vidoc67 yazdı:
<= 25 kw modüle eden bir kazanın büyük ölçüde yeterli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 15kw, bcp'ye geçme sorusunu da sordum, bana tam güçte gerçekten çok adil olacağı söylendi ...
Bilginize, bana 20 kW önerildi. 15 kW verdim. Ve merak ediyorum 12 kW'a sıkıştırmayacak mıyım!
Bu konuda Dirk'e fazlasıyla katılıyorum. Gerçek hesaplamalardan yoksun olduğu için sistematik olarak aşırı büyük ("sessiz olmak") profesyonellerin acınası bir refleksi. Ve bir pelet kazanıyla acınacak durum!
Okofen'in bir avantajına dikkat edin: 20 (veya 22? Sitede kontrol etmem gereken bir şüphem var), 15 ve 12 kesinlikle aynı makineler. Yalnızca birkaç "türbülatör" kapatılır ve yazılım buna göre yapılandırılır. Bir 20 (veya 22) satın alırsanız, çalışmayı optimize etmek için daha sonra 15 veya hatta 12 kW'a dönebilirsiniz (durmadan kaçının). Ve tersine, 15'ye bir 20 monte edilebilir (benim durumumda 4 türbülatörün kapanması "kaynaklı" olsa da - bu o kadar basit olmayabilir!)
Kararın başka bir unsuru: odun yakıyorsunuz, yani bir ocağınız mı var? Bu durumda, çok fazla risk almadan çok daha düşük "ayarlama" yapabilirsiniz. - 15 ° C aralıksız, her 20 yılda bir, Alsas'ta göz ardı edilemeyecek 10 varsayımsal gün, o günlerde pelet kazanınızı + biraz kütük horluyor olacaksınız. Ve odalarda, yorganın altındaki herkes !!! Kazan tek başına tam olarak 20 ° C tutmayı başaramazsa bu bir felaket olmayacaktır! Benim fikrim bu. Ayrıca meyvelerden biraz güneş alıp alamayacağınıza da bağlı mı? Çünkü Alsas'ta güneşle çok soğuk tekerlemeler !!!