Tavsiyeye ihtiyacınız var ... Pelet kazanı için hangi ayarlar yapılmalıdır?
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Evet, oda sensörü paralel olarak kayar. Fakat aniden ayağınız yanlış.
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 39
- yazıtı: 01/03/18, 14:49
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Dirk
Ben matematikte pek iyi değilim.
Bu değerlerden T ° teorik suyu bulmak için bana hesaplama formülünü verebilir misiniz:
[A] = -10 (mini kış t °)
[B] = 79 (-10'te t ° su)
[C] = 19 (yaz aylarında en az t)
[D] = 36 (19 ° için suyun t °'si)
[F] = 20 (ısıtma sıcaklığı yok)
[G] = 25 (minimum t ° su)
Yardımlarınız için teşekkürler.
Philippe.
Ben matematikte pek iyi değilim.
Bu değerlerden T ° teorik suyu bulmak için bana hesaplama formülünü verebilir misiniz:
[A] = -10 (mini kış t °)
[B] = 79 (-10'te t ° su)
[C] = 19 (yaz aylarında en az t)
[D] = 36 (19 ° için suyun t °'si)
[F] = 20 (ısıtma sıcaklığı yok)
[G] = 25 (minimum t ° su)
Yardımlarınız için teşekkürler.
Philippe.
0 x
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
ikinci matematik dersi: düz bir çizginin denklemi.
sığır eti yönetmeni (eğim) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
ele geçirilmiş = Ya-mXa
senin durumunda: eğim = -1.48
köken 64.1 =
Bununla, tüm harici sıcaklık için teorik başlangıç zamanını hesaplayabilirsiniz.
örneğin: if temp ext = 5 °
başlangıç zamanı = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
sığır eti yönetmeni (eğim) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
ele geçirilmiş = Ya-mXa
senin durumunda: eğim = -1.48
köken 64.1 =
Bununla, tüm harici sıcaklık için teorik başlangıç zamanını hesaplayabilirsiniz.
örneğin: if temp ext = 5 °
başlangıç zamanı = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 39
- yazıtı: 01/03/18, 14:49
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Teşekkür ederim, ikinci olarak ingilizceyi tercih ettiğim doğru.
Aie aie ... Matematik ve ben ... orjinal koordinattaki 50.83'i buldum ve 64.1'i bulamadım, anlamadığım bir şey var mı?
Ve ayarlanan sıcaklık formüle girmiyor mu?
Phil.
Aie aie ... Matematik ve ben ... orjinal koordinattaki 50.83'i buldum ve 64.1'i bulamadım, anlamadığım bir şey var mı?
Ve ayarlanan sıcaklık formüle girmiyor mu?
Phil.
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 39
- yazıtı: 01/03/18, 14:49
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Ve ben oradayken, minimum su sıcaklığının akış sıcaklığının hesaplanmasındaki rolünü de anlamak isteyeceğim. Eğer bu min T ° 'yi arttırırsak, başlangıç t °' yi de arttırır mıyız? Paralel bu mu?
Merci.
Philippe.
Merci.
Philippe.
0 x
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Bildiğim kadarıyla, müdahale etmiyor.
Minimum sıcaklık, "maks" sıcaklık gibi, aslında sınırlardır. Hesaplama yukarı veya aşağı giden değerler veriyorsa, değer dikkate alınmaz. Sınırlara ulaşıldığında, akış maksimum ile sınırlandırılır (örneğin, ısıtılmış zeminlerin "aşırı ısınmasını" önlemek için). Ya ısıtma durur (mini), çünkü artık yararlı olmayan bir şey için enerji harcadığımızı (sirkülatörler vb.)
Minimum sıcaklık, "maks" sıcaklık gibi, aslında sınırlardır. Hesaplama yukarı veya aşağı giden değerler veriyorsa, değer dikkate alınmaz. Sınırlara ulaşıldığında, akış maksimum ile sınırlandırılır (örneğin, ısıtılmış zeminlerin "aşırı ısınmasını" önlemek için). Ya ısıtma durur (mini), çünkü artık yararlı olmayan bir şey için enerji harcadığımızı (sirkülatörler vb.)
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 39
- yazıtı: 01/03/18, 14:49
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Bu cevap için teşekkür ederim Did67. Dirk pitt, 64.1'i nasıl bulduğunuzu söyleyebilir misiniz?
Ve neden istenen değer hesaplamaya girmiyor?
Her şeyi anlamadığım sürece ;-)
Merci beaucoup.
Philippe.
Ve neden istenen değer hesaplamaya girmiyor?
Her şeyi anlamadığım sürece ;-)
Merci beaucoup.
Philippe.
0 x
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 9846
- yazıtı: 31/10/16, 18:51
- Yer: Aşağı Normandiya
- x 2678
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Farklı yazabilirsiniz:
Tdpart = 36 + 1,48 * (19 Metin)
Ayarlanan sıcaklık (içinde olmasını istediğiniz 19 veya 20 ° C) veya gözlemlenen sıcaklık ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark, bu temel eğrinin düzeltilmesine müdahale eder, daha fazla veya daha az . Bu yüzden Dirk Pitt tarafından önerilen egzersizi yapmaktan vazgeçmenin en iyisi budur.
Tdpart = 36 + 1,48 * (19 Metin)
Ayarlanan sıcaklık (içinde olmasını istediğiniz 19 veya 20 ° C) veya gözlemlenen sıcaklık ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark, bu temel eğrinin düzeltilmesine müdahale eder, daha fazla veya daha az . Bu yüzden Dirk Pitt tarafından önerilen egzersizi yapmaktan vazgeçmenin en iyisi budur.
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 39
- yazıtı: 01/03/18, 14:49
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Tamam, bu durumda 2.9 ° dışında, istenen 1.43 ° olan bir 18 eğimine sahip olmalıyım:
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Kazanın üstünden bana bir T ° hesaplanmış 44 ° hesapladı ... Ama ev 18 ° için iyidir ... Anlamadım
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Kazanın üstünden bana bir T ° hesaplanmış 44 ° hesapladı ... Ama ev 18 ° için iyidir ... Anlamadım
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 39
- yazıtı: 01/03/18, 14:49
Re: Tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Bir pelet kazanı için hangi ayarlar?
Hepinize teşekkür ederim.
Aslında kazanımın yeterince güçlü olmadığını hissediyorum. Yine de bu sabah 60 ° (Kalkış ayar noktası) teslim edemiyor (başlangıçta 47 ° 'de üst üste çıkıyor) ... Ek olarak, birkaç döngüden sonra durur (STOP ... görüntüler arasındaki fark tahmin edilmelidir) Başlangıç sıcaklığı ve dönüş sıcaklığı buna izin verir ve rezervinde "yaşayabilir"?) Herhangi bir fikriniz var mı?
Aksi halde ... Kısacası, T ° 5 ° 'den küçük olduğunda tamamlayıcı bir çözümü değiştirmeyi veya bulmayı bekliyoruz.
Aslında kazanımın yeterince güçlü olmadığını hissediyorum. Yine de bu sabah 60 ° (Kalkış ayar noktası) teslim edemiyor (başlangıçta 47 ° 'de üst üste çıkıyor) ... Ek olarak, birkaç döngüden sonra durur (STOP ... görüntüler arasındaki fark tahmin edilmelidir) Başlangıç sıcaklığı ve dönüş sıcaklığı buna izin verir ve rezervinde "yaşayabilir"?) Herhangi bir fikriniz var mı?
Aksi halde ... Kısacası, T ° 5 ° 'den küçük olduğunda tamamlayıcı bir çözümü değiştirmeyi veya bulmayı bekliyoruz.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 10 Cevaplar
- 3606 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
03/06/22, 14:40Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 1544 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Christophe
Son mesajı görüntüle
05/04/22, 23:45Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 0 Cevaplar
- 7496 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri FabrikaPaille
Son mesajı görüntüle
28/11/21, 11:22Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 5382 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
15/10/18, 20:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 4482 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri LOGIC12
Son mesajı görüntüle
31/08/16, 05:14Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 169 misafir yok