Sıhhi tesisat veya sıhhi su ile ilgili işler (sıcak, soğuk, temiz veya kullanılmış). Evde suyun yönetimi, erişimi ve kullanımı: sondaj, pompalama, kuyular, dağıtım ağı, arıtma, sanitasyon, yağmur suyu geri kazanımı. Kurtarma, filtreleme, kirlilik giderme, depolama süreçleri. Su pompalarının onarımı. Suyu, tuzdan arındırmayı ve tuzdan arındırmayı, kirliliği ve suyu yönetin, kullanın ve koruyun ...
domekri
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 12/09/08, 15:47

Yerel su toplama tanklarında korozyon




yılından beri domekri » 12/09/08, 16:03

, bonjour
ahşap pelet kazanının da monte edildiği bir odaya yağmur suyu geri kazanımı için 6 litrelik 1000 tank taktık. Örgü ile çevrili plastik tanklar, kazan odası alanının beton bir duvarla ayrılması ancak açık. Odadaki tüm bakır ve pirinç borular ve kazandaki tüm bakır konektörler saldırı altında ... bir elektrolitik korozyon pb'si düşünüyorduk, ancak forum suyun asitliği ile ilgili tavsiye ... bir bağlantı olabilir mi? bana öyle geliyor, ama bu tür pb ile ilgili olan ve nasıl düzeltilmesi gereken var mı? su şeyindeki taşlar yeterli olacak mı?
Ayrıca evin odalarının altında yağmur suyunu saklamaktan kaçındığını okudum, ancak bu bizim durumumuz: sorun nedir? cevaplarınız ve tavsiyeleriniz için teşekkür ederim;
domekri
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 12/09/08, 16:22

genel bir kural söylenemez. söz konusu yağmur suyunun asiditesine bağlı olacaktır, aynı zamanda tanklarınızın açık ve hangi yüzeye (kapakta sadece küçük bir delik veya tankın üst kısmı kesilir) vb.
ayrıca söz konusu odadaki sıcaklık koşullarına ve üzerinde yoğunlaşma olabilecek noktaların sıcaklığına da bağlı olacaktır.

Ayrıca, saldırı tarafından ne demek belirtin ??
sadece yüzey oksidasyonu ya da ne.
neden elektrolitik fenomen olasılığını ortadan kaldırıyorsunuz?
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
domekri
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 12/09/08, 15:47




yılından beri domekri » 12/09/08, 17:24

borular yüzeye saldırır (siyah bir boya tabakasıyla kaplanmış gibi siyahtır) ve açıktaki elektrik telleri de siyahtır; tanklar, tepede bulunan yaklaşık 30 cm çapında bir delikten daha açık değildir. Elektrolitik korozyon, hiç çıkarmadığımız bir başka varsayımdır, ancak o zaman ne yapacağız? Sıcaklık yaz aylarında ılımandır çünkü mahzen kışın kazan tarafından gömülür ve ısıtılır.
cevaplar için teşekkürler
domekri
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 12/09/08, 21:35

yüzeyde siyahlarsa, havadaki oksijen tarafından oksidasyonlarıdır. bakır oksit, altındaki bakırı koruduğundan endişelenmeyin.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
swift2540
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 383
yazıtı: 04/08/08, 00:48
Yer: Liege
x 1




yılından beri swift2540 » 12/09/08, 21:57

Merhaba Domekri,
Zaten (tesisatçı olduğumu) gördüm ama nedenleri çok ve çeşitlidir!
Nedeni bulmak için mantıklı bir şekilde mantık yürütmeliyiz.
1) Elektrik kablolarınız da siyah olduğu için, boruların içindeki yağmur suyunuz söz konusu değildir ve görünüşe göre bir yüzey oksidasyonudur.
2) Neyse ki mahzende "ortalıkta yatan" bir bakır parçası bırakmazdık. Ayrıca oksitlenmişse, elektrik problemini ortadan kaldırabilirsiniz.
3) bu nedenle en zor, odadaki hava kalır:
-Nemli mahzen, havalandırma eksikliği
-Kazan / baca sızdırmazlık problemi, odaya biraz yanma gazı yayılır (hatta çok az, ama her zaman ...)
-Oda, boya, sprey vb. Çözücülerin kullanımı ...
-Eğer doğru okursam pelet kazanıdır. Pelet tankı neyden yapılmıştır? osb ise, parçadaki çözücülerini de "kurutabilir"
-Kiler iyi havalandırılmışsa, bir endüstriye yakın mı? veya düzenli olarak püskürttüğümüz bir alan mı?
Kısacası, basit değil ve liste kapsamlı değil ...
Bu konuda, eko-ÇOK mantıklı olmamız gerekecek
: Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Ancak borularınızın yüzeyde oksitlenmesi, kötü oldukları anlamına gelmez.
Bir yedekleme çözümü:
Bir parça boruyu zımpara kağıdı ile kazıyın ve üzerine renksiz bir vernik koyun, korumalıdır
İyi şanslar
@+
0 x
domekri
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 12/09/08, 15:47




yılından beri domekri » 15/09/08, 14:08

çeşitli tepki ve ayrıca dirk pitt için swift2540 teşekkür ederim!
İşte kontrollerimiz:

1 / yüzey oksidasyonu, aslında; borularda biriken filmi teller gibi ovaladığımızda bakır buluyoruz.
2 / aslında, bu mahzende bakır olan her şey oksitlenir!
3 / oda havası:
- ek açıklıklar yapacağız (ancak havalandırma eksikliği oksidasyona neden olabilir mi?)
- su yalıtımı için, kurulumu yapan ve bakımı yapan tesisatçı ile konuşacağım (ve bu bp'nin nedenlerini bizimle arıyor); idem: Bu hava oksidasyon yaratabilir mi?
- bu odada ürün depolanmaz, ayrıca sadece "sağlıklı" ürünler (organik vb.)
- pelet tankı = silo oluşturmak için küçük bir kapı ile kapatılarak silo oluşturmak için bir sunta duvar monte edilmiştir; iki eğimli kenar ve peletleri kazana taşımak için sonsuz bir vida.
- tarlaların ortasında 850 m rakımda yaşıyoruz (yerde nesiller boyu inekler var), endüstri yok.

boruları korumak için çözüm, tamam, ama kazanın bakır tellerini bu şekilde koruyamayız, aksi takdirde elektrik iletimi olmaz!

aslında ana pb, bu kazan ve oksitlenen devreleridir: tanklardaki suyu (sudan giden büyük bir tel) toprağa, tankları çevreleyen ızgaraları ve Galvanizli çatı inişleri ... daha ne yapılabilir (dört günlük "topraklama" sonrasında kullanılan teller zaten oksitlenmiştir!) Soğuk eklenerek? !!
bu bizim alanımız değil ("makinelerin" değil, "insanların" bakımıyla çalışıyoruz !!) bu nedenle bu oksidasyon hikayesi bizi şaşırttı +++ (ve lisenin geri kalan fizik-kimyası Biraz uzak ...).

son hipotez: eğer yağmur suyu ve asitliğinden kaynaklanıyorsa, tanklara kireçtaşı koyarsak, enkazdan ve suyu tuvaletlerimize ve hortumlarımıza geri getiren pompadan korkarız. .
önerileriniz için teşekkür ederim

domekri
0 x
Bibiphoque
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 749
yazıtı: 31/03/04, 07:37
Yer: Brüksel




yılından beri Bibiphoque » 15/09/08, 16:15

Merhaba,
Aynı zamanda kükürt korozyonu da olabilir, bana göre, biraz boya sorunu çözmeli.
@+
0 x
biz her zaman biz denemek gerektiğini imkansız olduğunu söyledi, çünkü bu değil :)
kullanıcı avatarı
Pégase
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 24
yazıtı: 12/07/06, 09:22
Yer: Güney - Batı Lot et Garonne




yılından beri Pégase » 15/09/08, 16:47

Aynı yapı tipi = aynı sonuçlar (afetler) = aynı hata?
Kesinlikle evet, bilmemek: http://www.eautarcie.com/Eautarcie/3.Ea ... iterne.htm
Daha fazla zorluk için her şeyi değiştirdim.
0 x
domekri
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 12/09/08, 15:47




yılından beri domekri » 15/09/08, 22:01

iyi akşamlar ve cevaplar için teşekkür ederim ...

Bibiphoque ("Kükürt nedeniyle de korozyon olabilir, bana öyle geliyor ki, biraz boya sorunu çözmeli."): Neyi ve niçin boyayın? teşekkür ederim

Pegasus: Bu bölgede karanlık var; yüklemeyi nasıl değiştirdiniz? Kazanı hareket ettiremiyoruz, sonunda tank alanı ile kazan arasındaki hava dolaşımını kapattıktan sonra, elektrik tellerinde bu oksidasyon için ne yaptınız?
sağol

domekri
0 x
kullanıcı avatarı
swift2540
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 383
yazıtı: 04/08/08, 00:48
Yer: Liege
x 1




yılından beri swift2540 » 16/09/08, 00:29

İyi akşamlar,
Tüm bağlantıyı okumak için zamanım olmadı, ama su putridleşirse = kokuyor. En ucuz ölçüm cihazı, tanklardan birinin üzerindeki burun : Sevimsiz: : Sevimsiz:
Ancak sizi okumak için sorun havadır, çünkü oksidasyon boruların içinde değil dışarıdadır. Kırsal kesim olduğu için açık hava kirliliğini unutun. Kiler kaldı.
Agglo, adından da anlaşılacağı gibi, toplanır, bu nedenle bağlanır, bu nedenle ftanollerdir.
Kükürt için akaryakıt ve H2O + SO2 = H2SO3 = asit olduğu doğrudur Bana isminden daha fazlasını hatırlatıyor ama HSO4 = sülfürik asit. Ama pelet dumanında kükürt var mı, yoksa kalitesiz peletler var mı bilmiyorum?
Her durumda, oksidasyonu yaratan havalandırma eksikliği değil, nemdir. Havada aşındırıcı bir ürün (asit) yoksa, bakırın oksidasyonunun koruyucu olduğunu ve yıkıcı olmadığını (demir pas gibi) bilmeniz gerekir. Başka bir deyişle, borunun veya kablonun kalınlığını bozmayan bir zaman patinasıdır. Belki güzel değil, ama ciddi değil. Panik yok!
Kazanın tüm baskılı devreleri verniklenmiştir, bu yüzden hiçbir şey riske atmayın ve kablolar kaplıdır, risk de yoktur.
Nemi görmek için mahzene bir higrometre yerleştirin ve depodaki delikleri plastik ve yapışkan kağıtla bile geçici olarak kapatın. Sonra nemin düşüp düşmediğine bakın.
Başka bir soru: başka bir mahzeniniz var mı? Bu diğer mahzendeki borular ve kablolar ne olacak?
Mantık, daima mantık ...
Yükseltilen son şey, suyun evin altında depolanması: iyi bir feng-shuy kitabına bakın, oksidasyon probleminizle ilgisi yok.
İyi şanslar
@+
0 x