Bir kazanın düzenlenmesiyle ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Louis kanunları » 17/12/21, 00:15

Bonjour

Olacak ve kazandırdı, Bunun için üzgünüm !

Ailem 12kWh Easypell'in yeni sahipleri. Yaklaşık 130 m2'lik ev, 9 dökme demir radyatör ve 3 çelik. Dış ortam sensörü, oda sensörü ve termostatik vanalar.

Direk konuya giriyorum:
Montajcı, ayar noktası sıcaklığını 22 °'de bırakmanın (histerezis 1,5k durdurma, histerezis 1,0k başlatma, "oda probu etkisi" 5'te) ve termostatik vanalar kullanarak farklı odalarda istenen sıcaklığı ayarlamanın yeterli olduğunu söyledi… dış hava sensörü ve oda termostatının kullanışlılığını anlamakta güçlük çekti.

Bunlarda benimle alakalı görünen her şeyi okumak için uzun saatler harcadıktan sonra ayarlarla nerede olduğumu açıklarım. forums :

1. Şimdi, konfor ayar noktası 18,5 ° 'de, hala 1,5k'de durma histerezisi ve 1,0k'da başlatma histerezisi ile (kazan 20 ° 'de keser ve 19 ° 'de tekrar başlar ... varlığı “18.5” rakamını kaybeder, bu nedenle benim için küçük bir anlam…). Oda probu etkisi 1'de.

1a. Gece 16,5 ° için azaltılmış ayar noktası (histerezis, vb., idem).
Kazan, bir saatten daha kısa bir süre sonra, 17 + 3 olarak adlandırılan ayar noktasına ulaşmak için, genellikle sabah 4-16,5 civarında, 1,5°'de yeniden başlar.

2. Radyatörleri tam dolu olan "referans odası" bahsi geçen sıcaklıklara oldukça kolay ulaşıyor: bugün kombi 6 defa kesintiye uğradı (tüm gün evdeyiz, anne oğul evden çalışıyor + baba oğul tadilatta) ve arada çalışma süreleri vardı. 22 dakika 90 dakika.
Bu “referans odası” diğerlerinden daha az ısınır, bu yüzden onu seçtik (genellikle oturma odasını kullanmanızı öneririz, ancak ailemin bir “oturma odası” yok… akşamları annem çok eğleniyor. köşesinde yalnız ve babam da aynı).

3. Sonuç: Su kanunu hakkında çok şey okudum ve hatta ayarları denedim ("daha az sıcak" suya sahip olmak için). Ancak, eğrinin tabanını mümkün olduğu kadar alçaltarak bile, kazan radyatörlere minimum 60 ° civarında su gönderir (bu durumlarda ortam sondası etkisi gerçekten 0'dır), bu da büyük ölçüde ulaşmak ve aşmak için yeterlidir. ayar noktası sıcaklığı, bu nedenle referans odadaki vanalar açık bırakılırsa çok uzun döngülere sahip olmak imkansızdır.
(Orijinal suya bağlı ayarlar: 35 °'de eğri ayağı, 1,4'te eğim).

Temel olarak, pelet kazanlarının çok fazla kesinti olmadan daha uzun döngüleri sevdiğini (ve bu pelet tüketim seviyesinin tercih edilebileceğini) anladım (/ sanırım).
Bunu başarmaya çalışıyorum - ancak referans odasındaki muslukları biraz kapatarak ayarlanan sıcaklığa ulaşmayı yapay olarak imkansız hale getirmeden başka ne yapacağımı bilmiyorum.

Bu yöntemi kullandığımızda, kazan kesmez (veya çok nadiren), suyu ısıtma gücünün modülasyonu ile “yanma sonrası” arasında zikzaklar çizer.

Son ~ 10 gün içinde ~ 16 torba pelet (15 kg torba) tükettik.

Kazanı tatmin edecek ayarların yanı sıra mümkün olan en iyi verimliliği aradığımızı söylemeye gerek yok. En azından artık üşümüyoruz (sistem kasım ortasında kuruldu ve ondan önce… hiçbir şey yok)! Bununla birlikte, şu anda aşırı karmaşıklığın neye benzediğini takdir etmekte biraz zorlanıyoruz.

Kaçırdığım basit bir ayrıntı veya ipucu var mı? Bu konu hakkında net bir şekilde düşünmekte gerçekten zorlanıyorum.

Herhangi bir bilgi ve bakış açısı memnuniyetle karşılanacaktır!

Mersi !

(Lütfen herhangi bir dilsel özelliği mazur görün, Fransızca ne yazık ki ana dilim değil.)
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Pilpoill » 17/12/21, 11:09

Bonjour

Easypell, daha az karmaşıklığa sahip bir Okofen'dir ve başlangıçta biraz zaman harcamanız gerekiyorsa işi yapacaktır.

Çok iyi bir nokta, bir dış mekan sensörü, bir oda termostatı ve sizin açınızdan, ısıtma mühendisinin şaşırtıcı derecede şaşırtıcı olan tavsiyelerine aptalca uymama arzusudur. :şok:
Hidrolik ünite üzerinde motorlu v3v var mı?

Bu kazan bağlı mı?
Bize gösterecek herhangi bir çalışma eğriniz var mı?

Not: AÇMA/KAPAMA modunda yeniden çalıştırmak için kalorifer sirkülatörünü kesen kazan, uygun olmayan ayarların hatasıdır.
Harici ısı girişi (güneş, şömine, fırın) olmadıkça, sirkülatör ısıtma aralığının sonunda kapanması için ısıtma aralığının başlangıcında başlamalıdır.
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Pilpoill » 19/12/21, 09:25

Size yardım etmek istiyorum, ancak herhangi bir cevap olmadan, eğriler üzerinde görünürlük olmadan ve hatta ek sorular olmadan size daha fazla yardımcı olmak karmaşık olacaktır. :?

Evimin çevresinde dedikleri gibi sıcakken ütüyü dövmelisin : Wink:
1 x
Louis kanunları
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 13/12/21, 19:17
x 1

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Louis kanunları » 19/12/21, 11:30

Merhaba Pilpoil!

Her şeyden önce, bana cevap vermek için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim, çok takdir ediyorum ve lütfen cevabımın gecikmesini mazur görün. Burada oldukça yoğun bir tadilat sürecinde olduğumuz için günün sonunda bir kadeh şarap ve uyku... Size doğru dürüst cevap verebilmek için vakit ayırmak istedim.

Pilpoill şunu yazdı:Hidrolik ünite üzerinde motorlu v3v var mı?

Evet.
Resim

Pilpoill şunu yazdı:Bu kazan bağlı mı?
Bize gösterecek herhangi bir çalışma eğriniz var mı?

Kombi bağlı değil, Pelletronic Touch'ın çok hafif bir versiyonu gibi görünen Easytouch kontrol panelimiz var.
İçindeki eğrilere erişimim var ama onları nasıl dışa aktaracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Tüm menüleri defalarca inceledim, "Genel" menüsünde "Kaydet" butonu var ama hiçbir şey yapmıyor gibi... Easytouch'ın arkasındaki yuvaya bir USB bellek yerleştirdim. ve "Kaydet"e basın ... hiçbir şey.

Belki ihtiyacın olan ayrıntıları analojik olarak yazabilirim?

Pilpoill şunu yazdı:sirkülatör, ısıtma aralığının sonunda kapatmak için ısıtma aralığının başlangıcında başlamalıdır.

Referans odasındaki termostatik vanaları ayarlanan sıcaklığın etrafında dolaşmak için büyük bir hassasiyetle ayarlayarak simüle edebildiğimiz şey budur.
Bu yöntemi, bu hafta sonu, eğrileri dikkatlice izleyerek daha tutarlı bir şekilde test ettim ve kazan, ısıtma aralığının sonuna kadar sirkülatörü kesmedi (bir kez düşünüyorum, yanlışlıkla benim tarafımdan), çünkü açıkçası T ° durma histerezisine ulaşılmadı.

Aslında, sistemin çalışmasıyla ilgili tüm şüphelerim, başlangıç ​​sıcaklıkları düşemeyecek gibi göründüğü için bizim durumumuzda (daha iyi) kullanılması imkansız görünen bir yöntem olan su kanunu üzerine okumalarımdan kaynaklanmaktadır. 60 °. T° başlangıcı hiçbir zaman T° başlangıcına karşılık gelmez... Bu bana mantıklı geliyor çünkü bu soğuk suyun nereden geleceğini tam olarak bir karışım yapmak için göremiyorum ...

Görüyorsunuz, nasıl çalıştığını anlamaya çalışırken biraz kendi kendime konuşuyorum... O yüzden burada duruyorum!

Merci encore!
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Pilpoill » 19/12/21, 14:22

LouisLaws yazdı:Merhaba Pilpoil!

Her şeyden önce, bana cevap vermek için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim, çok takdir ediyorum ve lütfen cevabımın gecikmesini mazur görün. Burada oldukça yoğun bir tadilat sürecinde olduğumuz için günün sonunda bir kadeh şarap ve uyku... Size doğru dürüst cevap verebilmek için vakit ayırmak istedim.

Pilpoill şunu yazdı:Hidrolik ünite üzerinde motorlu v3v var mı?

Evet.


Pilpoill şunu yazdı:Bu kazan bağlı mı?
Bize gösterecek herhangi bir çalışma eğriniz var mı?

Kombi bağlı değil, Pelletronic Touch'ın çok hafif bir versiyonu gibi görünen Easytouch kontrol panelimiz var.
İçindeki eğrilere erişimim var ama onları nasıl dışa aktaracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Tüm menüleri defalarca inceledim, "Genel" menüsünde "Kaydet" butonu var ama hiçbir şey yapmıyor gibi... Easytouch'ın arkasındaki yuvaya bir USB bellek yerleştirdim. ve "Kaydet"e basın ... hiçbir şey.

Belki ihtiyacın olan ayrıntıları analojik olarak yazabilirim?

Pilpoill şunu yazdı:sirkülatör, ısıtma aralığının sonunda kapatmak için ısıtma aralığının başlangıcında başlamalıdır.

Referans odasındaki termostatik vanaları ayarlanan sıcaklığın etrafında dolaşmak için büyük bir hassasiyetle ayarlayarak simüle edebildiğimiz şey budur.
Bu yöntemi, bu hafta sonu, eğrileri dikkatlice izleyerek daha tutarlı bir şekilde test ettim ve kazan, ısıtma aralığının sonuna kadar sirkülatörü kesmedi (bir kez düşünüyorum, yanlışlıkla benim tarafımdan), çünkü açıkçası T ° durma histerezisine ulaşılmadı.

Aslında, sistemin çalışmasıyla ilgili tüm şüphelerim, başlangıç ​​sıcaklıkları düşemeyecek gibi göründüğü için bizim durumumuzda (daha iyi) kullanılması imkansız görünen bir yöntem olan su kanunu üzerine okumalarımdan kaynaklanmaktadır. 60 °. T° başlangıcı hiçbir zaman T° başlangıcına karşılık gelmez... Bu bana mantıklı geliyor çünkü bu soğuk suyun nereden geleceğini tam olarak bir karışım yapmak için göremiyorum ...

Görüyorsunuz, nasıl çalıştığını anlamaya çalışırken biraz kendi kendime konuşuyorum... O yüzden burada duruyorum!

Merci encore!


Merhaba LouisLaws,

Benim için de bir bardak sıcak şarap varsa, beklemeye hazırım! : Mrgreen:

Daha ciddi : Wink:
v3v'nizin fotoğrafını göremiyorum.

Bana çalışma eğrilerini görselleştirmenizi sağlayan EasyTouch'tan bahsedin; görmek istediklerime tekabül ediyor gibi görünüyor.
Örneğin, size daha iyi yardımcı olmam için ihtiyaç duyacağım eğriler (bir Easypell'den alınmıştır):

51EDA3F4-EAE3-416E-9972-F926548EFD93.jpeg


Dosyaları almak için görselimdeki gibi yapılandırıldıklarında, boş ve biçimlendirilmiş bir usb anahtarı takın ve başka bir işlem yapmadan on dakika boyunca bağlı bırakın.
(Kaydet seçeneği için, bana öyle geliyor ki, parametrelerinizin yapılandırmasını kaydedebilmek için yükleyici erişiminde olmanız gerekiyor, ancak bu aşamada bunlar bizim için işe yaramaz).

Kombiniz sadece 60°C'de radyatörlerinize su göndermeyi biliyorsa bu hiç de normal değil, anormalliğin nerede olduğunu bulmak kalıyor.
v3v, su kanunu ile hesaplanana uygun bir akış sıcaklığı elde etmek için radyatörlerden gelen dönüş suyunu kazan tarafından ısıtılan su ile karıştırır.

Mümkün olan en kısa sürede devam etmek için :)
0 x
Louis kanunları
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 13/12/21, 19:17
x 1

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Louis kanunları » 19/12/21, 19:59

Tekrar merhaba Pilpoil!

Üzgünüm, resmi paylaşmak için yanlış yöntemi kullandım, işte burada:

IMG_20211217_145554.jpg
IMG_20211217_145554.jpg (124.34 KB) kere görüntülendi 7839


Ve işte bugünün eğrisi, "DHW1 T start" ve "DHW1 Setpoint" ne yazık ki seçenek olarak mevcut değildi. Pelet eksikliği nedeniyle saat 17'de küçük kesim ...

grafik_20211219.png
graph_20211219.png (166.66 KiB) 7839 defa görüntülendi


Pilpoill şunu yazdı:Kombiniz sadece 60°C'de radyatörlerinize su göndermeyi biliyorsa bu hiç de normal değil, anormalliğin nerede olduğunu bulmak kalıyor.

Kendimi kötü ifade ettim, eğride gördüğünüz gibi, kazan göndermiyor o 60 °, bir ısıtma aralığı sırasında akış sıcaklığının asla ayarlanan akış sıcaklığına karşılık gelmemesidir, asgari 55-60 °, ~ 70 °'ye kadar (eğrileri doğru anladıysam).

Tekrar teşekkürler ve bir kadeh sıcak şarap için, bu benim (sanal) turum!
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Pilpoill » 19/12/21, 20:24

Benim açımdan hata, silinecek : Hata:
Son düzenleyen Pilpoill 19 / 12 / 21, 20: 26, 3 kez düzenlenmiş.
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Pilpoill » 19/12/21, 20:25

yapılacak çok ilk şey SI ağınız ilk mesajınızda belirtildiği gibi radyatörlerden oluşuyor !!

Şu anda sirkülatör sağda 6'da (kırmızı okumla gösterildiği gibi).

Yeşil okum gibi sol tarafta olmalı, şu an için 2,5 / 3 değerine koyun.

BAFC6A15-0899-429E-A469-C48D133624E5.jpeg



Yapılacak ikinci şey, akış sıcaklık sensörünün ısıtma şebekesine bağlı olduğu yeri kontrol edin.
Mantıksal olarak kırmızı termometrenin üzerinde bulunan boruya sabitlenmesi ZORUNLUDUR ve orada bu gerçek hakkında bazı şüphelerim var.
TD probu (akış sıcaklığı) tarafından verilen değerler göz önüne alındığında, v3v kesinlikle kalıcı olarak açılıp kapanmalıdır. :şok:
0 x
Louis kanunları
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 13/12/21, 19:17
x 1

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Louis kanunları » 20/12/21, 20:30

Tekrar teşekkürler Pilpoill!

Sonda için, olması gerektiği yerde iyi olduğunu düşünüyorum?
IMG_20211220_084122.jpg
IMG_20211220_084122.jpg (110.2 KB) kere görüntülendi 7782


Yeni gerçek: yükleyici bugün geldi. Hâlâ yapması gereken birkaç garip işi vardı (boru yalıtımı vb.), çünkü montajı bir kerede %100 tamamlayamadı - sezon başından beri çok meşguldü.
Pompayla ilgili gözleminizi göz önünde bulundurarak onunla kazan ayarı hakkında konuşmaya başladım ... ve bana "Perşembe günü burada mısınız? ÖkoFEN teknisyeni tüm küçük detayları halletmek için geliyor" dedi.

:şok:

Aptalım ben. Bir teknisyenin devreye alınmasının kurulumun doğal bir parçası olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu.

Perşembe günü nasıl gideceğini göreceğiz ve sizi teknisyen tarafından yapılan ayarlamalar ve modifikasyonlar hakkında bilgilendireceğim.

Sana çok iyi akşamlar!
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Bir kazanın ayarlanmasıyla ilgili başka bir konu (Easypell)




yılından beri Pilpoill » 20/12/21, 20:49

İyi akşamlar LouisLaws,

Sirkülatörü sorunsuz bir şekilde değiştirebilirsiniz, eminim ve eminim ve tesisatçıma onun yanlış olduğunu söyleyen bendim ...
Çoğu profesyonel, benim gibi nedenlerini ve nasıl olduğunu anlamaktan hoşlanan müşterilerden nefret eder. : Sevimsiz:
Ve Wilo bildirimi bunun iyi olmadığını söylediğinde, profesyonel diyagramın önünde düşük bir profil tutar!


Prob için doğru yerde, kontağı sıcak bir parçaya sıkıca bağlı gibi görünüyor.
Okofen'de "kalem" probları görmeye daha çok alışkınım, belki 2017 ile şimdi arasında onları değiştirdiler?

Teknisyen için, kıvrımlarınıza baktığından emin değilim.
Kombimin önünde gördüğüm ikisi ya da telefondaki diğer ikisi farklı çalıştıkları için yorumlamayı bilmedikleri için hiç kullanmadılar!
Kayıt için (herhangi bir zafer beklemiyorum), üzerinde çalıştığım bir düzine kurulumdayım ve ikisi de teknisyene analizlerinin her şey olduğunu uzaktan açıklamak zorunda kaldım. profesyonel hariç ... : Roll:


Belirtilmesi gereken sorun, TDepart'ın TCset'i hiç takip etmemesidir.
Ya prob doğru konektöre bağlı değil ya da v3v kötü bağlanmış ya da ?? ama mutlaka bulmak için bir sebep var : Wink:

Ek bir tavsiye, AÇIK / KAPALI konumunda bir sirkülatörle ısınırsa bunun normal olduğu söylenmesine izin vermeyin.
Sizinki gibi bir klima kontrolü, ısıtma aralıklarında sürekli olarak çalışacak şekilde uyarlanmış bir TD ile çalışır, konfor eşsizdir 8)
Ve size nasıl bağlayacağınızı göstermeyi teklif ederse, bu sizin için yararlı olabilir.

Bizi bilgilendirin ve iyi akşamlar :)