yılından beri philippe Schutt » 26/12/13, 20:36

panellere dönüş çok sıcaksa, balonların o gün için yeterince sıcak olmasından kaynaklanmaktadır.
Ve 25m2 ile, en azından yaz aylarında, pompanın akışını rahatsız etmeyin.
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 05/01/14, 15:06

Re :D ,

Aslında balonların doktora danıştım, eşanjörlerin gücü 33’tan 43 kW’a (her biri) gider, kenar boşluğu vardır.

Değiştirilmiş şememi yeniden yükledim, ısıtma devresini ve 25 m2 ve 15 ° delta t üzerinde ayarlanmış çalışma sayfasını dahil ettim.
300 ila 800 W / m2 ile.

Eğer basınç kayıplarını hesaplamak için formüller bilen biri varsa, 70 ml tüp için 20 1 m / s Ben bir alıcıyım!

Resim

Resim

A+
Son düzenleyen dede2002 05 / 01 / 14, 15: 29, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
kullanıcı avatarı
PITMIX
Pantone motor araştırmacı
Pantone motor araştırmacı
mesajlar: 2028
yazıtı: 17/09/05, 10:29
x 17




yılından beri PITMIX » 05/01/14, 15:24

Merhaba dede2002
Güneş enerjili su ısıtma sistemimde, sıcak su tankının aşırı ısınmasıyla ilgili olarak yaz aylarında karşı karşıya kaldım, çünkü arz gücü talep üzerine daha yüksek.
Sabahları sirkülatör 65 ° C'den daha fazla bir balonla başlar ve ecs hızla 80 ° C'ye ulaşır.
Yerleştirdiğim araçlar, güneş kollektörlerinin kısmi gizlenmesidir. Bu yüzden gücü taleple dengeliyorum.
Devrenizdeki bir sorunu tehlikeye sokacak, güç konusunda çok etkileyici bir çözüm düşündünüz mü?
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 05/01/14, 15:37

Merhaba Pitmix,

Benim fikrim önce ECS'yi 60 ° 'e, ardından tamponu 80 °' e ısıtmak, sonra pompayı durdurmak ve panelleri gece boyunca boş bırakmak (hava ile doldurmak).
Yaz aylarında, pompa birkaç saatlik güneş ışığından sonra durmalıdır.
Sonra gece boyunca ecs için tampon ısısını devam ettireceğim.
Veya mevsimler arasında gündüzleri ısıtmak için.

A+ :D
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 05/01/14, 16:02

Aslında, birkaç nedenden dolayı saklama için arabellek tercih ettim:
1 - ECS'yi 60 ° 'den (50 °) daha fazla ısıtmak tanktaki tartarı çöker.
2 - tampon ile, genleşme üzerine su israfı yapmıyorum.
3-yukarıda 60 ° yanma riski, karışım vanasını kullanmaktan kaçının.
4 - güneş enerjili yardımcı ısıtma imkanı
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 05/01/14, 17:28

http://www.tlv.com/global/FR/calculator ... iping.html
onlar formülü verir ve sen yük kaybını hesaplarsın

800L çok fazla DHW'dir ve 300L güneşi ısıtmadan soğuyacaktır.
Neden onları // içine koymuyorsun?
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 05/01/14, 20:05

Bağlantı için teşekkür ederiz!

Bu, beni 0.8 m / s'deki 1 basınç düşürme çubuğuna çevirir.

800 litre ecs yaklaşık onbeş kişi içindir.
Aldığım alıntılarda 1500 l teklif edildi. ecs, yani 10001. ecs + 1700 l tamponu, 15 m2 panelli.

Dağı // içinde inceleyeceğim, ancak güneş artık 300'i ısıtmayacak.
Tampon tarafından ısıtılabilir, ancak 3001. Evde hızlı gider ve kayıplar 2 ° / 12h civarındadır.

Sıcak suyla doldurulursa, soğuma zamanı olmamalıdır?

A + ve fikriniz için teşekkür ederim

:D
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 05/01/14, 22:15

Dikkatli olun, bir satırda 70m yok mu, veya? Patladığı anda, direnç de bölünür. Yani daha azına sahip olmalısın ...

300L'de kullanılmayacak, ancak 15 insanlarında riskli olduğu doğru.
Peki, 2 bobinlerinde bir balonun kullanılması nedir?

Sıcak bir su döngüsü var mı? öyleyse, 500L'i soğutmak için değil, 300L ile yapılabilir.
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 05/01/14, 22:30

Evet aslında çatıda borular ayrı, güneş panellerinin kaybını da sayacak.

Balonlarla ilgili olarak, 300 l. Bende zaten var, henüz açılmamış ...

Ve 500 l için. 1 veya 2 eşanjörler arasındaki fiyat farkı minimumdur, 3001'e giren suyu ısıtır. sabah
300'i de ısıtabilirim. Balonların sıcaklığına bağlı olarak tampondan.
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 05/01/14, 22:44

300L'e girmeden önce suyu doğrudan gazla ısıtın veya doğrudan 300L'de bulunan gazla ısıtmayı ne fark eder?
0 x

 