yılından beri Did67 » 10/01/19, 18:19

1) Hayır. Bir "değiştirici" veya 3 hızlı arama olmalı? Yönetmelikle pilotaj açık / kapalı (bir ısıtma talebinin olmaması durumunda, elektrik tüketimini sınırlandırmak için)

2) No. Kazan minimum 60 ° 'de tutulur. Normal olarak, eğer iyi parametrelenmişse, 65 - 75 veya 78 ° C arasındadır.

Dönüş seviyesinde entegre bir "sıcaklık okuma" sistemi vardır: dışarıdan soğuk su gelir, örneğin 65 ° 'de sıcak su ile karışır ... Yanma gazlarıyla temas eden yüzeyler 60 ° 'nin üzerinde kalmalıdır. Peletlerle, en kötü ihtimalle 55 ° 'de yoğunlaşır, dolayısıyla bir marj bile vardır.
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 10/01/19, 22:35

Mükemmel. teşekkür ederiz.
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 10/02/19, 20:38

Bonjour à tous

Easypell'deki ısıtma çevrimlerinin ortalama süresini görmenin bir yolu var mı? Dokümandaki bilgileri bulamıyorum, ancak bir yere kaydedilmemişse şaşırtıcı olur. Sanırım çok kısa döngülerim var (söyleyeceğim 20 dakika civarında).

şimdiden teşekkür ederim
Thomas
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 10/02/19, 22:05

Kendime cevap veriyorum ve başkalarına da faydalı olabilir mi ... Yönetmelikle ilgili bilgi yok ama kazan ekranında aşağı tuşlarına aynı anda basarak hacklemeniz gerekiyor 3 saniye için "ve" yukarı ". Daha sonra bazı ilginç bilgilere erişebiliriz.
Benim açımdan, brülör ekim ayının sonundan bu yana 66 360 dk değerini, döngü başına ortalama 2 dk olan 764 24 başlangıcına çevirdi. Bu çevrimlerin süresini arttırma ihtimalinin olup olmadığını bilmiyorum (kazanım bir 16kw'dir)?

Birisi bir cevabı varsa ...
sağol
0 x
zeehood
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 08/04/19, 13:48

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri zeehood » 08/04/19, 14:17

Bonjour à tous,

Bu konuyu, kışın başında Beaujolais'de evde bir Easypell kurduğumdan beri dikkatlice okuyorum. İyi çalıştığını ve evimin nispeten iyi yalıtılmış olduğunu görüyorum, bazen ısınma zorluğundan söz edilen problemlerle karşılaşmıyorum (daha çok düzenleme problemleri meselesi olsa da, bazıları 21'in 19 derece olmasını istemek zorunda kalıyor) . Öte yandan, düzenlememin tam olarak düzgün işleyişi konusunda ciddi şüphelerim var. Açıklayayım: Ext prob + oda termostatı ve termostatik kafaların konfigürasyonuna sahibim ve kazan DHW'yi üretiyor. Sıcak havalarda (8 derece ve üzeri), kazan ayarlanan sıcaklığa az çok uyuyor (gün boyunca 19 istiyorum ve gece 16 istiyorum; 19'um var ama asla 16, her zaman daha fazla). Bu nedenle benim sorunum, özellikle soğuk havada (5 derece ve daha az) asla elde edemediğim "düşürülmüş" sıcaklık ayar noktasıyla ilgili görünüyor. Orada, kazan artık çalışmıyor (normal, bana söyleyeceksiniz), yine de aşırı tüketim yoluyla gündüz ayar noktamı alıyorum (hala normal), ancak sıcaklık geceleri neredeyse hiç düşmüyor! Her zaman 19 derecem var, bu da aşırı granül tüketimine neden oluyor ve rahatımı etkiliyor (uyumak için 16'yı seviyorum). Denemeden önce forum, Yalıtımımın kalitesi için beni tebrik eden tesisatçının tavsiyesini sordum ve ayarları çok fazla değiştirmememi rica ettim. Yalıtımın bununla pek bir ilgisi olmadığını bilmem dışında, çünkü soğuk havada peletlerim bittiğinde, sabahları sıcaklık endişelenmeden 16-17 dereceye düşüyor ... bu nedenle dinlenmeye ve yönetmeliğin işe yaradığını bana onaylayan bir teknisyen. Ayrıca, kazanın "kompanzasyon" modu "20" üzerinde iken, yalnızca ekst probu ve termo kafaları (her zaman 0 ° solda) varken ısıtma eğrisinde ayarlamalar yaptığımı da belirtmek isterim. Daha sonra oda termostatının kurulumunu talep ettim ve sorunun çözüleceğini düşünerek düzeltmeyi etkinleştirdim. Ne bir levha! Rahatlık talimatlarına her zaman saygı duyuluyor gibi görünüyor, ancak geceleri her zaman sıcak. Bir kez daha, dışarısı ne kadar sıcaksa, bu fenomeni o kadar az hissediyorum ki bu bana mantıklı geliyor çünkü sıcaklık geceleri daha az düşüyor ve sabahları "kolayca" 19 olması normal.
İnce ayarlamalar için sayısız denemeden sonra, herhangi bir tepkiye neden olup olmadıklarını görmek için aşırı ayarlamalar yaptım: şu anda, 2'de Su Yasam, 20'de Sabit Nokta ve 10'da "tazminat" var ve geceleri 0 ° istiyorum. Bil bakalım ne oldu ? Bende hala 19 var :). Sıcaklığın ve sıcak kullanım suyunun üretilmesi için kazanın sık sık yeniden yakılması gerektiğini anlıyorum, ancak neden ısıtıcımda geceleri sıcak su dolaşıyor? Bugüne kadar elde edilen tek etkili çözüm, geceleri küçük bir termo kafası kapatmak olmuştur ... ısıtma eğrileri ile düzenleme olarak daha modern gördük.

O zaman iki soru ve konunun uzunluğu için bağışlama:
- Isıtma eğrilerini anlamada bir hata mı var ve çözümü bulmak ve gece sıcaklığını 3 ° düşürmek için ne yapabilirim?
- Düzenlemenin düzgün çalıştığından nasıl emin olabilirim? Yüklendi mi?

Bu soruların montajcı tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğinin farkındayım, ancak yeterince uzaklaştı ve telefondaki konuşkan adam değil; Ancak, zaman zaman tekrar deneyeceğim. Bana genel hizmet sağlayan şirkete gelince, konuyu belirtmemeyi tercih ederim ...

Şimdiden teşekkür ederim ve iyi günler!

Evin en küçüğü
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Pilpoill » 29/04/19, 19:21

Bonjour

İlk olarak, açıklamalarınızı yanlış anlamadıysanız, ısıtma eğrinizi ayarlamak için tüm termostatik vanaları maksimum açık konumda bırakmalısınız.

Sonra (düzeltmeniz sıfır değilse), azaltılmış moda geçtiğinizde, ayar noktası aşılırsa sirkülatörünüz ısıtma devrenizin sirkülasyonunu durdurmalıdır; bu, azaltılmış geçiş sırasında 19 ° C ise durum böyledir.
Düzeltmeniz hangi değerde?
Histerezinizin değeri nedir?