1) "Pasif" ısıtmasız anlamına gelmez.
2) Bilgi için, 6 ve 7 Kasım'da pasif evleri ziyaret etmek için bir Açık Gün.
Bkz:
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?rubrique1
3) Effinergie durumu (iklim bölgesi ve rakım) dikkate alır: "Maksimum birincil enerji tüketimi hedefi 50 kWh / m² olarak belirlenmiştir. Yıl,
iklim bölgesi ve rakıma göre modüle edilecek."
4) Etikete bağlı olarak ısıtma dışındaki enerji dahil olup olmamaktadır.
örn:
Pasif ev: "Yapım yöntemi ve coğrafi konumu ne olursa olsun, mevcut tüm konforlara sahip bir pasif ev, m15 ve yılda 2 kWh'den fazlasına ihtiyaç duymaz ..."
Bir binanın "Pasif Ev / Pasivhaus" etiketini (MP etiket bağlantısı) alıp alamayacağını belirlemek için üç kriter kullanılır:
• İhtiyaçlar
ısıtmada <15 kWh / (m2a)
• Gövde sızdırmazlığı: n50 ≤ 0,6 h-1
• İhtiyaçlar
toplam birincil enerji (ev aletleri dahil): <120 kWh / (m2a)
Effinergie için bu, ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve DHW için tüketilen toplam birincil enerjidir (yani doğru anlarsam, diğer cihazlar, kutular, TV'ler, saatler vb. Hariç).
Aşağıdakiler için geleneksel birincil enerji tüketimi (RT 2005 hesaplama yöntemine göre Cep):
ısıtma,
yeniden soğutma,
havalandırma,
yardımcılar,
kullanım sıcak suyu üretimi
oda aydınlatması
Geleneksel birincil enerji tüketimi, şu şekilde ifade edilen kWh / m² Shon birincil enerji değerinden daha az veya bu değere eşit olmalıdır:
Cep <veya = 50 x (a + b)
(a) coğrafi konuma bağlı olarak bir harita ile verilir
(b) rakımdan kaynaklanır
Sonuç, tozu yeniden icat etmeden önce, Çinlilerin bunu MÖ birkaç yüzyıl yaptığını hatırlayın !!!