Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
evet yeni sipariş verdim...
Arkadaşlar takip etmek için!
Arkadaşlar takip etmek için!
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Bugün okuma yok, ancak Poolex ısı pompasının içinin birkaç resmi ve bağlantı şeması ... deneyimlerime göre oldukça iyi tasarlanmış görünüyor ... kapasitör iyi görünüyor ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Birkaç sızdıran testten sonra, kondens tahliyesinin doğru konfigürasyonu burada...
Evet, bahçe hortumu kullanımının "ortodoks" olmadığını biliyorum ama sert PVC boru tahliyesine kıyasla esnek, hızlı ve ucuz olma avantajına sahip...
3 adet resimli resim:
Evet, bahçe hortumu kullanımının "ortodoks" olmadığını biliyorum ama sert PVC boru tahliyesine kıyasla esnek, hızlı ve ucuz olma avantajına sahip...
3 adet resimli resim:
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Yeni diferansiyel termometreyi aldım ve test ettim ...
36°C'de ısı çıkış sıcaklık ölçümleri:
7W sirkülatör: delta 2.5 °C
22W sirkülatör: delta 1.9 °C
Daha tutarlıdır, ancak termal güç seviyesinde hala yapışmaz çünkü 7W'dan 22W'a giderek, 2.1 m cE ile 3 m3.4 / s ila 3 m1 / s arasında sırasıyla akışlara sahibiz ... bu nedenle aynı güç için sıcaklık deltasında aynı orana sahip ... ki bu her iki durumda da 2kW'ı büyük ölçüde aşan ...
Kısacası, gerçekte çok daha büyük olan basınç düşüşlerini hafife almam dışında neler olduğunu hala anlamıyorum ...
Döngünün başlangıcı:
Hava girişi / çıkışı:
Toplam Saat:
toplam kWh:
Ortalama güç: 52W (8W 24/24 modem dahil)
Günlük Tüketim: 1,246 kWh (testler ve modem dahil...) 8W modemi çıkararak elimdeki Günde 1,054 kWh ...
Çok kötü, dirençli okumalara sahip değilim ... ancak montajın 2 ila 3 COP ile karlı olduğu açıkça görülüyor ...
36°C'de ısı çıkış sıcaklık ölçümleri:
7W sirkülatör: delta 2.5 °C
22W sirkülatör: delta 1.9 °C
Daha tutarlıdır, ancak termal güç seviyesinde hala yapışmaz çünkü 7W'dan 22W'a giderek, 2.1 m cE ile 3 m3.4 / s ila 3 m1 / s arasında sırasıyla akışlara sahibiz ... bu nedenle aynı güç için sıcaklık deltasında aynı orana sahip ... ki bu her iki durumda da 2kW'ı büyük ölçüde aşan ...
Kısacası, gerçekte çok daha büyük olan basınç düşüşlerini hafife almam dışında neler olduğunu hala anlamıyorum ...
Döngünün başlangıcı:
Hava girişi / çıkışı:
Toplam Saat:
toplam kWh:
Ortalama güç: 52W (8W 24/24 modem dahil)
Günlük Tüketim: 1,246 kWh (testler ve modem dahil...) 8W modemi çıkararak elimdeki Günde 1,054 kWh ...
Çok kötü, dirençli okumalara sahip değilim ... ancak montajın 2 ila 3 COP ile karlı olduğu açıkça görülüyor ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
ZE VE ANLAYIŞ!
Sabit termal 3kW'da gerçek basınç düşüşlerinin tahmini.
a) Sirkülatör eğrileri (son modu kullanıyorum)
b) 3kW ısı alışverişinde gerçek akışın tahmini: P = q * 1,16 * deltaT
Q (m3 / h) = 3 / (1,16 * deltaT)
2.5°C delta: 1,03 m3/h
1.9°C delta: 1,36 m3/h
c) Bu akışları eğriler üzerinde rapor edersek:
7W delta P = yaklaşık 8 mcE
22W delta P = yaklaşık 22 mcE
Akışla birlikte basınç düşüşlerinin artması umurumda değil ama akışı %30 artırarak neredeyse üçe katlıyorlar inanmıyorum... aynı: yaklaşık 3W ...) ...
Kısacası, hala bir şey anlamıyorum!
Başka fikirlerin var mı? Yardım !
Mutlu Noeller!
Sabit termal 3kW'da gerçek basınç düşüşlerinin tahmini.
a) Sirkülatör eğrileri (son modu kullanıyorum)
b) 3kW ısı alışverişinde gerçek akışın tahmini: P = q * 1,16 * deltaT
Q (m3 / h) = 3 / (1,16 * deltaT)
2.5°C delta: 1,03 m3/h
1.9°C delta: 1,36 m3/h
c) Bu akışları eğriler üzerinde rapor edersek:
7W delta P = yaklaşık 8 mcE
22W delta P = yaklaşık 22 mcE
Akışla birlikte basınç düşüşlerinin artması umurumda değil ama akışı %30 artırarak neredeyse üçe katlıyorlar inanmıyorum... aynı: yaklaşık 3W ...) ...
Kısacası, hala bir şey anlamıyorum!
Başka fikirlerin var mı? Yardım !
Mutlu Noeller!
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
2 ay sonra montajla ilgili bazı bilgiler... ısıtma/düzenleme/tüketim açısından hala iyi çalışıyor...
Öte yandan, basınçta hafif ama düzenli düşüşler fark ettim... ve sorun ısı pompasının 1 inçlik plastik bağlantı parçaları seviyesindeydi: ne teflon ne de oakum iyi bir sızdırmazlık sağlamayı başaramadı. Plastik ağları bozmamak için onları deli gibi sıkmak istemedim...
Bu hafta sonu plastik bağlantı parçalarının üzerine pirinç bağlantı parçalarını mastik yapıştırıcı ile yapıştırdım...Loctite hidrolik sızdırmazlık ürünleri var (Loctite 577 gibi) muhtemelen daha uygun ama elimde yoktu. ...
Şu an için kuru ve basınç 24 saattir tutuluyor...
not: Ocak ayında bir elektrik kesintisi yaşadım...wattmetre sıfırlandı...böylece DHW ısıtma sezonu için toplam tüketimim olmayacaktı...ama yine de saatlik tüketimim olduğu için tahmin edebiliriz.. .
Öte yandan, basınçta hafif ama düzenli düşüşler fark ettim... ve sorun ısı pompasının 1 inçlik plastik bağlantı parçaları seviyesindeydi: ne teflon ne de oakum iyi bir sızdırmazlık sağlamayı başaramadı. Plastik ağları bozmamak için onları deli gibi sıkmak istemedim...
Bu hafta sonu plastik bağlantı parçalarının üzerine pirinç bağlantı parçalarını mastik yapıştırıcı ile yapıştırdım...Loctite hidrolik sızdırmazlık ürünleri var (Loctite 577 gibi) muhtemelen daha uygun ama elimde yoktu. ...
Şu an için kuru ve basınç 24 saattir tutuluyor...
not: Ocak ayında bir elektrik kesintisi yaşadım...wattmetre sıfırlandı...böylece DHW ısıtma sezonu için toplam tüketimim olmayacaktı...ama yine de saatlik tüketimim olduğu için tahmin edebiliriz.. .
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Bu sabah ev yapımı termodinamik balonumun ısı pompasını kapattım: güneş enerjisiyle ısıtmam şimdi 40°C'den daha sıcak...
İşte meclisin son 51 gündeki enerji dengesi
(Ocak ayında elektrik kesintisi ve sayaçta yedek pil olmadığı için bu rakamlarla yetinmek zorunda kalacağız...):
1223 saat veya 51 gün
Modemin sürekli tüketimi
Tüketim: 65.7 kWh
Bende var ortalama günlük tüketim: 65.7 / 51 = 1.3 kWh
Bende var ortalama güç: 65.7 / 1223 = 54 W - 11W modem = 43 W (ısı pompası + sirkülatör)
Tüketilen ortalama güç (ısı pompası + sirkülatör) 600W ise ısı pompası yük faktörü: 43/600 = %7.2 veya günde 1sa45.
Tahmini yıllık ısı pompası çalışma saatleri (ısı pompası sürekli çalışıyorsa): 628 saat
COPA (yıllıklaştırılmış kop) 3: 1800 W ise suya sağlanan güç
Günde suya verilen enerji: 3 kWh
Bir hatırlatıcı olarak:
a) Bir duş yaklaşık 2 kWh'dir... %50'sinde yalnız yaşıyorum, yapışıyor...
b) Bu balonun termal kayıplarını 37 W olarak tahmin etmiştim (bkz: su pompalama-filtreleme / güneş-kullanım suyu deposunu-termodinamik-su ısıtıcısına-küçük-yüzme-havuzu-t17035-30.html dönüştürme) yani COP 3'ten büyük olmalıdır...
37W, suya 0.9 kWh verildiğini varsayarsak, saf termal kayıplarda 4 kWh'dir, bu nedenle devrede yaklaşık 3.9'luk bir genel COP'ye sahibim!
COP'nin bu hesaplamasını iyileştirmek için sirkülatörün tüketimini ortadan kaldırmak gerekir, ancak bu kurulumun bir parçasıdır, bu nedenle genel enerji hesaplamasında dikkate alınmalıdır ve yalnızca yaklaşık 10W veya 10/600 = 1.7'yi temsil eder. Isı pompası çalışırken tüketim yüzdesi...
İşte meclisin son 51 gündeki enerji dengesi
(Ocak ayında elektrik kesintisi ve sayaçta yedek pil olmadığı için bu rakamlarla yetinmek zorunda kalacağız...):
1223 saat veya 51 gün
Modemin sürekli tüketimi
Tüketim: 65.7 kWh
Bende var ortalama günlük tüketim: 65.7 / 51 = 1.3 kWh
Bende var ortalama güç: 65.7 / 1223 = 54 W - 11W modem = 43 W (ısı pompası + sirkülatör)
Tüketilen ortalama güç (ısı pompası + sirkülatör) 600W ise ısı pompası yük faktörü: 43/600 = %7.2 veya günde 1sa45.
Tahmini yıllık ısı pompası çalışma saatleri (ısı pompası sürekli çalışıyorsa): 628 saat
COPA (yıllıklaştırılmış kop) 3: 1800 W ise suya sağlanan güç
Günde suya verilen enerji: 3 kWh
Bir hatırlatıcı olarak:
a) Bir duş yaklaşık 2 kWh'dir... %50'sinde yalnız yaşıyorum, yapışıyor...
b) Bu balonun termal kayıplarını 37 W olarak tahmin etmiştim (bkz: su pompalama-filtreleme / güneş-kullanım suyu deposunu-termodinamik-su ısıtıcısına-küçük-yüzme-havuzu-t17035-30.html dönüştürme) yani COP 3'ten büyük olmalıdır...
37W, suya 0.9 kWh verildiğini varsayarsak, saf termal kayıplarda 4 kWh'dir, bu nedenle devrede yaklaşık 3.9'luk bir genel COP'ye sahibim!
COP'nin bu hesaplamasını iyileştirmek için sirkülatörün tüketimini ortadan kaldırmak gerekir, ancak bu kurulumun bir parçasıdır, bu nedenle genel enerji hesaplamasında dikkate alınmalıdır ve yalnızca yaklaşık 10W veya 10/600 = 1.7'yi temsil eder. Isı pompası çalışırken tüketim yüzdesi...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Bu yıl Nano ısı pompasını henüz yeniden başlatmadım ama elektriği Ağustos sonunda bitirdim ve tahtaya bağlı bir wattmetre koydum:
Isı pompasına ek olarak, bu wattmetrede ısıtma (regüleli, sirkülatörler), güneş enerjisi pompası ve modem var...
Bu tür verileri verir.
Günlük:
Her ay :
Bu durumda, sadece güneş enerjisi pompası çalışırken, geriye dönük olarak...gerçek güneş ışığı saatlerini takip etmemi sağlar... ayrıca her gün saat başına gerçek zamanlı olarak veri verir.
Ekim 2022'nin Eylül 2022'den daha güneşli olduğunu görebiliriz: yaklaşık 110 saat doğrudan güneş ışığı.
Tüketimlerini veya PV üretimini hassas bir şekilde izlemek ve analiz etmek isteyen herkese bu tür bir wattmetre öneririm! Güneş enerjisi üretimimde tam olarak aynısı var.
Isı pompasına ek olarak, bu wattmetrede ısıtma (regüleli, sirkülatörler), güneş enerjisi pompası ve modem var...
Bu tür verileri verir.
Günlük:
Her ay :
Bu durumda, sadece güneş enerjisi pompası çalışırken, geriye dönük olarak...gerçek güneş ışığı saatlerini takip etmemi sağlar... ayrıca her gün saat başına gerçek zamanlı olarak veri verir.
Ekim 2022'nin Eylül 2022'den daha güneşli olduğunu görebiliriz: yaklaşık 110 saat doğrudan güneş ışığı.
Tüketimlerini veya PV üretimini hassas bir şekilde izlemek ve analiz etmek isteyen herkese bu tür bir wattmetre öneririm! Güneş enerjisi üretimimde tam olarak aynısı var.
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Solar ECS her zaman duş almak için yeterlidir ve burada yaşadığım için bu bir rekor, genellikle Azizler Günü civarında ısıtmayı tamamlamak zorunda kalıyordum...
Ekim 2022'nin özellikle ılık ayına ek olarak, emekleme alanı yalıtım işinin bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum...
Nano, hizmete devam etmeden önce birkaç gün daha bekleyecek! Aralık ayının ilk yarısında yeniden başlatmanın devam edeceğini tahmin ediyorum...
Ekim 2022'nin özellikle ılık ayına ek olarak, emekleme alanı yalıtım işinin bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum...
Nano, hizmete devam etmeden önce birkaç gün daha bekleyecek! Aralık ayının ilk yarısında yeniden başlatmanın devam edeceğini tahmin ediyorum...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Ynt: Bir güneş enerjili sıcak su deposunu (veya akaryakıt) küçük bir yüzme havuzu ısı pompasıyla termodinamik bir su ısıtıcısına dönüştürün
Geçen yıl 20 Ekim civarında PC'lerin ısınmasını yeniden başlatmıştım: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
Bu yüzden birkaç gün sonra kesinlikle DHW ısıtma takviyesini yeniden başlatmak zorunda kaldım.
(Hafızanız yoksa internetiniz var! )
Bu yüzden birkaç gün sonra kesinlikle DHW ısıtma takviyesini yeniden başlatmak zorunda kaldım.
(Hafızanız yoksa internetiniz var! )
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 5 Cevaplar
- 13350 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sltcfab
Son mesajı görüntüle
04/06/10, 14:48Yayınlanan bir konu forum : Su yönetimi, sıhhi tesisat ve sanitasyon. Pompalama, delme, filtreleme, kuyular, kurtarma ...
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 134 misafir