Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası

Siz yardım isteyin, ben size getireyim ve kendimden eminim.Test ve bunun hakkında tekrar konuşacağız :) Dış sınırı düşürdüm ve gerçekten işe yarıyor ... Kıymetliniz için çok teşekkür ederim yardım, bu akıllı XS'yi ayarlamak kolay değil .. Başka sorularınız varsa, yapma ...
yılından beri Pilpoill
21/01/21, 19:20
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen smart xs'de istenen ayar noktası, regülatör tarafından dikkate alınmaz
cevaplar: 6
görünümler: 1558

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası

Merhaba, zaman ayırıp bana cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığım şey, sirkülatör veya pabuç tetiklemesi olmadan ortam T'de 16 ° 'ye düştüğüm, bu, Metin limitini değiştirmem gerektiği anlamına mı geliyor? Ama sadece 5 dereceden fazla ise ...
yılından beri Pilpoill
21/01/21, 16:26
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen smart xs'de istenen ayar noktası, regülatör tarafından dikkate alınmaz
cevaplar: 6
görünümler: 1558

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası

Merhaba, 8 ° 'yi gösteren ortam T ayar noktası normaldir, Okofen'de bu şekilde çalışır ve ısıtma talebi olmadığı sürece 8 ° gösterecektir ve ortam T 17 + histerezis off'a düşmemiştir - histerezis açık, yani 18 ° 'de. Mevcut ayarlarınızla, en kısa sürede ...
yılından beri Pilpoill
30/10/20, 13:53
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak
cevaplar: 3
görünümler: 1833

Re: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak

Merhaba Pilpoill, Şu anda 1,2 eğim ve 20 ° eğim ayağı. Küçültülmüş mod 21 derecede 9: 18'dan 13: 9'a. Dış ortam sıcaklığı 21 dereceden düşükse tetiklenir. Konfor modu, sabah 19'dan akşam 16'e, XNUMX derecede. Dış sıcaklık XNUMX derecenin altındaysa tetiklenir. Şu an için dış sıcaklık ...
yılından beri Pilpoill
28/10/20, 07:30
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Sorunlar akıllı kazan XL Okofen 2013'ten manuel modda kaldı
cevaplar: 5
görünümler: 986

Re: Sorunlar akıllı kazan XL Okofen 2013'ten manuel modda kaldı

Merhaba Albumine53, bize gösterdiğin şey oda termostatı. Burada etkin bir şekilde konfor konumunda (güneş piktogramı) bulunur, bu nedenle programlama aralıklarını bulmak için saat piktogramına geri dönmeniz (ortadakinin altında) ...
yılından beri Pilpoill
28/10/20, 07:24
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak
cevaplar: 3
görünümler: 1833

Re: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak

Bonjour


Bize daha fazla ayrıntı verin;)

Mevcut eğiminiz ve eğri tabanınız nedir?
Dış sıcaklık sensörünüze ek olarak bir oda termostatınız var mı?
Çok sıcaksınız ama hangi dış sıcaklık aralığı için? 0, 5, 15 olduğunda?
yılından beri Pilpoill
29/04/19, 19:21
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Easypell kazan ayarı
cevaplar: 35
görünümler: 23907

Re: Easypell kazan ayarı

Merhaba, İlk olarak, açıklamalarınızı yanlış anlamadıysanız, ısıtma eğrinizi ayarlamak için tüm termostatik vanaları maksimum açık konumda bırakmalısınız. Ardından (düzeltmenizin sıfır olması dışında), azaltılmış moda geçerken sirkülatörünüz çemberi durdurmalıdır ...
yılından beri Pilpoill
16/01/19, 15:35
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Sunum: Kazan ayarları Okofen
cevaplar: 77
görünümler: 33208

Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen

Heykeller sadece rakamlar şeklinde ama ben kendimi orada buluyorum.

En uzunu bir grafik çıkarmaktır, beni ilgilendiren her gün için manipülasyonu yeniden yapmalıyım, hepiniz "elle" mi yapıyorsunuz?

Eğri 20190110.jpg
Eğri 20190110.jpg (194.9 KIO) 2496 kere erişildi
yılından beri Pilpoill
15/01/19, 19:25
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Sunum: Kazan ayarları Okofen
cevaplar: 77
görünümler: 33208

Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen

Teşekkürler Didier 1 veya 32'da bir değere sahip HK1056 Durumu dışında her şey yapışmış görünüyor. Daha fazla çalışmadan sonra, dış sıcaklık ısıtma limitinden (benim durumumda 1056 ° C) daha yüksek olduğunda değer 17'dır. Aynı zamanda, HK1 Pump bu durumda 100'den 0'a gider. Böylece ...
yılından beri Pilpoill
14/01/19, 18:40
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Sunum: Kazan ayarları Okofen
cevaplar: 77
görünümler: 33208

Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen

Herkese merhaba, Bu eski konuyu gündeme getirdiğim için özür dilerim ama yeşilinizden güzel kıvrımlar görerek ilk başta aynısını yapmaya çalışıyorum. Bir SmartXS'im var ve cvs dosyasının sütun başlıklarının belirli adlarının anlaşılması / çevrilmesi konusunda yanılgıya düşüyorum ...