Voltajı 400V tri'den 230V mono'ya düşürün

Ve onlar tamir yerine atma ve değişim olsaydı? onarım kendiniz zevk yeniden keşfetmek. Nasıl bir sorunu teşhis ya da yedek parça bulmak için? kendisi genellikle para kazanmak için bir yoldur Onarım!
Alain G
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 3044
yazıtı: 03/10/08, 04:24
x 3




yılından beri Alain G » 27/08/09, 18:05

fil yazdı:
Alain G yazdı:Makro

Standart, küçük bir transformatör ile 24 volttur 100 kva Anahtarların size elektrik vermesini önlemek için.
:?


100 kva .... küçük .... :D ?


Fil

En fazla 100 watt tüketebilen basit bir kontaktör için 10 watt yine de çok yeterli.
8)
0 x
kullanıcı avatarı
fil
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6646
yazıtı: 28/07/06, 21:25
Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
x 7




yılından beri fil » 27/08/09, 18:46

o zaman "kva" nın anlamı üzerinde anlaşamayız.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
kullanıcı avatarı
NLC
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2751
yazıtı: 10/11/05, 14:39
Yer: Nantes




yılından beri NLC » 27/08/09, 18:57

Sanırım ben de senin filin aynısına sahibim.

Ama hey, bu konu sanrılı hale geliyor, dolunay mı yoksa ne?
0 x
kullanıcı avatarı
fil
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6646
yazıtı: 28/07/06, 21:25
Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
x 7




yılından beri fil » 27/08/09, 19:31

Bunun gibi günler var! Güzel :D
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 27/08/09, 20:05

Standart 24 volttur

birkaç tavsiyeye kadar kontrol voltajı için bir standart yoktur (toprağa ikincil transformatör dışında)
0 x
Alain G
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 3044
yazıtı: 03/10/08, 04:24
x 3




yılından beri Alain G » 27/08/09, 21:27

fil yazdı:o zaman "kva" nın anlamı üzerinde anlaşamayız.


Özür dilerim "irade" demek istedim, aslında Kva değil biraz çok büyük.

Özür dilerim!
:|
0 x
Alain G
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 3044
yazıtı: 03/10/08, 04:24
x 3




yılından beri Alain G » 27/08/09, 21:34

boubka yazdı:
Standart 24 volttur

birkaç tavsiyeye kadar kontrol voltajı için bir standart yoktur (toprağa ikincil transformatör dışında)


Her şey kontaktörü neyin kontrol ettiğine bağlıdır, ancak standart, panelin önündeki bir anahtarda 24 volt AC veya DC veya 120 volt AC'dir veya bunu aşmamalısınız, şimdi her zaman saygı duymayan joslar vardır. bu ve insanların hayatlarını tehlikeye at.
:?
0 x
Andre
Pantone motor araştırmacı
Pantone motor araştırmacı
mesajlar: 3787
yazıtı: 17/03/05, 02:35
x 12

Re: Gerilimi 400V tri'den 230V monoya düşürün




yılından beri Andre » 28/08/09, 05:04

Merhaba
diyabaz şunu yazdı:Bir röleyi etkinleştirmek için (nötr değil) 2 voltta 400 kutuplu üç fazlı 230 volt arasındaki voltajı düşürebilir miyim?
Direnç nasıl hesaplanır?
Teşekkür ederim ?


400 volt Ac standart değildir, ABD'de 440volt 60hz, Kanada'da 550volt 60hz, Avrupa'da 380volts 50hz'dir


Doğru anladıysam, 230 voltta bir röle bobininiz var ve kaynağınız 400 volt ise AC akım ve 50hz kontaktörün bobininde belirtilen frekanstan bahsediyoruz? 60hz? Kullanmak istediğimiz 400 volt?

DC'yi çalıştırmak daha kolay

Endüstride birçok montaj yaptım, hatta 110 volt ile 550 voltta bobinleri besledim, ancak düzenleyici yöntem sipariş düğmelerinde 400 voltun geçmesini önleyen kontrol için küçük bir transformatör kurmaktı.

Geçen amperajı (kontaktör devresi kapalı) ölçmek için bobine 230 volt sağlamak yeterlidir, genellikle 0,1 ila 0 amper
daha sonra 170 volt 170v / 0'lık bir voltaj düşüşü yapmak için direnci hesaplayın, xx amper = seri eklemeye karşı direnç
yeterli vat miktarını hesaba katın
Uygulamadaki deneyime göre, kontaktörün manyetik devresini kapatmayı geciktirmesini önlemek için hesaplanandan% 20 daha düşük bir direnç gereklidir. Birkaç testten sonra doğru değeri bulacaksınız.
önemli olan gerilim değil, kontaktör kapandığında bobinden geçen amperajdır.

Kontaktörünüzde serbest bir NC kontağınız varsa daha verimli bir yol daha vardır, kontaktörünüze doğrudan 400 volt sağlamak ve kontaktör gemide olduğunda (saniyenin kesri) normalde yerine kapalı bir kontak (NC) kullanmaktır. bobin üzerinde seri olarak direnç (geçmişte kullanılan sistem)



Bu kontaktörler manyetik devreleri açıkken düşük empedansa sahiptir ve çok akım çekerler, dirençleri düşüktür, empedansları manyetik devre kapandığında büyüktür, dirençleri düşüktür.

André
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 28/08/09, 07:27

merhaba André

400 volt Ac standart değil

Avrupa'da 380volts 50hz

Avrupa ağının İngiltere dışında 400 v 50hz üçte ve 230 mono'da olduğu en az on beş yıl olmuştur (asla diğerleri gibi yapmamalıdırlar. : Sevimsiz: )
0 x
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 28/08/09, 07:47

Bunun ötesine geçmememiz gereken bir panelin önündeki bir düğmede, şimdi her zaman buna saygı duymayan ve insanların hayatını tehlikeye atan bilgili joslar var.


Öyleyse çamaşır makinenizi, matkabınızı, çim biçme makinenizi, ağaç torna tezgahınızı, vincinizi, kazanınızı vb. kullandığınızda hayatınız tehlikede.

ve metal dolap siparişi için tek standart, kapının topraklanmış olmasıdır.
0 x

 