Isı pompası anti-ENR? Dezavantajlar ve avantajlar

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 14/11/07, 21:58

PITMIX yazdı:Bu veriler sayesinde, ısı pompası yoğun olmayan saatlerde çalışmazsa, enerji kazanımının çok büyük olmadığının farkındayım. Yatırımın fiyatını da dahil edersek, kesinlikle karlı olmaz.


Buna bakım masrafları da eklenmeli ... onları işinize verdiğimden çok daha iyi bilmelisiniz :)

PITMIX yazdı:Isı pompası geceleri kapandığında çok daha iyi hale gelir. Ancak CAP'yi yoğun olmayan saatlerde çalıştırmanın tek yolu bir enerji rezervine sahip olmaktır.
Bu durumda, bir merkezi ısıtma tesisatında ısıyı depolamanın tek yolu büyük bir su rezervine sahip olmaktır. Yani bir balon.


1) Yoğun olmayan saat oranı ekonomiktir, ancak ekolojik açıdan kif kif'dir ... bu nedenle ekonolojik olarak faiz azalır ...

2) Bu bir tampon yapmak anlamına gelse bile, bunu 70 ila 100 COP yerine 3 ila 5 COP ile güneş enerjisi için de yapabilirsiniz, değil mi?

2500 L mağaza 130 kWh 2 veya 3 gün tutmaya yeter ... yeni inşaatta hacmi hala artırabildiğimiz halde ...

Hesaplamaya buradan bakın: https://www.econologie.com/forums/bois-energ ... t4267.html

PITMIX yazdı:Başka bir çözüm olan ısıtmalı zemin, yalnızca yoğun olmayan saatlerde ısıtmaya izin veren atalet sunar.
Bütün bunlara elbette evin iyi yalıtımı eşlik ediyor.


Isı pompalarının% 90'ına pkoi ısıtmalı zeminler takıldığından, fikriniz sistematik olarak uygulanmıyor mu? Aksi takdirde kolaydır: programcıları her yere koyacak daha çok şey vardır! : Mrgreen:
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 15/11/07, 18:42

Bonjour

PITMIX şunu yazdı:
Elektrik tüketiminin hesaplanması için bu nedenle 35 ayda günde 8 kWh aldım. Biraz geniştir ancak Ekim'den Mayıs'a kadar bir ısıtma süresi verir, Loire'nin kuzeyinde yılın bu döneminde karşılaşılan sıcaklıklarla ille de uyumsuz değildir.


Küçük uyarı, 35Kwh / gün yalnızca Ekim ayı ile ilgiliydi.
Bu nedenle, evin duvarlarının henüz soğumamış olduğu gerçeğini hesaba katmalıyız, Kasım ayı için daha soğuk olduğu için tüketimin artabileceğini düşünüyorum.
Bu ayın sonunda size haber vereceğim.
A+
0 x
Natian
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 16/11/07, 21:44
Yer: Fransa




yılından beri Natian » 16/11/07, 22:25

Bonjour à tous

aidiv'in gerekçesinde bir hata var:

akaryakıt ile hesaplamayı çok iyi anlamadınız mı?
çünkü benim için 1 litre yakıt kabaca 10kwh'e karşılık gelir, bu yüzden 2500 l'de bu, 2500 € için 10x25 = 000kwh güç verir
Yani 35 günde günde 245 kwh ısıtırsak: 8575 kwh ısı (bu değişmez). sonra 0.68 € / 10kwh
yani 0.68x3.5x245 = 583 € fuel oil

iyi değilse düzelt beni


Günde 35 kWh, ısı pompasının tüketimidir, ancak ısı pompası tarafından sağlanan güç üç kat daha yüksektir (eğer polis 3 ise), yani 105 kWh

Yani yakıt tüketimi, tıpkı 3,5 x 3 = 10,5 euroya giden son fatura gibi günde 583 x 3 = 1749 litreye çıkıyor.

Bu nedenle, yılda 1700 Euro fuel oil elde ettiğimiz sonuca geri dönüyoruz.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 16/11/07, 22:34

PITMIX yazdı:Yanılıyorsanız, bir ısı pompası ve bir akaryakıt kazanının tüketimini karıştırarak, ısı pompasının COP'sini hesaba katarsınız.


Nitekim bunun ısı pompası tarafından sağlanan veya ev için tahmin edilen termal enerji değil, sayacın elektrik tüketimi olduğunu okumamış / görmemiştim.

Demek Pitmix ve Natian haklı!
0 x
kullanıcı avatarı
PITMIX
Pantone motor araştırmacı
Pantone motor araştırmacı
mesajlar: 2028
yazıtı: 17/09/05, 10:29
x 17




yılından beri PITMIX » 16/11/07, 23:10

Merhaba Christophe.
Önceki yazımı yazdığımda, kurulumunuzun esasını öven bir başkaldırı hazırladım ama sonunda benden daha iyi konuşuyorsunuz, bu yüzden onu sildim.
Hey, eski dostlarım bugün beni aradılar ...
Kurulum dahil 9500 € 'ya bir ısı pompasına yatırım yapıyorlar.
İstedikleri şey hem kışın ısıtmak hem de yazın klimaya sahip olmak.
Bu meblağı yatırmaları beni sinirlendiriyor ama sonuçta tahmini imzaladılar ve bana önceden haber vermeden depozito ödediler ...
Vergi indirimleri yasasının sandığınız kadar basit olmadığını biliyor muydunuz?
Sadece dış ünite fiyatı üzerinden% 50 indirimden yararlanacaklar. Veya 2500 € 'dan az.
Tüm site bir defada yapılmalı ve tüm oturma odaları bir iç ünite ile donatılmalıdır. Belirli sayıda oturma odasından sonra, iki dış üniteniz olmalıdır.
En iyi burada açıklanmıştır:
https://www.econologie.info/share/partag ... d_5089.pdf
Arıza hizmetinin fiyatları ile ilgili olarak bilmiyorum çünkü gıda soğutucusundayım ve yıllık sözleşme kapsamında büyük markalarla çalışıyorum, ancak kutumda da klima olduğu için öğrenebilirim (çok nadiren özel evlerde) .
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 17/11/07, 00:04

PITMIX yazdı:Merhaba Christophe.
Önceki yazımı yazdığımda, kurulumunuzun esasını öven bir başkaldırı hazırladım ama sonunda benden daha iyi konuşuyorsunuz, bu yüzden onu sildim.


1. kışın bitiminden çok önce (ideal olarak bir yıl), evin gerçek bir enerji dengesini ve dolayısıyla kurulumun performansını yapmak bizim için zor olacak ...

Kesin olan bir şey var: Tampon artık DHW için yeterince sıcak değil (bu gece tam olarak 31,9 ° C), ancak PC'leri ısıtmaya devam ediyor, zaten bu kadar (DHW 10 ila Enerji ihtiyacının% 15'i) ... dolayısıyla yarın başlayacak olan DEOM'un montajı (parçaların alımı) ... DHW'nin sıcaklığını yükseltmek için ...

2 gün boyunca -6 ° C'de geceler geçirdik ve tampon, onu takip eden 1 güneşli günde (dün ve bugün) biraz daha fazla olsa bile regüle ettiği gece başına 1,5 ila 2 ° C kaybetti. . bu yüzden dengede kalır (ama belli ki güneşe ihtiyacı vardır) Daha kesin bir takip yapmak için zaman ayırmam gerekir .... Utandığımı biliyorum ... :|
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 17/11/07, 10:21

PITMIX yazdı:Bu meblağı yatırmaları beni sinirlendiriyor ama sonuçta tahmini imzaladılar ve önceden haber vermeden depozito ödediler ...


"Kulüp" e hoş geldiniz babam aile garajını% 100 elektrikli ısıtmalı bir stüdyoya dönüştürdü.

Öte yandan, 9500 € (muhtemelen tüm iş için daha az ama tabii ki çok zaman) koymadı ... çok fazla iyileşme (Emaüs hayranı, haftada 2 ziyaret size bronks hakkında bilgi vermeyeceğim. avlu ve kiler :D ). Tüm konvektörler için maksimum 100 € düşünüyorum ... : Sevimsiz:

Ancak bu mantık maalesef mal sahipleri açısından "klasik": enerji faturası mı? Kimin umrunda, ısıtmanın parasını kiracı ödüyor ...

Öte yandan tavanda yün tavanda 20 cm (giydirme + asma tavan ve çatı 20-30 cm betonarme) ve duvarlarda 5 cm polistiren ile yalıtım işini yaptı.
0 x
kullanıcı avatarı
PITMIX
Pantone motor araştırmacı
Pantone motor araştırmacı
mesajlar: 2028
yazıtı: 17/09/05, 10:29
x 17




yılından beri PITMIX » 17/11/07, 10:53

İzlemeniz için evde iyi eşleşen bir cihazım var.
Eski bir Danfoss M2'yi kurtardım.
Bu cihaz, küçük mağazaların soğuk odalarının sıcaklıklarını izlemek için kullanılır. Uzatma olmadan 16'ya kadar prob kabul eder. Bilgisayardaki bir Minitel veya Minitel emülatörü aracılığıyla uzaktan sorgulanabilir.
Avantajı, büyük bir belleğe sahip olması ve bir yıl boyunca sıcaklık eğrilerini kaydedebilmesidir.
Ayrıca bir yazıcıya eğriler çıkarabilir, kuru kontakları yönetebilir, sesli bir alarmla uyarabilir ve telefonla iletebilir.
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/60D ... mon_fr.pdf


Aslında iyi ama benimki kusurlu. Bu yüzden onu geri almayı başardım. : Lol:
İşlemcinin öldüğüne inanıyorum.
30 saniyeden fazla açık kalamaz.
Çok kötü çünkü bu şeyle her yönden ölçüm yapmak istedim.

Tamir edebilmesi için bir arkadaşıma, bir elektronik mühendisine iletmeliyim.
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 17/11/07, 11:14

Bonjour

Ah, ayak Resim.
Cihazınız gerçekten harika.
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/60D ... mon_fr.pdf
A+
0 x
kullanıcı avatarı
jean63
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2332
yazıtı: 15/12/05, 08:50
Yer: Auvergne
x 4




yılından beri jean63 » 17/11/07, 12:59

Christophe yazdı:Açıkçası, bu durumlarda finansal çıkarların nerede ekolojik olduğunu görmüyorum ...

Otonom bile olmayan bir ısıtma sistemi için 30 € yatırım ... ??? Gerçekten büyük bir CON olmalısın ... : Sevimsiz:

Hayır açıkçası nereye gidiyorsun? Neredeyse bu fiyata 50 m² büyüklüğünde güneş paneli ve iyi giden büyük pedi vardı!

Ah ama EdF'den bir yönetici olabilir ...


Şaka mı yapıyorsunuz ......... EDF'den bir yönetici, yurttaşlarının yalnızca% 10'unu elektriğe ödediği için konvektörlerle veya elektrikli zeminle ısıtılıyor.

neden bozulma riski olan ve bakım maliyetleri olan karmaşık sistemlerle uğraşsın.
0 x
Geçen ağaç, kirlenmiş son nehir aşağı getirdi Yalnızca, son balık bu parayı anlayacak adam (Hint MOHAWK) yenilebilir değil yakalandı.

 