Herkese merhaba, 2020'den beri okofen pelematik kompakt kombi sahibiyim, dolayısıyla bu onunla ikinci kışım ve çok fazla sorun yaşıyorum. Çoğu çözüldü ama biri kaldı.
Eğrinin tabanını 25° olarak belirledim ve eğriye baktığımda kazan set noktası 30°'de başlıyor.
Montajcım bunun normal olduğunu söylüyor, evimin yalıtımına bağlı ama bağlantıyı göremiyorum.
Eğrimin 25 ° başlangıç tabanı ile gelişmesini istiyorsam, bunu yapma hakkım var ve kazanın yapmaması gerekiyor mu?
Sonuç olarak, bu çıkış 30'da bloke edildiğinde, belirttiğim değerden bağımsız olarak, 15 ° ve 8/9 ° dış sıcaklık arasında ev çok sıcaktır.
Eğrinin ayağının, talimatlarda tanımladığımız ayak olması gerektiğini onaylayabilir misiniz?
Merci par avance.
Cordialement.
Pelematik eğri ayağı?
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 9803
- yazıtı: 31/10/16, 18:51
- Yer: Aşağı Normandiya
- x 2658
Ynt: Pelematik eğri ayağı?
Size nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ama arama motoruna "pellematik kavisli ayak ayarı" yazarsanız bu konuyla ilgili yaklaşık on konu ile karşılaşacaksınız. Belki cevabı orada bulacaksınız?
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79313
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11040
Ynt: Pelematik eğri ayağı?
Daha iyi değil ... tüm sonuçlar orada: googlesearch? cx = partner-pub-2576015286987631 3A5903346194 & q = ayarlama + ayak + eğri + pelematik + ayarlama + ayak + eğri + pelematik & sitesearch =
İlk konulardan biri 2008'den kalma: ısıtma-yalıtım / okofen-pellematic-what-adjustment-t6540.html
İlk konulardan biri 2008'den kalma: ısıtma-yalıtım / okofen-pellematic-what-adjustment-t6540.html
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Ynt: Pelematik eğri ayağı?
Kfaucheux yazdı:Herkese merhaba, 2020'den beri okofen pelematik kompakt kombi sahibiyim, dolayısıyla bu onunla ikinci kışım ve çok fazla sorun yaşıyorum. Çoğu çözüldü ama biri kaldı.
Eğrinin tabanını 25° olarak belirledim ve eğriye baktığımda kazan set noktası 30°'de başlıyor.
Montajcım bunun normal olduğunu söylüyor, evimin yalıtımına bağlı ama bağlantıyı göremiyorum.
Eğrimin 25 ° başlangıç tabanı ile gelişmesini istiyorsam, bunu yapma hakkım var ve kazanın yapmaması gerekiyor mu?
Sonuç olarak, bu çıkış 30'da bloke edildiğinde, belirttiğim değerden bağımsız olarak, 15 ° ve 8/9 ° dış sıcaklık arasında ev çok sıcaktır.
Eğrinin ayağının, talimatlarda tanımladığımız ayak olması gerektiğini onaylayabilir misiniz?
Merci par avance.
Cordialement.
Bonjour
Ayak ve eğim bir şeydir, ancak müdahale eden minimum bir ısıtma başlangıç değeri de vardır.
Değere yalnızca teknisyenler erişebilir.
Sizin durumunuzda, yalıtımınıza ve maruz kalmanıza bağlı olarak, ılıman havalarda ayak 30'da ve eğimi biraz artırarak ayarlamalara başlamak uygun olacaktır. Zaten değeri nedir?
Ayağınızı şimdi çok fazla indirirseniz, soğukta hiç şüphesiz tekrar kaldırmanız gerekecek.
İyi düzenlenmiş bir su kanunu için sizi şu konuyu okumaya davet ediyorum: https://blog.elyotherm.fr/2013/08/regla ... auffe.html
0 x
Ynt: Pelematik eğri ayağı?
Evet, 30'te eğrinin gerçek bir ayağına sahip olmamı engelleyen 25'da bir minimum başlangıç değeri ayarlamak zorunda kaldılar. Ancak dışarısı 15 ° ile 8 ° arasında, 30'da bu engelleme ile evim çok sıcak .. Bu olur mu? yükleyicimin kontrol ettiği ama benim kontrol etmediğim bir ayar mı? Temelde bu minimum 30 ile, dışarıda 8'den fazla olduğu anda evde 20 ° varken, oturma odalarına 19, yatak odalarına ise 17'yi koyabilmek istiyorum.
0 x
Ynt: Pelematik eğri ayağı?
İyi akşamlar,
Fabrikada ayarlanan minimum akış sıcaklığı 30 °C'dir, bu nedenle tesisatçınız değiştirmemiştir.
İstemcilerin herhangi bir şey yapmasını önlemek için kasıtlı olarak kilitlenen bir sürü ayar vardır.
Kendime rağmen bir kullanım hatasına tanık olduğum için, neyse ki Okofen'in nezaketle müdahale ettiğini söyleyebilirim ...
Çünkü alıntı yaptığım durumda, tüm konfigürasyon, herhangi bir belge olmadan her şeyi anladığını düşünen bir müşteri tarafından sıfırlandı.
Geçen kış ısınmadan iki güne mal oldu, bu bölümden beri dersini aldı.
Kombiniz internete bağlı mı?
Eğer öyleyse, bu minimumu değiştirmek kuşkusuz rahatınızı elde etmek için zincirin sadece bir parçası olsa bile size yardım edebilirim.
Fabrikada ayarlanan minimum akış sıcaklığı 30 °C'dir, bu nedenle tesisatçınız değiştirmemiştir.
İstemcilerin herhangi bir şey yapmasını önlemek için kasıtlı olarak kilitlenen bir sürü ayar vardır.
Kendime rağmen bir kullanım hatasına tanık olduğum için, neyse ki Okofen'in nezaketle müdahale ettiğini söyleyebilirim ...
Çünkü alıntı yaptığım durumda, tüm konfigürasyon, herhangi bir belge olmadan her şeyi anladığını düşünen bir müşteri tarafından sıfırlandı.
Geçen kış ısınmadan iki güne mal oldu, bu bölümden beri dersini aldı.
Kombiniz internete bağlı mı?
Eğer öyleyse, bu minimumu değiştirmek kuşkusuz rahatınızı elde etmek için zincirin sadece bir parçası olsa bile size yardım edebilirim.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 8 Cevaplar
- 6130 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri fil
Son mesajı görüntüle
04/09/11, 12:42Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 3 Cevaplar
- 6024 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri raymon
Son mesajı görüntüle
08/04/08, 09:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 360 misafir