Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri thibr » 10/12/18, 19:24

bir redresör büyük bir kınamak ve bir ağ enjeksiyonu UPS : Mrgreen:
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2485
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 359

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri Forhorse » 10/12/18, 23:03

Remundo yazdı:
Genleri zaten farklı yüklerde test ettim (ancak ağ üzerinde hiç test etmedim) ve düzenleme çok parlak değil; Bazıları "kuplaj" olur olmaz güvenliğe gider, bazıları ısrar ederseniz boğulana kadar geri tepmeye başlar ... diğerleri tam güçte kesilir ve yükten ayrılır.


bu jeneratörün hatası değil, motor ve sınırlamalarıdır. Bir ısı motoru,% 30'ten daha büyük bir kaba yük kabul edemez.

Özellikle, bir grup 1000W'da, 300W'dan daha fazla yük beslemesini sağlamaya çalışırsanız, durması muhtemeldir. Bu 300W yükü beslendikten sonra, 300W’den bir başkasını tekrar başlatabildiğine inanmamak gerekir, bunun sınırı 30W olanların% 210’i olacak, vb.

Ancak bu, ağ ile senkronizasyon geçmişimizde hiçbir şeyi değiştirmez ... normalde işleri iyi yaparsak, senkronizasyon sırasında "boş" oluruz, yani fazda ve aynı genlikte bir voltajla, bu nedenle I = 0.
Ancak o zaman motoru, grubun şebekede teslim etmesi için hızlandırırız (şebeke ... hızı jeneratöre ve dolayısıyla motora uygulayacak, ancak yüküne değil: motor jeneratörü o kadar fazla hızlandırmaya çalışacaktır, bu da mümkün olmayacaktır) Şebekeye sıkıştığı için hızlanmıyorsa, onu hızlandırmaya çalışan enerjiyi daha fazla "dağıtmak" için verecektir. Aşırı durumda, jeneratöre göre çok güçlü bir motorunuz varsa, çekilen akım çok yüksek olacak ve orada, normalde uygun değerde bir devre kesici yerleştirdiğimiz için, devreye giriyor. Oldukça açık olmak gerekirse, jeneratör tarafından çekilen akımı tanımlayan şey onun "boyutu" değil ama aldığı mekanik enerji)
Kısacası, tekrar ediyorum ama hiçbir şeyin olmadığı komplikasyonları arıyorsun.
Jeneratörler, bir elektronik komponent olmadan bir asırdan daha önce senkronize edildi.