Bu nedenle, bahsettiğim şeyden çok uzak değiliz: birkaç kısa durak, ancak saat sayacında çok fazla "sayma" olmadan döngüleri kısaltan ...

Bu 5,5 aksama süresi, ortalama olarak yaklaşık 35 dakikalık 10 durakları olabilir. Ve böylece 35 döngüleri olacak, ortalama bir 2,3 saat (ki bu iyi!).

Bu benim teorik örneğimdeki gibi 2,3 değil, fakat 3 ve bazı ...

Yine: mükemmel, ancak sürekli bir modülasyon değil, ilk rakamlar (85 üzerinde çalışan 85 h ...) bunu önerebilir ...

Ortalama 32 mn döngü süresi ile şu anda 40 veya 50 mn işlem gibi birkaç düzine dakikalık bir duraklama ile kesiliyorum. 20 saatinde çalışan 24 saatinde ne yapmalı ...
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 28/01/15, 13:54

Gerçekten mi!
Ve döngülerinizi uzatamazsınız?
Benim açımdan, 85 çalışma saatleri biraz daha soğuktu, bu da bize geri dönmeli (Météo Fransa'ya göre!).
Anketlerime devam ediyorum.
Not: csv verilerini kazandan almak için bir matrisi olan var mı?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 02/02/15, 11:39

Bonjour à tous
bunlar son 7 gündeki numaralar.
- # brülör başlar = 28
- saat sayısı brülörü çalışması = 126 (168'te mümkündür)
- ortalama çalışma süresi brülörü = 4.5 saat
- Toplam geçen süreye göre işletim oranı 0.75.
0 x
Jean-Jacques
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 26/02/15, 19:00

2007'tan okofen deneyimi




yılından beri Jean-Jacques » 26/02/15, 19:27

Tüm okofen meraklılarına merhaba!
bu makinenin harika bir aşk hikayesi olduğu doğru! Ben bir güneş enerjili su ısıtıcısı ve bir silo textile.vielle iyi yalıtımlı evin bağlı bir vida ile birleştirilmiş 1.4 gelen bir pellematik cmp2007 ile donatılmıştır.
Her ay düzenli olarak temizlediğim peletlerin gelmesinde büyük miktarda kreosot üretimi dışında 3'i kazanın geri kalanıyla birlikte (ben mükemmeliyetçi biriyim) kimse çözüm bulamadı.
ancak sonbaharda 3 aylık bir aradan sonra, ev Aralık ayında 10 ° 'de idi ve ısıtmanın yeniden ısıtılması uzun ve yorucuydu. 17 günlük ısıtmadan sonra bu yavaşlığı anlamadan 4 yaşımız oldu. okofen hakkında hiçbir şey bilmeyen ısıtma mühendisleri bana yardımcı olmadı, sadece bir okofen "uzmanı" tüm parametrelerimi inceledi ve değiştirdiğimiz zayıf bir pompa tespit etti. ancak sıcaklıkla birlikte ortam sıcaklığı 2 ° düştü ve herkese ciddi bir ilgi göstermeye başladım forums okofen regülatörümü ayarlamam için .. ve hepinize deneyimleriniz için teşekkür ederim çünkü şu an için evde iyi. Öte yandan gün içinde sıcak su yaparsam sıcaklık oldukça hızlı düşer, bu yüzden sabah 3 ° 'de 5 saat 55'e kadar yaparım.
Radyatör fontlarımız ve aluminyumumuz var.
Doğrudan ısıtılmayan bir koridorda prob odasına sahibim. 19 ° sordu bana oturma odasında 20-21 verdi.
İşte son parametreler

TP 19 ° 'de sorar
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
eğri / 1,2 1,6
ayak / 30 ° 40 °
comp - / 0 / 3

kazan 15kw (4 tapa) 'dır 13kw'da 4 tapalarla geçirdim.car başlangıç ​​zamanlarım 18mm (her zamandan beri) bu yüzden 13kw'yi denedim ve bunlar ayarları yaptım.

Uzmanım bana bunun daha iyi olacağını söyledi.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263, 70'ten ayrıldı
Bilmiyorum ... ne yapacağımı.

beni okuduğun için teşekkür ederim ve ışıklarınla ​​ilgileniyorum ...

Buradan takip etmek için: https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79125
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10973




yılından beri Christophe » 26/02/15, 19:40

Merhaba Jean Jacques ve buraya hoş geldiniz! Bence doğru kapıyı vurdun :)

Eksileri yönünden, mesajınızın daha iyi görünmesi için yeni bir konu oluşturmanızı öneriyorum ... bu konunun zaten 1600 yanıtından fazla olması ...

Bundan sonra konunuza bir link koyabiliriz.
0 x
Jean-Jacques
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 26/02/15, 19:00




yılından beri Jean-Jacques » 26/02/15, 20:26

0 x
Bedevi
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 124
yazıtı: 21/10/09, 22:38
Yer: Yüksek Savoie
x 2

9 yıllık servis hizmetinden sonra okofen 15kw




yılından beri Bedevi » 28/10/15, 21:50

İyi akşamlar,

700 KW'da (eksi iki yay + param.) Flanşlı bir OKOFEN yoğuşmalı 9KW'sinin 15 tarafından çalıştırılmasından yıllar sonra Haute-Savoie'den 12m'e küçük bir dönüş.
220 House m2, 5'in yaşadığı 6 insanına. Solar DHW + kazan. Aynı yaştaki ev iyi yalıtımlı ahşap.

- Nb. 18814x kazanın işletimi
- Toplam çalışma süresi 14984h
- Ortalama çevrim süresi 47m
- ortalama 3T / yıl tüketimi

Normal bakım ve:
- Düzenleme TEM gri bir kez değişti çünkü bir priori V3V röleleri üzerinde çok fazla kontrol (regul Okofen tarafından desteklendi, gerçek profesyoneller! Ben yolu selamlıyorum)
- kazanın AÇMA / KAPAMA düğmesini değiştirdi, çünkü kırıldı, ancak çok az kullanıldı.
- kazanın ekranını solda açma düğmesi, üzerine bir kez sertçe basılmasını gerektirir (toz ??).
Aksi takdirde RAS gerçek bir İsviçre bu kazanı izler.

Sonuçta, etrafındaki her şey oldukça iyi çalışıyor.
HS çünkü sadece gece katının V3V motorunu değiştirdim. Eski kuru 120'ta açıldı. 240 sn'de açılan yeni bir uyumlu cihaz satın aldım. her sabah kurulumun başlangıcında salıncak efekti ile mücadele etmeye çalışmak için.
Yakında gündemdeki diğer V3V'leri de değiştirmem gerekiyor, çünkü aynı zamanda yanıp sönmeye başlıyor ... bu yüzden aynı 240sec alıp almıyorum?
0 x
Karavan geçer ...
taam
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 187
yazıtı: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri taam » 03/10/16, 19:30

Bonjour
FS'nin müdavimleri beni takma adımda "a" ile tanıyacaklar. Diğerleri için 12 yıldır PEB 4 kullanıyorum. İlk sezonu, sıcak kullanım suyu üretimi ile PCBT'de tampon olmadan ortalama 30 dakikalık bir döngü ile beni hayal kırıklığına uğrattı.

Bunun aşırı boyutlandırma sorunu olmadığına ikna oldum, devir sayısını optimize etmeye başladım. Brülör yükünün kontrolünü kolaylaştırmak için beyaz düzenlemeyi değiştirmeyi seçtim (tekerlek!) Küçük bir kontrolör Crouzet tarafından.

Bu dördüncü sezonun sonunda, kazanın p114'i, 80 min (kurulumdan bu yana ortalama çevrim süresi) gösterdiğinden önemli ölçüde ilerliyor.

Arızalar hakkında, bugüne kadar RAS. 2 yıllarının garantisi geçmiştir, 5 yıllarının garantisi geçmiştir, muhtemelen herhangi bir sorun olmadan bir yılda tamamlanacaktır. Bu kazan bana dayanıyor gibi gözüküyor, bununla birlikte daha iyi yaşlanmasına yardımcı olmak için başlangıç ​​sayısının bu kadar azaltılmasına güveniyorum : Sevimsiz:
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri dirk pitt » 03/10/16, 22:20

ilginç bir yaklaşım, düzenleyiciyi bir otomat ile değiştirme fikri.
ama çok fazla iş var.
bir iklim kontrol programı yaptınız mı?
bize programınızın akış şemasını (grafcet) verebilir misiniz? Sirkülatörü ve 3 kanal valfini nasıl yönettiğinizi merak ediyorum.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
taam
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 187
yazıtı: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri taam » 04/10/16, 17:48

Gerçekten çok iş ama sıfırdan başlamıyordum çünkü peletlerden önce akaryakıt kazanımın HS kartını değiştirmek için zaten bu regülatörü kullanıyordum ... Bu "genel" Crouzet PLC'leri FBD dilinde kolayca programlanabilir ve iklimi ve hatta daha fazlasını düzenlemek için gerekli olan tüm fonksiyonel blokların

Güçlüklerden biri aslında yükün altına hızla çökebilen ve yüksek ataleti olan bir pelet brülörü içeren v3v'ın pilot uygulamasıdır. V3v'nin kontrolü bu reaksiyonu salınımın acısı ve / veya erken döngünün sonu altında tahmin etmelidir. Orantılı + türev düzeltici ile iyi sonuçlar aldım.

Sirkülatörün kontrolü bir sorun değildir: kazan yeterince sıcak olduğunda başlayan ve yoğunlaşmadan kesen basit bir histerezis kontrolü.
0 x

 