Sıhhi tesisat veya sıhhi su ile ilgili işler (sıcak, soğuk, temiz veya kullanılmış). Evde suyun yönetimi, erişimi ve kullanımı: sondaj, pompalama, kuyular, dağıtım ağı, arıtma, sanitasyon, yağmur suyu geri kazanımı. Kurtarma, filtreleme, kirlilik giderme, depolama süreçleri. Su pompalarının onarımı. Suyu, tuzdan arındırmayı ve tuzdan arındırmayı, kirliliği ve suyu yönetin, kullanın ve koruyun ...
açık ağız
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 03/10/11, 12:52

Pompa çok sık dönüyor ...




yılından beri açık ağız » 09/10/11, 19:47

Bonjour à tous,

Sanırım 60m'de pompa ile yaklaşık 35m'lik bir sondaj deliğim var.

Sondaj deliğinden çıkarken, vanayı kontrol edin.

Evde, mano ile 500 litrelik güçlendirici. Pompa yaklaşık 2,5 barda tetiklenir ve 4 bardan biraz önce durur.

Son birkaç gündür, su kullanmama rağmen güçlendiricideki basınç düştü. Evin su kaynağını kapatırsam aynen (böylece güçlendiriciden sonra sızıntı olmaz).

Mano aşağı iner, pompa çalışır ve mano çok hızlı bir şekilde 4 bara çıkar.

Bir tesisatçı görmeye gelir ve rapor edecek başka bir şey yoktur. Ertesi gün yeniden başlar ...

Bu sorunu bulup çözmek için herhangi bir fikriniz var mı?

sağol
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 09/10/11, 20:59

Merhaba Aurelmouth
Bir tesisatçı görmeye gelir ve rapor edecek başka bir şey yoktur

tesisatçı, rebouteux, şifacı veya şaman armağanlarına sahiptir !!

Gözenekli veya delikli membrandan sızan membran güçlendirici balonu yeniden şişirmediği sürece, kullanılan sudaki hava !!!!

Tesisatçılara iş sağlamak için tasarlanmış membranlarla birkaç yılda bir kazanlar için mevcut arıza !!! !!
0 x
açık ağız
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 03/10/11, 12:52




yılından beri açık ağız » 09/10/11, 21:04

Hayır, tesisatçı ile uğraşmak yok. Gelen arkadaşımdı ve hiçbir şeye dokunmadı. Sadece fark etti ...

Karım da oradaydı ve RAS.

Hidrofor, galvanizli çeliktir ve 2 yaşında.

Pompanın modelini bilmiyorum. Ama hepsinde çek valf var mı?

Çünkü artık çalışmayan sondaj deliğinin tepesindeki çek valf ise, pompanınki devreye girmeli, değil mi?
0 x
MAMO
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 52
yazıtı: 23/08/09, 12:34
Yer: 85 satıldı




yılından beri MAMO » 09/10/11, 21:41

Aurelmouth şunu yazdı:Hayır, tesisatçı ile uğraşmak yok. Gelen arkadaşımdı ve hiçbir şeye dokunmadı. Sadece fark etti ...

Karım da oradaydı ve RAS.

Hidrofor, galvanizli çeliktir ve 2 yaşında.

Pompanın modelini bilmiyorum. Ama hepsinde çek valf var mı?

Çünkü artık çalışmayan sondaj deliğinin tepesindeki çek valf ise, pompanınki devreye girmeli, değil mi?


Galva balon ise ... sadece suyunu boşaltmanız ve üst kısmına hava girişi yapmanız gerekiyor, 2 ayda bir yapıyorum ...
Sudaki hava tıkalı :x Yok : Evil:
0 x
Kendin yap ...
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 09/10/11, 22:35

MAMO balonunun zarı da öldü ve hava dışarı çıkıyor !!!!

Çözüm: zarı veya balonu değiştirin veya tekrar tekrar şişirin !!!!

Tesisatçı arkadaşı, muslukları kısa bir süreliğine çevirerek sadece bir gün için biraz hava vermek zorunda kaldı ???? MAMO artık daha uzun süre
0 x
kullanıcı avatarı
fil
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6646
yazıtı: 28/07/06, 21:25
Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
x 7




yılından beri fil » 09/10/11, 23:14

Süzgeçte çek valf olmalı, değil mi? Bunun değiştirilmesi gerekebilir.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 10/10/11, 11:32

+1 çek valf.
Hayır, bu tür bir vana standart olarak hiçbir pompa takılmaz.
0 x
açık ağız
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 03/10/11, 12:52




yılından beri açık ağız » 10/10/11, 12:16

dedeleco yazdı:MAMO balonunun zarı da öldü ve hava dışarı çıkıyor !!!!


Yanılmıyorsam bu galvanizli hidroforda membran yok.

Şaşırtıcı olan şey, düzensiz gerçekleşmesidir. Örneğin şu anda mano düşüyor ama çok yavaşken diğer zamanlarda daha hızlı.

Geri dönüşsüz vanalara gelince, "yarım" çalışabilir mi yoksa tamam mı yoksa ölmüş mü?
0 x
açık ağız
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 03/10/11, 12:52




yılından beri açık ağız » 10/10/11, 12:19

Forhorse yazdı:+1 çek valf.
Hayır, bu tür bir vana standart olarak hiçbir pompa takılmaz.


Faturayı bulamıyorum bu yüzden pompadaki vana olup olmadığını bilmiyorum.

Tüm pompalarda bir tane yoksa, bu sadece sondaj deliğinin çıkışındaki valfi değiştirirsem bu yeterli olabilir mi? Ve bu nedenle sütun bir sorun oluşturmadan boşaltılabilir mi?

Tüm bu soruları soruyorum çünkü kolon galvaniz çelik ve pompayı çıkaracak dişliye sahip değilim, bu yüzden kaçınabilirsem ...
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 10/10/11, 12:30

Vana sıkı ise ve pompa suda kalırsa kolon boşaltılamaz.
0 x

 