Kanadalı kuyu: yasaklanmış maddeler?

Doğal veya ekolojik habitatın inşası: planlar, tasarım, tavsiye, uzmanlık, malzemeler, jeobiyoloji ... Ev, inşaat, ısıtma, yalıtım: bir veya daha fazla teklif aldınız. Seçemez misin? Sorununuzu burada belirtin ve size doğru seçim konusunda tavsiyede bulunalım! DPE veya çevresel enerji teşhisini okumada yardım. Gayrimenkul alım veya satımında yardım.
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 30/08/12, 10:09

Grelinette yazdı:Sorumun iyi olup olmadığını bilmiyorum ama taze veya sıcak hava gönderen bir Kanada kuyusu (veya Provençal) herhangi bir eve kolayca monte edilebilir: itici bir giriş ağzına sahip olmak yeterlidir. basit filtrasyon ile bodrumdan doğrudan eve hava.


Hayır, çünkü bu tür bir çözüm çeşitli sağlık riskleri içerir: radon, küf
Genellikle bir bodrum katında olduğu kokusundan bahsetmiyorum bile.
Hiçbir şey için bir Kanada kuyusunun kurulumunun yanı sıra gerçekleşme olarak malzeme seçiminde de hassas olduğu söylenemez.
Ve bunun nedeni, bazı insanların bir parça TPC kılıfla uğraşmasıdır, bunun bir çözüm olduğu ve sağlıkları için herhangi bir risk almadıkları değildir.

Grelinette yazdı:Kalorileri sıvıdan eve taşınacak havaya aktarmazsanız, ancak bu durumda transfer sırasında bu tekniği daha az verimli hale getiren kalori kaybı olmaz mı?


Evet, normalde kullanılan bu yöntemdir. Ve aslında verim, geleneksel bir Kanada kuyusundan daha az iyidir, çünkü çift bir değişim vardır: önce toprak / su değişimi, sonra su / hava değişimi
Bu, bu sistemin büyük bir dezavantajıdır ve Kanadalı bir kuyuyla karşılaştırıldığında sistemin "aşırı boyutlandırılmasını" gerekli kılar.
Ancak 2'de 40x200m vitrifiye taş boruyu ve 400'de 32m HDPE boruyu karşılaştırmak için avantajın ilk başta olduğundan emin değilim.

Açıkçası, evde "klasik" bir Kanadalı kuyunun kurulumunu somut bir şekilde düşünmeye çalışın, ekipmanı, uygulamanın zorluklarını öğrenin (su yalıtımı, kontrol bacasının montajı, yoğuşma suyu tahliyesi, giriş Ana sayfa) ve biraz verim kaybetmeniz gerekse bile% 80'inizin Kanada su kuyularına daha ciddi bakacağından oldukça eminim.


Grelinette yazdı:Bu 2 Kanada çukuru tekniğinin karşılaştırmalı taslakları var mı?


İnternette arama yapıp forums bunun hakkında konuşan, geri bildirim bulmayı başarırız.
Her zaman çok objektif olmayabilir, ancak yine de bir Kanada su kuyusunun bundan "o kadar da kötü olmadığını" gösteriyor.

Her durumda, seçimim yapılır.
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 30/08/12, 10:18

chatelot16 yazdı:Polietilen borular, jeli patlamadan çok iyi destekler, bu nedenle antifriz gerekmez


Hortum belki, su / hava bobin değiştirici kesinlikle değil! Herhangi bir nedenden ötürü (örneğin elektrik kesintisi) su sirkülasyonu -15 ° C'de güzel bir kış gecesinde durursa, eşanjörünüze veda edebilirsiniz.
Buna ek olarak, amaç normalde eve giren temiz havayı bu eşanjörden geçirmek (Kanada kuyusu prensibinde kalmak) olduğundan, batarya normalde dışarıyla neredeyse doğrudan temas halindedir, bu yüzden hızlı bir şekilde donabilir .
Şahsen risk almazdım: ilk elektrik kesintisinde yüz Euro glikol veya 2500 € değerinde bir eşanjör, seçim hızlı bir şekilde yapılır.
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 30/08/12, 13:20

Dışarıdaki havayı bir Kanada kuyusu tarafından ısıtmanın ilgisini görmüyorum: bunun için çift akışlı bir eşanjör yeterli

dış sıcaklık ne olursa olsun, çift akışlı eşanjör neredeyse iç sıcaklıkta havalandırma havası verir: dış havayı bir Kanada kuyusu tarafından önceden ısıtmak hiç faydasızdır:

benim için zeminin sıcaklığının tek faydası, gerçekten ısıtılması gerekmeyen donmayan odaları tutmak ... veya bir ısı pompasına kalori vermektir.
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 30/08/12, 15:58

chatelot16 yazdı:Dışarıdaki havayı bir Kanada kuyusu tarafından ısıtmanın ilgisini görmüyorum: bunun için çift akışlı bir eşanjör yeterli



Kanadalıyı iyi anlamadın. Bu konuda küçük bir okuma sizin için yararlı olacaktır (konunun başında atıfta bulunduğum kitap iyi bir kitapçıda ve bazı DIY mağazalarında 9 € 'dur)
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 30/08/12, 16:08

Kanada kuyusu tarafından ısıtılan hava ile havalandırma, soğuk hava ile havalandırma yapmaktan biraz daha iyidir

ama iyi bir çift akışlı eşanjörün havalandırma havasını ısıtmak için Kanada kuyusundan daha iyi yaptığını görüyorum

ticari çift akışlı eşanjörlerin büyük fiyatı nedeniyle Kanada kuyusu biraz ilgi gösterebilir
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 30/08/12, 16:47

Canadian Then, VMC çift akışının tam olarak çok iyi bir tamamlayıcısıdır ve büyük tasarrufların kaynağı olabilir.

Bazı açıklamalar:
Diyelim ki dış sıcaklık 5 ° C; PC'siz bir DF ile eşanjöre giren hava 5 ° C'dir.
Bir PC ile aynı durum, değiştiricideki girişin 10 ° C olacağını söyleyeceğiz (normalde PC çıkışını DF girişine bağladığımız için)
giriş sıcaklığı daha yüksek olduğunda, eşanjördeki sıcaklık deltası daha düşüktür, en olumsuz durumda eşanjörün verimliliğini düşürür ve kazanç sıfırdır: eşanjör PC ile veya PC olmadan aynı sıcaklıktadır ...
Ancak pratikte, bir PC ile düzenli olarak daha yüksek bir üfleme sıcaklığı okuyoruz, bu yüzden küçük bir kazanç var.

Şimdi çok soğuk olduğunu düşünün, dış sıcaklık şimdi -10 ° C
PC olmadan, eşanjöre giren hava -10 ° C'dir.
Eşanjörde neler oluyor?
İçeriden gelen, dışarıdan gelen çok soğuk havayı "karşılayacak" sıcak, nemli havamız var.
Doymuş buhar eğrisinin detaylarını, rosé noktasını, hepsinin hepsini geçiyorum ... eşanjörün kısa bir süre içinde yoğunlaştığı ... ancak eşanjörün duvarlarının çok soğuk olduğu ve yoğunlaşmanın donacağı !!!
İki senaryo:
- Isıtma pili olmayan düşük uçlu bir DF'dir: eşanjör don ve buz tarafından tamamen engellenir, çıkışı çöker, artık hiçbir şey için kullanılmaz ve ev bile daha havalandırmalı.
- Isıtma aküsü olan bir DF'dir: yönetmelik, eşanjörün buzlanma riskini algılar ve ısıtma aküsünü açar = ek elektrik tüketimi. VMC kötü bir fan coil'e dönüşüyor (biri elektrikle tam olarak ısınmazsa daha can sıkıcı)

Şimdi aynı senaryo ama bir PC ile:
PC'den çıkan hava 0 ° C veya 1 ° C olacaktır, DF eşanjörünün donma riski en aza indirilir, ısıtma pili açılmaz veya daha kısa bir süre için. Çok fazla elektrik tasarrufu sağlıyoruz ve temiz havanın üfleme sıcaklığını iyileştiriyoruz.

Şimdi çift akışlı VMC olmadan ancak basit bir VMC veya VMI ile, temiz havayı -0 ° C yerine 10 ° C'ye getirmenin avantajının gerekli olmadığını düşünüyorum. açıkladı.
0 x
kullanıcı avatarı
sen-hayır-sen
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6856
yazıtı: 11/06/09, 13:08
Yer: Yüksek Beaujolais.
x 749




yılından beri sen-hayır-sen » 30/08/12, 17:01

Forhorse yazdı:(...) Bence -0 ° C yerine 10 ° C de temiz hava getirmenin avantajının açıklanması gerekmiyor.


Buna ek olarak, Kanada kuyu * da yaz aylarında mükemmel bir klima aracıdır.

* Kanada kuyusu aslında Romalılardan miras alınan bir kavram olan Provençal kökenlidir.
0 x
"Mühendislik bazen ne zaman durdurulacağını bilmekle ilgilidir" Charles De Gaulle.
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 30/08/12, 17:35

çift ​​akışlı eşanjörün elektrikle çözülmesini önleyerek çok fazla elektrik tasarrufu yaparsak, bunun nedeni bu çift akışın kötü olmasıdır

çift ​​akış veya Kanada kuyusu olmadan basit havalandırma nispeten sınırlı bir ısıtma kaybına neden olur ... eğer çift akışın buzunun çözülmesi büyük bir elektrik tüketimi ise, durdurmak ve basit bir havalandırma ile tatmin etmek daha iyidir

elektrikli buz çözmeyi önlemek için Kanada kuyusu kullanma fikri çok iyidir! tüm hava akışını 0 ° C'nin üzerinde ısıtmak için yeterli bir Kanada kuyusu bile yok ... çift akış değiştiricinin düşük sıcaklıkta çalışmasına izin verebiliriz dondurun, ardından havalandırmayı durdurun ve Kanada kuyusu ile çözün

oluklu levha ısı eşanjörüm içine su dökerek çözülmesini veya temizlenmesini iyi destekler! gömülü bir borudan su uygundur! ve sıradan bir Kanada kuyusundan daha küçük bir alan yeterli olmalı
0 x
bobono
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 355
yazıtı: 08/09/07, 16:58
Yer: brittany
x 1

Kanadalı kuyu




yılından beri bobono » 06/09/12, 13:12

Evime Kanada kuyuları kurmak için çalışıyorum.

50 Çapı 250 = 800 € olan özel kuyu boruları koyun.

Evimden 20 metrelik bir hava su eşanjörü ile iyi doldurulmuş 10 metre derinlikte bir kuyudan su almak benim için daha basit görünüyor.

Benim için ilk adım mevcut havalandırma ile evimde Radon ölçümü. Brittany'de, eski konutlarda birçok korku var.
0 x
bobono
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 355
yazıtı: 08/09/07, 16:58
Yer: brittany
x 1

Kanadalı kuyu




yılından beri bobono » 17/09/12, 12:40

Brittany'de ortalama 150 saatin üzerinde radon dedektörümün 3 becquerels M / 48 ile ilk ölçümü.

400 b / 3'ten daha düşük değerler için özel havalandırma önlemlerine gerek yoktur.

Evime temiz hava getirmek için kışın Kanada dışımın inşasına başlayabileceğim, ancak dış havadan daha yüksek bir sıcaklıkta kışın.

Bilgi için odun ısıtma böylece ev içinde hava tüketimi. Düz çaplı yivli polipropilen boru alımı 14 Henüz fiyatım yok
0 x

"Gayrimenkul ve eko-inşaat: teşhis, HQE, HPE, biyoklimatizm, doğal yaşam alanı ve iklim mimarisi" ne geri dönün

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 72 misafir yok