Sunum: Kazan ayarları Okofen




yılından beri manet42 » 09/10/12, 14:44

Sahiplerin ayarlarını koyacağı yeni bir gönderi başlatmanın ilginç olacağını düşünüyorum.

Bölüm 42:
Lorraine (T ° ext mini-15 °), 135m2, büyük boy radyatörler, orta ısı yalıtımı, güçlü atalet, tampon tankı güneş enerjisi tamamlayıcısı nedeniyle.
18 ° konfor sınırı
Azaltılmış limit 12 °
Isıtma eğrisi: 28 ° eğim 0,8
Tazminat: 5
Histeresiz: 0,5 °
Beklenti 120
T ° maks kalkış 62 °
T ° mini başlangıç ​​20 °

Güneşi daha karlı hale getirmek için iki program.
-Aralık sezonu: Konfor programı 9h30-18h.T ° mini balon 48 °, T ° maksimum balon 52 °.
19 ° 3 atmosfer; 17 ° 5 değerini azaltır.
Kış: Konfor Programı 7h30-21h30.
19 ° 5 atmosfer; 18 ° 'i azaltır. -12 / -13 ° ext'den azalma olmaz.
T ° mini balon 62 °; Maksimum T ° 66 ° 5
-Yaz aylarında: kazan durdu, güneş sıcak su
Diğer kurulumları takip etmek için?
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
kullanıcı avatarı
Garania
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 75
yazıtı: 25/09/11, 11:02

Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen




yılından beri Garania » 16/10/12, 17:37

Herkese çok iyi fikir ve iyi sezon!

Garanya:
LOire (T ° ext mini-20 °), 140m2, 3 devreleri: n ° 1 yerden ısıtma 80m2, n ° 2 radyatörler 60m2 ve ECS, yeni yalıtım 100mm yün cam, düşük atalet.

1 devresi
16 ° konfor sınırı
Azaltılmış limit 11 °
Isıtma eğrisi: 20 ° eğim 0,6
Tazminat: 2
Histeresiz: 1 °
Beklenti 180min
T ° maks kalkış 45 °
T ° mini başlangıç ​​20 °
19 ° 5 atmosfer; azaltılmış 19 °

2 devresi
16 ° konfor sınırı
Azaltılmış limit 11 °
Isıtma eğrisi: 22 ° eğim 0,8
Tazminat: 0
Histeresiz: 0,5 °
Beklenti 0min
T ° maks kalkış 45 °
T ° mini başlangıç ​​20 °
19 ° atmosfer; azaltılmış 16 °


Konfor programı 5h30-8h ve 17h-21h.T °

- Yaz aylarında: kazan durdu, ECS elektrikli

Sorular: Kazan 60 ° C'ye ulaştığında, yeniden başladığını, 3 vanalarının kapandığını ve bunların sadece 66 ° C'ye ulaştığımda açıldığını fark ettim. Bunları 60 ° C veya 61 ° C 'de nasıl açacağınızı biliyor musunuz?

Başka bir şey, cicuit radyatörümde, çok düşük bir su kanunu olan 22 ° C ve 0,6'in ayar noktasını 31 ° C ile tavana getirdiğini gördüm. Oysa hesaplama formülünde tavan olmamalıdır?
0 x
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 17/10/12, 10:11

Korunan menüde iki limit vardır:
-Sıcak mini. 60 °
-T 66 ° 'de pompa kontrolünü sınırlayın ve 61 °' ye ayarlayın.
Eğrinin sınırı için görmüyorum.
JC
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
kullanıcı avatarı
Garania
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 75
yazıtı: 25/09/11, 11:02




yılından beri Garania » 17/10/12, 11:36

manet42 yazdı:Korunan menüde iki limit vardır:
-Sıcak mini. 60 °
-T 66 ° 'de pompa kontrolünü sınırlayın ve 61 °' ye ayarlayın.
Eğrinin sınırı için görmüyorum.
JC


Meriç, çoktan baktım ama bulamadım, numaran var mı?
281 ° 'de P60 var, bu bir sirkülatöre başlar, ancak valfler kapalı kalır. 283 ° 'den 5 °' den 2 ° 'e geçtim, değişiklik yok.
Evde 60 ° 'e iyi açılıyorlar mı?
0 x
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 17/10/12, 13:02

P281, sirkülasyon pompasını UW'ye bağlı ve tampon haznesini şarj edenler içindir. Bu senin durumun değil mi?

Konuştuğum iki parametre beyaz düzenleme için:
- Sıcak mini T: Karışım vanalarının açılmasına izin verilen minimum kazan sıcaklığı.
-T pompa sınırı: Sirkülatörlerin T ° aktivasyonu. Aşağıda çalışamazlar.
Tampon olmayan kurulumlarda bu değerler 60 ° 'nin altında olmamalıdır (soğuk dönüşlerden kaçının).

22 ° / 0,8 eğrisi ile birlikte; T ° start 31 °, kabaca O ° 'nin bir T °' sine karşılık gelir. Yeterince soğuk olmayabilir mi?
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/10/12, 18:07

Garania yazdı:Meriç, çoktan baktım ama bulamadım, numaran var mı?
281 ° 'de P60 var, bu bir sirkülatöre başlar, ancak valfler kapalı kalır. 283 ° 'den 5 °' den 2 ° 'e geçtim, değişiklik yok.
Evde 60 ° 'e iyi açılıyorlar mı?


Aslında, birkaç şey birleştirir:

- yönetim kurulu (yönetmelik değil), maksimum sıcaklığı yönetir (bir P2xx, talimatlara bakmam gerekiyor); "emir" olarak ne alırsa alsın, durur ...

- düzenleme, kazanı korumak için V3V cihazını kapatan asgari bir sıcaklığı yönetir

- aynı zamanda bir "ihtiyaç" sinyalini veren de odur (eğer dış sıcaklık, ısıtma limitlerinin sonundaysa, ne olduğunu bilmiyorsam ...).

Yaz oradaydı. Kayıtlara, özellikle bilmediğim Pelltronic'e geri dönmeliyim (ama TEM bile, artık hatırlamıyorum!).

Gerçekten de, P281 parametresi, tampondan geçen bir montaj durumunda şarj pompasının bağlandığı UW portuna bağlanır. Bu liman döner tabanda. Bu nedenle, bu parametre sıcak suyun kazandan tampon belleğe aktarılmasını yönetir.

Parametreler bağlı bir sirkülatör olmasa bile görüntülenir! İstediğini koyabilirsin, hiçbir şeyi değiştirmez!
0 x
roy1361
x 17




yılından beri roy1361 » 17/10/12, 21:04

Merhaba okofenistler,

Bu tartışma iyi fikir, bu bilgi gruplandırmasının birçokları için faydalı olacağına hiç şüphe yok.

Eğer karşılayabilseydim, ısıtma döngülerinin ortalama sürelerinin yanı sıra, ateşleme ve marş kazanlarının sayısının da belirtilmesi gerekli olacaktı ki bu, hangi ayarların belirli bir durum için en uygun olacağını görmeyi mümkün kılacaktı… ( toplam elektrik konsolu değerini eklemek için ideal ...)

M'enfin, bu sadece bir fikir ...

A + ;-)
0 x
kullanıcı avatarı
Garania
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 75
yazıtı: 25/09/11, 11:02




yılından beri Garania » 17/10/12, 21:25

cevaplar için teşekkür ederim. Ben aslında küçük tampon tanklı bir sirkülatöre sahibim (yaklaşık olarak 20l?). DOW UW portu iyi kullanılır.
Ne olduğunu göreceğim bir test için P263'i 67 ° 'den 62 °' ye değiştirdim.
Manet'nin dediği gibi "sıcak mini T" yi bulsam bakarım ama bu bir şey çağrıştırmaz, onu nerede bulacağımı gerçekten göremiyorum.
0 x
kullanıcı avatarı
Garania
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 75
yazıtı: 25/09/11, 11:02




yılından beri Garania » 17/10/12, 22:12

iyi Sadece doğrulamak, P263 etkisi yoktur.

Tavandaki cevabı 31 ° C devre 2 radyatörde buldum, T min mini ...
Öte yandan, 66 ° C'de açılma valfleri geçmişim için; fikrim yok, Pelletmatic menüsünde parametreleri var:
- ECS ++: 10 °
- T min sıcak: 60 ° C
- T maks. Sıcak: 95 ° C
- Pompa T: 60 ° C

Hyst1, Hyst 2 ve Hyst3 sırasıyla 2 °, 5 ° ve 3 ° C'de nelerdir?

V3V'in açılış parametrelerine sahibim:
-Fct V3V 5 saniye
- Duraklat V3V 10sec
- Firma Faktörü 5 ° C

Diğer taraftan 2 parametrelerini 6 ° 'de buldum, belki 60 ° c' ye eklerler:

TC 10 ° reg beach, TD 6 ° 1, TC 10 ° ve 10 devresi için TD 2 ° devresi için.

Neler:
HAusse ETC 2,5 °, ETC aralığı 6 ° C, tempo ETC 1 dk ???????

T ° kalkış için TD ???

Şimdiden teşekkür ederim!
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 17/10/12, 22:21

Gerçekten iyi fikir!
Bir akşam mahzene gitmek için ayarları yenilemek için cesaret bulmam gerekecek, daha fazlasını hatırlayın!
Belki Okofen olmayan kazanlara da genişletebiliriz, çünkü belirtilen parametreler temelde bir markadan diğerine, bazen farklı başlıklara sahip olan ancak aynı şeyi ifade eden düzenlemelerdir. sabit nokta ve eğrinin ayağı).
Evin özellikleri sayesinde, başlangıç ​​için gerçekten iyi bir temel verebilir ve yeni gelenlerin daha az yetişmesine izin verebilir.
Cordialement