yılından beri Remundo » 18/08/15, 09:43

Merhaba Maloche, sıcak mı? :D
0 x
Resim
kümülüs
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 15/07/15, 19:20




yılından beri kümülüs » 18/08/15, 20:37

merhaba capt maloche, cevabınız için teşekkürler!

Refrakter olmayan çelik sac ile 2/3 mevsimde bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim. Önce kazanımla neye benzediğini görmek ve ayarları iyileştirmek için lambda çelikten bir test modeli yapacağım. Daha sonra, kesin model ise, son model için 409/15 yılında 10 paslanmaz çelik boruya geçeceğim.

http://lamtechno.com/tube-inox/177-tube ... e-110.html

yakında çalışma sürüyor Umarım önümüzdeki kış için!

Şansın olup olmadığını bilmiyorum, ama De Dietrich'in (SPM şirketi) son modülasyonlu brülörü, bulamadığınız başarıya sahip bir aile gibi mi görünüyor?

http://spm-innovation.com/spmmodulant1.html

Cordialement
0 x
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 4559
yazıtı: 29/07/06, 11:14
Yer: Ile de France
x 42




yılından beri Capt_Maloche » 14/09/15, 00:53

Açık açık!

Tüpü geri dönüşüm tüpü olarak tanımlarlar! 8)

Eski kazanıma entegre olan balonun düştüğünü ve modülasyonlu brülörlü (makul bir süre içinde mavi alev yok) bir De Dietrich Yoğunlaşma kazanı sipariş ettiğimi düşünün. Düşük Nox yazıcılı PCI üzerinde%, bu yüzden bekleyin! :D
Tüm detayları mektuba uyguladılar (Çap, 20 bara kadar yağ basıncı, tüpün uzunluğu, vb.)

BENZİN YAĞ KAZANIM 18 ila 30 KW

Resim

Tam olarak bu SPM brülörü, projeme neredeyse benzer bir sirkülasyon sistemi ile monte edildi, bir şey için yararlı olduğuna sevindim

Ne zaman çıkardıklarını biliyor musun? Görünüşe göre SPM şirketi 2009 yılında kuruldu, sonuçlarımı 2008 yılında INPI'de koruyarak yayınladım 8)
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
kümülüs
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 15/07/15, 19:20




yılından beri kümülüs » 14/09/15, 21:00

SPM, Şubat 2012'deki interclima şovunda sunacaktı!

% 105 verimi inanması zor: gerçeklerden çok ticari bir el çabukluğu.

Kalorileri dumandaki ortam havasından çıkarmadıkça, nasıl yaptıklarını görmüyorum?

bir açıklaman var mı
0 x
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 4559
yazıtı: 29/07/06, 11:14
Yer: Ile de France
x 42




yılından beri Capt_Maloche » 15/09/15, 21:56

Duman buharında su buharının yoğunlaşması ile pardi! :P
Yoğuşmalı bir kazan, ancak PCI üzerindeki bu verimlilik, 45 ° C civarında, düşük sıcaklıklarda etkilidir.

2012 diyorsun, tamam, CQFD 8)
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
kümülüs
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 15/07/15, 19:20




yılından beri kümülüs » 16/09/15, 15:05

Evet, yoğuşmayı düşündüm, ancak eşanjör tarafından geri kazanılan kaloriler, üretim aşamasında ortam havasının su buharını ısıtan brülörden gelen kayıpların bir parçasıdır.

Onları tekrar verim hesaplamasına dahil etmek, bence ticari bir el çabukluğu.

Siegert formülüne göre. % 100 verime sahip olmak için, nozuldaki duman sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit olmalıdır!

% 100'den çok da uzak olmayan, gelecekteki "canavarınızın" performansını düşürmediğini söyledi, orası kesin!

SPM brülörüne gelince, ana şirket olan De Dietrich, 2000'lerde Almanya için satıldı, alev tüpü, alev tutucu seviyesinde görünen ve bir dedektörü olan M 100-N IR alevi:

parçalarxpress.com/nomenclature-1645-0-pieces-detachees-bruleur-de-dietrich-m-100-n.htm

Yeni kazanınız hizmete girdiğinde ilk izlenimlerinizi merak ediyorum!
0 x
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 4559
yazıtı: 29/07/06, 11:14
Yer: Ile de France
x 42




yılından beri Capt_Maloche » 16/09/15, 23:03

işte bu, bir haftadır koşuyor :D :D

Ah gerçekten değil, örnek olarak verdiğiniz patlatılmış görüş sadece geleneksel bir brülör tüpünü gösteriyor.

Yeni brülörümde alev kesinlikle mavi değil, ancak geri dönüşüm tüpü orijinal versiyonum gibi kırmızı

Nozuldaki hava ve yağ basıncı için brülör ayarlarının artık dijital olduğunu belirtmek ilginçtir.
Pelet brülörlerinde neden hiç lambda sondası olmadığını anlamıyorum :kaşlarını çatma:

Baca PVC'den yapılmış ve duman sıcaklığı 70 ° C'yi aşmıyor gibi görünüyor
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
kümülüs
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 15/07/15, 19:20




yılından beri kümülüs » 17/09/15, 11:44

İşte M 100-N'nin alev tüpü (eğer bu sefer çalışıyorsa!) gerçekten yanal delikler ile uca eklenen bir indüksiyon tüpü var gibi görünüyor, fkn için 250 mm uzunluk normal fks!

http://www.piecesxpress.com/article-278 ... etrich.htm

Tam güçte maksimum 70 ° ve hala çıktıların% 80'sini yapan 97W kazan (sanırım DHW üretimi için), mükemmel performans!

lambda probunun bulunmaması, yoğuşma ile sülfürik asit oluşturan ve onları yok eden yakıtın sülfürüne bağlı olabilir!

Brülörünüze, geleneksel veya IR probunuza ne tür bir hücre monte edildiğini biliyor musunuz?
0 x
kullanıcı avatarı
Capt_Maloche
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 4559
yazıtı: 29/07/06, 11:14
Yer: Ile de France
x 42




yılından beri Capt_Maloche » 25/09/15, 22:58

İzlemek için henüz zaman ayırmadım :?
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
cayro
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 01/11/13, 11:20

Re: Yağ Brülörü-NOx Azaltma ve CO-Alev Geliştirme Mavisi




yılından beri cayro » 08/01/18, 18:18

Herkese merhaba, testlerinizi mavi flanm brülörüne dikkatlice bağlarım, aynı şeyi bir yağ yakıcı, akaryakıt brülör tipi ile yapmak mümkün mü? sağol