Performans ve bir güneş enerjisi sisteminin etkinliği

tüm formları Güneş termal enerji: güneş enerjisi, sıcak su, bir güneş kolektörü seçerek, güneş konsantrasyon, fırınlar ve güneş ocakları, ısı tamponu, güneş havuz, klima ve güneş soğuk güneş enerji depolama ..
Yardım, danışmanlık, fikstür ve başarılarının örnekleri ...
kullanıcı avatarı
keke
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 11
yazıtı: 14/10/09, 23:17




yılından beri keke » 21/12/09, 00:10

Merhaba Nicolas,

İltifatınız için teşekkürler.

APPER üzerinde A +

Keke
0 x
kullanıcı avatarı
zorglub
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 501
yazıtı: 24/11/09, 10:12




yılından beri zorglub » 08/02/10, 18:04

[Kışın, eğer az çekilirse üretim daha sonra başlayacak… üretim daha erken duracak çünkü güneş batıyor, yakalama sıcaklığı hızlı bir şekilde düşecek ve depolama tankına transfer sona erecek. ]


Bu rahatsızlıklara son vermek için, DHW eşanjörümü (150 l) sakladığım elektrikli kümülümün önüne taktım
böylece: güneş birikimlerin suyunu (70l) önceden ısıtır ve 60 ° 'ye ulaşır ulaşmaz, güneş balonunun termostatı kümülüs üzerindeki elektriği keser ve 75 °' yi aştığımda maksimum güneş enerjisini kullanırım güneş deposuna kısa devre yapar ve eşanjör sıvısını genleşme deposuna boşaltır
Güneş sirkülatörü, kolektörlerin sıcaklığı güneş tankındaki suyun sıcaklığına ulaşır ulaşmaz başlar

nb: Cumulusumu sadece güneşten bir vana ile izole ederek kullanabilirim
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 24/08/14, 11:49

Bu eski diziyi yeniden etkinleştiriyorum, çünkü bugün eski kurulumumu "oskültasyon" yapmak için biraz zaman ayırdım ...

forums, eğer "teorik getiri" ile doluysa ("% 50'ye varan tasarruf ..." vb.), gerçek verilerden yoksundurlar!

- 2002 sonbaharında CESI De Dietrich kuruldu
- neredeyse 2 m²'lik 5 panelli ve 300 l çift sarmal tanklı kit
- ek: 2007'ye kadar ve dahil olmak üzere, yakıt yağı kazanı, daha sonra pelet kazanı (iki xerpentine tankı, kazana adanmış üst bobin)

Kısa bir inceleme:

- olay: yok; yine de bugün, iki panelden biri artık% 100 su geçirmez değildir, bu nedenle, bir yağmur döneminden sonra, içerideki camın bir kısmında yoğunlaşma meydana gelir; dolayısıyla verim kaybı [yine de bu günlerde değişken hava koşullarında bile bu yeterli! Kazan durdu; bu omuz sezonunda "eksik" olmalı]

- kutuda sayaçlar (pompanın çalışma saatleri, tahmini güç, panellerin "teorik" gücünü hesaba katarak: yüzey ve yönler ve belirli özellikler); bu sayaçlar anlaşılabilir çünkü ... 4 basamakla sınırlıdır! Bu nedenle bugün "patladılar"; biri 9999'da bloke oldu, diğeri bir sayı gösteriyor ama onbinlerce sayacın ne olduğunu bilmiyoruz ...

- neyse ki, ısı transfer devresinde mekanik bir "canavar" su sayacı var ve bu onun için çalışıyor

- 2005'te ve ardından 2007'de ilgilenen bir arkadaşımın talebi üzerine yapılan "çapraz kontroller" bana elektronik sayaçların göstergelerinin ve hesaplamanın çok basit bir şekilde yapıldığını gösterdi: sayaçtan geçen sıvı hacmi X ısı kapasitesi X farkı ortalama 15 ° tutarlı "büyüklük sıraları" verir

Böylece, sayaç temelinde ve bu yöntemle, 12 yıl sonra, devrede dolaşan 2 m259'e varıyorum.

15 ° 'lik fark bir mini gibi görünüyor (regülatör, yukarı ve aşağı arasındaki fark 12 ° olur olmaz pompayı başlatır ve durdurur; ancak öğlen saatlerinde fark büyük ölçüde 15 °' yi aşar; bu nedenle ben bunun "muhafazakar bir ortalama" olduğunu düşünüyorum).

Hepsi hesaplandığında, bu yaklaşık 40 kWh'lik bir "koleksiyona" karşılık gelecektir.

Bana 4 avroya mal olan kurulum (yardım kesildi), 450 yıl sonra kabaca konuştuk:

- Elektrik kullanırsam "amorti edilir" (yatırım geri alınır) (dönem boyunca kWh başına vergi dahil ortalama 11 sentlik fiyat; şu anda evdeki vergi dahil 13,5 gerçek sent civarında: sayaçta KDV / tüketim dahil fatura; "gösterilen" fiyatlara aldanmayın, genellikle faturanın altında yazılan bir vergi hariç)

- akaryakıtla tamamen böyle olmaz (kWh başına yaklaşık 7,5 sent)

- hiç pelet ile değil (kWh başına yaklaşık 5 sent).

Hala düşünenler için.

Ah, unuttum: Alsace'deyim.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 25/08/14, 12:00

Küçük katkı maddesi: ne yazık ki CESI'de belirli bir elektrik sayacım yok.

Ancak sirkülatörümün tüketimini [ne yazık ki, yüksek performanslı neodinden önce "eski nesilden bir cihaz] yeniden okumalıyım ve çalışma saatlerinin sayısıyla, ayrıca bir enerji dengesi kurabilirdim. ancak tesisatın somutlaşmış enerjisi ...
0 x

 