Sıhhi tesisat veya sıhhi su ile ilgili işler (sıcak, soğuk, temiz veya kullanılmış). Evde suyun yönetimi, erişimi ve kullanımı: sondaj, pompalama, kuyular, dağıtım ağı, arıtma, sanitasyon, yağmur suyu geri kazanımı. Kurtarma, filtreleme, kirlilik giderme, depolama süreçleri. Su pompalarının onarımı. Suyu, tuzdan arındırmayı ve tuzdan arındırmayı, kirliliği ve suyu yönetin, kullanın ve koruyun ...
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88




yılından beri Gaston » 04/11/11, 10:36

Philippe Schutt yazdı:Membran içermeyen bir şişede, 0 bardaki hava hacmi, şişenin hacmine karşılık gelir. Devre minimum basınçta olduğunda (pompa başlatma eşiği), tankın iyi bir kısmı halihazırda suyla doldurulmuştur (elastik olmayan).
Kesinlikle.
Minimum basınç = 500 bar ve maksimum basınç = 3 bar olan 4 litrelik bir balonla biraz hesaplamak için.
0 barda 500 litre hava içerir.
3 barda 166 litre hava ve 334 litre su içerir
4 barda 125 litre hava ve 375 litre su içerir

3 ile 4 bar arasında (iki pompa başlangıcı arasında) kullanılabilen su miktarı bu nedenle 375 - 334 = 41 litredir.

Philippe Schutt yazdı:Balonu önceden yükleyerek bu hacmin bir kısmını hava için geri kazanırsınız.

Minimum basıncın% 80'ine (dolayısıyla 2,4 bar) "şişirilirse", 1200 basıncında 0 litre hava içeriyormuş gibi olur.
3 barda 400 litre hava ve 100 litre su içerir
4 barda 300 litre hava ve 200 litre su içerir.

Kullanılabilir su miktarı iki pompa başlangıcı arasında 100 litreye çıkmıştır.

Philippe Schutt yazdı:Bir hava sızıntısı bu semptomlara neden olabilir.
Evet, ancak gerekli değil.
Membransız bir balonda, balonun içindeki hava yavaş yavaş suda çözünür ve balondan dışarı çıkar.
Periyodik olarak, hava bir kompresörle veya boşaltılarak sağlanmalıdır. complètement kendi suyunun balonu.


Aurelmouth şunu yazdı:Sadece görmek için güçlendiriciyi boşalttım ve dibinde neredeyse hiç su yoktu.
Onu tekrar açtığın zaman
- temizleme düzgün bir şekilde kapatıldı mı?
- basınç sabit mi yoksa aniden mi artıyor?
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 04/11/11, 13:35

P Schutt ve Gaston'a ve onların sağduyularına tamamen katılıyorum !!

Eşyalarım bittikten sonra, her 3 ila 5 yılda bir yeni bir dağınık membranlı genleşme kabı için ödeme yaparak, hızlı çözünme oranını ölçerek, ısıtma tesisatçıları için kirayı ölçerek, bu kazan genleşme tankını maks. Daha sonra tüm gazı toplayan ve bu nedenle asla boşaltmayan tesisin tepesinde, 20 yıldan fazla tam bir huzur!

Yeni bir şey değil, 1920'den 1940'a kadar termosifonlu sirkülatörsüz merkezi ısıtmanın temeliydi !!!
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 04/11/11, 18:47

Aurelmouth şunu yazdı:Sadece görmek için güçlendiriciyi boşalttım ve dibinde neredeyse hiç su yoktu.

Bu, balonda yeterince havaya sahip olduğunuz anlamına gelir. Ama hizmet etmiyor, yani bir şey onu engelliyor mu? Neredeyse kapalı konumda kırık valf?