iyi işletim Sorun güçlendirici
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Ayrıca çek valfın düzgün kapanmasını engelleyen bir miktar kir olabileceğini düşünüyorum, bu nedenle tankınız hemen boşalıyor ve doğru yönde değil.
Kişisel zevkime göre, filtreyi pompanın arkasına koyardım, çünkü zaten biraz sınırlı olan bir emişte basınç kayıplarına neden oluyor (maksimum teorik emiş = 10 metre) ve filtreden sonra ikinci bir valf koyardım
Kişisel zevkime göre, filtreyi pompanın arkasına koyardım, çünkü zaten biraz sınırlı olan bir emişte basınç kayıplarına neden oluyor (maksimum teorik emiş = 10 metre) ve filtreden sonra ikinci bir valf koyardım
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
-
- arabulucu
- mesajlar: 79118
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10973
Pompadan sonra filtre ??? Tamam ...
Bu sadece pompaya çok hızlı bir şekilde zarar vermekle kalmaz ("pisliğin emilmesi"), aynı zamanda kendi kendini temizlemeyeceği için yüksek hızda tıkanabilir (oysa entegre bir vanası olmayan bir süzgeç filtresi, pompa artık çalışmıyorken akışı ters çevirerek kendi kendini temizleme ...) ...
Bu sadece pompaya çok hızlı bir şekilde zarar vermekle kalmaz ("pisliğin emilmesi"), aynı zamanda kendi kendini temizlemeyeceği için yüksek hızda tıkanabilir (oysa entegre bir vanası olmayan bir süzgeç filtresi, pompa artık çalışmıyorken akışı ters çevirerek kendi kendini temizleme ...) ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 8
- yazıtı: 15/07/07, 09:26
Söylediklerimde ayrıntılardan yoksunuz.
Aslında, su çekmediğimde hidrofor basınç altında kalıyor (bu yüzden emme tarafında bir sızıntı veya tahliye olduğunu düşünmüyorum). Su çeker çekmez sorun oluyor; bu anda basınç düşer (bu normaldir) ve sistem, basınç 2 barın altına iner inmez çalışmaya başlar ve şu anda çalışmaz.
Kullanımını görmediğim için basma tarafına çek valf koymadım. Dahası, genel ağ tarafından sağlanan klasik bir kurulumda, hiçbiri yoktur (en azından benim evimde) ve tüm kurulum baskı altında kalır (bu, sızıntıları önlemek için daha iyidir!)
Aslında, su çekmediğimde hidrofor basınç altında kalıyor (bu yüzden emme tarafında bir sızıntı veya tahliye olduğunu düşünmüyorum). Su çeker çekmez sorun oluyor; bu anda basınç düşer (bu normaldir) ve sistem, basınç 2 barın altına iner inmez çalışmaya başlar ve şu anda çalışmaz.
Kullanımını görmediğim için basma tarafına çek valf koymadım. Dahası, genel ağ tarafından sağlanan klasik bir kurulumda, hiçbiri yoktur (en azından benim evimde) ve tüm kurulum baskı altında kalır (bu, sızıntıları önlemek için daha iyidir!)
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 8
- yazıtı: 15/07/07, 09:26
Merhaba
Pil artık çalışmadığında klasik sorun
Geçmişte, tampon tankına yarım çalışma basıncında bir hava basıncı yüklenmiştir, bu nedenle tank maksimum basınca ulaştığında havanın yarısını ve diğer yarısını içerir, böylece pompanın her seferinde başlatılması gerekmez. bir bardak su içtiğimizi
Bu sistem, havasını boşaltmak için can sıkıcı bir alışkanlığa sahipti, şimdi tankların deforme olabilen bir kauçuk membranı
bu menbranın üst kısmında bir tank valfi vardır, tank nominal kullanımın yarısı basıncında boş olduğunda üflemeniz gerekir, daha sonra tankı doldurmak için su pompalayın, tank suyla dolduğunda 3'e kadar çıkar Fark basınç anahtarı ayarlarına göre (maksimum basınç ve sıfırlama basıncı (diferansiyel) için iki ayara sahiptir.
umutsuz menbran durumunuzdaki en olası neden, bisiklet valfini değiştirir ve bir bisiklet pompasıyla patlar, su geçirmez olduğunu doğrular veya balon delinir, bu oldukça nadirdir (sadece eski balonlar)
André
Pil artık çalışmadığında klasik sorun
Geçmişte, tampon tankına yarım çalışma basıncında bir hava basıncı yüklenmiştir, bu nedenle tank maksimum basınca ulaştığında havanın yarısını ve diğer yarısını içerir, böylece pompanın her seferinde başlatılması gerekmez. bir bardak su içtiğimizi
Bu sistem, havasını boşaltmak için can sıkıcı bir alışkanlığa sahipti, şimdi tankların deforme olabilen bir kauçuk membranı
bu menbranın üst kısmında bir tank valfi vardır, tank nominal kullanımın yarısı basıncında boş olduğunda üflemeniz gerekir, daha sonra tankı doldurmak için su pompalayın, tank suyla dolduğunda 3'e kadar çıkar Fark basınç anahtarı ayarlarına göre (maksimum basınç ve sıfırlama basıncı (diferansiyel) için iki ayara sahiptir.
umutsuz menbran durumunuzdaki en olası neden, bisiklet valfini değiştirir ve bir bisiklet pompasıyla patlar, su geçirmez olduğunu doğrular veya balon delinir, bu oldukça nadirdir (sadece eski balonlar)
André
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 8
- yazıtı: 15/07/07, 09:26
Evet André haklısınız. Valfteki basıncı ölçtüm (dağ bisikleti tipi) ve hiçbir şeyim yoktu. Deposundaki suyunu boşaltıp talimatlarda tavsiye edilen değere göre yeniden şişirdim. Ve tekrar çalışıyor. Şu an için hiçbir sızıntı yok ama izliyorum; dediğiniz gibi, valf sızdırıyor olabilir (çünkü havanın nereden kaçabileceğini göremiyorum !!
Yorumlarınız ve bana verdiğiniz yardım için hepinize teşekkür ederim
Yorumlarınız ve bana verdiğiniz yardım için hepinize teşekkür ederim
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79118
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10973
Rah, André'nin deneyimine karşı savaşamayız !!
Ancak, gerekçem hala doğruydu: teslimatta sıkıştırılabilir hacim sorunu ...
Ancak, gerekçem hala doğruydu: teslimatta sıkıştırılabilir hacim sorunu ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Bu tampon tankı, kullanım ısıtması için sıcak su devresi için bir genleşme tankı gibidir.
Kazana yakın veya entegre olduğunda buna "flexcon" denir. Sıkışan hava rezervini (değişken basınçta elastik görevi gören) ve devridaim su rezervini ayırmak için bir membran ile donatılmıştır. Her yıl flexcon'un suyunun boşaltılması gerekir; daha sonra flexconun diğer kısmındaki "iç tüp" valfini kullanarak hava basıncını kontrol edin ve tamamlayın (1 bar koydum). Birkaç yıl sonra, membran artık gerçekten su geçirmez değildir ve hava su devresine sızar ve su havanın yerini alır ve tampon tankı tamamen suyla dolar ve artık elastik işlevi. Flexcon değiştirilecek.
Su devresi artık basınç altında değilken havanın delikli tampon tankına geri dönmesi şartıyla bu arada çalıştırılabilir. Ama sık sık izlemelisin.
Bir kuyudan gelen bir tampon su rezervinde bulunan, bu tank sadece bir tank olduğunda, kauçuk bir membran ile bir su bölmesine ve bir hava bölmesine ayrılmayan bu sistemdir. Uzun vadede, hava suda çözünür ve onunla birlikte ayrılır, böylece daha fazla kalmaz ve takviye edilmesi gerekir.
Yani önemli olan bu hava varlığını düzenli olarak izlemektir.
Isıtma için, genleşen sıkıştırılamaz sıvı, devrenin üst kısmındaki boşaltıcıdan tahliye edilecek ve soğutulan sıvı daha az hacimli olduğunda su eksikliği yaratacaktır.
Bir kuyu rezervi için, hava rezervinin esnekliği çalışmazsa, basınç hemen düştüğü için pompa, en ufak bir musluk isteği ile sürekli çalışacaktır. Maksimum basınçta suyun yüksek noktasından dinlenmek ve suyun alçak noktasından minimum basınca geri dönmek yerine.
Kazana yakın veya entegre olduğunda buna "flexcon" denir. Sıkışan hava rezervini (değişken basınçta elastik görevi gören) ve devridaim su rezervini ayırmak için bir membran ile donatılmıştır. Her yıl flexcon'un suyunun boşaltılması gerekir; daha sonra flexconun diğer kısmındaki "iç tüp" valfini kullanarak hava basıncını kontrol edin ve tamamlayın (1 bar koydum). Birkaç yıl sonra, membran artık gerçekten su geçirmez değildir ve hava su devresine sızar ve su havanın yerini alır ve tampon tankı tamamen suyla dolar ve artık elastik işlevi. Flexcon değiştirilecek.
Su devresi artık basınç altında değilken havanın delikli tampon tankına geri dönmesi şartıyla bu arada çalıştırılabilir. Ama sık sık izlemelisin.
Bir kuyudan gelen bir tampon su rezervinde bulunan, bu tank sadece bir tank olduğunda, kauçuk bir membran ile bir su bölmesine ve bir hava bölmesine ayrılmayan bu sistemdir. Uzun vadede, hava suda çözünür ve onunla birlikte ayrılır, böylece daha fazla kalmaz ve takviye edilmesi gerekir.
Yani önemli olan bu hava varlığını düzenli olarak izlemektir.
Isıtma için, genleşen sıkıştırılamaz sıvı, devrenin üst kısmındaki boşaltıcıdan tahliye edilecek ve soğutulan sıvı daha az hacimli olduğunda su eksikliği yaratacaktır.
Bir kuyu rezervi için, hava rezervinin esnekliği çalışmazsa, basınç hemen düştüğü için pompa, en ufak bir musluk isteği ile sürekli çalışacaktır. Maksimum basınçta suyun yüksek noktasından dinlenmek ve suyun alçak noktasından minimum basınca geri dönmek yerine.
0 x
lydie.cheval şunu yazdı:: sevimsiz: Evet André haklısınız. Valfteki basıncı ölçtüm (dağ bisikleti tipi) ve hiçbir şeyim yoktu. Deposundaki suyunu boşaltıp talimatlarda tavsiye edilen değere göre yeniden şişirdim. Ve tekrar çalışıyor.
Hiç hava yoksa, tüm suyu boşalttığınızdan emin olmak için ön şişirme yeniden yapılırken musluğu açık bırakmalısınız.
Ön şişirme (bu nedenle yapılmalıdır boş su tankı ve ben "boş su deposu" konusunda ısrar ediyorum çünkü bazen, zar delinmiş veya gözenekli, zarın hava tarafında su var ve bu nedenle onu zayıflatarak tankta kalma eğilimi gösteriyor. boş ise not) olmalıdır yaklaşık 0,2 veya 0,3 bar alt basınç şalterinin devreye girme basıncında pompanın
bilmelisin ki zar veya daha doğrusu mesane Kasanız için tankın tüm iç hacmini işgal etme hakkı yoktur çünkü fabrikada çok daha küçük bir hacim için üretilmiştir (modellere bağlı olarak tankın yaklaşık 1 / 3'ü ila 1 / 2'si (farklı olduğu başka ilkeler var))
Bu nedenle, mesane ile depo arasında hava yoksa, mesanenin gerilmiş bir lastik bant gibi gerildiğini ve çok uzun süre gergin kalırsa tanka yırtıp sürtündüğünü bilmelisiniz. tankın orta yüksekliğinde bulunan kaynak yerinde deliklidir
Devreye girme 20 bar ve tetikleme (pompa durdurma) ile 2 litrelik bir mesane tankının rezerv potansiyelini hesaplamak için:
Öncelikle bu iki basıncın her birine (yani 1 bar) atmosferik basıncı eklemelisiniz ki bu, tankta mutlak terimlerle:
sadece hava: 3 bar
hava + su: 4 bar
Toplamda 1 üzerinden 4 bar farkını temsil eden su, tankta maksimum su varlığında 1 l'nin 4 / 20'ünü elde ederiz:
yani sadece 5 litre
ve tekrar kapama 0,2 bar üzerinde 2 bar yapılırsa, yani mutlak 3,2 bar olursa, 4 - 3,2 = 0,8 olur
(0,8 / 4) x 20 = 4 litre rezerv sadece 2 başlatma arasında + pompa çalışırken kullanılan su
Bir çamaşır makinesinin 20 litreye ihtiyacı varsa, pompa 4 veya 5 kez başlayabilir ve bu durumda bu normaldir.
2 ila 4 bar diferansiyel basınç anahtarı için:
(3 ila 5 mutlak) Bu, yeniden başlatmadan önce 2 L suyun 5 / 20'ini maksimum (8 litre) ve 1,8 L'nin 5 / 20'ini maksimum yapar (7,2 litre)
1 ila 5 bar diferansiyel basınç anahtarı için:
(2 ila 6 mutlak), yani maksimum 4L suyun (6 litre) 20 / 13.33'sı ve yeniden başlatmadan önce maksimum 3,8 L'nin 6 / 20'sı (12.66 litre)
ama Bu durumda korkarım mesane zaten suyla dolduğunda iyice gerilmiş, bu yüzden biraz hava yoksa
cıvata
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 22 Cevaplar
- 7477 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
20/07/22, 09:49Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 6 Cevaplar
- 8890 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri doudou22
Son mesajı görüntüle
06/08/21, 08:38Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 4 Cevaplar
- 15495 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Virfred
Son mesajı görüntüle
01/09/23, 11:44Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 7 Cevaplar
- 14890 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
22/02/20, 21:10Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 100 Cevaplar
- 55037 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri EKliptus
Son mesajı görüntüle
19/12/23, 23:46Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 115 misafir yok