Ahşap bir tahta üzerine bağlantılı kurulum: kötü işçilik, yangın riski ve başkalarının hayatını tehlikeye atma!

Hi-tech elektronik ve bilgisayar donanımları ve internet. elektrik daha iyi kullanılması, iş ve teknik, ekipman seçimi ile yardımcı olur. Sunumlar fikstür ve planlar. Dalgalar ve elektromanyetik kirlilik.
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79128
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10975

Ahşap bir tahta üzerine bağlantılı kurulum: kötü işçilik, yangın riski ve başkalarının hayatını tehlikeye atma!




yılından beri Christophe » 19/11/19, 20:19

Linky'niz ahşap bir destek (ne olursa olsun) üzerine monte edilmişse, ERDF'nin Linky sayaçlarının kurulumu için teknik şartnamesini karşılamadığından yangın riski vardır. ... bu nedenle, aşağıdaki .pdf dosyasını göstererek kurulum hatasını bildirmek için en kısa sürede ENEDIS ile iletişime geçin:

ERDF-CPT-M & S-CDC-11006 teknik şartnamesine göre kontrol panellerinin uygulanması (başlangıç ​​dosyası: Sequelec_Fiche_19_2016.pdf)

uygulama-of-kontrol panelleri.pdf
(1.72 milyon) indirildi kez 1878


Tepki vermekte yavaşlarsa: UFC Que Choisir [/ b] gibi bir dernekle iletişime geçin.

İşte bazı doğru kurulum şemaları, aşağıdaki ENEDIS .pdf dosyasında daha fazla ayrıntı

Kurulum_Linky.jpg
Installation_Linky.jpg (66.82 KB) görüntüle 27852 kere


a) Elektrik sayaçlarının montajı ERDF teknik özellikleri: ERDF-CPT-M & S-CDC-11006

b) Bu .pdf şunu gösterir:

İlk hata: ahşap panelleri veya tableautins'i kendi kendine sönen plakalarla değiştirmeyin.

İkinci hata: bu tür sayaçlar için şu anda yasak olan yerleri göz ardı edin ve şu anda yeni sayaçlar için yasak olan bu yerlere sık sık takılan sağlam elektromekanik sayacı ucuza değiştirin
.

Tabii ki, ahşap desteğin değiştirilmesi zorunlu olmalı ve yeni cihazını uygulamak isteyen şirketin pahasına olmalı, aynı zamanda ipso facto'nun bazen sitenin güvenlik açısından cevap vermesi için büyük çalışmalar gerektireceği yer değişikliği Standart. Enédis’in suç ortağı ya da kopyası. Ancak, prensipte elektrik konusunda uzmanlaşmış şirketler söz konusu olduğunda, faaliyet alanlarının standartlarını bilmeleri gerekir.

(...)

RTE (EDF) 'den emekli bir mühendis, uygulamalı fizik doktoru ve mühendisi, yetersiz tesisatçılarda görüldüğü gibi, faz inversiyonu ve nötr olması durumunda bunun felaketlere yol açabileceğini bile açıklar. Linky'nin içindeki tek kutuplu kesme sisteminin ayrıca elektrik yayları üretebileceği ve ahşap levhaların ateşlenmesine de katılabileceği.

(...)



Bağlantının yakıldığı 2 videolar WOOD !! Tesadüfen olduğu gibi !!

Bu konuda başka bir gizem çözüldü (diğerleri arasında) forum... şimdi bilgiyi nasıl kontrol edeceğini bile bilmeyen neuneus, her zaman bunun sadece Linky'nin bir sorunu olduğunu düşünebilecektir ... oysa bu onların mümkün olan kurulumlarıdır ve yerine branquignole!


Düzenleme: Tamamen UYUMSUZ bir kurulum örneği:

Resim

ps: mesajım şu tarihten beri: elektrik-elektronik-bilişim / Linky-sahte-ve-sahte-to-over-run-internet-t14426-160.html # p372355 çünkü yanlış takılmış Linky metrelerin yangın riski ile başkalarının hayatında bir tehlike (gönüllü ya da değil) olduğunu düşünüyorum!

Düzenleme 2: Mediapart, Linky dosyasını da ele geçirir: elektrik-elektronik-informatique / linky-mal-on-board-veya-wooden-support-tepki-önce-is-çok geç-t16204-50.html
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79128
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10975

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 20/11/19, 13:04

ERDF-CPT-M & S-CDC-2 teknik şartnamesine uyan 11006 kurulum talimatı:

SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 KB) kez indirildi 2948


80829.pdf
(823.15 KB) kez indirildi 1039


kaynaklar:

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf

https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf

Sosyal ağlarda dolaşan bazı videolarda olduğu gibi (olması gerektiği gibi) DOĞRUDAN BİR AHŞAP DESTEĞİNDE BAĞLANTI YAPAMAZ:





Bir kütüphaneye sayaç koymak hala önemsiz değil! : Sevimsiz:

Kısacası durum buysa, hızlı bir şekilde ENEDIS ile iletişime geçin ...
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79128
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10975

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 20/11/19, 18:08

Ahşap bir destek üzerine 2 adet fotoğraf uyumludur çünkü onaylanmış desteği kullanır (yukarıdaki .pdf dosyasına bakın):

Linky_bois_ok_2.jpg
Linky_bois_ok_2.jpg (82.16 KB) 27740 kez görüntülendi


Linky_bois_ok.jpg
Linky_bois_ok.jpg (66.35 KB) 27740 kez görüntülendi
2 x
kullanıcı avatarı
GuyGadebois
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6532
yazıtı: 24/07/19, 17:58
Yer: 04
x 982

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri GuyGadebois » 20/11/19, 18:25

Bilgi için teşekkürler. Montajcılar onaylanmış medya olmadan gelirlerse, onları boka gönderirim. Pardon "güller".
0 x
“Zekanızı saçmalık üzerinde seferber etmek, zekayı akıllı şeylerde seferber etmekten daha iyidir. (J.Rouxel)
"Tanım gereği neden, etkinin ürünüdür". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 100 milyondur, 72 milyon değil" (AVC)
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Did67 » 01/12/19, 17:54

Christophe yazdı: Yanlış monte edilmiş Linky metrelerin yangın riski ile, başkalarının yaşamları için bir tehlike (gönüllü ya da değil) olduğunu düşünüyorum!


Aslında. Sanırım bir dava kazanabiliriz - iyi bir amaç için. "Tehlike" suçtur. Para cezası ile cezalandırıldı. Veya sac metal - ama bir metreyi sabitleyen değil! Cezalar devlete gidiyor.

Yangın olmadığı sürece, medeni hallerde "zararlar" için yalvarmak bana zor geliyor ... Stres, belki?
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79128
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10975

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 01/12/19, 18:18

Bu yüzden bu güçlü kelimeleri kullandım ...

Şimdi zaten linkin% 'sinin gerçekten ne kadar kötü kurulduğunu bilmeli ... çünkü sahtekâr ve sarhoş edici veya infox anti linky tarafında oldukça az var ...
0 x
kullanıcı avatarı
thibr
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 723
yazıtı: 07/01/18, 09:19
x 269

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri thibr » 01/12/19, 18:25

evde altında beyaz kutu var : Wink:
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79128
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10975

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 01/12/19, 19:27

Yukarıda koyduğum 2 fotoğraf gibi mi? Sadece farklı modeller olup olmadığını öğrenmek için?
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13644
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1502
Temas :

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri izentrop » 02/12/19, 09:02

Bu uzatma tellerini uzatmadan nasıl koyacağımı görmüyorum. Zaman içinde ekonomikti. Teller bağlantı için doğru uzunluktaydı, belki de sahtekarlığı önlemek için de?

Bir anti-linky kolektifinden (sanırım) bu pdf ile alıntılanan resmi belgeleri, bu sayfada "ahşap" arayarak analiz edersek https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf yeni kurulumlar için tasarlanan, kayıt 19, ahşap bir bölme üzerinde, 25 mm'lik bir ara placo tavsiye edilir, yangına dayanıklılık ile ilgili hiçbir ayrıntı yoktur, bu daha mantıklıdır.

Daha mantıklı olan, bu ahşap panelleri bir placo + düzenleyici plaka ile tamamen değiştirmek, tellerin uzatılmasına gerek yoktur, ancak muhtemelen montajcı tüzüğünde sağlanmamıştır, çünkü yarım saatten fazla çalışma gerektirir. : Wink:

Bu arada, belgede saçmalık yok
Özellikle, yıllar boyunca, domino konektörlerinin gevşetilmesinde veya hatta
elektrik arklarının oluşmasına neden olabilecek panel ve prizler. ile
bunun için sağlanmayan tesisatlarda dolaşan frekanslardaki artış,
CPL tarafından dayatılan, aşırı ısınma nedeniyle yay tehlikesi artar ve
50 Hz'den daha güçlü titreşimler
: Mrgreen: .
1 x
kullanıcı avatarı
Remundo
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 15998
yazıtı: 15/10/07, 16:05
Yer: Clermont Ferrand
x 5194

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Remundo » 02/12/19, 12:33

Christophe yazdı:ERDF-CPT-M & S-CDC-2 teknik şartnamesine uyan 11006 kurulum talimatı:
Sosyal ağlarda dolaşan bazı videolarda olduğu gibi (olması gerektiği gibi) DOĞRUDAN BİR AHŞAP DESTEĞİNDE BAĞLANTI YAPAMAZ:

bunu bana böyle yaptılar. : Cry:

İşte durum: Teknisyenin bu eski ahşap şeyi transfer edeceğini düşünerek oda yapmıştım, 4 muhteşem mavi kablo yeni muhteşem metrede düzgün bir şekilde bağlanacak ve iyi değil ...

IMG_9265.JPG
IMG_9265.JPG (118.17 KB) kere görüntülendi 27514


Gelen adama taş atmıyorum, onlara düzgün çalışmalarına zaman tanımıyoruz ... zar zor bir saatlik bir müdahaleyle elinden geleni yaptı.
ekleri
IMG_9263.JPG
IMG_9263.JPG (108.36 KB) kere görüntülendi 27514
IMG_9264.JPG
IMG_9264.JPG (95.47 KB) kere görüntülendi 27514
0 x