Tavsiyeye ihtiyacınız var ... Pelet kazanı için hangi ayarlar yapılmalıdır?

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri Did67 » 09/03/18, 09:18

Phil532140 yazdı:
67 mi, minimum sıcaklık 34 ° iyi mi? Çok düşük sınırlandırılmaması gereken "zor" parametrenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? (HT? 80 ° olarak ayarlıyorum) Hangi değeri koyardınız?

Bu parametrenin hemen altında, ortamın 1 ° 'inin artması için gerekli olan sıcaklığın çarpanı / değeri olan anlamadığım bir parametre var (AP) ... Parametreyi test ettim, artı İstenilen sıcaklık (IP 71) arttıkça artar: Prensibi nasıl açıklayacağınızı biliyor musunuz?
Katılımınız ve görüşleriniz için tekrar teşekkür ederiz.
Philippe.


Penseyi karıştırıp karıştırmadım bilmiyorum: sizin durumunuzda çok fazla kısıtlamanın gerekli olmadığı maksimum başlangıç ​​zamanı. Bu, özellikle ısıtılmış zeminleri korumak için kullanılır. Ama doğru hatırlıyorsam, radyatör olarak hala "eski krikolar" var ve orada oldukça sıcak su gönderebiliriz ve göndermeliyiz. Bu nedenle, bu parametrenin (maksimum başlangıç ​​sıcaklığı) 55 ° olmadığını kontrol edin, örneğin ...

Bahsettiğiniz faktör bana bir ısıtma eğrisinin "eğimi" dediğimiz şey gibi görünüyor ... Temel olarak: sayı ne kadar yukarı çıkarsanız ve dış sıcaklık düştüğünde, başlangıç ​​sıcaklığı o kadar artar ( İsterseniz V3V açılır). Bu, bir ısıtma eğrisinin temel ilkesidir.

Yapılması gereken başka bir şey de ısıtma eğrisini ayarlamaktır - uzun vadeli bir ayarlama. "Isıtma eğrisi" veya "Okofen kazan ayarı" araştırılırken, "deneysel olarak" nasıl ayarlanacağını adım adım açıkladığım eski yazıları bulmalısınız - hesaplamalar olmadan, aletler olmadan), bir ısıtma eğrisi ...
0 x
Phil532140
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 39
yazıtı: 01/03/18, 14:49

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri Phil532140 » 09/03/18, 21:01

12 ° dışında ve işte set 19 ° içerisine girmekte zorlanan kazan ... Eğriyi geri alıyorum? 36 ° ext için talep edilen 20 ° 'de çok su varmış gibi görünüyor?

36 ° için 20 ° eğrisi ve -79 ° için 15 °?
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri dirk pitt » 10/03/18, 08:27

Phil532140 yazdı:12 ° dışında ve işte set 19 ° içerisine girmekte zorlanan kazan ... Eğriyi geri alıyorum? 36 ° ext için talep edilen 20 ° 'de çok su varmış gibi görünüyor?

36 ° için 20 ° eğrisi ve -79 ° için 15 °?


20 ° harici sıcaklık için, ısıtmaya gerek yoktur, bu nedenle 36 ° yeterlidir.
ama her şeyden önce kendimi tekrar ediyorum, kazanınızın ne yaptığını gözlemliyorum. başlangıçtaki su aslında eğri için gereken sıcaklıktadır.
V3V sizi yoyo yapar mı?
kazanın biraz önünde durmak ve neler olduğunu anlamak için sabra sahip olmalısınız.
Bir anda sıcaklıkları yükseltmek için T, özellikle kazan açık / kapalı / açık modunda durmadan salınıyorsa veya V3V'nin yoyo açıp kapatması durumunda, çok yetersizdir.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
Phil532140
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 39
yazıtı: 01/03/18, 14:49

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri Phil532140 » 10/03/18, 08:35

Bu yeni dönüş için teşekkür ederim

Canavarın önünde dün öğleden sonranın büyük bir bölümünde kaldım. V3v'nin ortada olduğunu (böylece daha fazla gönderebildiğini) fark ettim, ancak iç ortam sıcaklığı sabahtan beri 19 ° 'ye yükselmemişti ... Sanki ısıtma eğrisi olmamış gibi yeterince "güçlü" değildi ...
19 ° ext ile 10 ° ayar noktası için istenen sıcaklık, 40 ° derecesinde idi
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri dirk pitt » 10/03/18, 09:26

Phil532140 yazdı:Bu yeni dönüş için teşekkür ederim

19 ° ext ile 10 ° ayar noktası için istenen sıcaklık, 40 ° derecesinde idi


tamam, iyi nokta. bu nedenle oldukça uzun bir süre boyunca "istikrarlı" bir durumdaydınız.
Farklı durumlar için bu 3 değerlerini not almayı öneriyorum:
kalkış saati
gerçek iç sıcaklık (örneğin, sabit bir 20 ° ayar noktası için)
geçici dahili
ve sonra, özellikle oldukça farklı dış sıcaklıklarda önemli sayıda değere sahip olduğunuzda, tüm bunları grafiğime ekleyebilir ve eğri ve eğim ayağının doğru değerlerini bulabilirsiniz.
ısıtma eğimi3.jpg
ısıtma eğimi3.jpg (117.63 KIO) 7597 kez izlendi

dosyam 20 ° oda talimatı için hazırlandı
temp ext ext ve temp int birkaç değerleri girersiniz
Gerçek temperlerin mevcut ısıtma eğrisine uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
daha sonra mavi üzerine mor eğimi getirmek için 2 değerlerini aşağıya taşırsınız ve yeni değerlerinizi elde edersiniz.
ısıtma eğimi3.xls
(28 KB) kez indirildi 506
1 x
Resim

İmzamı tıklayın
Phil532140
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 39
yazıtı: 01/03/18, 14:49

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri Phil532140 » 10/03/18, 09:53

Süper araç teşekkür ederim!
Ayar noktası sıcaklığını 19 ° olarak değiştirebilir miyim? Hücreler korunuyor ...
Geçerli ayak, 20 ° için gereken suyun sıcaklığı değil minimum su sıcaklığıdır.
Benim sorum sana aptal görünüyorsa üzgünüm ;-)
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri dirk pitt » 10/03/18, 10:29

üzgünüm, formül değiştirmekten kaçınmak için o zaman yaptım ama çok da önemli değil. 20 ° 'e paralel bir çizginiz olacak
Öte yandan, kazanınızdaki eğim, ayak + eğim yerine 4 noktalarıyla tanımlanır. değerleri bulmak için küçük bir trigo yapmalısınız.
evet, eğri ayağı başlangıç ​​suyunun minimum sıcaklığıdır.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9774
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2638

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri sicetaitsimple » 10/03/18, 16:05

dirk pitt yazdı:tamam, iyi nokta. bu nedenle oldukça uzun bir süre boyunca "istikrarlı" bir durumdaydınız.
Farklı durumlar için bu 3 değerlerini not almayı öneriyorum:
kalkış saati
gerçek iç sıcaklık (örneğin, sabit bir 20 ° ayar noktası için)
geçici dahili
ve sonra, özellikle oldukça farklı dış sıcaklıklarda önemli sayıda değere sahip olduğunuzda, tüm bunları grafiğime ekleyebilir ve eğri ve eğim ayağının doğru değerlerini bulabilirsiniz.


Doğrulamanızı istediğim bir yorum. Bana öyle geliyor ki, bu araştırmaları yapmak için diğer yasal düzenlemelerden kurtulmanız isteniyor ve bu nedenle:
- iç mekan sensörünün etkisini devre dışı bırakın (Phil biraz yukarıda "iç termostat" tan bahsetti)
- termostatik vanaları tamamen açın.

Sen ne düşünüyorsun
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri Did67 » 10/03/18, 19:27

sicetaitsimple yazdı:
dirk pitt yazdı:tamam, iyi nokta. bu nedenle oldukça uzun bir süre boyunca "istikrarlı" bir durumdaydınız.
Farklı durumlar için bu 3 değerlerini not almayı öneriyorum:
kalkış saati
gerçek iç sıcaklık (örneğin, sabit bir 20 ° ayar noktası için)
geçici dahili
ve sonra, özellikle oldukça farklı dış sıcaklıklarda önemli sayıda değere sahip olduğunuzda, tüm bunları grafiğime ekleyebilir ve eğri ve eğim ayağının doğru değerlerini bulabilirsiniz.


Doğrulamanızı istediğim bir yorum. Bana öyle geliyor ki, bu araştırmaları yapmak için diğer yasal düzenlemelerden kurtulmanız isteniyor ve bu nedenle:
- iç mekan sensörünün etkisini devre dışı bırakın (Phil biraz yukarıda "iç termostat" tan bahsetti)
- termostatik vanaları tamamen açın.

Sen ne düşünüyorsun


Evet. Ve termal denge için bekleyin - yüksek ataletli bir evde, 24 veya 48 h alabilir ...

Son olarak, eğimi "çok soğuk" olarak düzeltmek çoğu zaman gereklidir. O zaman, sıcaklıklar çok dar bir alanda değiştiğinde ("ılıman hava") fark edilmeyen küçük bir sapma oldukça önemli hale gelir. Bu yıl muhtemelen tecavüze uğradı ... Gerekli olacak (belki, çünkü bazen biz de düşüyoruz!) Biraz ayarlamak için bunu gözden geçirmek ...
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?




yılından beri dirk pitt » 10/03/18, 20:36

Oda sensörü tarafından yapılan düzeltme sadece ısıtma eğimini grafiğimin kırmızı çizgisine paralel olarak kaydırır.
Termostatlar için açık olmaları gerekir.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 463 misafir yok