Odun kazanı ve tampon tankı: problem
Odun kazanı ve tampon tankı: problem
İyi akşamlar,
88 yılında 6 yıldır bir çiftliğe sahibiz ve çevre endişesi nedeniyle ürünlerimizin, yiyeceklerimizin, mobilyalarımızın ve diğerlerinin çoğunu üretiyoruz. % 80 veya daha fazla geri dönüştürüyoruz Son halka: gazdan oduna geçerek değiştirdiğimiz ısıtma.
Bu yüzden, 28 litrelik bir tampon tankıyla ilişkili 1000 kw'lık bir odun kazanı (termostatik valf ile geri dönüştürülmüş) kurdum: tümü mevcut devreye bağlı.
Her şey yolunda giderse, bazı endişelerim var.
Tank ve ısıtma devresi "çifti" yalnızca 2 / 3'e geri dönüşüm yaptığımda çalışıyor (3'ten 3 yollu vana 1'den 10'a derecelendirildi).
Bunun ötesine, yani vananın 1/2 konumuna 5 geri döndüğümde, durur ve su tankın dönüş devresinden geçerek sıcak su beslemesini bloke eder.
manuel müdahale gereklidir. Devrede daha fazla sıcak su için tankı nötralize ediyorum
ekli diyagram oldukça gerçek oranlardadır.
kazandan balona 9 m uzunluğunda 28 tüpüm olduğunu bilerek.
önerileriniz için teşekkürler.
88 yılında 6 yıldır bir çiftliğe sahibiz ve çevre endişesi nedeniyle ürünlerimizin, yiyeceklerimizin, mobilyalarımızın ve diğerlerinin çoğunu üretiyoruz. % 80 veya daha fazla geri dönüştürüyoruz Son halka: gazdan oduna geçerek değiştirdiğimiz ısıtma.
Bu yüzden, 28 litrelik bir tampon tankıyla ilişkili 1000 kw'lık bir odun kazanı (termostatik valf ile geri dönüştürülmüş) kurdum: tümü mevcut devreye bağlı.
Her şey yolunda giderse, bazı endişelerim var.
Tank ve ısıtma devresi "çifti" yalnızca 2 / 3'e geri dönüşüm yaptığımda çalışıyor (3'ten 3 yollu vana 1'den 10'a derecelendirildi).
Bunun ötesine, yani vananın 1/2 konumuna 5 geri döndüğümde, durur ve su tankın dönüş devresinden geçerek sıcak su beslemesini bloke eder.
manuel müdahale gereklidir. Devrede daha fazla sıcak su için tankı nötralize ediyorum
ekli diyagram oldukça gerçek oranlardadır.
kazandan balona 9 m uzunluğunda 28 tüpüm olduğunu bilerek.
önerileriniz için teşekkürler.
0 x
Merhaba Phil,
Tarifinde bir şüphem var.
Akaryakıt kazanı geri dönüşüm vanamda (4 yollu ancak prensip aynıdır) derecelendirmeler% 0 geri dönüşüm için 100'dan, yani radyatörlerdeki su bir döngüde dönüyor, 10 için 0'a % XNUMX karışım ve orada tüm dönüş suyu kazana geri döner.
Sizin durumunuzda bağışlar, 5 yaşında 3'ten daha fazla geri dönüşüm yapıyorsunuz, yani radyatörlerdeki su 5'te 3'ten daha soğuk mu?
Her neyse, vanayı çevirerek, diğer devreden ziyade bir devrede geçişi tercih ediyorsunuz ve kesinlikle diğerinden çok daha fazla basınç düşüşü olan bir devrede var.
İdeal olan, ısıtma sirkülatöründen hemen sonra, vana aşırı konumdayken devredeki akışı test etmektir.
A+
Tarifinde bir şüphem var.
Akaryakıt kazanı geri dönüşüm vanamda (4 yollu ancak prensip aynıdır) derecelendirmeler% 0 geri dönüşüm için 100'dan, yani radyatörlerdeki su bir döngüde dönüyor, 10 için 0'a % XNUMX karışım ve orada tüm dönüş suyu kazana geri döner.
Sizin durumunuzda bağışlar, 5 yaşında 3'ten daha fazla geri dönüşüm yapıyorsunuz, yani radyatörlerdeki su 5'te 3'ten daha soğuk mu?
Her neyse, vanayı çevirerek, diğer devreden ziyade bir devrede geçişi tercih ediyorsunuz ve kesinlikle diğerinden çok daha fazla basınç düşüşü olan bir devrede var.
İdeal olan, ısıtma sirkülatöründen hemen sonra, vana aşırı konumdayken devredeki akışı test etmektir.
A+
0 x
, bonjour
Başka bir deyişle, 0'dan 10'a veya% 0'dan% 100'e derecelendirilmiş olsun, aynı sonucu alırsınız.
Isıtma devresi ile% 60/65 oranında geri dönüşüm yaptığımda, dolayısıyla radyatör devresinde% 35/40 sıcak su girişi yaptığımda tesisatım çalışıyor. Top aynı anda şarj edilir, radyatörler ısınır, ancak orta derecede.
Radyatör devresinde daha fazla sıcak su ve dolayısıyla% 40/50 ve ötesinde daha az geri dönüşüm istiyorsam, LV seviyesinde devrede karışıklık olur. radyatör dönüş suyu, ısıtma için kazana gitmek yerine doğrudan AG dönüşünden yükselir. Dolayısıyla manuel müdahalem, BT'yi etkisiz hale getiriyorum.
BT'nin şarjını bozmadan% 0'dan% 100'e geri dönüşüm yapabilmek istiyorum.
Teknik bir çözüm var mı?
örneğin sıvıyı zorlamak için bir sirkülatör yerleştirin.
Başka bir deyişle, 0'dan 10'a veya% 0'dan% 100'e derecelendirilmiş olsun, aynı sonucu alırsınız.
Isıtma devresi ile% 60/65 oranında geri dönüşüm yaptığımda, dolayısıyla radyatör devresinde% 35/40 sıcak su girişi yaptığımda tesisatım çalışıyor. Top aynı anda şarj edilir, radyatörler ısınır, ancak orta derecede.
Radyatör devresinde daha fazla sıcak su ve dolayısıyla% 40/50 ve ötesinde daha az geri dönüşüm istiyorsam, LV seviyesinde devrede karışıklık olur. radyatör dönüş suyu, ısıtma için kazana gitmek yerine doğrudan AG dönüşünden yükselir. Dolayısıyla manuel müdahalem, BT'yi etkisiz hale getiriyorum.
BT'nin şarjını bozmadan% 0'dan% 100'e geri dönüşüm yapabilmek istiyorum.
Teknik bir çözüm var mı?
örneğin sıvıyı zorlamak için bir sirkülatör yerleştirin.
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Eğer bir sirkülasyon tersine döndüyseniz (bende bir tane vardı ve bu genellikle 2 sirkülatör, paralel 2 devre ve 1 veya 3 veya 4 yollu vanalar olduğunda durumdur).
A) Sizin durumunuzda doğru anladıysam, 2. sirkülatörün LV'deki akışı tersine çevirmesini önlemek gerekir, bu yüzden bana öyle geliyor ki topun yakınında bir yerde bir valf eksiktir,
Diyagramınızda, bu nedenle suyun LV eşanjöründe tekrar yukarı çıkmasını önlemek gereklidir, bu nedenle BT'nin girişine veya çıkışına bir vana yerleştirin.
B) Vanalarınız varsa ancak çekmediyseniz, çözmesi daha zor olacaktır ... belki sirkülatörlerin 3 hızında oynamak bunu yapabilirsin? Kazanınki maksimumda ve diğeri minimumda.
Kurulumunuzun bazı resimleri varsa, size yardımcı olmak daha kolay olacaktır.
ps: montajımızı (planlar + fotoğraflar) buradan inceleyebilirsiniz https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
A) Sizin durumunuzda doğru anladıysam, 2. sirkülatörün LV'deki akışı tersine çevirmesini önlemek gerekir, bu yüzden bana öyle geliyor ki topun yakınında bir yerde bir valf eksiktir,
Diyagramınızda, bu nedenle suyun LV eşanjöründe tekrar yukarı çıkmasını önlemek gereklidir, bu nedenle BT'nin girişine veya çıkışına bir vana yerleştirin.
B) Vanalarınız varsa ancak çekmediyseniz, çözmesi daha zor olacaktır ... belki sirkülatörlerin 3 hızında oynamak bunu yapabilirsin? Kazanınki maksimumda ve diğeri minimumda.
Kurulumunuzun bazı resimleri varsa, size yardımcı olmak daha kolay olacaktır.
ps: montajımızı (planlar + fotoğraflar) buradan inceleyebilirsiniz https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Son düzenleyen Christophe 01 / 10 / 10, 09: 21, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Yani bu işlem tamamen normaldir:
Hayır mı?
Yani bu bir basınç düşüşü sorunu, çözmesi gereken 1 veya 2 dengeleme vanası koymak ...
. radyatör dönüş suyu, ısıtmak için kazana gitmek yerine doğrudan AG dönüşünden yükselir
Hayır mı?
Yani bu bir basınç düşüşü sorunu, çözmesi gereken 1 veya 2 dengeleme vanası koymak ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
etkili bir şekilde.
En başından beri, kazan şişesi tüplerimin uzunluğunun önemli basınç düşüşleri yarattığını anladım.
Ve benim diyagramıma göre, suyun bu geçidi seçmesi oldukça mantıklı.
Kazan tankı elemanlarının pozisyonunun bana tesisin konfigürasyonu ile verildiğini belirtmek isterim.
bu yüzden dengeleme vanasını görüyorum, nasıl çalışıyor ama nereye koymalıyım?
En başından beri, kazan şişesi tüplerimin uzunluğunun önemli basınç düşüşleri yarattığını anladım.
Ve benim diyagramıma göre, suyun bu geçidi seçmesi oldukça mantıklı.
Kazan tankı elemanlarının pozisyonunun bana tesisin konfigürasyonu ile verildiğini belirtmek isterim.
bu yüzden dengeleme vanasını görüyorum, nasıl çalışıyor ama nereye koymalıyım?
0 x
Ötesine geri döndüğümde
beni şüpheye düşüren bu cümle, daha az geri dönüştürdüğümde söylemeyi kastettin!
aksi halde
Tampon tankının alt girişine bir valf ile bir gaz kelebeği eklemek (geri dönüş T ile düşük kademe arasında) kazana sirkülasyonu artıracaktır, ancak gözleminize yine de şaşırıyorum çünkü:
Kazan sirkülatörünün "doğrudan" sirkülasyonu desteklemesi gerekir
Tank sıcaksa kazandan veya tanktan sirkülasyon arasındaki farkı görmemelisiniz.
Valfiniz doğru takıldı mı? Girişler ve çıkışlar arasında karışıklık olabilir.
A+
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Onlara problemini sormalısın, değil mi? Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlarsa ve sen yapmazsan?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 15 Cevaplar
- 1216 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
21/02/24, 19:34Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 681 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
03/02/24, 22:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 13 Cevaplar
- 1651 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri gfgh64
Son mesajı görüntüle
18/01/24, 01:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 11 Cevaplar
- 2249 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
15/12/23, 17:08Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 1214 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
01/12/23, 21:27Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 367 misafir yok