Easypell ayarlarında ince ayar yapılmasına yardımcı olun: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
martin rev
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 18/10/21, 19:24
x 1

Easypell ayarlarında ince ayar yapılmasına yardımcı olun: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri martin rev » 21/01/22, 15:17

, bonjour

16 yıldır tanksız Easypell 3kw pelet kazanım olduğu için size yazıyorum. Genel olarak yaptığım ayarlardan ve yakıt tüketiminden memnunum, ancak performansını, özellikle de ateşleme sürelerini optimize edip edemeyeceğimi merak ediyorum.
Özetlemek gerekirse: 150m2 ev, 3 kat (zemin kat, 1., dönüştürülmüş çatı katı) zemin kattan çatı katına çok açık, çok az kapı, kısmen asma çatı katı. Her odada bir tane olmak üzere 6 radyatör. Vana, zemin kat mutfak ve salonda tam açık, 3. kat sahanlığında 1'e ayarlı ve gerekli haller dışında diğer odalarda kapalı veya 1/2'ye ayarlıdır. Eğri ve ayak 1,2 / 35°, konfor sıcaklığı 19,5'te.
Eyalette evde homojen bir ısıya sahip olmayı ve ısıtmanın sabah 1,5'den akşam 15:2'da olduğunu bilerek günde ortalama 1 torba 7 kilo (son zamanlarda 21, sonbaharda 30) tüketim için başardım. genel olarak her gün, bu saatler arasında azaltılır.
Bu yüzden, yüzey verildiğinde, ayarların ve tüketimin tutarlı olduğu izlenimine sahibim. Özellikle evin yalıtımı kademeli olarak yapıldığından ve bu sonbahardan beri bittiği için su kanununu çok ayarladım.

Öte yandan her zaman anlayamadığım bir unsur var, bunlar kazanın ayarlanan sıcaklığının, minimum sıcaklığının ve kesme sıcaklığının ayarlanması. Bir easytronic Plus kumandam var ve kombi ve kumanda üzerindeki ayarlar arasında kafam karıştı.

Bir sürü konu okudum ve forum göndermeden önce, ancak soruma gerçekten bir cevap bulamadan, özellikle daha fazla ayar ve ölçüye erişimi olan Easypell'in az sayıda kullanıcısı ve daha doğrusu Okofonen modellerinin kullanıcısı olduğu gerçeğini düşünüyorum. Örneğin, başlatma durdurma döngülerinin sayısını göremiyorum. Sonunda bana bir dizi brülör çalıştırma ve bunun kullanım süresini söyleyen bir menüm var ama bölersem 15 dakika veya daha kısa çalışma sürelerine geri dönüyor. Aslında aynı sonuçlara sahip olan bir easypell kullanıcısından bir konuya rastladım. Bu nedenle hesaplamanın bu kazan için gerçekten geçerli olup olmadığını ve kazanın çevrimini gerçekten göstermiyor mu yoksa normal mi (tüketim bana aşırı görünmüyor, küllerde yanmamış madde yok ve ne zaman yaptığımı) merak ediyorum. mevsimsel bakım Herhangi bir yoğuşma veya kurum fark etmedim, sadece ısıtma gövdesinin üstünde biraz ama bu kılavuza göre anormal görünmüyordu. görüşme).

Kazanda şunları ayarlayabilirim:
- kazan ayar noktası sıcaklığı (70 ile 90 arasında, fabrika 70)
- kazan kesme sıcaklığı (76 ile 95 arasında, fabrika 76)

sonra elimdeki kontrolde:
- Kazan ++: 10°
- Tmin Kazan: 60°
- T max Kazan: 95°
- T lim pompası: 60°
kılavuzda bir tampon tankı olmadan minimum kazan ve pompa sıcaklığının 60° min olması gerektiğini belirten bir açıklama ile.

Farklı ayarlarının etkileşimi nedir, nasıl yorumlanır?
Kazan 60'ın altına inerse yeniden başladığını fark ettim.
Tam olarak neyi hedeflemelisiniz? Brülörün mümkün olduğunca seyrek yandığını mı? bu durumda ne yapmalı? Daha yüksek veya daha düşük bir kazan ayar noktası sıcaklığını mı tercih etmeliyiz (benim durumumda 70'in altında imkansız)? Peki ya kesme sıcaklığı, sıcaklığın yüksek olması ve bu nedenle sıcaklığa daha hızlı ulaşmak için döngünün daha uzun veya 70'e yakın olması daha mı iyidir? Ve kazanın minimum sıcaklığı, yükseltmek mi yoksa düşürmek mi daha iyidir?
Bu kısımda gerçekten kayboldum. Hava çok soğukken sıcak su başlangıcının hiç 55'i geçmediğini bildiğim için. 0 dış sıcaklık ile su 45 civarındadır.
Yardımlarınız için teşekkür ederim
ekleri
IMG_4037.jpg
IMG_4036.jpg
IMG_4035.jpg
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 22/01/22, 16:57

Bonjour

Easypell, en son iyileştirmelere sahip olmayan bir Okofen'dir.
Renault grubundaki bir Dacia gibi (en son modellerde Renault eşdeğerine çok yakın olsak bile)

Ayar noktası sıcaklığı, kazanın çalışırken korumaya çalışması gereken sıcaklıktır.
Minimum sıcaklık, kazan tankını korumak için sirkülatörlerin çalışmayı durdurduğu sıcaklıktır (Easypell'de yoğuşmasız model).
Kesme sıcaklığı, ulaşıldığında yanmanın durmasına ve dolayısıyla döngünün devam etmesine neden olan sıcaklıktır.

Düzenlemenizi bilmiyorum (görsel olarak ekranınız garip bir şekilde eski Okofen düzenlemelerine benziyor ve yanlış hatırlamıyorsam bir tekerlekle erişilebilen menülere sahip) ama eski Okofen'e benziyorsa, ilk çalıştırmadan bu yana ortalama süreyi veren bir parametre var.
Döngüler ne kadar uzun olursa, o kadar iyidir. 15 dakika ise çok çok kısa :şok:

Radyatörlerin gidiş suyu sıcaklığı ile ilgili sorularınız için, bunlar ile kazanınkiler arasında ayrım yapmak gerekir.
Prensip olarak, kazanınız çalışırken, tankını 60°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta tutması gerektiğini bilir.
Basit, basit, sadece iç topuyla ilgilenir.
Ardından iç balonun suyu ile radyatörlerinizin dönüş suyu arasında bir karışım yapması gereken ve çıkış radyatörlerinin sıcaklığına yapışması için düzenlemeye müdahale eder. Su yasanız, dış sıcaklığınız ve muhtemelen oda termostatınız sayesinde.
0 x
martin rev
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 18/10/21, 19:24
x 1

Ynt: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri martin rev » 22/01/22, 17:40

cevap için teşekkürler.
Dış mekan sensörüm var ve dediğim gibi su kanunu ayarlarının iyi olduğunu düşünüyorum, çok fazla test yaptım ve her durumda istenen sıcaklıkları alıyorum. Su akış ve dönüş sıcaklıkları oldukça yakın, bu da iyiye işaret, değil mi?

Yönetmelik gerçekten eski. Gerçek bir m **** demek istiyorum, tekerleğin her hareketinde bir gecikme ve ekranda çılgın bir artçı parıltı var. Ama devam edelim. Ayrıntılı ayarlar erişim koduyla korunur (saatin 4 hanesine ve günün 2 hanesine karşılık gelen 2 hane). Google'da bir arama yaptığımızda bu yönetmeliğin bir an önce terk edilmesi gerektiği konusunda herhangi bir bilgi ya da güncelleme bulamıyoruz.
Ayrıca tüm eğrileri USB'ye kaydedebilmesi gerekiyordu ama 4 farklı tuşla denedim, farklı formatlarda formatlandı, başarılı olamadım.

Bu yüzden hala döngülerin gerçekten kısa olduğu izlenimine sahibim. 60°'nin altında sirkülatör kapanır ve kazan yeniden başlar ve bu nedenle ayarlanan maksimum sıcaklıktan (76°) sonra durur. Kazan üzerinde ayar noktası 70'dir.
O zaman bu döngüleri nasıl artırabilirim? daha yüksek maksimum sıcaklık (80 gibi)? yönetmeliğin kazan ayarı ++ yerine 15'te (kazanın ısı marjı olması gerekiyordu, bu kadar)?

Kısacası regülasyon ve kazanın ayarlarının etkileşimini bir kez daha anlamış değilim.
Yönetmelik el kitabının açıklamaları:

Kazan ++: Kazan set noktası sıcaklığının hesaplanması için kazan artışı ısıtmaya eklenir ve DHW debisi artar. Isıtma ve DHW ihtiyaçlarını karşılamak için kazanın tampon enerji rezervini temsil eder.
Örnek: DHW 60°C'ye ayarlanmıştır, DHW artışı 5°C'dir. 10°C'lik bir kazan artışıyla, 75°C'lik bir kazan ayar noktası sıcaklığı elde edilir.
T min sıcak: Kazanın minimum sıcaklığı, olası soğuk dönüşlerine karşı onu korur. Karıştırma vanalarının açılmasına izin verilen sıcaklığa karşılık gelir (Zorunlu: bir tampon tankı veya karıştırma şişesinin yokluğunda > 60°).
T max hot: Kazan sıcaklığı "T max hot" değerine ulaştığında, kazandaki fazla enerjiyi boşaltmak için tüm ısıtma pompaları devreye girer. Bu güvenlik, kazan sıcaklığı "boiler++" düştüğünde devre dışı kalır.
Örnek: T max = 95°C, Sıcak++ = 7°C. Sıcaklık 88°C'nin altına düştüğünde sirkülatörler kesilir.
Pompa limiti T: Kazan sıcaklığı bu limiti aştığında sirkülatörler çalışabilir. altında yürüyemezler
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 22/01/22, 18:56

Mevcut olanlarda, eğrileri almak için önce bunları dokunmatik ekran üzerinden yapılandırmanız, ardından bir USB anahtarı takmanız ve bunun olması için birkaç dakika beklemeniz gerekir.
Sizinkiyle ilgili bu düzenlemeyle ilgili kesinlikle hiçbir fikrim yok ama son Easypell'lerde (Dokunmatik ekranlı) prosedür Okofen ile aynıdır.
Ve bu durumda pek çok şey görebiliriz, Easypell'de biraz daha az ama sizinkinde imkansızsa sizi istemeye gerek yok : Hata:


Akış ve dönüş sıcaklığı oldukça yakın, size söyleyemem - aksine - sirkülatörümü en uzak odayı uygun şekilde ısıtmak için izin verilen minimuma ayarlayarak mümkün olan en büyük deltayı aradım.


Geri kalanı için bu yönetmeliği bilmiyorum, bu yüzden eli eski Okofen sahiplerine bırakıyorum.
0 x
martin rev
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 18/10/21, 19:24
x 1

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri martin rev » 22/01/22, 19:05

Tamam, yanıt için teşekkürler.
İzlenecek herhangi bir yönerge yok mu?
Mümkün olan en düşük kazan ayar noktası sıcaklığı (benim durumumda 70), ancak yüksek kesme sıcaklığı gibi mi?
Fikir nedir: brülörü mümkün olduğunca az çalıştırmak ve mümkün olduğunca uzun süre açık tutmak mı?
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 22/01/22, 19:15

0 x
martin rev
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 18/10/21, 19:24
x 1

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri martin rev » 23/01/22, 16:14

gerçekten bu konular bana yardımcı oldu. Easytronic Plus yönetmeliğimin yalnızca yeniden yapılandırılmış bir Pelletronic Plus düzenlemesi olduğunu görebildim. Ancak hangi sürüme dayandığını bilmek zor.

Hala bazı sorularım var ama şunu gözlemledim:
Varsayılan olarak, regülasyon ayarları (mini kazan sıcaklığı 60 / kazan ++: 10°) 70°'lik bir kesme sıcaklığı, dolayısıyla brülörün çalıştırılması ve kapatılması arasında 10°'lik bir delta, dolayısıyla oldukça kısa döngüler verir.
Birçok kişi tarafından önerildiği gibi, minimum kazan sıcaklığını 62'ye ve kazan ++'ı 15'e ayarladım. Bu, 77'lik bir kesme sıcaklığı veriyor. Ve aslında böyle iyi çalışıyor. Kazan 62'nin altına düştüğü anda, kazan sıcaklığı 77'yi geçene kadar brülör talebi yapılır ve sıcaklık 62'nin altına düşene kadar modülasyon moduna geçer. Kazan gerçekten hiç durmaz.
Çalışma döngüsünden başladığımızda, brülörün tetiklenmesinden brülörün yeniden tetiklenmesine kadar tüm bu döngüden bahsediyoruz değil mi?
Benim durumumda brülörün kullanım süresinin yirmi dakikadan biraz fazla olduğunu, ardından yaklaşık 35/40 modülasyon periyodu olduğunu gözlemledim (bugün dışarıda 3-4 derece).
Bu döngüler tutarlı mı?

Öte yandan, bu ayarlarda olduğu gibi sirkülatör ve 60V valfin durmaması için kazanın minimum sıcaklığını pompa sınırının (3) üzerine çıkardım (brülör kazanı 62'de çalıştırıyor ve düşüyor sirkülatör durmadan veya valf kapanmadan tekrar yükselmeden önce tekrar 60'a). Bu aynı zamanda aranan optimal çalışma prensibi midir? Ya da tam tersine kazan ısınırken bunları durdurmayı mı amaçlamalıyız?
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 24/01/22, 08:44

Martin Rev yazdı:...
Çalışma döngüsünden başladığımızda, brülörün tetiklenmesinden brülörün yeniden tetiklenmesine kadar tüm bu döngüden bahsediyoruz değil mi?
Benim durumumda brülörün kullanım süresinin yirmi dakikadan biraz fazla olduğunu, ardından yaklaşık 35/40 modülasyon periyodu olduğunu gözlemledim (bugün dışarıda 3-4 derece).
Bu döngüler tutarlı mı?

Okofen'de (bu nedenle muhtemelen Easypell için aynıdır), mum yanar yanmaz bir döngü başlar ve yanma sonu (%0'da modülasyon) kazan tarafından tetiklendiğinde sona erer.
Gözlemlerinizi doğru yorumlarsam, döngünüz toplamda 55 ila 60 dakikaydı.
Hangisi 15 dakikalık döngülerinizden çok daha iyi 8)


Martin Rev yazdı:...
Öte yandan, bu ayarlarda olduğu gibi sirkülatör ve 60V valfin durmaması için kazanın minimum sıcaklığını pompa sınırının (3) üzerine çıkardım (brülör kazanı 62'de çalıştırıyor ve düşüyor sirkülatör durmadan veya valf kapanmadan tekrar yükselmeden önce tekrar 60'a). Bu aynı zamanda aranan optimal çalışma prensibi midir? Ya da tam tersine kazan ısınırken bunları durdurmayı mı amaçlamalıyız?

Yeni ayarlarınızla v3v kapanmazsa ve sirkülatörünüz çalışmaya devam ederse, bu mükemmeldir.

Ancak sirkülatör dursa yüksek kalori talebiyle kombiniz 60'ın altına düşmüş; ama sirkülatörleri keserek kendini koruduğu için, sadece endişelenmek değil.

EDIT:
Döngülerinizle ilgili olarak, bu konunun 4. sayfasına bakın: ısıtma-yalıtım / ayar-kazan-easypell-t15872.html
0 x
martin rev
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 18/10/21, 19:24
x 1

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri martin rev » 24/01/22, 09:07

Evet, dün bütün gün fark ettiğim şey buydu, kazan gerçekten durmadan 50 ila 60 dakikalık döngüler (tank kapağının modülasyon sırasında açıldığı durumlar hariç).

Bu ayarlardan önceki döngülerin sadece 15 dakika olduğunu düşünmüyorum çünkü kazanda mevcut olan tek bilgi brülör süresi ve ateşleme sayısıdır ve hesaplamalara göre bu brülörün periyodikliğine iyi karşılık gelir, bilgi olmadan tam döngünün süresi hakkında.
Ancak daha önce her zaman burnumu sokmadan, ısıtma periyodu sırasında kazanın %100'den daha az gösterdiğini nadiren gözlemledim. Ama orada 30 dereceye ulaşmadan önce %77'a kadar modülasyon yapıyor (en düşük sanırım. Kazan 16k ve kılavuzda "kısmi yük: 5kw" yazıyor, karşılık geliyor gibi görünüyor).

Şimdi bunun tüketim üzerinde bir etkisi olup olmadığını göreceğiz.
Daha yüksek bir sıcaklık ve dolayısıyla daha uzun bir brülör süresi istersem daha fazla tüketeceğimi düşünme eğilimindeyim. Ancak öte yandan, döngü daha uzunsa, daha az başlangıç ​​olur.
Bu seviyede hala ince ayar yapılması gereken bir şey var mı (örneğin, kesme sıcaklığını biraz 75'e düşürmek)?
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 24/01/22, 09:25

Her şey uzlaşma ile ilgili ve hangisinin size en uygun olduğunu söyleyemem. : Wink:


Bir yıldan fazla bir süre önce, bir üyeye kabul edilebilir döngüler sağlamak için bir tesisatı uzaktan ayarlamak için günler harcadıktan sonra, nihayet kesintisiz açma/kapama elde etmek için her şeyi değiştirdi; kazan VE sirkülatör, 30 yıl önce olduğu gibi…
Daha önce bir yağ kazanı vardı ve bir pelet kazanı ile mümkün olan en uzun döngüde çalışması gerektiğini asla kabul etmek istemedi. Pelet tüketimi için tam tersinin gerekli olduğunu anlaması için tüm açıklamalar boşunaydı.
Bu bölümden beri, tavizler için ve artık kendimi kimsenin yerine üzgün koymuyorum. : Hata:
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 349 misafir yok