Fotovoltaik panellerle çalışan ısı pompası
- Capt_Maloche
- arabulucu
- mesajlar: 4559
- yazıtı: 29/07/06, 11:14
- Yer: Ile de France
- x 42
Bu soruyu kimin sorduğunu hatırlamıyorum:
Su deposu 90 ° 'de olduğunda ve hala radyasyon varsa ne olur?
Basit, bu sıcaklıklarda performans çok kötüleşir ve kurulumu stabilize eden güneş panellerinin kayıplarıdır.
Bu nedenle geleneksel panelleri vakum sensörlerine tercih ediyoruz.
Su deposu 90 ° 'de olduğunda ve hala radyasyon varsa ne olur?
Basit, bu sıcaklıklarda performans çok kötüleşir ve kurulumu stabilize eden güneş panellerinin kayıplarıdır.
Bu nedenle geleneksel panelleri vakum sensörlerine tercih ediyoruz.
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
-
- arabulucu
- mesajlar: 79126
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10974
Tavsiye için tamam, yani neredeyse bir gereklilik mi?
"Aşırı ısınma" için gerçekten aynı fikirde değilim: performans o kadar düşük olsa bile sensörün (aynı düzlem), dolayısıyla sıvının radyasyonu almaya devam etmesini ve dolayısıyla T ° 'de artmasını engellemiyor. ..en azından panel seviyesinde ... ondan sonra başka bir hikaye. Ama beni tam olarak ilgilendiren panel (ve ömrü) ...
Planların T ° 140 ° C sıvıya direnecek şekilde "standartlaştırıldığına" inanıyorum.
İhtiyaçların% 'sinde güneş kapsamından bahsettiğimizde,% 80'i geçmemeye çalışmamızın nedeni bu mu?
Süpürmeyi tercih et dediğinizde, bu önemli bir risk olduğunu gösterir, değil mi? Hey, vakumdan bahsetmişken, her bir tüpün aslında bir ısı borusu, yani soğurmalı bir mini buzdolabı olduğu "tepede" bazılarının olduğunu biliyor muydunuz? Fiyattan bahsetmiyorum ...
"Aşırı ısınma" için gerçekten aynı fikirde değilim: performans o kadar düşük olsa bile sensörün (aynı düzlem), dolayısıyla sıvının radyasyonu almaya devam etmesini ve dolayısıyla T ° 'de artmasını engellemiyor. ..en azından panel seviyesinde ... ondan sonra başka bir hikaye. Ama beni tam olarak ilgilendiren panel (ve ömrü) ...
Planların T ° 140 ° C sıvıya direnecek şekilde "standartlaştırıldığına" inanıyorum.
İhtiyaçların% 'sinde güneş kapsamından bahsettiğimizde,% 80'i geçmemeye çalışmamızın nedeni bu mu?
Süpürmeyi tercih et dediğinizde, bu önemli bir risk olduğunu gösterir, değil mi? Hey, vakumdan bahsetmişken, her bir tüpün aslında bir ısı borusu, yani soğurmalı bir mini buzdolabı olduğu "tepede" bazılarının olduğunu biliyor muydunuz? Fiyattan bahsetmiyorum ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79126
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10974
Güneş termal sanırım? Peki bu durumda bunun için gidin!
Ancak bunun artık orijinal soruyla pek bir alakası yok
Ancak bunun artık orijinal soruyla pek bir alakası yok
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Capt_Maloche yazdı:Bu soruyu kimin sorduğunu hatırlamıyorum:
Su deposu 90 ° 'de olduğunda ve hala radyasyon varsa ne olur?
Basit, bu sıcaklıklarda performans çok kötüleşir ve kurulumu stabilize eden güneş panellerinin kayıplarıdır.
Bir noktada kayıpların (radyasyon ve konveksiyon) güneş katkısını dengeleyeceği ve sıcaklıkların stabilize olacağı bir termal dengeye ulaşacağımız kesindir. Bununla birlikte, paneller az ısı kaybına sahip olacak ve güneş ışınımını sıvıdaki ısıya mümkün olan en iyi şekilde dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır:
- düz panellerin arka yalıtımı vardır ve toplama yüzeyine düşük emisyonlu bir işlem uygulanmıştır.
- vakum panelleri, tüplerin vakumu nedeniyle yalıtımlıdır
Bu yüzden yeterince tüketmediğimizde ve / veya çok fazla radyasyon olduğunda (yazın) sıvının ısısını boşaltmak gerekir (tankın sıcaklığı maksimum dirence ulaştığında).
Bu nedenle fazlalığı dağıtmak için bir boşaltma devresi (mahzende S şeklinde bakır boru veya dökme demir radyatör) montajı.
Başka bir çözüm: sensörlerin bir kısmını bir perde ile örtün (örneğin ahşap)
En zeki insanlar bu ısıyı yüzme havuzlarını ısıtmak veya odun kurutmak için kullanırlar !!
0 x
Christophe yazdı:İhtiyaçların% 'sinde güneş kapsamından bahsettiğimizde,% 80'i geçmemeye çalışmamızın nedeni bu mu?
Nedeni bu mu bilmiyorum ama bu ihtiyaçların% 50 veya 60'ını güneş enerjisi ile karşılamak "makul" bir maliyetle yapılabilir. % 80'e kadar çıkmak istiyorsak, önemli ölçüde daha pahalıya mal olacak ve% 100'e (toplam özerklik) çıkmak istiyorsak, doğru bir maliyetle gerçekçi olmayacak çünkü çok kışın olduğu gibi aşırı durumları dikkate almalıyız. soğuk, 1 hafta güneşsiz ...
Daha sonra birkaç gün boyunca depolamak için büyük bir balona ve çok sayıda sensör yüzey alanına ihtiyacınız var! Son olarak, ekstra maliyet yılda yalnızca birkaç gün faydalı olacaktır!
Euro bazında% 80'den% 100'e çıkmak, 40'tan 60'a gitmekten daha pahalı
Emmanuel
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79126
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 10974
"Fazla" kaloriyi boşaltma ihtiyacı ilkesi üzerinde hemfikiriz (güneş sistemi ihtiyaçlara göre mümkün olduğunca yakın boyutlandırılmadıkça ... ancak örneğin yazın tatil dönemi değil asla dışlanmamalı ...)
Ah tamam!
Hiç böyle bir döngü görmedim veya duymadım ... inceleyebildiğim güneş diyagramlarının hiçbirinde görünmüyor ...
emlaurent yazdı:Bu nedenle fazlalığı dağıtmak için bir boşaltma devresi (mahzende S şeklinde bakır boru veya dökme demir radyatör) montajı.
Ah tamam!
Hiç böyle bir döngü görmedim veya duymadım ... inceleyebildiğim güneş diyagramlarının hiçbirinde görünmüyor ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Christophe yazdı:"Fazla" kaloriyi boşaltma ihtiyacı ilkesi üzerinde hemfikiriz (güneş sistemi ihtiyaçlara göre mümkün olduğunca yakın boyutlandırılmadıkça ... ancak örneğin yazın tatil dönemi değil asla dışlanmamalı ...)
Bu, özellikle enerji kısıtlamalarına ek olarak Euro cinsinden maliyetler düşünüldüğünde ilginç bir boyutlandırma problemidir.
emlaurent yazdı:Bu nedenle fazlalığı dağıtmak için bir boşaltma devresi (mahzende S şeklinde bakır boru veya dökme demir radyatör) montajı.
Hiç böyle bir döngü görmedim veya duymadım ... inceleyebildiğim güneş diyagramlarının hiçbirinde görünmüyor ...
Başka isimlere sahip olabilir: aşırı ısınan radyatör, ...
Ayrıntıları burada görün
http://www.sebasol.ch/radiateur.asp
A+
0 x
- Capt_Maloche
- arabulucu
- mesajlar: 4559
- yazıtı: 29/07/06, 11:14
- Yer: Ile de France
- x 42
Evet ve çoğunlukla gerekirse buhar püskürtmekten sorumlu bir valf var
Ortalama% 50 ila% 60 güneş kapsamı, yatırım, depolama boyutu, ortalama performans ve özellikle iklim koşulları arasında bir dengedir (% 100 ekvatorda veya çölde yapabiliriz !!)
Ortalama% 50 ila% 60 güneş kapsamı, yatırım, depolama boyutu, ortalama performans ve özellikle iklim koşulları arasında bir dengedir (% 100 ekvatorda veya çölde yapabiliriz !!)
0 x
"Tüketim arama teselli, büyüyen varoluş boşluğu doldurmak için bir yol benzer. Çevre bilincinin artırılması tuşu, hayal kırıklığı ve biraz suçluluk, bir sürü ile." (Gérard Mermet)
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
Aahh, OUCH, Ouille, Ah! ^ _ ^
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 15 Cevaplar
- 33345 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Christophe
Son mesajı görüntüle
28/06/10, 15:29Yayınlanan bir konu forum : Gayrimenkul ve eko-inşaat: teşhis, HQE, HPE, biyoklimatizm, doğal yaşam alanı ve iklim mimarisi
-
- 35 Cevaplar
- 29273 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri alex276
Son mesajı görüntüle
28/09/09, 14:47Yayınlanan bir konu forum : Gayrimenkul ve eko-inşaat: teşhis, HQE, HPE, biyoklimatizm, doğal yaşam alanı ve iklim mimarisi
-
- 45 Cevaplar
- 60109 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Capt_Maloche
Son mesajı görüntüle
24/05/08, 22:07Yayınlanan bir konu forum : Gayrimenkul ve eko-inşaat: teşhis, HQE, HPE, biyoklimatizm, doğal yaşam alanı ve iklim mimarisi
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 82 misafir yok