalıtılmış bir kazanın aksine, onu güçlü bir şekilde ısıtan sobanın olduğu oda için aynı !!!! Okofen gibi.
Bu nedenle kazana ısı yalıtımı olmayan soba demek aldatıcıdır !!!

Boruları döşemenin maliyetinde de benzer bir prim olmalı ??? aşırı boru çapları ???

Güzel gülümsemeler ile sizi rahatlatmak, hatta hiçbir şeyi çözmeyen uykuya dalmak için klasik dilatatör argümanlara dikkat edin.

çok önemli minimum: evde gerçek bir termostat bulunan, kazandan uzakta, uzun süre çalışıp durabilen gerçek bir kazan.
Sonra daha küçük radyatörler de.

Aksi takdirde, kazanı ve büyük boy radyatörleri ödememekle ve geri almakla tehdit ettiğinizi ve gerçek bir aldatmacanın ardından başka bir yerde bir tane bulduğunuzu, hatta tüketim yönüyle ilgili şikayette bulunacağınızı veya hatta dolandırıcılığın bastırılması ve son çare olarak savcı ile (18, 14'e eşit değildir).

Daha önce fiyatları, tavsiyeleri ve becerileri karşılaştırmak için farklı tesisatçılara danıştınız mı ???
Uzmanları konuşturarak ve ifadelerinin tutarlılığına, tavsiyelerine ve alıntılarına bakarak öğrenirsiniz.
Sorun, sonradan pişmanlık duymamak için orada zaman geçirmeniz gerekiyor !!
Teknik gittikçe daha karmaşık hale geliyor ve bu nedenle dolandırıcılık, yetersizlik mi yoksa bir aldatmaca mı, genellikle ikisinin karışımı mı olduğunu bilemeden gittikçe daha fazla.

Bu yöntemler, ciddi profesyoneller için de zararlıdır ve genel bir güvensizlik ortamı yaratır.
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 16/01/12, 22:30

mariepoussin yazdı:Öyleyse doğru anlarsam, radyatörlerin yeniden boyutlandırılmasının yanı sıra daha az güçlü bir sobaya ihtiyaç duyar mıyım?
Bence evet, sobanın dışında, sobadan uzakta başka bir odada gerçek bir termostatla, çok uzun bir bekleme süresinden sonra kendi kendine yeniden başlayabilmesi gereken ocağı durduran.
Peletler için ucuz sobalarda durum böyle değildir.

Tampon tankı kesinlikle gerekliyse, kurulumu yapan kişi bunu bize yükleme hakkına sahip mi? (konu daha önce hiç tartışılmadı) kim ödüyor?

hayır, yetkili, evinizi gördükten sonra bir tahminde bulundu, bilginizi ısıtma ekibi duvarında ve bu nedenle mükemmel bir işleyiş ve işlevsel tamamlanması gerekir.
Çözmek için bir top ve bir Okofen kazanı koysa bile alıntı artmamalıdır ve dolandırıcılığı dışında hiçbir şey kaybetmemesi konusunda ısrar edebilirsiniz.
Okofen 12KW teklifiniz var mı, 12 KW gerektiğini bildiğine dair yasal kanıt var mı, en fazla 18KW değil ve bu nedenle tamamen yasal olarak hatalı.

Onun hataları, neredeyse dolandırıcılığı (okofen'de 18 yerine 14 gerçek = 12) sizin değil, onları göremezsiniz ve bu nedenle size kusursuz bir operasyon borçludur.
Eğer inatçıysa, kötü niyetle engellenmişse, sizin yerinize savcıya şikayette bulunun (18 gerçek 14 yazıyor ve 12KW'lık doğru Okofen 12KW maksimum değil, 18KW soba ile değiştirildi !!) , ev sigortamın uzman eylemi, hızlı yasal yönlendirme ve hukuk uzmanı.

Senin yerine, ödenecek% 30'dan fazla para olacak, bir icra memuru olacak ve ondan tüm ekipmanını yeniden paketlemesini rica ediyorum, eğer çözemezse, soba, radyatör, hatta boruları ve parayı hemen iade et. , eğer bir suç duyurusu değilse (hile ve adalet, bit arayan don sırtlarında dolandırıcılığın bastırılmasıyla) ve başka bir yükleyici arardım.

Acilse, arızalıysa, hızlı bir şekilde değiştirmek için hızlı bir şekilde başvurup uzmanlık aldıktan sonra başka bir geçerli tesisatçı alabilir ve hatalı kişi adalet yoluyla, iyi işi ödemelidir.
Bebeklerin rahatsızlığı dahil olmak üzere zevk rahatsızlıkları için tazminat talep edebilirsiniz.
Ve fener ne kadar reddederse, hasar fiyatı o kadar artar. benim durumumda inatçı bir mimara karşı çok pahalıya mal oldu, tadilatın 1 / 4'ü, ücretlerinin 2 katı !!

İlgili mali kayıplar göz önüne alındığında, başarısız şirketlere karşı ciddi destekçilerin yaptığı şey budur.
Ciddi avukatlarla karşılaşırlarsa, profesyoneller hatalarının tüm bedelini ödemek zorundadır.
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 17/01/12, 08:42

"18KW'ın gerçek gücünü 14,7KW'ın değil" anlamıyorum. Bana açıklayabilir misin ?

Aynı ev için önerilen 3 çözüme göre farklı güçlerle sağlanan 3 alıntı temelinde kendimi savunmak için çok iyi bir fikir!

Talebimiz basitti: odun sobası ve 2 elektrikli ısıtıcımızın verimli, pratik (çok fazla stresli ve gürültüsüz) ve ekonomik ısıtma ile değiştirilmesi.

Yükleyicimiz 3 teklif sunar:

1 alıntı 15000 €: mutfaktaki hidrolik soba (markayı veya gücü hatırlamıyorum ama yine de bir teklifim var) + merkezi ısıtma -> rahatsızlık Her gün 1 bakım

2 alıntı 18000 € (kabul edilen): mutfakta hidrolik soba (thermorossi H2O18) + merkezi ısıtma -> haftada 1 bakım avantajı (bugün kılavuzda üreticinin her gün 1 bakım gerektirdiğini keşfettik : pencere temizleme artı küllük emişi!) İnşaatçıları korumak için talimatların yapıldığını ve haftada bir bakımın yeterli olduğunu söyleyen montajcımızla sürprizimizi paylaştım!

3 alıntı 25000 €: Evin yanındaki bir bahçe kulübesinde manuel yükleme silosuna sahip Okofen 12 kw kazan (kamyon teslimatı için çok uzaktır). sıhhi su ısıtıcısı için olası seçenek (+1800 € sanırım)

Teklifler teslim edildiğinde, bizi büyük ölçüde 2. alıntı yapmamız için yönlendirdi. Yine de 25000 € bütçemiz yoktu.
2. teklifin 1. alıntıya göre en büyük avantajı haftada bir yapılan bakımdı!

Dün sabah, montajcıdan hafta sonu gözlemlerimi anlatmak için onu aradım (su sirkülatörünü düşürdükten sonra borulardaki gürültünün azalması ve sadece 2 radyatör açıkken evde çok yüksek sıcaklıklar) 7 poz!) Ona kurulumun olası aşırı boyutlandırılması hakkındaki şüphelerimi söyledim. 2 radyatör + sobanın evimizi ısıttığına inanmakta güçlük çekiyor.
Ayrıca sobanın gürültüsünü de anlattım: Solucan başladığında tepe noktası 44 db olan sobanın minimum gücünün 1 m önünde 50 db. her zaman 1 m önde, durma ve başlama aşamalarında 54 db'de zirve (her biri yaklaşık 15 dakika sürer).

Ona kurulumundan bu yana çok kötü bir uykum olduğunu söyledim (iyi değil çünkü araba ve şantiyede makinelerle yapılan birçok geziyle yoğun bir iş ... Sesi duymamın normal olduğunu, çünkü yatağın sobanın hemen üstünde, bir zemiyle ayrılmış olduğunu söylüyor! (bu eski bir ev ve bu konfigürasyon tahmin için ziyaret ettiğinde aynıydı)
Geçen hafta gece için bana kulak tıkacı bile tavsiye etti !!!

Kurulumcu bana hiçbir gürültü garanti etmemişti (38 db, ona göre neredeyse duyulmuyordu) ve bana sonsuz vidalardan ve düşen topaklardan ses gelmediğini söyleyerek güvence verdi. Talimatlar 38 db belirtir.

Montajcı dün bu ocağı ilk kez kurduğunu itiraf etti!
Il kızıyor, neredeyse bana bağırıyor ve sabırsız olduğum için beni suçluyor, günde sadece 24 saati var ve 16 saat çalışıyor! 24 saatten fazla
Bana çarşamba günü geleceğini söyleyerek neredeyse yüzümü kapatacak ...
Soba, bizim yokluğumuzda (işteydik) geçen Salı kuruldu ve başladı, bu yüzden yeni kurulumumuzla ilgili eğitimimiz yok!
Onu ertesi sabah ararım
gürültü, aşırı ısınma ve tekrarlayan kapatma / başlatma bildirmek için.
Ayarlamaları yapmak ve sağlanan 7 termostatik vanayı (stokta yok) yerine koymak için yalnızca 5 gün sonra (yani yarın) serbest bırakılabilir (oda, koridor ve ofis radyatörleri, bunlarda ısı büyük ölçüde yeterli olduğundan radyatör şu anda kapalı Odalar)

Bu temelde tarih.

Bu çok büyük bir hayal kırıklığı, oysa 30 yılı aşkın deneyime sahip bu şirketin sorumlusu (kurucumuzun adı altında siteyi kurduğum kişi) bize en profesyonel, en teknik ve en teknik gibi görünen bir konuşma yapmıştı. en güven verici ...

Bizim için 18000 €, bütçemiz için çok ağır bir yatırım ve bugün 1 veya 10 saat boyunca 11 torba pelet tüketiyoruz, çok pahalı!

Geçen Salı bize bu sabah kullandığım 14 çanta (hangisi faturalandırılacak?) Bıraktı. bu gece günde 2 torba alıyorum ... bir uçurum ...

Çıkma şansı var mı?
0 x
lejustemilieu
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 4075
yazıtı: 12/01/07, 08:18
x 4




yılından beri lejustemilieu » 17/01/12, 09:15

Bonjour
Yarın, evde bir adam tutmaya çalışın.
Ve bu alanda biraz bilgisi olsa güzel olurdu.
0 x
Adam doğası gereği politik bir hayvandır (Aristo)
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79126
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10974




yılından beri Christophe » 17/01/12, 09:24

mariepoussin yazdı:ve bugün 1 veya 10 saat boyunca 11 torba pelet tüketiyoruz, bu yüzden çok pahalı!


7.5 kWh / kg'da ortalama brüt ısıl güç 15 kW (torba 5 kg ise) veren gösterge. Veya 7.5 * 0.8 = 6 kW'lık faydalı bir güç ...

Kışın çok iyi yalıtılmayan komple bir evi ısıtmak için 6 kW çok değil ... ve sobanın "düzenlediğini" ve her zaman tam olarak çalışmadığını gösteriyor ...

Tam olarak hangi yüzeyi ısıtmanız gerekiyor?

Termostatik vanaların gereksiz olduğunu söyleyen tesisatçı bir nase ... ve örneğin tatile gittiğimizde?
0 x

 