Bolt yazdı:Doğru anlarsam, T ° 12 ° C kuyusundaki su, evaporatörde 5 ° C düşer ve kalorisini sağlar.
hava için aynen (-15 ° C'den -10 ° C'ye) (kışın en çok ihtiyaç duyulduğunda) ve bu nedenle verimlilikteki fark esas olarak numune ortamında bulunan T ° değerine bağlıdır
Tersinir veya tersinir olmayan soğutma sistemleri 2 eşanjör kullanır:
Sıvıyı yoğunlaştırmaya ve bu sıvının yoğunlaşmasının "kalorilerini" boşaltmaya yarayan, yoğunlaştırıcı adı verilen 1 "sıcak" eşanjör
Sıvıyı buharlaştırmaya ve bu sıvının buharlaşmasının "kalorilerini" emmeye yarayan evaporatör adı verilen 1 "soğuk" eşanjör
Kompresör ve regülatör, sıvıyı uygun basınçlara ve sıcaklıklara sıkıştırmak ve genişletmek için kullanılır; özelliklerine göre bir soğutucu akışkan seçiyoruz
Mollier diyagramı
Bu siteyi iyi yapılmış görün:
http://www.cooling-masters.com/articles-4-0.htmlhttp://www.univ-nancy2.fr/Amphis/images ... r%20pdf%22cesur için
http://www-ipst.u-strasbg.fr/jld/machth.htmhttp://pastel.paristech.org/bib/archive ... %20R410%22Akışkanın buharlaşmasının "kalorilerini" yakalamak için kullanılan ortamın (hava veya su) sıcaklığı, atmosfer basıncında bu sıvının buharlaşma sınırlarına ne kadar yakınsa, performans o kadar azdır;
Örneğin, R134 atmosferik basınçta -25 ° C buharlaşma basıncına sahip olmalıdır, T ° 0 ° C'de soğuk odalar için kullanılabilir, akışkan -10 ° C buharlaşma sıcaklığında çalışacaktır.
Mollier diyagramının yüksek noktasındaki yoğunlaşma sıcaklıkları (üzgünüm, hala bir dosya ekleyemiyoruz) 50 ila 70 ° C arasında olduğu gibi, sıkıştırma için kullanılan enerji daha büyük olduğu için verimliliği de düşürür.
Uç noktalara bakarsak:
giriş 7 ° C çıkış 28 ° C (fark: 21 ° C) = iyi COP
giriş -15 ° C çıkış 50 ° C (fark: 65 ° C) = vasat COP (65 ° C bu ilk mümkün mü?)
Her şeyi anladınız, PxV / T ° ilişkisi sabittir, buharlaşma ve yoğunlaşma sıcaklıkları arasında ne kadar az delta varsa, sıvının sıkıştırılmasını sağlamak için ne kadar az çaba olur ve verimlilik o kadar iyi olur. .
Sözde yüksek sıcaklık ısı pompaları var, ancak performans kötüleşiyor.
İdeal olan, ısıtılmış bir zeminde maksimum 28 ° C'de bir ısı pompası kullanmaktır.
güneş takviyesi ile.
Ancak çoğu zaman su çekmeli ısı pompalarının COP'leri, suyu ısı pompasına iletmek için kullanılan kW'ı hesaba katmaz.
örn: PAC 2 kw tüketir, 10 kw çıktı verir = COP 5
su pompası 1 kw tüketirse gerçek sonuç:
10 kw bölü (2 + 1) = COP 3,33
Evet, ne kadar çok enerji tüketen ekipmana sahip olursak, verimlilik o kadar düşük olur.
Çok derin pompalamadığınız sürece 1KW'lık bir pompa hala güçlü
Capt_Maloche yazdı:+ 7 ° C'de 5 COP görmek yaygındır !! R410 ile
R407 ile biraz daha az
R134a arasındaki farklar nelerdir; R407 ve R410
Atmosferik basınçta buharlaşma T ° farklıdır
25A için -134 ° C
R45 için -407 ° C
R52 için -410 ° C
Sondaj deliğindeki su çekmesiz bir sonda sistemi ile (bu suyun pompalanmasındaki basınç tarafından tercih edilir), 0,80 m'de gömülü bir ağla aynı sorunu yaşayabilir (tüm kütleyi dondurarak) modası geçmiş bir ısı pompası yapmak için yeraltı toprağı) (su çekilmesi nedeniyle mutlaka sorun yoktur)
cıvata
evet, hepsi dünyanın doğasına ve değişim yüzeyine bağlıdır
Umarım seni bilgilendirmişimdir