Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Bonjour
Kendimi, kesinlikle cehalet dışında bazılarının ifadelerini düzeltmek için konuyu canlandırmaya izin veriyorum.
Yüzme havuzları için veya bir evi ısıtmak için bir ısı pompası, her şeyden önce suyu ısıtmak için kullanılır.
Isıtmalı bir zemin 35 ° C'de çok nadiren (asla görmez) veya çalışma kötü bir şekilde yapıldı, ayrıca pencereleri kapatmayı da düşünmeliyiz ...
Çok uçtum forums aynı sorunun cevabını bulmak için:
Fiyat farkı göz önüne alındığında, evi ısıtmak için bir havuz ısı pompası kullanabilir miyiz ve hiç kimse denemedi ...
Ben de ona takılı kaldım. İkinci el, R410a'da 300 € 'da sadece 2 yaz hizmet veren geri dönüşümlü bir ısı pompası ve bir sirkülatör + bir ısıtıcı + vb.
(Kullanılabilmesi durumunda 4,5kW ısıtıcı ...)
Toplamda 450 € için, her şeyi bağladım (yaklaşık 3 gün beton taban ile).
Sonuç: işe yarıyor! aynı zamanda beklenen ...
Sadece ısı pompasında modifikasyon, akış sensörünü şant ediyorum, çünkü 67W'lık bir sirkülatör itmek için yeterli değil.
3 Mart'ta taktım, deney için her gün 7:30 civarında okudum, parantez içinde 7:30 am sıcaklıkları (T-ext-T-int):
05/03 -> 25 kWh - (3 ° C-20,8 ° C)
06/03 -> 17 kWh - (4 ° C-20,6 ° C)
07/03 -> 21 kWh - (5 ° C-21,0 ° C)
08/03 -> 26 kWh - (3 ° C-20,0 ° C) -> o kadar iyi çalışıyor ki sabahın sonunda 1 derece yukarı çıkmaya karar verdik)
09/03 -> 15 kWh - (8 ° C-21,8 ° C)
10/03 -> 12 kWh - (10 ° C-21,6 ° C)
11/03 -> 12 kWh - (9 ° C-21,4 ° C)
Küçük hassasiyet, ev 200 m2 / 600 m3, Bordeaux eteklerinde yaşıyorum (Alsace'de değil, orada çalıştığından emin değilim)
Isıtıcıya henüz güç vermedim, ayrıca düşük sıcaklıklar için 21 kW'lık bir kazanım var.
Devam ...
Kendimi, kesinlikle cehalet dışında bazılarının ifadelerini düzeltmek için konuyu canlandırmaya izin veriyorum.
Yüzme havuzları için veya bir evi ısıtmak için bir ısı pompası, her şeyden önce suyu ısıtmak için kullanılır.
Isıtmalı bir zemin 35 ° C'de çok nadiren (asla görmez) veya çalışma kötü bir şekilde yapıldı, ayrıca pencereleri kapatmayı da düşünmeliyiz ...
Çok uçtum forums aynı sorunun cevabını bulmak için:
Fiyat farkı göz önüne alındığında, evi ısıtmak için bir havuz ısı pompası kullanabilir miyiz ve hiç kimse denemedi ...
Ben de ona takılı kaldım. İkinci el, R410a'da 300 € 'da sadece 2 yaz hizmet veren geri dönüşümlü bir ısı pompası ve bir sirkülatör + bir ısıtıcı + vb.
(Kullanılabilmesi durumunda 4,5kW ısıtıcı ...)
Toplamda 450 € için, her şeyi bağladım (yaklaşık 3 gün beton taban ile).
Sonuç: işe yarıyor! aynı zamanda beklenen ...
Sadece ısı pompasında modifikasyon, akış sensörünü şant ediyorum, çünkü 67W'lık bir sirkülatör itmek için yeterli değil.
3 Mart'ta taktım, deney için her gün 7:30 civarında okudum, parantez içinde 7:30 am sıcaklıkları (T-ext-T-int):
05/03 -> 25 kWh - (3 ° C-20,8 ° C)
06/03 -> 17 kWh - (4 ° C-20,6 ° C)
07/03 -> 21 kWh - (5 ° C-21,0 ° C)
08/03 -> 26 kWh - (3 ° C-20,0 ° C) -> o kadar iyi çalışıyor ki sabahın sonunda 1 derece yukarı çıkmaya karar verdik)
09/03 -> 15 kWh - (8 ° C-21,8 ° C)
10/03 -> 12 kWh - (10 ° C-21,6 ° C)
11/03 -> 12 kWh - (9 ° C-21,4 ° C)
Küçük hassasiyet, ev 200 m2 / 600 m3, Bordeaux eteklerinde yaşıyorum (Alsace'de değil, orada çalıştığından emin değilim)
Isıtıcıya henüz güç vermedim, ayrıca düşük sıcaklıklar için 21 kW'lık bir kazanım var.
Devam ...
1 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Bonjour
Güzel bir deneyim.
Isı pompanız tarafından tüketilen enerjiyi kaydedebildiniz mi?
Güzel bir deneyim.
Isı pompanız tarafından tüketilen enerjiyi kaydedebildiniz mi?
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Bonjour
Evet, ısı pompası tek başına yaklaşık 1120 watt tüketiyor, ancak dış sıcaklığa bağlı olarak değiştiği izlenimini edindim.
Sirkülatör, yaklaşık 67 watt olmak üzere 1200w, + iki termometre tüketir.
Evet, ısı pompası tek başına yaklaşık 1120 watt tüketiyor, ancak dış sıcaklığa bağlı olarak değiştiği izlenimini edindim.
Sirkülatör, yaklaşık 67 watt olmak üzere 1200w, + iki termometre tüketir.
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Evet, önemli ölçüde değişiyor, ancak özellikle yolda değişen süredir. Bu verilerle performansa (COP) göre gerçekten kıyaslayabiliriz
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
İlgilenenler için, COP'u 6.5 ° C'de dışarıda nasıl hesapladığım aşağıda açıklanmıştır:
COP'u hesaplamak için akış hızına ihtiyacınız var, kurulu boruları ve bağlantı elemanlarını takmadan önce ölçümleri yaptım: 2 hızda, Wilo sirkülatörü 20 saniye içinde 35L kutu ile doldurdu, ama hey 2057 L / s'den biraz daha fazla yapan açık devrede düz, 2000'e yuvarladım, Wilo'nun doktorundan daha az (yaklaşık% -20), ancak bunun kayıplardan kaynaklandığını düşünüyorum boru ve ek parçaları.
Bu sırada DeltaT 2.6 ° C idi (24.7-22.1)
Bu nedenle güç için: 2000 x DeltaT x 1.162 = 2000 x 2.6 x 1.162 = 6042 Wh
Isı pompası 1200 Wh civarında tüketir, bu da 6000 ° C dış sıcaklık için 1200/5 = 6.5 COP yapar
COP'u hesaplamak için akış hızına ihtiyacınız var, kurulu boruları ve bağlantı elemanlarını takmadan önce ölçümleri yaptım: 2 hızda, Wilo sirkülatörü 20 saniye içinde 35L kutu ile doldurdu, ama hey 2057 L / s'den biraz daha fazla yapan açık devrede düz, 2000'e yuvarladım, Wilo'nun doktorundan daha az (yaklaşık% -20), ancak bunun kayıplardan kaynaklandığını düşünüyorum boru ve ek parçaları.
Bu sırada DeltaT 2.6 ° C idi (24.7-22.1)
Bu nedenle güç için: 2000 x DeltaT x 1.162 = 2000 x 2.6 x 1.162 = 6042 Wh
Isı pompası 1200 Wh civarında tüketir, bu da 6000 ° C dış sıcaklık için 1200/5 = 6.5 COP yapar
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
CAP devresinin serisine henüz sağlamadığım 4.5 kW'lık bir ısıtıcı koydum, ama yapacağım.
Bu nedenle, 4500 watt için DeltaT'ye sahip olacaktım, 3'lük basit bir kural bana COP'u daha kesin verecektir.
Bu nedenle, 4500 watt için DeltaT'ye sahip olacaktım, 3'lük basit bir kural bana COP'u daha kesin verecektir.
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
"Önemli ölçüde değişir", yani, +% 10 mu yoksa +% 50 mi?
Bu, PAC'da neden 970W olduğunu açıklarken, 1120 farklı metrede 3w not aldım ... (üçü neredeyse aynı şeyi verdi)
Bu durumda, çeşitli sıcaklıklarla bir PC'ye bağlı bir metre yapıştıracağım ve önümüzdeki kış için güzel eğriler yapacağım ...
Bu arada, mevcut Coef'im 2000 * 1.162 / 1200 = 1.93, COP'u elde etmek için deltamı 1.93 ile çarpıyorum (çok kesin olmadığını biliyorum, ama bana bir fikir veriyor.
Şimdilik DeltaT'nin dış sıcaklığa (ancak neme bağlı olarak) değiştiğini gördüm, örnekler:
- 17 ° C'de dışarıda, 3.2 delta, yani yaklaşık 6.2 COP
- 3 ° C'de dışarıda, 2.2 delta, yani yaklaşık 4.2 COP
Ancak, 5 ° C'nin altında, ıslak ise donma eğilimindedir, bu nedenle döngüleri çok düzenli olarak çözdürür, bu da gün içindeki genel COP'yi etkiler.
Bu, PAC'da neden 970W olduğunu açıklarken, 1120 farklı metrede 3w not aldım ... (üçü neredeyse aynı şeyi verdi)
Bu durumda, çeşitli sıcaklıklarla bir PC'ye bağlı bir metre yapıştıracağım ve önümüzdeki kış için güzel eğriler yapacağım ...
Bu arada, mevcut Coef'im 2000 * 1.162 / 1200 = 1.93, COP'u elde etmek için deltamı 1.93 ile çarpıyorum (çok kesin olmadığını biliyorum, ama bana bir fikir veriyor.
Şimdilik DeltaT'nin dış sıcaklığa (ancak neme bağlı olarak) değiştiğini gördüm, örnekler:
- 17 ° C'de dışarıda, 3.2 delta, yani yaklaşık 6.2 COP
- 3 ° C'de dışarıda, 2.2 delta, yani yaklaşık 4.2 COP
Ancak, 5 ° C'nin altında, ıslak ise donma eğilimindedir, bu nedenle döngüleri çok düzenli olarak çözdürür, bu da gün içindeki genel COP'yi etkiler.
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
COP'nizi yüksek buluyorum, akış ve sıcaklık ölçümlerinizde gerçekten hassas olmalısınız.
İdeal olan, ucuz bir Çin akış ölçer ve bir sıcaklık sensörü olan bir arduino kullanmak olurdu.
Sonuç korkutucu derecede hassas olacak ve buna ek olarak capteus dahil 10 avroluk bir montaj için PAC'nizi en iyi şekilde optimize edebileceğiniz veya sürdürebileceğiniz güvenli bir bahis.
Gerçekten ilginç bir deneyim, çünkü ölçümlerinizle gösterilecek çok şey var.
İdeal olan, ucuz bir Çin akış ölçer ve bir sıcaklık sensörü olan bir arduino kullanmak olurdu.
Sonuç korkutucu derecede hassas olacak ve buna ek olarak capteus dahil 10 avroluk bir montaj için PAC'nizi en iyi şekilde optimize edebileceğiniz veya sürdürebileceğiniz güvenli bir bahis.
Gerçekten ilginç bir deneyim, çünkü ölçümlerinizle gösterilecek çok şey var.
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Ben de çok yüksek buluyorum, bu yüzden yoruldum, sonunda (direnç) dirençlerimi taktım ve orada bir sorun olduğunu gördüm ...
İşte sonuç (ölçülen):
Direnç = 4597 Watt
Problar biri diğerine göre 0.1 ° C dengelendi, geçmiş değerlerimi yeniden ayarladım
Dirençli Delta: 4.1 ° C
Bu nedenle akış (aslında önemli olmasa bile): 4597 / 4.1 / 1.162 = 965 L / s veya yarısı kadar !!! İşte hata, ben görmek için, belki de CAP, nerede kaybolduğunu bilmiyorum.
Yeni katsayım 0,935
İşte benim yeni sonuçlarım (geçerken yeniden kalibre edilmiş):
T-ext / Delta / COP
19 / 3,4 / 3,18
17 / 3,3 / 3,09
14 / 3,2 / 2,99
11 / 3,1 / 2,90
9 / 3,0 / 2,80 (şu anda 9 ° C olduğu için kontrol edildi)
7 / 2,9 / 2,71
6 / 2,8 / 2,62
5 / 2,7 / 2,52
4 / 2,5 / 2,34
3 / 2,3 / 2,15
0'a yaklaşırken korkunç değil ... ama bunlar, yerden ısıtma kollektörlerinin girişlerinde / çıkışlarında tüm kayıpların düştüğü gerçek net sonuçlardır.
İşte sonuç (ölçülen):
Direnç = 4597 Watt
Problar biri diğerine göre 0.1 ° C dengelendi, geçmiş değerlerimi yeniden ayarladım
Dirençli Delta: 4.1 ° C
Bu nedenle akış (aslında önemli olmasa bile): 4597 / 4.1 / 1.162 = 965 L / s veya yarısı kadar !!! İşte hata, ben görmek için, belki de CAP, nerede kaybolduğunu bilmiyorum.
Yeni katsayım 0,935
İşte benim yeni sonuçlarım (geçerken yeniden kalibre edilmiş):
T-ext / Delta / COP
19 / 3,4 / 3,18
17 / 3,3 / 3,09
14 / 3,2 / 2,99
11 / 3,1 / 2,90
9 / 3,0 / 2,80 (şu anda 9 ° C olduğu için kontrol edildi)
7 / 2,9 / 2,71
6 / 2,8 / 2,62
5 / 2,7 / 2,52
4 / 2,5 / 2,34
3 / 2,3 / 2,15
0'a yaklaşırken korkunç değil ... ama bunlar, yerden ısıtma kollektörlerinin girişlerinde / çıkışlarında tüm kayıpların düştüğü gerçek net sonuçlardır.
0 x
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Güvenilir görmek daha gerçekçi. 7 ° COP 2,7 ile bu fiyat bir ısı pompası için o kadar da kötü değil ve acemi tarafından çok kolay bir şekilde monte edilir. Dayanıklılığı doğrulamaktan daha fazlası var ve oldukça kesin bir testimiz var. PAC'ler yine de sağlam oldukları ile ünlüdür.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 24 Cevaplar
- 2673 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Obamot
Son mesajı görüntüle
31/01/24, 09:52Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 10 Cevaplar
- 3544 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
03/06/22, 14:40Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 34 Cevaplar
- 14705 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
01/11/20, 19:36Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 5340 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
15/10/18, 20:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 18 Cevaplar
- 14887 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri ced75
Son mesajı görüntüle
11/11/17, 21:52Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Yahoo [Bot] ve 461 misafir