2 buçuk yıl önce bir ev aldık ve taşındık.
Ev 1980'lerden kalma ve 02'de bulunuyor. Yalıtım oldukça ortalama görünüyor. Yüzey 260 kata yayılmış 2m² + ısıtmalı bir bodrumdur. Isıtma radyatörlüdür. Bodrumda 17'ü olmak üzere toplam 3 radyatör bulunmaktadır.
Bu ev, Okofen PES25 + DHW kazanı, 7 tonluk tekstil silosu ve oda sensörü ile donatılmıştır. Yaz aylarında kazan kapatılır ve DHW elektrikle çalışır.
1. yılda (2019) kış sonuna geldik, bu nedenle pelet tüketimi düşüktü. Ayrıca bu yıl kış kısa sürdü, bu yılı unutalım.
İkinci yılda yaklaşık 7 ton pelet tükettik. Oda sensörü, radyatöre bakan bir koridora yerleştirildi. Ev oldukça soğuktu, radyatörün etkisini azaltmak için termostatik vana ile çalışmasını azalttım. Bunun zaten benim açımdan bir hata olduğunu düşünüyorum. Oda sensörü artık oturma odasına yerleştirilmiştir.
Bu sıralarda farklı yazıları okumaya başladım. forums Okofen kazanları hakkında konuşmak https://www.econologie.com ve forums.futura-sciences.com. Bir kullanıcı, http yoluyla kurtarılabilen csv dosyalarından bahsetti. Bu yüzden, bir Raspberry aracılığıyla, analiz edebilmek için her gün dosyaları kurtarmaya başladım.
CSV dosyalarına bakarak, evde ısıtma devresindeki akış sıcaklığının kalıcı olarak su yasasının teorik hesaplamasının sonucu olmadığını, 8 °C'lik bir değer olduğunu anlıyorum. 30 °C veya 60 °C ya da ünlü hesaplama (kabaca oda sensörünün düzeltmesi matematiksel olarak 5 olduğu için aynı değerleri bulamıyorum). Ayrıca kazanın sıcaklığı sık sık 60 °C'nin altına düşüyor ve ömründen endişe ediyorum. Konfor süresi sabah 5'dan sabah 30'a ve
16:22 - XNUMX:XNUMX
İşte gözlemlediklerim:
Kazan parametrelerinin varsayılan değerlerini bilmiyorum. Belgelerim var ama onları göstermiyor. Montajcının evde çalışması için bazı ayarlamalar yapmış olması gerektiğini düşünüyorum, ama neye dokunduğunu bilmiyorum.
İşte mevcut ayarlar:
- Kazan Min sıcaklığı: 60 °C
Kurulum Maksimum sıcaklık: 75 ° C
Maksimum akış T: 60 ° C
T başlangıç Min: 30 ° C
Eğim: 1.4
Eğrinin ayağı: 35 ° C
konfor dış sınırı: 18 ° C
azaltılmış dış mekan limiti: 14 ° C
Beklenti süresi: 90dk
Ortam kornası: 5
Güç Seviyesi: 25 (25 kW olduğunu varsayıyorum).
Unuttuğum ve önemli olan eksik olan başkaları var mı? Kod aracılığıyla teknisyen menüsüne erişebiliyorum.
Bu çalışma şekli size normal mi geliyor? farklı dolaşarak forum, Ben böyle eğriler görmedim.
şimdiden teşekkürler ^^
bunda konu bulamadım forum ki benimkiyle aynı.