diyabaz şunu yazdı:Bir röleyi etkinleştirmek için (nötr değil) 2 voltta 400 kutuplu üç fazlı 230 volt arasındaki voltajı düşürebilir miyim?
Direnç nasıl hesaplanır?
Teşekkür ederim ?
400 volt Ac standart değildir, ABD'de 440volt 60hz, Kanada'da 550volt 60hz, Avrupa'da 380volts 50hz'dir
Doğru anladıysam, 230 voltta bir röle bobininiz var ve kaynağınız 400 volt ise AC akım ve 50hz kontaktörün bobininde belirtilen frekanstan bahsediyoruz? 60hz? Kullanmak istediğimiz 400 volt?
DC'yi çalıştırmak daha kolay
Endüstride birçok montaj yaptım, hatta 110 volt ile 550 voltta bobinleri besledim, ancak düzenleyici yöntem sipariş düğmelerinde 400 voltun geçmesini önleyen kontrol için küçük bir transformatör kurmaktı.
Geçen amperajı (kontaktör devresi kapalı) ölçmek için bobine 230 volt sağlamak yeterlidir, genellikle 0,1 ila 0 amper
daha sonra 170 volt 170v / 0'lık bir voltaj düşüşü yapmak için direnci hesaplayın, xx amper = seri eklemeye karşı direnç
yeterli vat miktarını hesaba katın
Uygulamadaki deneyime göre, kontaktörün manyetik devresini kapatmayı geciktirmesini önlemek için hesaplanandan% 20 daha düşük bir direnç gereklidir. Birkaç testten sonra doğru değeri bulacaksınız.
önemli olan gerilim değil, kontaktör kapandığında bobinden geçen amperajdır.
Kontaktörünüzde serbest bir NC kontağınız varsa daha verimli bir yol daha vardır, kontaktörünüze doğrudan 400 volt sağlamak ve kontaktör gemide olduğunda (saniyenin kesri) normalde yerine kapalı bir kontak (NC) kullanmaktır. bobin üzerinde seri olarak direnç (geçmişte kullanılan sistem)
Bu kontaktörler manyetik devreleri açıkken düşük empedansa sahiptir ve çok akım çekerler, dirençleri düşüktür, empedansları manyetik devre kapandığında büyüktür, dirençleri düşüktür.
André