Okofen ayarlama zorlukları

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Beyaz
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 06/01/22, 13:26
x 2

Okofen ayarlama zorlukları




yılından beri Beyaz » 06/01/22, 14:57

Herkese merhaba ve Mutlu Yıllar,

Okofen Pellematic'in kurulu olduğu bir ev aldığımızdan bu yana birkaç yıl geçti. Eski sahibinden vefat ettiği için herhangi bir bilgi alamadık. Bu nedenle, bu kazanın nasıl çalıştığını "iş başında" öğrenmek zorunda kaldık.

Kurulum:
Pelematic 8-32, görünüşe göre 20kW'a ayarlandı
şarj manuel
12 radyatör (Zemin kat için sadece 6 tanesi sürekli açık, yatak odalarındaki diğerleri çok soğukta yedek olarak sağlanmaktadır) + DHW sistemi (yaz aylarında da çalışır)
orta ila düşük yalıtım, yaklaşık 1920 tuğla ev, çift cam, 12 cm PU çatı + 5 cm ahşap yünü

birkaç tanesine baktım forums iklim kontrolü ve Okofen kazanları ile ilgili konuların açıklanması.
Bu alanda uzman olmaktan çok uzağım ama bu konuda çok şey okumama rağmen ısıtma sistemimi gerektiği gibi ayarlayamadım.
Bu benim için kritik çünkü bir iklim düzenlemesinin çalışması gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorum, bu da bana aşırı görünen pelet tüketimine neden oluyor (sadece 8 radyatör açıkken 6T / yıl) ve çok fazla sıcak var, veya ayarları değiştirmeye çalıştığımda çok soğuk (örn. Elyotherm blogunda açıklanan).
Yükleyiciyle tekrar iletişime geçtik, bu da garip çalıştığını düşünmüyor (ancak yakında yeniden başlatacağım).

Elyotherm'de açıklanan ısıtma eğrisini ayarlamak için tavsiyelere uyarsam, doğru bir konfigürasyon bulmam imkansız: tüm termo vanalar açıkken, kompanzasyon 0'a, eğrinin tabanı 20 °C'ye ve eğim ayarlandığında 1'de (bana parametrelerin minimumu gibi görünüyor), evde her zaman 23-24 ° C iken ben 20.5 ° C istiyorum .... aynı zamanda fırın olduğu geceden bahsetmiyorum.
Oda sensörü 25 °C olduğunu gösteriyor ancak radyatörler ısıtmayı durdurmuyor

Birkaç hipotezim var:
1) 3 yollu bir vana eksik veya baş aşağı monte edilmiş ... Sistemde 3 yollu bir vana görmüyorum, ancak bana öyle geliyor ki kazanın çalışmasıyla dahili bir vanası olmalı -> biri biliyor - işte ne var: kesinlikle ek bir V3V'ye ihtiyacınız var mı?
2) Büyük boy kazan: 20kW, çok fazla değil mi?

Kısacası konfor olsun diye termo vanalar ile ayarlıyoruz ve Okofen sisteminin kompanzasyonunu 3'e ayarladım... ama kompanzasyonları koymadan önce tüm sistemi doğru bir şekilde kalibre etmek istiyorum ki yapamıyorum. .

Benim amacım:
1) Bu kazanı iklim yönetmeliğine göre kullanmak istiyorum çünkü böyle çalışması gerektiğini düşünüyorum
2) Pelet tasarrufu yapmama yardımcı olacağını düşünüyorum çünkü şu an için bunun çok sık başlayıp durduğunu ve bunun da aşırı tüketime yol açtığını düşünüyorum.

Bana yardım eder misiniz? şimdiden binlerce teşekkürler
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Pilpoill » 06/01/22, 17:29

Bonjour

Bu kazanın tarihi ne zaman?
Birçok parametreye erişiminiz olan bir Dokunmatik ekranı var mı?

v3v için -prensip olarak- kazan ile ısıtma şebekenizin giriş/çıkışları arasında en üstte yer almalıdır. Isıtma sirkülatörünün etrafında.
0 x
Beyaz
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 06/01/22, 13:26
x 2

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Beyaz » 06/01/22, 21:29

Pilpoill şunu yazdı:Bonjour

Bu kazanın tarihi ne zaman?
Birçok parametreye erişiminiz olan bir Dokunmatik ekranı var mı?

v3v için -prensip olarak- kazan ile ısıtma şebekenizin giriş/çıkışları arasında en üstte yer almalıdır. Isıtma sirkülatörünün etrafında.


Merhaba Pilpoil,

Mesajın için çok teşekkür ederim :-)

Kurulum 2013 yılına dayanmaktadır, dokunmatik ekran yoktur, ancak çeşitli ayarlara erişime izin veren tekerlekli bir ekran (dokunmatik olmayan) vardır (fotoğrafa bakın).

Ayrıca arka ve sirkülatörlerin fotoğraflarını da ekliyorum (sağdaki fotoğraftan sonra değiştirildi) .... bana en ufak bir V3V izi yok gibi görünüyor.

Marianne
ekleri
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg (92.39 KB) kere görüntülendi 6299
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg (58.63 KB) kere görüntülendi 6299
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg (84.58 KB) kere görüntülendi 6299
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg (129.64 KB) kere görüntülendi 6299
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Pilpoill » 07/01/22, 08:47

Merhaba Vita,

Birincisi, eski yönetmelik hakkında kesinlikle hiçbir bilgim yok. :?
Mevcut olanla, her şey için sorunsuz bir şekilde size rehberlik edebilirdim, oysa orada : Hata:

Mevcut olanla minimum akış sıcaklığı vardır (ayarlanabilir).
Eskisinde buna benzer bir ayar var mı, belki de sorunlarınızın nedeni budur.
Tıpkı sirkülatör 25 ° C'de kapanmazsa, termostattaki bir histerezisin çok yüksek ayarlanması gibi.

İki sirkülatör görüyorum, birkaç ısıtma devresi var mı?

v3v ile ilgili olarak, bir açıklamam olabilir ancak teknik bir profesyonelden onay istiyorum:

35FA34E8-E3A2-4903-827D-87A200DDB424.jpeg
0 x
Beyaz
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 06/01/22, 13:26
x 2

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Beyaz » 08/01/22, 14:49

Merhaba Pilpoil,

Ah bence kendini hafife alıyorsun ;-) Eminim bana yardım edebileceksin.
Düzenleme açısından, aynı şey değil mi? Sadece eski modellerde (benimki gibi) parametreleri manuel olarak girmeniz gerekiyor, "dokunmatik" arayüzlerde ise bu bir grafik arayüz ama aynı şekilde çalışıyor, değil mi?

Başlangıç ​​sıcaklığı iyi ayarlanabilir, ancak bu parametreyi değiştirecek kodum yok. İki parametre düzeyi vardır: P100'den P198'e, onları değiştirmek için bir kodum var ve P200 ve daha fazlası, sadece kurulumcu koduyla değiştirilebilir (ki bende yok) ... .Düzeltme: hangi Sahip olduğumu düşünmedim ama doktora danışarak kodu buldum : Lol:
Sadece görmeye gittim ve 70 °C, fabrika ayarı (P263). Bana iyi geliyor, değil mi?

Histerezisi değiştirebiliyorum, ancak girdiğim tüm parametreler burada:
- konfor: 20.5 °C
- azaltılmış: 18 ° C
- ısıtma eğrisi (ilk ölçümlerden bu yana değiştirilen parametrelere sahip):
- su kanunu: 1.2
- sabit nokta: 25 °C
- konfor sınırı: 18°C
- azaltılmış sınır: 2 ° C
- beklenti: 60 dakika
- telafi: 3 (ilk mesajdan beri değiştirilmiştir: sıfırdaydı ama çok sıcaktı)
- ayar noktası histerezisi: 0,5 ° C
- beklenti: 120 dakika

Döngüler yaklaşık 30 dakikadır (oldukça kısa .....)

Aslında iki devre vardır:
1) DHW tank + 2 radyatörlü devre (garip ama radyatörlerden biri banyoda olduğu için ana devre kesildiğinde bile çok sıcak bir banyoya sahip olmamızı sağlıyor)
2) 10 radyatörlü ana devre

V3V hakkında, evet gerçekten bu metni kılavuzda gördüm ve aniden bu yüzden kendi kendime belki ek bir tane kurulmamalı dedim .. ..Ancak, hepsinde olduğu gibi bir izlenimim var. forums gerekli görünen "kazanın dışında" bu V3V'den bahsediyoruz. Eski modellerde bunun gerçekten gerekli olmadığını düşünüyor musunuz?

Değerli yardımın için teşekkür ederim :-)
Marianne

Not: Özel mesajlara nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum :-)
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Pilpoill » 08/01/22, 18:13

Vita yazdı:Merhaba Pilpoil,

Ah bence kendini hafife alıyorsun ;-) Eminim bana yardım edebileceksin.
Düzenleme açısından, aynı şey değil mi? Sadece eski modellerde (benimki gibi) parametreleri manuel olarak girmeniz gerekiyor, "dokunmatik" arayüzlerde ise bu bir grafik arayüz ama aynı şekilde çalışıyor, değil mi?


Merhaba,

Evet, Touch'taki tüm olası ayarları bilmem dışında aynı ve eskisinden daha derinlemesine olduklarını düşünüyorum.
Düzenlemeniz üzerindeyken, olasılıkları hiç bilmiyorum bu nedenle daha sonra söyleyeceğim her konuda mevcut Touch yönetmeliği hakkında bildiğim prensipler üzerine.

Başlangıç ​​sıcaklığı iyi ayarlanabilir, ancak bu parametreyi değiştirecek kodum yok. İki parametre düzeyi vardır: P100'den P198'e, onları değiştirmek için bir kodum var ve P200 ve daha fazlası, sadece kurulumcu koduyla değiştirilebilir (ki bende yok) ... .Düzeltme: hangi Sahip olduğumu düşünmedim ama doktora danışarak kodu buldum : Lol:
Sadece görmeye gittim ve 70 °C, fabrika ayarı (P263). Bana iyi geliyor, değil mi?


Değeri göz önüne alındığında, şüphesiz maksimum başlangıç ​​sıcaklığı ve gördüğüm tüm tesisatlarda yüksek.
Genellikle 60 ° C'ye yakındır.
Minimum ısıtma devresi debi değeri varsa 25 °C olarak ayarlanmalıdır.


Histerezisi değiştirebiliyorum, ancak girdiğim tüm parametreler burada:
- konfor: 20.5 °C
- azaltılmış: 18 ° C
- ısıtma eğrisi (ilk ölçümlerden bu yana değiştirilen parametrelere sahip):
- su kanunu: 1.2
- sabit nokta: 25 °C
- konfor sınırı: 18°C
- azaltılmış sınır: 2 ° C
- beklenti: 60 dakika
- telafi: 3 (ilk mesajdan beri değiştirilmiştir: sıfırdaydı ama çok sıcaktı)
- ayar noktası histerezisi: 0,5 ° C
- beklenti: 120 dakika


18'de konfor limiti, dışarıda > = 18 °C ise kombi sirkülatörü keser ve sıcaklık 17 °C'ye düştüğünde tekrar çalıştırır. dahili ayar sıcaklığına ulaşılmaması önemli değil
Sınır 2 °C'ye düşürüldü, dış sıcaklık <= 2 °C -> olana kadar azaltılmış modda ısıtma yapılmayacaktır. bu değer bana aşırı düşük geliyor.

3'te tazminat -> saf su kanununda işlem için sıfıra ayarlanacak değer AMA bu 0 pozisyonunun yaratacağı rahatsızlık için unutuyoruz.
Radyatör ağı için, maksimum ayar aralığı 5 ise 10'e ayarlayın.


0,5'te histerezis. Yani sirkülatör 20,5 ile 21 (veya 18 ile 18,5) arasında çalışıyor. değer bir ayar aşaması için çok düşük, 1,5 olarak ayarlanmışsa bu aşırı soğuğa veya sıcağa neden olsa bile, en azından sirkülatör kesilmez ve sürekli çalışmaya izin verir.

60'da tahmin, dikkat edin bu süre 60 dakika olmayacak, yönetmelikle yapılmış bütün bir hesap var ve aslında belirtilen süre -10°C'lik bir sıcaklık için maksimum süre olacak! en az 120 tavsiye ederim

Döngüler yaklaşık 30 dakikadır (oldukça kısa .....)

Okofen'e göre minimum tolere edilebilir 20, 30 ile size bunun çok iyi olduğunu söyleyecekler ...
Özellikle kazan aşırı büyükse, bu taraftan beklenecek bir mucize yok.

Aslında iki devre vardır:
1) DHW tank + 2 radyatörlü devre (garip ama radyatörlerden biri banyoda olduğu için ana devre kesildiğinde bile çok sıcak bir banyoya sahip olmamızı sağlıyor)
2) 10 radyatörlü ana devre

V3V hakkında, evet gerçekten bu metni kılavuzda gördüm ve aniden bu yüzden kendi kendime belki ek bir tane kurulmamalı dedim .. ..Ancak, hepsinde olduğu gibi bir izlenimim var. forums gerekli görünen "kazanın dışında" bu V3V'den bahsediyoruz. Eski modellerde bunun gerçekten gerekli olmadığını düşünüyor musunuz?

Değerli yardımın için teşekkür ederim :-)
Marianne


Özel mesajlar için yanıtla düğmesi şaşırtıcı bir şekilde mesajın sonunda değil, üstünde bulunur :)

Sanırım zaten sahip olduğum bilgilere göre kabataslak yaptım, takip etmek için 8)
0 x
Beyaz
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 06/01/22, 13:26
x 2

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Beyaz » 13/01/22, 20:36

Merhaba Pilpoil,

Bütün bilgiler için teşekkürler. Şu anda işle biraz meşgulüm ve bu ayarlara bakmak için fazla zamanım olmadı.
Öte yandan, başlangıç ​​sıcaklığını nerede değiştirebileceğimi görmedim, bu yüzden yapılandırılabilir olduğundan emin değilim.
Diğerleri için yakında test edip sonuçları buraya koyacağım.
Yakında görüşürüz
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Pilpoill » 14/01/22, 10:27

Merhaba Vita,

70 °C'de bulduğunuz parametre için biraz araştırmadan sonra (ve bu noktada eski düzenleme olduğunu anlamakta zorlandım) değiştirmemelisiniz çünkü radyatör çıkış sıcaklığından hiçbir şey görmüyor.
Bu, kazanın iç tankının korumaya çalışması gereken ayar noktasıdır.

@ Did67 bunu yaşarsa, bu yönetmelik hakkında sahip olmadığım tüm bilgilere sahip olmalıdır. 8)
0 x
Beyaz
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 06/01/22, 13:26
x 2

Ynt: Okofen'i ayarlamanın zorlukları




yılından beri Beyaz » 16/01/22, 15:42

Kahretsin, değiştirdim ve 65 °C'ye koydum.... 70 °C'ye geri koyacağım.

14 Şubat'ta (sadece!) bakım ve ayar yapacak bir montajcı ile randevumuz var....
1 x