PM230 Econometer: işleyişi hakkında açıklamalar
- Capt_Maloche
- arabulucu
- mesajlar: 4559
- yazıtı: 29/07/06, 11:14
- Yer: Ile de France
- x 42
Ben bıldırcınlardan önce sürüler
Hadi, ilk sonuçlar, bu fiyatın bir cihazı için oldukça şaşırtıcı: 410W ortalama ve 3500W max için verilen Split System Inverter R5300A
Düşük hızda split set (çok büyük boy ısı eşanjörleri)
eko modunda düşük hızda, + 3 ° C ile dışarıda 21h00
PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi ile gösterilen emilen güç: 0.98 2.54A (ek bilgi)
İç ünitenin üfleme yüzeyi: 0.60 x 0.08 m²
12 noktada ölçülen ortalama hız: 5.1 m / s
Ya 880m3 / h akış hızı
32 ° C'nin homojen üfleme sıcaklığı
22 ° C geri kazanımın T ° (üste takılı)
880 x 0.34 x'ten sağlanan gerçek bir güç x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 fena değil sığır
Hadi, ilk sonuçlar, bu fiyatın bir cihazı için oldukça şaşırtıcı: 410W ortalama ve 3500W max için verilen Split System Inverter R5300A
Düşük hızda split set (çok büyük boy ısı eşanjörleri)
eko modunda düşük hızda, + 3 ° C ile dışarıda 21h00
PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi ile gösterilen emilen güç: 0.98 2.54A (ek bilgi)
İç ünitenin üfleme yüzeyi: 0.60 x 0.08 m²
12 noktada ölçülen ortalama hız: 5.1 m / s
Ya 880m3 / h akış hızı
32 ° C'nin homojen üfleme sıcaklığı
22 ° C geri kazanımın T ° (üste takılı)
880 x 0.34 x'ten sağlanan gerçek bir güç x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 fena değil sığır
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
-
- arabulucu
- mesajlar: 79117
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10972
Capt_Maloche yazdı:İç ünitenin üfleme yüzeyi: 0.60 x 0.08 m²
12 noktada ölçülen ortalama hız: 5.1 m / s
Ya 880m3 / h akış hızı
Hava hızlarını nasıl ölçtünüz?
Capt_Maloche yazdı:880 x 0.34 x'ten sağlanan gerçek bir güç x (32-20) = 2992 W
? 0.34 nereden geliyor?
Benim için hepsi 20 ° C'de basitlik için (büyük farklar yok):
20 ° C'de hava yoğunluğu = 1.2 kg / m3
20 ° C'de havanın ısı kapasitesi = 1000 J / kg.K °
Yani 20 ° C = 1000 / 1.2 = 833 J / m3.K ° 'de havanın hacimsel ısı kapasitesi
Bu nedenle şunu buluruz: 880/3600 * 833 * (32 - 20) = 2443 W
Çok değişmiyor ama en azından hesaplamayı anlıyoruz
Ama akış ölçümleri hakkında hala bir şüphem var ... nihayet büyüklük sırası orada ...
Görmek için diğer hızlarda da aynısını bize yapabilir misiniz?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
- Capt_Maloche
- arabulucu
- mesajlar: 4559
- yazıtı: 29/07/06, 11:14
- Yer: Ile de France
- x 42
AIE Aie Aie!
Hayır ama şüphe etmene izin vermeyeceğim, sadece gelip seni görmelisin Kimo sıcak telli anemometremle hava hızlarını, aynı ekipmanla sıcaklık ölçümlerini ölçtüm
Yani, aptallar için
0.34, ticarette yaygın olarak kullanılan 20 ° C 50% 'de havanın özgül ısısının bir daralmasıdır.
Sonra güç P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT tam bir formdur.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Her zamanki değerler: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3], 1.20 ile kelime oyunu yapabilirsin
Bu daha sık kullanılan formülü açıklar:
P = 0.34 x Qv x DT (buradaki 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Sabit Cp ve Ro değerleri kabul edilir.
Bu güç formülü, yoğuşma meydana gelmezse, sıcak aküler ve soğuk aküler için geçerlidir. (yoğunlaşma varsa, entalpi boşluğunu alın).
Hala şüphe etmek istediğine emin misin? gel ve görmek için Chateau Pénin'imin tadına bak
Ama akış ölçümleri hakkında hala bir şüphem var ... nihayet büyüklük sırası orada ...
Hayır ama şüphe etmene izin vermeyeceğim, sadece gelip seni görmelisin Kimo sıcak telli anemometremle hava hızlarını, aynı ekipmanla sıcaklık ölçümlerini ölçtüm
Yani, aptallar için
0.34, ticarette yaygın olarak kullanılan 20 ° C 50% 'de havanın özgül ısısının bir daralmasıdır.
Sonra güç P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT tam bir formdur.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Her zamanki değerler: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3], 1.20 ile kelime oyunu yapabilirsin
Bu daha sık kullanılan formülü açıklar:
P = 0.34 x Qv x DT (buradaki 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Sabit Cp ve Ro değerleri kabul edilir.
Bu güç formülü, yoğuşma meydana gelmezse, sıcak aküler ve soğuk aküler için geçerlidir. (yoğunlaşma varsa, entalpi boşluğunu alın).
Hala şüphe etmek istediğine emin misin? gel ve görmek için Chateau Pénin'imin tadına bak
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
-
- arabulucu
- mesajlar: 79117
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10972
Capt_Maloche yazdı:Hayır ama şüphe etmene izin vermeyeceğim, sadece gelip seni görmelisin Kimo sıcak telli anemometremle hava hızlarını, aynı ekipmanla sıcaklık ölçümlerini ölçtüm
Roh ne duyarlılık!
Beyefendinin bir hava debimetresiyle ... bu kadar donanımlı olduğunu bilmiyordum! Tamam geri kalanı için (0.34 için diğerleri için olduğunu anladım eh ...)!
Öyleyse PM bağlantısından bu yana kaç kWh'niz var?
Galerinizde ne görmelisiniz? Evdeki senteziniz fena değil (neredeyse) ısıtmada özerk (güneş pompaları ve sirkülatörler için watt'ı unutuyorsunuz ...), ama görüntüyü anlamıyorum ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
- Capt_Maloche
- arabulucu
- mesajlar: 4559
- yazıtı: 29/07/06, 11:14
- Yer: Ile de France
- x 42
Rhâââ! Onu orada arıyorum!
9 saatlik çalışma için 24KW.h'deyim, dün gece 00 ° C ve öğleden sonra yaklaşık 0 ° C veya 12ct euro için doğru
burada nasıl kurulur:
PM230'u oluğun solunda görebilirsiniz
Görüyorsunuz, tüm eve hizmet veren salonda iç ünite ön kapının üzerine yerleştirilmiştir.
sağ arka plan mutfak, alt oturma odası oturdu, sağ alt oda (depolama odası değil), ofisten ayrıldı ve üst kata çıkan merdivenlerin dibindeki resmi çektim
9 saatlik çalışma için 24KW.h'deyim, dün gece 00 ° C ve öğleden sonra yaklaşık 0 ° C veya 12ct euro için doğru
burada nasıl kurulur:
PM230'u oluğun solunda görebilirsiniz
Görüyorsunuz, tüm eve hizmet veren salonda iç ünite ön kapının üzerine yerleştirilmiştir.
sağ arka plan mutfak, alt oturma odası oturdu, sağ alt oda (depolama odası değil), ofisten ayrıldı ve üst kata çıkan merdivenlerin dibindeki resmi çektim
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
-
- arabulucu
- mesajlar: 79117
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10972
Capt_Maloche yazdı:9 saatlik çalışma için 24KW.h'deyim, dün gece 00 ° C ve öğleden sonra yaklaşık 0 ° C veya 12ct euro için doğru
24h'i kaç günde çalıştırıyorsunuz? 1 pm'i her zaman elimde bıraktığımda, her zaman bir güne, zamana ve güne başlama ölçütlerine göre bir yazı koymadım.
Capt_Maloche yazdı:burada nasıl kurulur:
PM230'u oluğun solunda görebilirsiniz
Özellikle pirinç bouchou'nun sola doğru çektiğini görüyorum!
Acil durumda mı? Ah Özetle değilse ???
Capt_Maloche yazdı:Görüyorsunuz, tüm eve mutfak sağ altta, sol altta oturma odası, sağ alt yatak odası (depo değil) hizmet veren salonda iç ünite giriş kapısının üzerine yerleştirilmiş, ofisten çıkmış üst kata çıkan merdivenlerin dibindeki resim
Ah, söylediklerinden daha "açık" olduğunu gördüm ... eviricinin mutfakta ve 1. katta bir "etkisi" var mı? Pekala, bana bunun ekstra olduğunu söyleyeceksin ... belli ki!
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79117
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10972
Citro yazdı:Ben sadece bir gaz yoğuşmalı kazanına yatırım yaptım ... Acaba seçiminiz gazdan daha ekonomik değil mi ... Acaba gaz kWh 7'du 2008’da yüz € 2009’ta (aboneliğin fiyatı iki katına çıktı ).
Size "güven verecek" 2-3 şey:
a) Maloche invertör sezon dışı için bir yedek, hala bir yağ kazanına sahip! Bu türden tek bir küçük ünite ile bir evi (pasif veya yarı hariç) asla ısıtmazsınız!
b) doğalgaz kazanınızın mantıksal olarak daha uzun bir ömrü olmalıdır (nihayet 10 yıldan daha kısa bir sürede bu kadar kısa sürede yaşadım, utanç verici !!!!!)
c) elektrik fiyatı da yükselecek
Maloche'nin tüketiminin genel değerlendirmesinin (elec + fuel oil) DJU'ya bildirilmesi için dediğiniz gibi birkaç ay bekleyin ... EP'de gerçekten ilginç olup olmadığını göreceğiz ... ama pili 10 yıl dayanırsa büyük ölçüde karlı olacağından emin olabilirsiniz ... en azından ekonomik olarak!
ps: biz hala lanet olası HS, hey Maloche, "termal U235'te" özel bir konu yapmak istemiyor musunuz?
0 x