Bonjour
121L DHW tankı eklediğim bir Oventrop düzenleme sistemine (1000L tampon tankı) sahip bir Buderus Logano S200 ahşap ters çekişli kazanım var.
Ataletle bu tank, 50 ° 'de bir programlamaya sahip olmasına rağmen, tampon tankına dönüş DHW tankı tarafından yapıldığı için 80 °' nin üzerine çıkar.
İki balon arasındaki devrede sadece bir pompa vardır.
Bu problem nasıl çözülür?
sağol
Manfred
Sorun ECS odun kazanı Buderus Logano S121
, bonsoir
Bu genellikle odun kazanları için geçerlidir, devre üzerindeki kötü bağlantı dışında, tampon tankının çıkış sıcaklığını kontrol edin? sıcaklık 80-85 ° 'den yüksek olmamalıdır
aksi takdirde çok enerjili olan brülör üzerindeki düzenlemedir
DHW t ° (Kullanım Sıcak Suyu) düşürmek kesinlikle gereklidir: 60'DAN FAZLA CİDDİ YANIK RİSKİ
birkaç çözüm var
1 eşanjör pompasının programlamasının 50 ° 'ye ayarlanmış DHW termostatına tabi olup olmadığını kontrol eder
2 Tampon tankına dönüşte bir vana takabilirsiniz
3 Sıcaklık yeterliyse eşanjöre ısıtma dönüşü sağlayabilir veya başka bir 3 veya 4 yollu vana ile karıştırabilirsiniz.
4 Güvenlik için, DHW devrenize bir MLT takılı: sıcaklık sınırlayıcı karıştırıcı
Bu genellikle odun kazanları için geçerlidir, devre üzerindeki kötü bağlantı dışında, tampon tankının çıkış sıcaklığını kontrol edin? sıcaklık 80-85 ° 'den yüksek olmamalıdır
aksi takdirde çok enerjili olan brülör üzerindeki düzenlemedir
DHW t ° (Kullanım Sıcak Suyu) düşürmek kesinlikle gereklidir: 60'DAN FAZLA CİDDİ YANIK RİSKİ
birkaç çözüm var
1 eşanjör pompasının programlamasının 50 ° 'ye ayarlanmış DHW termostatına tabi olup olmadığını kontrol eder
2 Tampon tankına dönüşte bir vana takabilirsiniz
3 Sıcaklık yeterliyse eşanjöre ısıtma dönüşü sağlayabilir veya başka bir 3 veya 4 yollu vana ile karıştırabilirsiniz.
4 Güvenlik için, DHW devrenize bir MLT takılı: sıcaklık sınırlayıcı karıştırıcı
0 x
, bonjour
hidrolik diyagramınızda radyatör tarafında 3 yollu bir valf var: bunu kim yönetiyor?
Bunu yöneten DHW kazanının yükü için aynen?
DHW kazanınızı besleyen pompa, kazanın 60 ° C'de (veya isterseniz daha azında) şarjını durduran bir termostata bağlanmalıdır; belirli bir yönetmelik ilgilenmedikçe
hidrolik diyagramınızda radyatör tarafında 3 yollu bir valf var: bunu kim yönetiyor?
Bunu yöneten DHW kazanının yükü için aynen?
DHW kazanınızı besleyen pompa, kazanın 60 ° C'de (veya isterseniz daha azında) şarjını durduran bir termostata bağlanmalıdır; belirli bir yönetmelik ilgilenmedikçe
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 22 Cevaplar
- 7473 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
20/07/22, 09:49Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 6 Cevaplar
- 8886 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri doudou22
Son mesajı görüntüle
06/08/21, 08:38Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 4 Cevaplar
- 15477 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Virfred
Son mesajı görüntüle
01/09/23, 11:44Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 7 Cevaplar
- 14877 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
22/02/20, 21:10Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 100 Cevaplar
- 54989 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri EKliptus
Son mesajı görüntüle
19/12/23, 23:46Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 116 misafir yok