Peletlerden yağ kazanının değiştirilmesi

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 06/04/09, 17:43

vidoc67 yazdı:
<= 25 kw modüle eden bir kazanın büyük ölçüde yeterli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 15kw, bcp'ye geçme sorusunu da sordum, bana tam güçte gerçekten çok adil olacağı söylendi ...


Bilginize, bana 20 kW önerildi. 15 kW verdim. Ve merak ediyorum 12 kW'a sıkıştırmayacak mıyım!

Bu konuda Dirk'e fazlasıyla katılıyorum. Gerçek hesaplamalardan yoksun olduğu için sistematik olarak aşırı büyük ("sessiz olmak") profesyonellerin acınası bir refleksi. Ve bir pelet kazanıyla acınacak durum!

Okofen'in bir avantajına dikkat edin: 20 (veya 22? Sitede kontrol etmem gereken bir şüphem var), 15 ve 12 kesinlikle aynı makineler. Yalnızca birkaç "türbülatör" kapatılır ve yazılım buna göre yapılandırılır. Bir 20 (veya 22) satın alırsanız, çalışmayı optimize etmek için daha sonra 15 veya hatta 12 kW'a dönebilirsiniz (durmadan kaçının). Ve tersine, 15'ye bir 20 monte edilebilir (benim durumumda 4 türbülatörün kapanması "kaynaklı" olsa da - bu o kadar basit olmayabilir!)

Kararın başka bir unsuru: odun yakıyorsunuz, yani bir ocağınız mı var? Bu durumda, çok fazla risk almadan çok daha düşük "ayarlama" yapabilirsiniz. - 15 ° C aralıksız, her 20 yılda bir, Alsas'ta göz ardı edilemeyecek 10 varsayımsal gün, o günlerde pelet kazanınızı + biraz kütük horluyor olacaksınız. Ve odalarda, yorganın altındaki herkes !!! Kazan tek başına tam olarak 20 ° C tutmayı başaramazsa bu bir felaket olmayacaktır! Benim fikrim bu. Ayrıca meyvelerden biraz güneş alıp alamayacağınıza da bağlı mı? Çünkü Alsas'ta güneşle çok soğuk tekerlemeler !!!
0 x
kullanıcı avatarı
vanagaz1961
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 38
yazıtı: 16/12/08, 15:21
Yer: Namur Belçika




yılından beri vanagaz1961 » 06/04/09, 18:38

merhaba, Belçika'da uygulanan fiyatların küçük bir fikri:
Komple kitin fiyatı:
20 kWh kazan (7.492 euro)
+ PEL 1919 silo 1.970 x 1.970 x 2.130 2,8 / 3,2 ton (1.271 Euro)
+ Otomatik besleme vidası 05-2491 Uzunluk 1.780 mm (786 Euro)
+ TEM harici sonda ile düzenleme (556 Euro)
+ 30mA diferansiyelli elektrik kontrol kutusu (154 Euro)
+ grundfos Alpha 2 sirkülatör (1x) 5W / h veya benzeri,% 78 azalma
elektrik tüketimi ==> (262 euro)
Kazan 150 litre paslanmaz çelik veya motorlu karıştırma vanası (dito aksesuarları,
Sağlık önceliği olan): + 1200 Euro KDV biri veya diğeri için dahildir
Toplam kazan ve yiyecek: 11721 euro
Mevcut kurulumunuza bağlantı için işçilik ve borular (mevcut kazan dahil (varsa) + eski kazanın sökülmesi ve atılması):
1200 euro
Toplam parça ve işçilik: 11721 + 1200 = 12921 Euro KDV hariç
kazan ve motorlu karıştırma vanası varsa: +1200 Euro.
Genel Toplam 14 121 euro Avrupa içi KDV: 0%




Sertifikalı ısıtma tesisatçısı:
Sprl Technifluides GmbH, meşe fonları
253, 5100 Wépion + 32/0472/885 766


ne Fransa'da ne de Almanya'da ilk biniyorum ....
Bilgi için:
10kw kazan, kepenksiz 20kw'dir.
Basitçe söylemek gerekirse, genellikle şu şekilde pratik yaparım: Paradigma kazan programlamasından geçen ve performans ve üreticinin garanti standartlarında kalan, kışın 20 kw ve yaz aylarında 10 kw.
çevrim başına çalışma süresi: +/- 45 // 55 dakika, regülasyon ve karıştırma vanasının iyi konfigürasyonu ile.

iyi araştırma
Pierre
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 06/04/09, 19:11

1) Bir soru: Avrupa içi KDV, bilmiyorum; Alman peletlerimi satın aldığımda, Alman KDV'sini öderim ("yenilenebilir enerji" nedeniyle bu% 5,5'tir); orada, bizim durumumuzda, bana öyle geliyor ki bir Fransız Belçika KDV'si ödüyor; HT değildir (AB dışına ihracat gibi); bu, bu üründe Belçika'da KDV olmadığı anlamına gelir mi?

2) Sanırım küçük bir kayma var: 10 kW, türbülatörlerin bir kısmı tıkalı 20 kW'tır ... Veya 20, tüm türbülatörlerin tıkanmış olduğu 10'dur. İstediğimiz gibi alıyoruz. Ama aralığın 12 kW, sonra 15 sonra 20 olduğunu düşündüm ???
0 x
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 06/04/09, 19:16

Bonjour
37 yaşındaki eski Chappée yağ kazanımı, 5 Rotex paneli ve balonu ile birleştirilmiş Okofen PES 15-5 ile değiştirdim.
Çarşamba gününden beri her gün 450 saat 75/80 ° C güneşte 12L su var. Beni çok mutlu ediyor ve paha biçilemez ...
Peletler teslim edildi, 4,5 T kendim için inşa ettiğim siloda bir sezon boyunca (1100 €). Teslimatta yumuşak odun kokusu.
Elveda TOTAL ve onun akaryakıt (2400m135 için 2L), daha az nükleer, bulaşık makinesi ve M. ahşap veya güneş ile yıkanacak, bu ayak. Güneş sıcak su ile duş ... keyfi.
Zevk almak için on yıl daha yaşadığım sürece.

JC
0 x
kullanıcı avatarı
vanagaz1961
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 38
yazıtı: 16/12/08, 15:21
Yer: Namur Belçika




yılından beri vanagaz1961 » 06/04/09, 22:37

Did67 yazdı:1) Bir soru: Avrupa içi KDV, bilmiyorum; Alman peletlerimi satın aldığımda, Alman KDV'sini öderim ("yenilenebilir enerji" nedeniyle bu% 5,5'tir); orada, bizim durumumuzda, bana öyle geliyor ki bir Fransız Belçika KDV'si ödüyor; HT değildir (AB dışına ihracat gibi); bu, bu üründe Belçika'da KDV olmadığı anlamına gelir mi?


Yerleştirme ile satış (iş gücü temini) ile ilgili olduğundan, şirketin menşe ülkesi dışında bir konu veya hizmet söz konusu ise KDV% 6 veya sıfırdır.

Did67 yazdı:2) Sanırım küçük bir kayma var: 10 kW, türbülatörlerin bir kısmı tıkalı 20 kW'tır ... Veya 20, tüm türbülatörlerin tıkanmış olduğu 10'dur. İstediğimiz gibi alıyoruz. Ama aralığın 12 kW, sonra 15 sonra 20 olduğunu düşündüm ???


Bu, kendi ayarlama sistemleri ve teknik uyarlamaları ile rekabet aralığıdır.

En Paradigma , aralık yapar:

Sonsuz besleme için donanımlı kazan
kazan
Güç modeli: fiyat hariç
Mini 8 2 ila 8 kW € 5.922,39
L 103 3 ila 10 kW € 6.955,52
L 153 5 ila 15 kW € 7.220,37
L 203 7 ila 20 kW € 7.491,53
L 253 9 ila 25 kW € 8.281,88
L 323 11 ila 31 kW € 8.455,30
En fazla 17 56 kW € 14.000,00

Paradigma farklı çalışır, 10 kW, 20 kW'lık kısmı tıkanmış ... ancak kazanın düşük su kapasitesinde bulunan yoğuşmayı ve diğer sorunları önlemek için aynı miktarda su tutulur.
Bu teknik, kazanın gücünü hidrolik problemlerle karşı karşıya kalmadan değiştirmeyi mümkün kılar ve aynı güçle yarım güçte mükemmel çalışır: 93%

iyi araştırma
Pierre
0 x
vidoc67
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 13/03/09, 09:43




yılından beri vidoc67 » 07/04/09, 09:28

Kararın başka bir unsuru: odun yakıyorsunuz, yani bir ocağınız mı var? Bu durumda, çok fazla risk almadan çok daha düşük "ayarlama" yapabilirsiniz. - 15 ° C aralıksız, her 20 yılda bir, Alsas'ta göz ardı edilemeyecek 10 varsayımsal gün, o günlerde pelet kazanınızı + biraz kütük horluyor olacaksınız. Ve odalarda, yorganın altındaki herkes !!! Kazan tek başına tam olarak 20 ° C tutmayı başaramazsa bu bir felaket olmayacaktır! Benim fikrim bu. Ayrıca meyvelerden biraz güneş alıp alamayacağınıza da bağlı mı? Çünkü Alsas'ta güneşle çok soğuk tekerlemeler !!!


Kendimi bu eski uçtan ayırmak istiyorum, bugün elektrik kesintisi durumunda bile hiçbir şeyim olmasa bile ...

Hepiniz açık / kapalı türbülans hakkında konuşuyorsunuz, bu prosedürü sunan tek kişi Okofen değil. Bazılarında elektronik kelepçenin de olduğuna inanıyorum.

Belçika tamam ama bir arıza durumunda -20 ° ve 10 cm kar ile bir saat içinde var mı?

Yaz aylarında sadece DHW yapan bir kazanın özellikle peletler için çok iyi olmadığı gerçeğine katılıyorum ... [/ quote]
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 07/04/09, 11:22

Şu anda konaklama biriminin ek kısmını 10 ° C'ye ısıttığınızı ve bunun 2300 litre fuel oil + 2 steres ile elde edildiğini göz önünde bulundurarak hesaplamaları tekrarladım.

bu nedenle kayıplar sadece 130m2'yi 2300L + 2steres ile ısıtılmış olarak değerlendirdiğimden çok daha iyi

şerefli hale gelen yaklaşık 0.9W / M3 ° C kayıplar verir

daha sonra aynı kayıplar için genel olarak 19 ° C'ye (300m2) gitmek için ama biraz daha iyi bir ısıtma verimliliği ile 3400L akaryakıt + her zaman 2 steril buluyorum. veya iki sterersiz 3700L (stere başına yaklaşık 150L eşdeğerini düşünürüm)

Gereken güç 18KW'dan biraz daha az olur

bunlar masa köşesi hesaplamalarıdır ve gerçekten ciddi bir termal çalışma yapmanızı tavsiye ederim ama çok uzak olduğumu düşünmüyorum. (sahip olduğum bilgilere bağlı olarak)

Isıtma mühendisleriniz gücü ve tüketimi nasıl tahmin ettiler?
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 07/04/09, 12:16

vanagaz1961 yazdı:
Yerleştirme ile satış (iş gücü temini) ile ilgili olduğundan, şirketin menşe ülkesi dışında bir konu veya hizmet söz konusu ise KDV% 6 veya sıfırdır.



Tamam. % 6,% 5,5'imizin eşdeğeridir ...

Şirket KDV almıyorsa, müşterinin Fransa'da ödeme yapması gerekmez mi? Yeniden ithal edilen otomobiller için durum böyle ...

Güç aralığı için tamam, ilk e-postada Paradigma olduğunu anlamadım ...
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 07/04/09, 12:22

vidoc67 yazdı:
Hepiniz açık / kapalı türbülans hakkında konuşuyorsunuz, bu prosedürü sunan tek kişi Okofen değil. Bazılarında elektronik kelepçenin de olduğuna inanıyorum.

Yaz aylarında sadece DHW'yi yapan bir kazanın özellikle peletler için çok verimli olmadığı gerçeğine katılıyorum ...


1) Onu Okofen'de tanıyorum. Bu yüzden bunun hakkında konuşuyordum. Gereken güç kesin olarak bilinmiyorsa, durumunuzda bu önemli görünüyor ... Bu yüzden her şeyden önce modeli fiziksel olarak yukarıda almayın (örneğin, 25 veya 30 kW, çünkü orada, aşağı inemeyeceksiniz. !)

2) Kaynağa bakılmaksızın sadece sıcak kullanım suyu ısıtıldığında düşük verimlilik hikayesi doğrudur. Peletlere, tutuşturucunun enerjisi etkin bir şekilde eklenir ve bu da "kaybolur" ... Bununla birlikte, bu, içerdiği yararlı olmayan suyun ısıtılmasında boşa harcanan enerjiye kıyasla çok azdır. kazan ve devreler.
0 x
vidoc67
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 13/03/09, 09:43




yılından beri vidoc67 » 07/04/09, 12:26

Şahsen dikkat güneş iyimser olmak üzere 3000 l akaryakıt tahmin ediyorum.

ECS (25 * 2300% = 25 l) yıl boyunca% 575 yakıt tüketilir.

Güneş bana yıl içinde DHW'imin% 65'ini üretirse, 3000l + (575 * 65%) = 3373 litre gerçek bir tahminim var!