Arama bulundu 10 sonuçları
- 09/04/18, 09:29
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Merhaba, işte bir aydan biraz daha uzun bir süre kullanımdan sonra değerlendirmem: 4 Mart'tan 4 Nisan'a kadar, yani 1 ay: Isıtma = 603.7 kWh veya 87 € Sıcak su = 187 kWh veya 27 € (bu, gazla karşılaştırma içindir) veya 114 yılında aynı dönem için 2015 € şehir gazında, düşük sıcaklıkta kazan ...
- 13/03/18, 12:10
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
COPA için bu yaz, önümüzdeki kış için değerleri ölçmek ve kaydetmek için sensörler ve bir bilgisayar yerleştirmeyi planladım. Şimdilik, sıcaklık sensörleri (fotoğrafta görülen) bana DeltaT veriyor, boruların yalıtımı için bana yardımcı olacak diye düşünüyorum. Ayrıca daha fazlasını yaptım ...
- 13/03/18, 10:46
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Merhaba, biraz araştırdıktan sonra, hesapladığım COP'lerin aslında sistem COP'leri olduğunu anladım.
15 ° C'de 3'lük bir sistem COP değerine sahibim, duyurulan makine COP'si 5.76, yani biraz daha iyi ...
15 ° C'de 3'lük bir sistem COP değerine sahibim, duyurulan makine COP'si 5.76, yani biraz daha iyi ...
- 12/03/18, 23:04
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
İyileştirilmesi gereken birkaç nokta var, başlamak için ısı pompasının arkasındaki büyük 50 mm'lik tüpleri yalıtacağım (fotoğrafa bakın), yaklaşık 2x25cm, yalıtımsız ...
- 12/03/18, 20:08
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Ben de çok yüksek buluyorum, bu yüzden bıktım, (sonunda) direncimi bağladım ve orada bir sorun olduğunu gördüm ... İşte sonuç (ölçülen): Direnç = 4597 Watt Problar 0.1 ° ofset Biri için diğerine kıyasla C, geçmiş değerlerimi yeniden ayarladım Delta a ...
- 12/03/18, 17:34
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
"Önemli ölçüde değişir", yani, +% -10 mu yoksa +% 50 mi? Bu, CAP'de neden 970W olduğunu açıklarken, 1120 farklı metrede 3w okurken ... (üçü kabaca aynı şeyi verdi) Bu durumda, bir PC'ye bağlı bir metreyi çeşitli sıcaklıklarla yapıştıracağım ...
- 12/03/18, 17:08
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
CAP devresinin serisine henüz sağlamadığım 4.5 kW'lık bir ısıtıcı koydum, ama yapacağım.
Bu nedenle, 4500 watt için DeltaT'ye sahip olacaktım, 3'lük basit bir kural bana COP'u daha kesin verecektir.
Bu nedenle, 4500 watt için DeltaT'ye sahip olacaktım, 3'lük basit bir kural bana COP'u daha kesin verecektir.
- 12/03/18, 17:03
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
İlgilenenler için, dışarıdaki 6.5 ° C'deki COP'yi şu şekilde hesapladım: İhtiyacınız olan COP'yi hesaplamak için, montajdan önce borular ve bağlantı parçaları takılı olarak ölçümler yaptım: 2. hızda Wilo sirkülatör beni doldurdu 20 saniyede 35 litre kutu, ama hey, dolaşımdaydı ...
- 12/03/18, 16:19
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Bonjour
Evet, ısı pompası tek başına yaklaşık 1120 watt tüketiyor, ancak dış sıcaklığa bağlı olarak değiştiği izlenimini edindim.
Sirkülatör, yaklaşık 67 watt olmak üzere 1200w, + iki termometre tüketir.
Evet, ısı pompası tek başına yaklaşık 1120 watt tüketiyor, ancak dış sıcaklığa bağlı olarak değiştiği izlenimini edindim.
Sirkülatör, yaklaşık 67 watt olmak üzere 1200w, + iki termometre tüketir.
- 11/03/18, 18:19
- Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
- Konu: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
- cevaplar: 26
- görünümler: 52499
Re: Ev ısıtma için Poolex havuz ısı pompası?
Merhaba, bazılarının ifadelerini kesinlikle cehaletten düzeltmek için konuyu yeniden başlatma özgürlüğünü alıyorum. Bir yüzme havuzu için veya bir evi ısıtmak için bir ısı pompası, öncelikle suyu ısıtmak için kullanılır. Isıtılmış bir zemin çok nadiren (eğer varsa) 35 ° C'dir veya çalışma ...