Merhaba ben yeni forum, bu yüzden yazımın doğru yerde olup olmayacağını bilmiyorum.
Her neyse, işte şu anda evde sahip olduğum muamma: Özel bir evde yaşıyorum ve fenomen ortaya çıktığından beri bir süredir ama ara sıra oldu ve bunu yaptık. Ama orada 10 gün boyunca gerçekten garip oldu. Elektrik sayacı evimde ve karşı komşuda eşzamanlı olarak açıldı. Daha da tuhaf olan şey, çok spesifik zamanlarda gelmesidir: 11 ve 55am (ikisi arasında tam olarak 1am arası). ve komşu ile tam senkronize. Evi 25 ay önce satın aldık ve komşular bize, seleflerimizin satıştan önce bazı işler yaptığında sorunların başladığını söylüyor.
Sorunu anlatmak için EDF ile temasa geçtim. Kategoriktirler: bu onları ilgilendirmez ve bizi kişisel elektrik tesislerimize yönlendirir. Geçerli standartlara (devrenin diferansiyel yalıtım parçaları yok, tüm devre için ortak olan ortak) kesinlikle uymadığımız doğrudur, ancak kurulum aksi halde oldukça iyidir.
İşte benim 2 bulmaca:
- elektriksel açıdan hiçbir şeyin bağlanmadığı 2 ev arasında aynı anda kesen devre kesiciler
- Her gün sabit bir zamanda ve 2 gün boyunca günde iki kez olur.
Birinin çözümü olan var mı?
şimdiden teşekkür ederim
Her neyse, işte şu anda evde sahip olduğum muamma: Özel bir evde yaşıyorum ve fenomen ortaya çıktığından beri bir süredir ama ara sıra oldu ve bunu yaptık. Ama orada 10 gün boyunca gerçekten garip oldu. Elektrik sayacı evimde ve karşı komşuda eşzamanlı olarak açıldı. Daha da tuhaf olan şey, çok spesifik zamanlarda gelmesidir: 11 ve 55am (ikisi arasında tam olarak 1am arası). ve komşu ile tam senkronize. Evi 25 ay önce satın aldık ve komşular bize, seleflerimizin satıştan önce bazı işler yaptığında sorunların başladığını söylüyor.
Sorunu anlatmak için EDF ile temasa geçtim. Kategoriktirler: bu onları ilgilendirmez ve bizi kişisel elektrik tesislerimize yönlendirir. Geçerli standartlara (devrenin diferansiyel yalıtım parçaları yok, tüm devre için ortak olan ortak) kesinlikle uymadığımız doğrudur, ancak kurulum aksi halde oldukça iyidir.
İşte benim 2 bulmaca:
- elektriksel açıdan hiçbir şeyin bağlanmadığı 2 ev arasında aynı anda kesen devre kesiciler
- Her gün sabit bir zamanda ve 2 gün boyunca günde iki kez olur.
Birinin çözümü olan var mı?
şimdiden teşekkür ederim
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 3
- yazıtı: 22/07/13, 03:24
raymon yazdı:Bir hipotez, bu, birinin komşunun evine bir zamanlayıcıyla ondan elektrik çalmak için bir kablo takacağı bir elektrik hırsızlığı sorunu gibi görünüyor ve sistem çalışıyor.
Biri mi? Eski sahiplerim komşulara onlardan elektrik çalmak için bir şeyler takarlardı yoksa biri ikimizden de elektrik mi çalıyor? Komşunun yolun diğer tarafında olduğunu ve evleri birbirine bağlayan telin olmadığını belirtiyorum. Bunun için tellerin asfaltın altından geçmesi gerekecekti! Kabul ettiğim yer, 2 devre arasında bir yerde doğrudan bir bağlantı olduğu, aksi takdirde aynı anda açılmaz. Ama bütün araştırmalarım boşuna!
"Kısa meyve suyu" ne anlama geliyor?
İlginiz için teşekkürler ! Ben artık uyumuyorum!
0 x
-
- x 17
Bonjour
Başka bir forum, Benzer bir problem okumuştum. Sonunda, sorunun kamusal aydınlatmadan kaynaklandığı ortaya çıktı ...
http://forums.futura-sciences.com/brico ... fixes.html
A+
Başka bir forum, Benzer bir problem okumuştum. Sonunda, sorunun kamusal aydınlatmadan kaynaklandığı ortaya çıktı ...
http://forums.futura-sciences.com/brico ... fixes.html
A+
0 x
sabit bir zamanda olması, açmayı tetikleyen otomatik bir mekanizma olduğunu gösterir.
Gerçekten de, kamusal aydınlatma bir "şüpheli" dir.
Şimdi ise 2 kişinin para çekme sayacı üzerinde bu kadar etkili olması şaşırtıcı ...
Aşırı akım (veya aşırı ısınma veya bazen RCD'ler için akım kaçağı) durumunda devre kesiciler açılır. En kötü aşırı akım, bir fazın nötre (kısa devre) doğrudan temas etmesi durumunda ortaya çıkar, bu, devre kesicisiz sağlanan yangındır.
Bir otomat tuhaf anahtarlamalar yaparsa, ister diferansiyel akımda ister kısa devrede olsun, özel şahısların kurulumlarında yükselebilir ...
Yine de doğrudan faz / nötr anahtarlamaya hayran kalırdım. Öte yandan, kamusal aydınlatma değiştirilirken herhangi bir kaçak akım göz ardı edilmemelidir, çünkü artık spektral deşarj lambalarından oluşmaktadır.
Yüksek kalibreli bir diferansiyel devre kesiciye (örneğin, 500 mA) sahip olarak, daha az atlamalı, öte yandan standartlar artık oldukça hassas 30 mA RCD'leri empoze etmektedir. Ancak bunlar olmadan da çalışabilir; ancak konutta yaşayan insanlar daha az korunacak ...
Gerçekten de, kamusal aydınlatma bir "şüpheli" dir.
Şimdi ise 2 kişinin para çekme sayacı üzerinde bu kadar etkili olması şaşırtıcı ...
Aşırı akım (veya aşırı ısınma veya bazen RCD'ler için akım kaçağı) durumunda devre kesiciler açılır. En kötü aşırı akım, bir fazın nötre (kısa devre) doğrudan temas etmesi durumunda ortaya çıkar, bu, devre kesicisiz sağlanan yangındır.
Bir otomat tuhaf anahtarlamalar yaparsa, ister diferansiyel akımda ister kısa devrede olsun, özel şahısların kurulumlarında yükselebilir ...
Yine de doğrudan faz / nötr anahtarlamaya hayran kalırdım. Öte yandan, kamusal aydınlatma değiştirilirken herhangi bir kaçak akım göz ardı edilmemelidir, çünkü artık spektral deşarj lambalarından oluşmaktadır.
Yüksek kalibreli bir diferansiyel devre kesiciye (örneğin, 500 mA) sahip olarak, daha az atlamalı, öte yandan standartlar artık oldukça hassas 30 mA RCD'leri empoze etmektedir. Ancak bunlar olmadan da çalışabilir; ancak konutta yaşayan insanlar daha az korunacak ...
0 x
Bunun dışında:
a) zamanlar birbirine uymuyor!
b) kamusal aydınlatma genellikle sonda tarafından kontrol edilir ve normal zamanlarda değil, belirli bir ışık yoğunluğunda açılır ...
Ana devre kesici atıyor mu? 30 mA diferansiyel mi?
Varsa, ana besleyicilerde (aydınlatma, prizler, çamaşır makinesi vb.) Devre kesiciler var mı? Yoksa sadece sigortalar mı? Normalde, "iç" sorunlar durumunda atlayanlar bunlar ...
Kütleler topraktaki bir terminale doğru şekilde bağlanmış mı? (su borularında değil mi?) ...
a) zamanlar birbirine uymuyor!
b) kamusal aydınlatma genellikle sonda tarafından kontrol edilir ve normal zamanlarda değil, belirli bir ışık yoğunluğunda açılır ...
Ana devre kesici atıyor mu? 30 mA diferansiyel mi?
Varsa, ana besleyicilerde (aydınlatma, prizler, çamaşır makinesi vb.) Devre kesiciler var mı? Yoksa sadece sigortalar mı? Normalde, "iç" sorunlar durumunda atlayanlar bunlar ...
Kütleler topraktaki bir terminale doğru şekilde bağlanmış mı? (su borularında değil mi?) ...
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
hangi sıçramaları belirtin? kesinlikle sayaç değil, devre kesicidir
ve hangi devre kesici? ne tür? diferansiyel kaç mA?
Mevcut standartlarla her yere koyduğumuz 40mA diferansiyel ile toprak ile nötr veya faz teli arasındaki en ufak temasta atlar.
edf diferansiyel 500mA devre kesicilerle, nötr ile toprak arasındaki yalıtım arızasının, nötrün toprağa göre voltajı olmadığı sürece hiçbir etkisi yoktur, bu normal durumdur.
Bir komşunun büyük bir akım dalgalanması tüketen ve transformatörde topraklanmış olan nötr teldeki voltajın düşmesine neden olan bir şeye sahip olması mümkündür ve nötrdeki bu voltaj dalgalanması bir sıçramaya neden olur. aynı anda faz ve nötr arasında arıza olanların fark edilmeyen devre kesicileri
kontrolü yapmak kolaydır: edf devre kesici ile akımı kesin ve toprak ile nötr arasındaki yalıtımı ölçün
ve hangi devre kesici? ne tür? diferansiyel kaç mA?
Mevcut standartlarla her yere koyduğumuz 40mA diferansiyel ile toprak ile nötr veya faz teli arasındaki en ufak temasta atlar.
edf diferansiyel 500mA devre kesicilerle, nötr ile toprak arasındaki yalıtım arızasının, nötrün toprağa göre voltajı olmadığı sürece hiçbir etkisi yoktur, bu normal durumdur.
Bir komşunun büyük bir akım dalgalanması tüketen ve transformatörde topraklanmış olan nötr teldeki voltajın düşmesine neden olan bir şeye sahip olması mümkündür ve nötrdeki bu voltaj dalgalanması bir sıçramaya neden olur. aynı anda faz ve nötr arasında arıza olanların fark edilmeyen devre kesicileri
kontrolü yapmak kolaydır: edf devre kesici ile akımı kesin ve toprak ile nötr arasındaki yalıtımı ölçün
0 x
Merhaba
Ana nötr bağlantıyı kontrol edin
Bu, özellikle iki farklı evi ilgilendiriyorsa, evin dış tedarikçisinden gelebilir.
diferansiyelin devre kesiciyi hangi değere düşürdüğünü görmek için faz ve toprak akım soketinde bir dirençle bir test yapın.
Sorunun devam edip etmediğini görmek için RCD'nin döngü devresini daha geçici olarak açın.
Birçok ülkede bu sisteme sahip olmayan (nötr topraklanmış) ana diferansiyel devre kesicilerle üzülmeyin ve artık elektrik çarpması yok ..
André
Ana nötr bağlantıyı kontrol edin
Bu, özellikle iki farklı evi ilgilendiriyorsa, evin dış tedarikçisinden gelebilir.
diferansiyelin devre kesiciyi hangi değere düşürdüğünü görmek için faz ve toprak akım soketinde bir dirençle bir test yapın.
Sorunun devam edip etmediğini görmek için RCD'nin döngü devresini daha geçici olarak açın.
Birçok ülkede bu sisteme sahip olmayan (nötr topraklanmış) ana diferansiyel devre kesicilerle üzülmeyin ve artık elektrik çarpması yok ..
André
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 39 Cevaplar
- 16225 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri clasou
Son mesajı görüntüle
25/07/08, 13:53Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
Geri "Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni"
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : AdsBot [Google] ve 234 misafir