Did67 yazdı:1) Ne kadar düşürdün ??? Şimdi kaç kişisin 5 ve 5 ° düşürün (iç sıcaklıkların inceliği veya ayarlanan sıcaklıklarla hiçbir ilgisi yoktur; bu sabit nokta çok adil olan eski moda radyatörlerde 55 ° 'den 25 ° C'ye kadar çıkabilir. ° ısıtmalı zeminler için, Jaga gibi büyük boyutlu ve sofistike radyatörler için - su zar zor "ılık" gönderilir Bu normaldir.
İşte 5'ten 5'e gidersiniz ve gözlemlersiniz (her zaman zorunlu modda aksi halde "konfor / gece" + atalet rockerları her şeyi karıştırır ..
Dosyamda, değiştirilen parametreler (önce / sonra), bu değişiklikleri yaptığım zamanlara karşılık gelen hücrelerdeki yorumlarda bulunuyor.
İlk defa sabit noktayı 10 ° indirdim. Zorunlu konfor modundaydım.
İkinci kez, 24 saat sonra, tekrar 2 ° indirdim. Bu noktada otomatik moda geri döndüm. Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum. Bu nedenle, WE yaklaştığından beri bu akşam konfor modunu tekrar zorlayacağım.
Üçüncü kez, ikinci değişiklikten 36 saat sonra, sabit noktayı 5 ° artırdım (okumalarda gördüğümüz gibi ortam sıcaklığı düşmeye başlamıştı. Bu nedenle veya başka bir nedenle, ben göz ardı etmek ...)
Did67 yazdı:2) Yeni bakiyeyi beklediniz mi (12 saat sonra gibi)?
Yukarıda belirtildiği gibi, evet
Did67 yazdı:Kısacası, iki şeyden biri: ya sabit noktayı düşürdüğünüzde aldığınız sıcaklık değişir ya da bir schmilblic vardır.
Belirli bir dış sıcaklık için, Sabit noktayı düşürdüğünüzde, otomatik olarak ve sonraki dakikalarda devredeki başlangıç suyu sıcaklığınız düşer (yeniden hesaplanır, V3V uyarlanır). Önce kontrol edilecek.
Bu olmazsa: schmilblic (V3V yanlış bağlanmış, HS regülatörü, ne biliyorum).
Bu olursa, mantıksal olarak, iç ortam sıcaklığınız, ataletle ilgili gecikmelerle düşmelidir ... Su daha az sıcak gönderilir, bu nedenle eviniz aldığından daha fazla kalori kaybeder ve azalır ( Açıkçası, bu arada ekstra sıcaklık değişmiş olacaktır, bu nedenle bu, ilk başta bu kadar basit bir şekilde gözlemlenemez).
Bu noktayı zaten anlıyorum. Ve devam edeceğiz ...
Okumalarımda durumun bu olduğunu düşünüyorum. Sizlerle nasıl gidiyor bilmiyorum ama tepkinin oldukça hızlı olduğu izlenimine sahibim:
Örnek: 15/01 tarihinde saat 9'da, başlangıç ayar noktası 36,8 °, ölçüm 37,8 ° 'dir. Sabit noktayı 10 ° düşürürüm. Hemen ayar noktası 26,6 ° olarak değişir. Bir saat sonra yeni bir okuma aldığımda, okuma 27,2 ° 'de (belki bu arada azalmıştır).
Benim açımdan, değişikliklere verilen tepki doğrudur.