Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri eclectron » 06/11/19, 14:00

oldclou şunu yazdı:
Biraz kaybolmak, EDF (500 euro bağlantı ücreti) ve tablonun değiştirilmesi ile Tek aşamada geri dönmek zorunda olup olmadığımı bilmek.
Ya da üç fazlı kurulumumu yine de ana kartı değiştirerek dengeleyin (üç fazlı santral için daha yüksek maliyet)


Şahsen Mono'ya geçmemek için bir saniye tereddüt etmem AMA EDF'nin bağlantı maliyetlerini karşılamasını isterim, çünkü kurulum bağlantıdan önce çalıştı ve bağlantı EDF tarafından dayatıldı.
0 x
önemli değil.
Günde en fazla 3 gönderi deneyeceğiz
vieuxclou
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 3
yazıtı: 06/11/19, 11:19

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri vieuxclou » 06/11/19, 14:20

Tablolar Pb. fırın 32A devresine doğru şekilde bağlanmış
İlk başta büyük tüketicilerimi Sıralama tesisime dağıtacağım
(limky, her bir fazın gücünü gerçek zamanlı olarak ölçer)
ve çok fazla endişe duyarsam, EDF ile Tek faza geri dönerdim.

Teşekkürler, iyi günler
0 x
Peter
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 586
yazıtı: 15/09/05, 02:20
x 312

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri Peter » 06/11/19, 18:40

Eğer doğru anlarsam, bağlantı fazlar arasındaki dengesizliği tolere etmez ve bir fazda abone olunan gücün 1 / 3'ünü aşarsak, toplam abone gücünden daha az tüketsek bile suyu keser mi?
Dolayısıyla, mekanik devre kesicinin marjı sayesinde bağlantıdan önce iyi çalışan tek fazlı bir kurulum gibidir, ancak burada abone olan gücü aşmadığımız için bağlantı ile birlikte açılır.

Gizlilik ve güvenilirlik nedeniyle bağlantı için zaten sıcak değilim, ancak en azından kurulumumun gücünü düşürmek için bağlantının kurulumundan yararlanabileceğimi düşündüm (ayrıca üç fazda 12kVA).
0 x
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9774
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2638

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri sicetaitsimple » 06/11/19, 19:12

Petrus yazdı:Eğer doğru anlarsam, bağlantı fazlar arasındaki dengesizliği tolere etmez ve bir fazda abone olunan gücün 1 / 3'ünü aşarsak, toplam abone gücünden daha az tüketsek bile suyu keser mi?


Linky'den önce bana öyle geliyordu ... Uyumlu olmayan bir kurulumunuz olmadığı sürece.
Bundan sonra, Linky'nin "marjları" hakkında hiç bitmeyen bir tartışma var (diğer konulara bakın), bu tamamen aynı konu değil.
0 x
Peter
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 586
yazıtı: 15/09/05, 02:20
x 312

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri Peter » 06/11/19, 19:34

sicetaitsimple yazdı:
Petrus yazdı:Eğer doğru anlarsam, bağlantı fazlar arasındaki dengesizliği tolere etmez ve bir fazda abone olunan gücün 1 / 3'ünü aşarsak, toplam abone gücünden daha az tüketsek bile suyu keser mi?


Linky'den önce bana öyle geliyordu ... Uyumlu olmayan bir kurulumunuz olmadığı sürece.
Bundan sonra, Linky'nin "marjları" hakkında hiç bitmeyen bir tartışma var (diğer konulara bakın), bu tamamen aynı konu değil.

Kesinlikle, devre kesici her fazdaki gücün 1 / 3'üne ayarlanır, bir faz bu gücü aşarsa tetiklenir.
Sözleşmede belirtilen güçten daha fazlasını tüketirsek bağlantının enerjiyi kesmesi beni çok fazla şaşırtmaz, ancak tüketilen toplam güç gücün altında kalırsa bağlantı sayacının "akıllı" olması gereken belirli bir marja izin verdiğini düşündüm. abone olunmuştur, ancak bu, mevcut örnekte görüldüğü üzere durum böyle değildir. Beni çok şaşırtmıyor, müşterinin menfaatine olur ve bu şirketin politikası değil : Evil:
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13644
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1502
Temas :

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri izentrop » 06/11/19, 19:35

Bağlantı ilke olarak eskisi ile aynı toleransa sahiptir. 12 kVA için devre kesici faz başına 60 A, 20 A olarak ayarlanır. Ölçümler, öncekinden daha hoşgörülü olduğunu göstermiştir.
Şahsen, bir ısı pompası, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, 2 fırın, 900 W mikrodalga ve diğer büyük tüketicilerim var. 9 kVA mono'dayım ve endişelenmiyorum.
Isıtma hariç, 6 kVA'da çalışıyordum. EDF, yılda sadece bir abonelik değişikliğine izin verdiğini düşünüyorum, ancak fark yıllık sadece 9 €.
0 x
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9774
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2638

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri sicetaitsimple » 06/11/19, 20:36

Petrus yazdı:Sözleşmede belirtilen güçten daha fazlasını tüketirsek bağlantının enerjiyi kesmesi beni çok fazla şaşırtmaz, ancak tüketilen toplam güç gücün altında kalırsa bağlantı sayacının "akıllı" olması gereken belirli bir marja izin verdiğini düşündüm. abone olunmuştur, ancak bu, mevcut örnekte görüldüğü üzere durum böyle değildir.


Dalga mı geçiyorsun?
Size göre, 12kVA'lık üç fazlı abonelik örneğini dikkate alan Enedis, bir fazda 12kVA'ya kadar yetki vermeli mi?
Üç fazlı ev soyu tükeniyor ve bu iyi bir şey. Bu bir tarih gerçeğidir ve oldukça güçlü bir takım tezgahının kullanımı gibi özel bir ihtiyaç yoksa, sadece nispeten eski kurulumlarda bulunur.
Şimdi, tek bir fazda 12kVA tüketmek istiyorsanız, belirli bir yaştaki üç fazlı bir kurulumda, deneyin. İtfaiye 18.
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2485
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 359

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri Forhorse » 06/11/19, 21:17

Ben ters yönde bir tanıklık getireceğim ...
Kulüpte üç fazlı bir aboneliğimiz var (tri olan oldukça güçlü bir sprinkler pompası nedeniyle) teorik olarak faz başına 20A (12kVA aboneliği) var
Her yıl bir raclette akşamı düzenliyoruz, masadaki misafir sayısının üç cihaza ihtiyacımız var. Her yıl hariç, aydınlatma, ısıtma ve aniden raclette makineleri arasında akşamın başında kaçınılmaz olarak bir kopukluk yaşadık, çünkü 3 makineyi 3 farklı aşamaya koymak ve bu nedenle priz aramak zorunda kaldık. 3 farklı fazdaki akımın (eski elektronik sayacın bulup bulmadığımızı bilmek için göstergelerine dayanarak)

Yılın başından bu yana (ya da geçen yılın sonundan çok fazla hatırlamıyorum) bağlantılı bir sayacımız var.
Bu yıl, geleneksel raclette sırasında, her zamanki gibi yaptık: cihazları mevcut soketlere rastgele takın (hangi fazın böyle bir sokette olduğunu hatırlamanın hiçbir yolu yoktur ...) sonra ölçere gidin dengeli ...
İyi değildi, biz 2 aşamada her şey vardı ve üçüncü hiçbir şey (yaklaşık 100VA bellek) ve yolculuk değildi!

Yani teorik olarak kabul edilebilir faz başına gücün sınırında mıydık yoksa aniden miydi, sözleşmenin toplam gücünü aşmadığımız için, dengesizliklere karşı daha geniş bir hoşgörü bağlantısı bunu doğrulayamadı.
Gerçek şu ki, diğer yıllarda dengesiz olsaydık kırılacaktı ve orada açıkça dengesizdik ve linky tetiklemedi ...

Aksi takdirde, hızlı bir hatırlatma:
İyi yapılmış ve standart bir elektrik tesisatında (en az 30 yıl yürürlükte olan standartlar, çünkü BEP'de öğrendiğim budur) bağlantı devre kesicisi arasındaki kablonun kesiti (çekilen gücü sınırlayan bağlantı gelmeden önceki sözleşmeye bağlı olarak) ve konaklamadaki dağıtım panosu, söz konusu bağlantı devre kesicisinin en yüksek derecesine karşılık gelir.
Oldukça basit bir şekilde, aboneliğin abonelik gücü risk almadan arttırılabilir.
Bu nokta yakıt ikmali tarafından kontrol edilir.

Bu nedenle teknik olarak, linkin üç fazlı bir sözleşme çerçevesinde tüm abone gücünün tek bir fazda geçmesine izin verme riski yoktur, çünkü her durumda karşılık gelen akım bunu aşarsa çalışacak olan bağlantı devre kesicisi kablolama yoluyla fiziksel olarak izin verilir.
"Daha önce olduğu gibi" bir sınırlama varsa, yani faz başına gücün abone olunan gücün "kabaca" üçte birini aşmaması gerekir (gerçekte bu tam olarak doğru değildir) tamamen ticari, çünkü bağlantı gibi "akıllı" bir sayaç, alınan abonelikle ilgili olarak tüketilen toplam güce göre faz başına limiti modüle edebilir.
1 x
kullanıcı avatarı
Remundo
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 15992
yazıtı: 15/10/07, 16:05
Yer: Clermont Ferrand
x 5188

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri Remundo » 06/11/19, 21:39

nötr ile bir sıralama tesisatındaki fazları dengelemek (biraz) karmaşık değildir, en az stres altındaki başka bir fazda en büyük tüketicinin fazını değiştirmek yeterlidir.

Kırılacak hat yok, müdahale edilmesi, yeterli bakır kesitli "kırmızı tel" taşınması gerektiği tabloda ...

Evsel üç fazla ilgili olarak, nötr ile ayırmak için 2 eski kulübem var ve iyi yapıyorum, örneğin öküz gibi EV'leri> = 22 kW'da şarj etmek isteyenler için bile ilginç. Şahsen ben bu olasılığı kullanmıyorum.

PV yaparken sıralama yapmanın başka bir avantajı da vardır, 3 invertör olabilir, bu da PV alanını bağımsız bölgelere daha da bölerek verimi hafifçe artırır. Ve ayrıca bir invertör düşerse, daima üretimin 2 / 3'üne sahip oluruz.

üç faz aşırı akımlardan kaçınmak ve daha mütevazı bölümlerin telini kullanmak da ilginçtir. Örneğin tek bir fazda 60A, çok kaslıdır (10 mm² bakır), ancak 3 mm² veya 20mm²'yi kolayca alabilen ayırma ile sadece 2,5 x 4A'dır.
0 x
Resim
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79121
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10973

Re: Uygunluk Tablosu Elektrik Üç Faz Dengeli değil! Linky atlama!




yılından beri Christophe » 07/11/19, 08:51

izentrop yazdı:Tablolar iyi işaretlenmişse, büyük tüketicilerin tahsis edilmesi zor olmamalıdır. : Wink:


a) Ben de öyle düşünüyorum ...

Ve tespit edilmese bile, hangi telin nereye gittiğini hızlı bir şekilde bilmenizi sağlayan çağrı cihazı sürekliliği veya uzaktan görüntüleme araçları vardır ...

b) KVA'ya üç fazlı aboneliklerin tek fazla aynı fiyata olması beni şaşırttı!

EDF için, fazları dengelemeleri gerektiğinden üç fazda çalışmak daha ilginçtir! Bir enerji santrali açıkçası üç fazlı ...

Bu nedenle, 3 * 3 kVA ağını çekmek EDF için 1 * 9 kVA'dan daha iyidir ... (ve ENEDIS ve diğerleri ...)

Üç fazlı abonelik mantıksal olarak daha ucuz olmalı ... ama açıkçası kurulum sırasında çekilecek 2 kablo daha ... bu nedenle bunun amortismanı olabilir ...

Üç faz asla mükemmel bir şekilde dengelenmez ... ancak tek fazlı bağlantıya kıyasla faz başına ortalama güç mutlaka azaltılır!
1 x

 