Sorunun okunabilir hesaplaması:
mm2 m2'dir
açıklamalar yetersiz olduğundan hata kaynakları !!
Boyut X X 320 320 270 mm
1 petek levha 320 X 320 X 3 mm kalınlığında, yani bir taraf için 0,1024 mm2'dir, ancak bu plakanın 2 tarafı vardır, bu nedenle toplam 0,2048 mm2 ısı değişim yüzeyi vardır.
86 plaka 0,2048 mm2 X 86 veya 17,61 m2 ölçülerinde bloğun üst ve alt yüzleri bir temas yüzeyi sunmaz, bu nedenle yalnızca 85 ile çarpın veya brüt toplam 17,41 m2 ısı değişim yüzeyi.
Profiller yapıştırıldıktan sonra Net yüzeyini yeniden hesaplayacaksınız.
3 mm petek PVC Uzunluk 13700 mm genişlik 960 mm. Bu malzeme işaret olarak kullanılır, sarf malzemesidir, tek kullanımlıktır ve bu nedenle geri kazanılabilir. Bu proje için 8 plaket gerekecektir.
Isıl verim = (t2-t1) / (t3-t1)
t1 taze temiz hava, t2 ısıtılmış temiz hava, t3 tükenmiş bayat hava, t4 tükenmiş bayat hava
Eşanjörümde gerçekleştirilen ilk testler, düşük hızda (135 m3 / saat) 21 ° içeride ve 8 ° dışarıda, 16 ° veya% 61'lik ısıl verimde eski haline getirilmiş bir sıcaklık verir.
Düşük hız = (16-8) / (21-8) = 8/13 = 0,61 =% 61
.
Eşanjörümün bu boyutları var, nedeni; tavan arasına erişmek için kutunun ve dolayısıyla eşanjörün hacmini sınırlayan üçgen bir kapak. Hiçbir şey daha fazla değişim yüzeyi ile daha büyük yapmanıza engel olamaz. Ancak performans açısından, bu tip çapraz akışlı PVC plakalı eşanjörün teoride% 70'i geçmeyeceğini unutmayın. Kalorilerin% 95'inden fazlasını geri kazanan çift akışlı VMC eşanjörleri (üreticilere göre) farklı tasarıma sahiptir ve alüminyumdan yapılmıştır (karşı akım plakalı eşanjör),
Gerekli materyali tamamen geri alırsanız bütçe 0 € civarındadır. En kötü durumda (evet, evet, satın almak en kötü durumdur !!!) yedi PVC levha ve alüminyum profil size yaklaşık elli avroya mal olacak.
Öncelikle PVC, özellikle bal peteği, küçük miktarlarda bile dolaşan havaya çöp salabilir, bu uzun vadede zararlı olabilir !!!
Wikipedia'ya bakın PVC ve çözücüler !!
Bu yüzden çok büyük bir güvensizlik, özellikle de atılacak bu PVC reklamların burnu koyarken en ufak bir kokusu varsa !!!!!
Bilmek için çok fazla sorun
plakalar arasındaki boşluk ve hava sirkülasyon boşluklarının kalınlığı 3mmm ??????? resimlerde daha büyük görünüyor ??? !!
Temel parametre muhtemelen 1 ila 2 mm yerine yaklaşık 3 cm !!
Yanlış performans formülü, çünkü 8 ° C'nin üzerinde çıkan havanın T'sini ölçmeyi unutur !!!
Havanın ve plakaların özelliklerinden döviz kuru hesaplanmaz.
Hava akışının bir fonksiyonu olarak verimlilik ölçümü yoktur, bu verimlilik, bu akışı azaltarak artar.
Eşanjördeki basınç düşüşleri nedeniyle azalmış gerçek akış ölçümü yok.
Bu koşullarda
Değişim yüzeyini etkilemek dışında bilinmesi gerekli değildir ve bu nedenle onu ikiye katlamaktan çekinmeyiz çünkü kanal ve hücrelerdeki havanın kalınlığını ve çift PVC levhaların kalınlığını bilmiyoruz, ayrıca çok önemli !!
Isı değişim oranı
akış laminer ise (5 mm'den az) neredeyse hareketsiz hava ve PVC'nin basit iletkenliği ile sabitlenir (havanınkinden çok az daha iyi 3 kat daha iyi)
Yani her şey akışa göre hesaplanabilir.
Değişim yüzeyi tanıma bağlıdır, çünkü her bir levha bir tarafta sıcak havada ve diğer tarafta soğuk havada seri olarak bir hava değişimine sahiptir ve bu nedenle her şey tanım, özellikle akıma karşı değiştiricinin çift olduğu seçildi:
Hava kanatları arasında hava ile plaka arasındaki değişim ve göstermek için plakaları iki katına çıkarıyoruz, ancak m2 başına verimlilik 2'ye bölünür !!
Hava kanatları arasında akıma, bir plakanın yüzeyine karşı gerçek değişim ve seri olarak iki kanat ve plakanın kalınlığının verimliliği (muhtemelen 2x3 / 2 = 3mm ??)
Havanın ve PVC'nin iletkenliği ile eşanjörün verimini gerçek akışa göre (yüksüz türbininkinden farklı olarak) hesaplayabiliriz. Hava boşluğunda Sıcaklık T profili için akışla karmaşık termal difüzyon hesaplamaları bile yapılabilir (özellikle dikdörtgen hücrelerde, birçok formül için wikipedia ve google'a bakın).