Zaman kazan ÖkoFEN üzerinde işlem izleme

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
taam
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 187
yazıtı: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri taam » 07/10/16, 22:01

İyi akşamlar,
Bu konuyu Dirk Pitt'in fotoğrafının ön sayfasında görmeye başlıyorum:

Resim

Bence Okofen, P114'in bu değerinin mükemmel olduğunu düşünüyor.
Bu değer hangi tip hidrolik devre ile elde edildi? [tamponlu veya tamponsuz? Radyatörler? PCBT? Isıtılmış duvarlar? ...] Bu bilgi muhtemelen verildi, ancak henüz bulamadım.
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri dirk pitt » 08/10/16, 07:21

Tampon tankı yok, radyatörler yazı tiplerini ayarlıyor, ancak uzun ayarlı ve kazan otomatı tarafından yönetilen sirkülatör ayarını ayarlıyor, TEM regülatörü tarafından yapılmadı (yukarıda belirli bir konu vardı)
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
taam
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 187
yazıtı: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri taam » 08/10/16, 21:59

Kurulum için tamam.
Tamam daOkofen kazanında UW portunun kullanılması ve onunla birlikte gelen ayar. Hafızadan oldukça benzer olan mayınla kıyaslayacağım.
0 x
taam
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 187
yazıtı: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri taam » 10/10/16, 17:10

dirk pitt yazdı:UW portunu etkinleştirmek için P180'i 1'e getirin.
P181'i 100'e (% 100 olarak) iletmek, sirkülatörün modülasyon yüzdesidir. sirkülatörüm PWM hashini desteklemiyor
daha sonra P281'i, V2V kapanış değerinin üstünde bir 3 derece değerine iletin. benim durumumda, V3V, 65 konumunda kapanıyor. bu yüzden 67’i P281’e koydum, sonra P282’i 1’e geçirdim. bu histerezis.
bu nedenle, kazandaki sıcaklık düştüğünde, eğer 66 ° altına düşerse, sirkülatör derhal durur ve kazanın çok aşağı inmesini önler.
sirkülatör 68 ° 'de yeniden başlatılacak

Kontrol ettikten sonra, işte ayarlarım:
  • 68 ° 'de kazan referansı (yani, min (60 °) ve maks (76 °) arasında yarı yolda
  • 65 ° 'de pompa eşiği (histerezis = 0)
  • v3v 'nin 60 °' ye kapanması (orijinal değer, sanırım)
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Yeniden:




yılından beri Lolo23 » 08/01/22, 21:43

chaboum şunu yazdı:bu yıl yeni, geçen yıl mükemmel. aynı tedarikçi,
Kazanımla 2. sezon, henüz bakım yok.
Öte yandan bu yıl bir başka ipucu: yanmış peletlerim (veya kısmen) sol taraftaki kül tablasına düşüyor. (resme bakın) geçen yıl bana, kül tablasının her tarafında tepsinin etrafında dengeli düştüğü görülüyor, ama burada can sıkıcı çünkü küllük sol tarafta doluyor, sonra taşıyor, sağda ise değil pek yok

Resim

İyi akşamlar,
Benim kazanımda da chaboom ile aynı sorun var, yani kül tablasının sol tarafında çok fazla kül var. Plakayı çıkardım, temizledim ve yerine koydum ve kazan yeniden çalışmıyor. Pelet birikimi var ama tutuşma yok.. Ancak plakayı doğru yerleştirdiğime ve külün girmesini engellemek için hava girişlerimi kapattığıma eminim... Sorun hakkında bir fikriniz var mı?
sağol
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Did67 » 08/01/22, 22:08

Soldaki kül yığınınız kül değil: onlar kötü yanmış, kömürleşmiş peletler.

Büyük bir yanma sorunu var: çok fazla pelet yemi mi? iyi tutuşmayan ıslak peletler + çok fazla çalıştırmaya neden olan çok kısa döngü?

Kül biraz çimento gibi akışkan olmalı...

Orada, çalıştırma eksikliği nedeniyle, ateşleyicinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz: elinizi dikkatli bir şekilde koyun; ısınmalı ve sıcak hava üflemelidir; aynı zamanda, bir yığın pelet olmalıdır. Diski söktükten / temizledikten sonra yeterli pelet olmaması yaygındır. Normalde, kazan, "höyük" yapmak için vidanın çalışmasıyla başlayan ateşleme programını tekrarlar ... Bu nedenle, boşalttıktan sonra 2 veya 3 deneme, bu normaldir (satır komutlarıyla 2'ye erişilebilir). bir yerde ifşa ettiğim bir kod, temizledikten sonra boruyu + diski doldurmak için vidayı manuel olarak çevirin).
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 08/01/22, 22:14

Cevabınız için teşekkür ederim Did67. Bu chaboum'un fotoğrafı, benim değil!
Yeniden başlatıldığında, oraya geri döndüm ve küllük, ateşleme olmaması için peletlerle dolmaya başladı.. Ancak ateşleyici, ısı ürettiği için çalışıyor.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Did67 » 09/01/22, 10:10

Lolo23 yazdı:Cevabınız için teşekkür ederim Did67. Bu chaboum'un fotoğrafı, benim değil!
Yeniden başlatıldığında, oraya geri döndüm ve küllük, ateşleme olmaması için peletlerle dolmaya başladı.. Ancak ateşleyici, ısı ürettiği için çalışıyor.


Ve hala açılmadı ???

O zaman mikrodalga testini şiddetle tavsiye ederim (motorla bir arama yapın, "okofen" veya "pellet" tellerinden birinde açıklanmıştır), peletlerinizin nem derecesini bilmek için ...
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 09/01/22, 11:22

Hayır maalesef... Nedenini anlamıyorum! Isıtma mühendisi dün gece bana plakanın yanlış yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak, iki hava girişi plakanın memelerinde iyi durumda ...
Mikrodalga testi için teşekkür edeceğim. Her zamanki gibi aynı tedarikçi ve küllükte ve tabakta birikmiş çok fazla yanmamış olan Aralık ayına kadar sorun yaşamadım. Bu nedenle plakanın sökülmesi ancak delikler tıkanmadı.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Did67 » 09/01/22, 13:59

Lolo23 yazdı: Her zamanki gibi aynı tedarikçi ve küllükte ve tabakta birikmiş çok fazla yanmamış olan Aralık ayına kadar sorun yaşamadım. Bu nedenle plakanın sökülmesi ancak delikler tıkanmadı.


Yakıt doldurmadın mı ???

Tedarikçi bir şeydir. En iyiler arasında, hatta sertifikalı bile, hıçkırıklar olabilir!
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Yahoo [Bot] ve 397 misafir