Odun sobasında kalorilerin geri kazanılması (optimizasyon)

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
lejustemilieu
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 4075
yazıtı: 12/01/07, 08:18
x 4




yılından beri lejustemilieu » 07/11/07, 09:32

patkersule, mmoi benim ısıtma düzenlemem:
kazan her zaman 60 ° C'lik bir ayar noktasını korur ve regülatörün yanı sıra her zaman (sadece düzenlemek için) döner.

termostatım, ısıtma devresinden gelen soğuk dönüşü kazanın kendi devresi ile karıştıran 4 yollu bir karışım vanasını kontrol eder. termostatın 3 kablosu olmalıdır (1 yollu vana için ortak, normal açık ve 4 normal kapalı).
evet 2 döngü, bir kazan kazan devresi ve bir radyatör ısıtma devresi!
bu en iyi "sanırım" ilkesidir ...

Bu sistem, kazanda termal şoklardan kaçınma avantajına sahiptir Günde birkaç kez 15 ° C'den 60 ° C'ye çıkmak en iyisi değildir (bazı kazanlar bu kısıtlamalara uymaz)
0 x
jonule
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2404
yazıtı: 15/03/05, 12:11




yılından beri jonule » 07/11/07, 10:38

tamam sana bir diyagram yapacağım!
0 x
patkersule
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 17
yazıtı: 29/05/07, 17:12




yılından beri patkersule » 07/11/07, 11:04

woaw !! teşekkür ederim !!!

Kalori yakalama ile deney yapma fikriyle başlıyorum
soba borusunun etrafına bobin ile.

20'da yaklaşık 16ml, hangi boşluk bana tavsiye ediyor
iki dönüş arasında mısın? bir sayfa eklediğimi bilmek
Kanal (boru) ve bobin arasında bakır.

boru birkaç noktada kaynaklanacak
deformasyonu yok .. transferi iyileştirmek için ..

hepsi 1 m yükseğe yerleştirilmiş çelik bir radyatörde dolaşıyor
Bobinin ... Eşyaları toplamaya başladım ...

aranızda çelik radyatöre sahip kimse yok
köşede, morbihan finistere (güney) .. lol

iyi şanslar, ben de ölçü almam gerekecek ..

bu sistem verimli değilse, bir döngü oluşturmayı
nasıl çalıştığını anladığımda ısıtma dönüşünde.
: Mrgreen:

@+
0 x
kullanıcı avatarı
toto65
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 490
yazıtı: 30/11/06, 20:01




yılından beri toto65 » 07/11/07, 13:10

Dumanı çekmektense itebilir miyiz?
Diyagramımı alıyorum:
Resim
Kanalın çok fazla soğuyacağını düşünüyor musunuz? Ve kahverengi olacak, kanalı kirletecek mi?

iki dönüş arasında ne kadar boşluk önerirsiniz

İki çözüm arasında tereddüt ediyorum
1- Mümkün olduğunca yakın. kayıpları azaltmak için.
2- Kullanılabilir bacanın uzunluğuna.
Kanal ile bobin arasında bir bakır levha kullandığınızda,
size çok pahalıya mal olmamalı.
Hepsini izole mi edeceksin?
0 x
jonule
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2404
yazıtı: 15/03/05, 12:11




yılından beri jonule » 07/11/07, 13:36

merhaba
benim için böyle:
4 yollu vana ile regülasyon, kazan ve sirkülatör her zaman çalışır, bu daha az giriş gerektirir (brülör kısa süre çalıştırılır), kazan DHW için bir yaz / kış konumuna sahiptir (kullanım sıcak suyu), Ayrıca yaz için ek 2000W 30L elektrikli balonum var, brülörü yedeklemek için ... 1972!

Resim

bu nedenle termostat, kademeli bir motor olan ve manuel olarak devre dışı bırakılabilen 4 yollu karışım vanasını kontrol eder ve şunları yapar:
- ya kazan kendi kendine açılır, bu nedenle neredeyse hiçbir şey tüketmez ve 60 ° C'ye ayarladığım su basıncına göre bakımı yapılır (90 ° C'ye kadar mümkündür).
- termostat ayarına bağlı olarak akış ve dönüş radyatör döngüsünde karıştırılır.

Bu nedenle, dönüş + sıcaksa (odun ateşi ile yeniden ısıtılırsa), kazanın krikülatör çalışırken daha az yakıt kullanacağını hayal edebiliriz!

öte yandan odun ateşi devrede değilken, yakıt ısıtma sistemi odun ısıtmayı boş yere ısıtır ...
Benim fikrimde radyatörün baca gazı kanalına değil, mesajın başında ortada gösterildiği gibi odun sobasına karşı kuru bir tuğla tabakasına yerleştirildiğini açıklığa kavuşturmak istiyorum.

2. fikir, bir güneş paneli gibi odun ateşiyle ısıtılan tek bir dökme demir radyatörü düşünmek ve onu bir sıcak su tankına modifiye edilmiş ECS'ye (eşanjör) bağlamaktan ibarettir.
0 x
patkersule
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 17
yazıtı: 29/05/07, 17:12




yılından beri patkersule » 07/11/07, 13:56

Detaylarınız ve eskizleriniz için çok teşekkür ederim.
çok daha net bakacağım
bu akşam kazanımın arkasında (sadece 2 yaşında)

tüm bunları nasıl kurabileceğimi görün ...

kanalın etrafına bobin yapmak yerine
Benzer bir sistem koyabilirim,
maliyetleri / verimi görün ...

denemem hakkında

Bakır levhaları gsb olarak gördüm, sınırlı olurdum
bobinin bunun boyutuna göre montajı için
çarşaf, 1 m yüksekliğe gidiyorum ...

dışında, dönüşler arasındaki boşluğa bağlı olarak
30 veya 40 tur ...
fiyat için, bir bakır levha almak zor
bugünlerde yol kenarında ...
Yani birinin çelik radyatörü varsa
zaten olacak ... : Mrgreen:
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 07/11/07, 17:44

Bonjour

Toto65, fan tabanlı sisteminiz için dumanı iten küçük bir uyarı, büyük uyarı, üflenen hava dışarı çıkamazsa veya kazayla kanala sıkışırsanız, hepinizi bekleyen ölüm, o zaman böyle bir sistem için iyi düşünün.

Diğer sistem için, duman kanalı ile kalori geri kazanımı, bunu zaten tecrübe ettim, kanalın etrafına 3 m bakır sarılı, 2 ay sonra kapattım çünkü kurumunu korudu ve bir gün ocağın dumanının neden ve nasıl olduğunu araştırdıktan sonra ön pencereden dışarı çıktığı ve ocağın çıkışının neredeyse bir is birikintisi tarafından engellendiğinden biraz şüphelendim.
Bu nedenle kurumun birikmeden düşebileceğinden emin olun.
A+
0 x
kullanıcı avatarı
toto65
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 490
yazıtı: 30/11/06, 20:01




yılından beri toto65 » 07/11/07, 19:33

iyi geceler
fc89 Bilgisayar korsanlığının çok tehlikeli olabilecek tehlikesini hatırlamakta haklısınız.
Diyagramda sadece prensibi gösterdim.
Temelde kötü bir fikir için gerçek bir şema ile bilgisayarda 3 saat harcamanıza gerek yok.

Kanalın etrafına sarılmış 3 m bakır için zaten kirleniyorsunuz!
Senin evin neydi Sıcak su sıcaklığı neye sahiptiniz?
Bir kez olsun beni soğutdu. Formu evde ararım.
Yılda neredeyse 50 cl is var.
Hase soba LUNO modeli. 6m paslanmaz çelik kılıf çapı 125 düz iç duvar.
0 x
fc89
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 170
yazıtı: 20/10/07, 20:01




yılından beri fc89 » 07/11/07, 20:37

Bonjour

Toto65, size rakamlar vermek benim için çok zor çünkü sistem artık yok.
Giriş ve çıkış arasındaki ısı farkını hissetmek için bir valfi yarıya kadar kapattığımı hala hatırlıyorum.
Borunun çapı 14 mm idi.

Size biraz taze figürler verebilirim, şu anda Supra 18KWh şöminem, bana öyle geliyor ki, orta ateşte ısınır, birkaç alev, birkaç köz, 2 küçük kütük 12 ila 15 cm çapında ve giriş bir sıcaklıkta 350 ° (bir sonda kalıcı olarak oradadır),
tüm panjurlar kapalı, 1m daha yüksek paslanmaz çelik kanal sadece ve ancak 80 ° 'de.
Evimin aqua-radiant'a dönüştüğünü belirtiyorum.
A+
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 08/11/07, 07:07

Merhaba

Toto65, bacaya itilen hava ile ilgili problemin bacadaki ve şöminedeki basıncı arttırmamız olduğunu düşünüyorum.
Yani, örneğin soba kapısında kötü bir sızdırmazlık varsa, risk evdeki dumanı dışarı çıkarmaktır.
Buna ek olarak, elektrik motoru, bacanın çıkışına yerleştirilen bir aspiratör, kanala pervane, üstte, dışta bulunan bir aspiratörde olduğu gibi, kanalın yakınındaki ısıya mutlaka dayanmayacaktır.
fc89 güvenliğe odaklanmakta haklısınız, bu çok önemli, diğer yandan kanalın bir kısmının tıkanması ile ilgili talihsizlikleriniz bana bir fikir verdi
Neden kanalın seçilen bir noktasında kasıtlı olarak kirlenme oluşumuna neden olmuyorsunuz?
Örneğin, kanalın şömineden hemen sonraki bir kısmında neden yatay olarak ve özellikle abartılı bir çapa sahip olduğundan emin olun
Hatta olası yoğuşma ile aynı zamanda tahliyelerini (ve / veya süpürmeyi) kolaylaştırmak için ısı tutmanın (kanalın soğutulması) yatay kanalın alt kısmında yer aldığı düşünülebilir.
Ayrıca, kanalın içine yerleşmezse, kurumun atmosfere karışacağını da unutmayın, ki bu mutlaka büyük değildir

İyi düşünme