Odun kazanı ve tampon tankı: problem

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
phil88
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 50
yazıtı: 30/09/10, 10:28

Odun kazanı ve tampon tankı: problem




yılından beri phil88 » 30/09/10, 21:58

İyi akşamlar,

88 yılında 6 yıldır bir çiftliğe sahibiz ve çevre endişesi nedeniyle ürünlerimizin, yiyeceklerimizin, mobilyalarımızın ve diğerlerinin çoğunu üretiyoruz. % 80 veya daha fazla geri dönüştürüyoruz Son halka: gazdan oduna geçerek değiştirdiğimiz ısıtma.

Bu yüzden, 28 litrelik bir tampon tankıyla ilişkili 1000 kw'lık bir odun kazanı (termostatik valf ile geri dönüştürülmüş) kurdum: tümü mevcut devreye bağlı.
Her şey yolunda giderse, bazı endişelerim var.

Tank ve ısıtma devresi "çifti" yalnızca 2 / 3'e geri dönüşüm yaptığımda çalışıyor (3'ten 3 yollu vana 1'den 10'a derecelendirildi).

Bunun ötesine, yani vananın 1/2 konumuna 5 geri döndüğümde, durur ve su tankın dönüş devresinden geçerek sıcak su beslemesini bloke eder.

manuel müdahale gereklidir. Devrede daha fazla sıcak su için tankı nötralize ediyorum

Resim

ekli diyagram oldukça gerçek oranlardadır.
kazandan balona 9 m uzunluğunda 28 tüpüm olduğunu bilerek.

önerileriniz için teşekkürler.
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 01/10/10, 06:50

Merhaba Phil,

Tarifinde bir şüphem var.
Akaryakıt kazanı geri dönüşüm vanamda (4 yollu ancak prensip aynıdır) derecelendirmeler% 0 geri dönüşüm için 100'dan, yani radyatörlerdeki su bir döngüde dönüyor, 10 için 0'a % XNUMX karışım ve orada tüm dönüş suyu kazana geri döner.
Sizin durumunuzda bağışlar, 5 yaşında 3'ten daha fazla geri dönüşüm yapıyorsunuz, yani radyatörlerdeki su 5'te 3'ten daha soğuk mu?
Her neyse, vanayı çevirerek, diğer devreden ziyade bir devrede geçişi tercih ediyorsunuz ve kesinlikle diğerinden çok daha fazla basınç düşüşü olan bir devrede var.
İdeal olan, ısıtma sirkülatöründen hemen sonra, vana aşırı konumdayken devredeki akışı test etmektir.

A+
0 x
phil88
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 50
yazıtı: 30/09/10, 10:28




yılından beri phil88 » 01/10/10, 08:41

, bonjour

Başka bir deyişle, 0'dan 10'a veya% 0'dan% 100'e derecelendirilmiş olsun, aynı sonucu alırsınız.

Isıtma devresi ile% 60/65 oranında geri dönüşüm yaptığımda, dolayısıyla radyatör devresinde% 35/40 sıcak su girişi yaptığımda tesisatım çalışıyor. Top aynı anda şarj edilir, radyatörler ısınır, ancak orta derecede.

Radyatör devresinde daha fazla sıcak su ve dolayısıyla% 40/50 ve ötesinde daha az geri dönüşüm istiyorsam, LV seviyesinde devrede karışıklık olur. radyatör dönüş suyu, ısıtma için kazana gitmek yerine doğrudan AG dönüşünden yükselir. Dolayısıyla manuel müdahalem, BT'yi etkisiz hale getiriyorum.

BT'nin şarjını bozmadan% 0'dan% 100'e geri dönüşüm yapabilmek istiyorum.
Teknik bir çözüm var mı?
örneğin sıvıyı zorlamak için bir sirkülatör yerleştirin.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 01/10/10, 09:13

Eğer bir sirkülasyon tersine döndüyseniz (bende bir tane vardı ve bu genellikle 2 sirkülatör, paralel 2 devre ve 1 veya 3 veya 4 yollu vanalar olduğunda durumdur).

A) Sizin durumunuzda doğru anladıysam, 2. sirkülatörün LV'deki akışı tersine çevirmesini önlemek gerekir, bu yüzden bana öyle geliyor ki topun yakınında bir yerde bir valf eksiktir,

Diyagramınızda, bu nedenle suyun LV eşanjöründe tekrar yukarı çıkmasını önlemek gereklidir, bu nedenle BT'nin girişine veya çıkışına bir vana yerleştirin.

B) Vanalarınız varsa ancak çekmediyseniz, çözmesi daha zor olacaktır ... belki sirkülatörlerin 3 hızında oynamak bunu yapabilirsin? Kazanınki maksimumda ve diğeri minimumda.

Kurulumunuzun bazı resimleri varsa, size yardımcı olmak daha kolay olacaktır.

ps: montajımızı (planlar + fotoğraflar) buradan inceleyebilirsiniz https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Son düzenleyen Christophe 01 / 10 / 10, 09: 21, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
phil88
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 50
yazıtı: 30/09/10, 10:28




yılından beri phil88 » 01/10/10, 09:21

, bonjour

çek valf koymak düşünülemez, çünkü monBT üstten yüklenir ve radyatör devresine üstten de dağılır.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 01/10/10, 09:25

Yani bu işlem tamamen normaldir:

. radyatör dönüş suyu, ısıtmak için kazana gitmek yerine doğrudan AG dönüşünden yükselir


Hayır mı?

Yani bu bir basınç düşüşü sorunu, çözmesi gereken 1 veya 2 dengeleme vanası koymak ...
0 x
phil88
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 50
yazıtı: 30/09/10, 10:28




yılından beri phil88 » 01/10/10, 09:38

etkili bir şekilde.

En başından beri, kazan şişesi tüplerimin uzunluğunun önemli basınç düşüşleri yarattığını anladım.
Ve benim diyagramıma göre, suyun bu geçidi seçmesi oldukça mantıklı.

Kazan tankı elemanlarının pozisyonunun bana tesisin konfigürasyonu ile verildiğini belirtmek isterim.

bu yüzden dengeleme vanasını görüyorum, nasıl çalışıyor ama nereye koymalıyım?
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 01/10/10, 10:12

Ötesine geri döndüğümde


beni şüpheye düşüren bu cümle, daha az geri dönüştürdüğümde söylemeyi kastettin!

aksi halde

Tampon tankının alt girişine bir valf ile bir gaz kelebeği eklemek (geri dönüş T ile düşük kademe arasında) kazana sirkülasyonu artıracaktır, ancak gözleminize yine de şaşırıyorum çünkü:
Kazan sirkülatörünün "doğrudan" sirkülasyonu desteklemesi gerekir
Tank sıcaksa kazandan veya tanktan sirkülasyon arasındaki farkı görmemelisiniz.

Valfiniz doğru takıldı mı? Girişler ve çıkışlar arasında karışıklık olabilir.

A+
0 x
phil88
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 50
yazıtı: 30/09/10, 10:28




yılından beri phil88 » 01/10/10, 10:35

evet her şey doğru bir şekilde monte edildi

iki profesyonel tarafından kontrol edildi.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79360
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11060




yılından beri Christophe » 01/10/10, 11:13

Onlara problemini sormalısın, değil mi? Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlarsa ve sen yapmazsan?
0 x

 