Bonjour

121L DHW tankı eklediğim bir Oventrop düzenleme sistemine (1000L tampon tankı) sahip bir Buderus Logano S200 ahşap ters çekişli kazanım var.
Ataletle bu tank, 50 ° 'de bir programlamaya sahip olmasına rağmen, tampon tankına dönüş DHW tankı tarafından yapıldığı için 80 °' nin üzerine çıkar.
İki balon arasındaki devrede sadece bir pompa vardır.

Bu problem nasıl çözülür?

sağol
Manfred
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 17/10/09, 16:19

Hidrolik devrenizde belli ki bir tasarım hatası var.
bize anlamak için boruların bir diyagramını verin.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
manfred
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 17/10/09, 15:02




yılından beri manfred » 17/10/09, 19:00

İşte kurulumumun bir diyagramı
Resim

Şimdiden teşekkürler,
Manfred
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 17/10/09, 19:16

bu şema doğrudur, ancak açıklamanıza uygun görünmemektedir. tesisatınızda sadece bir pompa var diyorsunuz.
diyagramda iki tane var.
diyagramda DHW tankı tampondan bağımsızdır.
SİZİN kurulumunuzun hangi boru ile nereye gittiğinin tam şemasına ihtiyacınız var.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
Colmant
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 101
yazıtı: 05/09/06, 10:40
Yer: vaucluse




yılından beri Colmant » 17/10/09, 19:37

, bonsoir

Bu genellikle odun kazanları için geçerlidir, devre üzerindeki kötü bağlantı dışında, tampon tankının çıkış sıcaklığını kontrol edin? sıcaklık 80-85 ° 'den yüksek olmamalıdır
aksi takdirde çok enerjili olan brülör üzerindeki düzenlemedir

DHW t ° (Kullanım Sıcak Suyu) düşürmek kesinlikle gereklidir: 60'DAN FAZLA CİDDİ YANIK RİSKİ

birkaç çözüm var
1 eşanjör pompasının programlamasının 50 ° 'ye ayarlanmış DHW termostatına tabi olup olmadığını kontrol eder

2 Tampon tankına dönüşte bir vana takabilirsiniz

3 Sıcaklık yeterliyse eşanjöre ısıtma dönüşü sağlayabilir veya başka bir 3 veya 4 yollu vana ile karıştırabilirsiniz.

4 Güvenlik için, DHW devrenize bir MLT takılı: sıcaklık sınırlayıcı karıştırıcı
0 x
Xavier
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 05/01/10, 11:49
Yer: Chatelineau




yılından beri Xavier » 05/01/10, 12:07

, bonjour

hidrolik diyagramınızda radyatör tarafında 3 yollu bir valf var: bunu kim yönetiyor?
Bunu yöneten DHW kazanının yükü için aynen?

DHW kazanınızı besleyen pompa, kazanın 60 ° C'de (veya isterseniz daha azında) şarjını durduran bir termostata bağlanmalıdır; belirli bir yönetmelik ilgilenmedikçe
0 x

 