Ahşap bir tahta üzerine bağlantılı kurulum: kötü işçilik, yangın riski ve başkalarının hayatını tehlikeye atma!

Hi-tech elektronik ve bilgisayar donanımları ve internet. elektrik daha iyi kullanılması, iş ve teknik, ekipman seçimi ile yardımcı olur. Sunumlar fikstür ve planlar. Dalgalar ve elektromanyetik kirlilik.
kullanıcı avatarı
Remundo
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 16130
yazıtı: 15/10/07, 16:05
Yer: Clermont Ferrand
x 5241

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Remundo » 12/11/20, 14:16

Christophe yazdı:Kurulum örneği Linky uygunsuz küçük bir şirkette Ağustos 2020'nin sonunda gerçekleştirildi...

Resim

Allier'de evde, tam olarak (ancak tek bir üç fazlı sayaçla). Aynı eski yıpranmış ahşap.

EDF'nin alt yüklenicilerine sonuç tarafından ödeme yapılır, bu nedenle mümkün olduğunca az sıkılırlar. Gerçekte kim suçlanacak? EDF bu konuda daha az baskı yaparsa ve temiz bir iş için ödeme yapmayı kabul ederse ... elektrikçi zanaatkârlar, bazıları için sanal iflas içinde ve şantiyeleri reddetmekte zorlanıyor ...
0 x
Resim
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 12/11/20, 14:56

Peki, orta plastik kutunuz yoksa kurulumunuz da uyumlu değil ... şimdi riski ve sonuçlarını kabul edip etmediğinizi görmek size kalmış mı?

Baskı yapan EDF değil, ENEDİS ... peki, bağlantılı ...

Herkese de acımayın ... var olan saatte 100 € HT ücret alan elektrikçiler ...

3 m uzunluğunda bir kanama yapmak için bir teklif yapın ve bir yakalama ekleyin ... 400 € 'ya sahip olacaksınız ... : Sevimsiz:
1 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 12/11/20, 14:58

bhermes2012 şunu yazdı:Geri dönüşünüz için teşekkürler.
Ancak Edenis'ten gelen kişi reddetti. Doğrudan ahşap tezgahın üzerine poz vermek istiyor.
Ve kendimize istemediğimizi söyledik. EDF bize plakanın değiştirileceğini söylemişti.
Bunun dışında, onlara edenis veya EDF olduğunu hatırlatarak ikisi topu geri verir. Telefonda bunun böyle olduğunun söylenmesi için çok zaman harcadım ya da para ödüyorum, bu yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Bağlantılı sayaç bulundurma zorunluluğu var mı?
sağol


Onlara bu konunun başından itibaren ENEDIS belgesini verin ... çünkü belli ki bir mariolle ile uğraşmanız gerekiyor!

Zorunlu değil ama işi dayatıyorlar ... nüans! : Sevimsiz: : Sevimsiz: : Sevimsiz:

Zorunlu olan işi güvenlik standartlarına uygun olarak yapın!

Yani bir ahşap tahta veya başka bir M1 tipi destek üzerindeyse, ara kutuya ihtiyacınız var. Nokta çubuğu.
1 x
bhermes2012
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 3
yazıtı: 12/11/20, 13:25
x 2

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri bhermes2012 » 12/11/20, 15:10

sağol

Konunun başında yer alan belgelerle onlara geri döneceğim ve sonunda başarılı olmayı umuyorum.
Anne-babamın ya da büyükannemin yerine bu destekleri koyma alışkanlığı yok gibi görünüyor, doğrudan tahta tabağa

Çok güzel gün
Anne
2 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Ynt: Linky kötü bir şekilde monte edilmiş mi yoksa tahta destek mi? Çok geç olmadan tepki?




yılından beri Christophe » 12/11/20, 15:31

Bu kurulumların %100'ü kendi ENEDIS standartlarına uymuyor (bunları ben yapmadım!!) ve yangın riski var!

İşte bir ahşap tahta üzerine UYUMLU bir kurulumun fotoğrafı:

Resim

Resim

Her şeyi değiştiren şey, bağlantı ile ahşap arasındaki plastik kasadır!
1 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Re: Linky, yangın riski taşıyan bir kalas veya ahşap destek üzerine yanlış bir şekilde monte edildi! Tepki!




yılından beri Christophe » 29/12/20, 16:50

Mediapart devreye girer:

1 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Re: Linky, yangın riski taşıyan bir kalas veya ahşap destek üzerine yanlış bir şekilde monte edildi! Tepki!




yılından beri Christophe » 21/06/21, 12:43

Bir ENEDIS grup yöneticisinin, Linky sayaçlarının doğrudan bir tahta üzerine uygunsuz kurulumunu takiben akıllara durgunluk veren inkar yanıtı!

Bu, ENEDIS'te müşterilerinin güvenliğini önemsemediğini gösterir ...

Hukuki terimlerle konuşuyoruz, başkalarının hayatını tehlikeye atmakla ilgili yukarıdaki Mediapart makalesine bakın ...

Fransa'da bunlar oluyor...

Belki de cezasız kalan kiliseler artık bazılarına yetmiyor... Bütün ülke yakılmalı mı? : Evil: : Evil: : Evil: :şok: :şok: :şok:

Bonjour

Müşterinin bahsettiği şeyin fotoğrafları var mı, çünkü ikincisi binanın inşası sırasında kurulan ahşap tablolar üzerine bir kurulumdan bahsediyorsa, standartta olduğumuz için yenisi olmayacak. zaman.

Bağlantının değiştirilmesi, eski sayaçların yerleştirildiği tüm masaları zamanın standardına geri getirmeyi amaçlamaz.


Bien cordialement,


Deni_ENEDIS_1.png
Deni_ENEDIS_1.png (42.49 KiB) 2646 defa görüntülendi



Ona söz konusu fotoğrafı gönderdiğimizde:

Resim

O cevaplar :

Bonjour

Bunlar gerçekten standart ahşap masalardır, hiçbir tehlikesi yoktur, bu yüzden onları değiştirmeyeceğiz.

bien cordialement


Deni_ENEDIS_2.png
Deni_ENEDIS_2.png (37.84 KiB) 2646 defa görüntülendi
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Re: Linky, yangın riski taşıyan bir kalas veya ahşap destek üzerine yanlış bir şekilde monte edildi! Tepki!




yılından beri Christophe » 21/06/21, 12:45

ENEDIS'te bir grup yöneticisi ne kadar maaş alır? :şok: :şok: :şok:

Kendi iç standartlarını bile bilmedikleri için cömertçe ödendi ... : Cry: : Cry: : Cry:
0 x
kullanıcı avatarı
GuyGadeboisTheBack
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 14931
yazıtı: 10/12/20, 20:52
Yer: 04
x 4346

Re: Linky, yangın riski taşıyan bir kalas veya ahşap destek üzerine yanlış bir şekilde monte edildi! Tepki!




yılından beri GuyGadeboisTheBack » 21/06/21, 12:46

Evde de Linky'yi tahta kalas üzerine koydular.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11044

Re: Linky, yangın riski taşıyan bir kalas veya ahşap destek üzerine yanlış bir şekilde monte edildi! Tepki!




yılından beri Christophe » 21/06/21, 13:00

Peki, c ... turlututu var! Uzun vadede yangın riski...

UFC ne seçmeli, ne düşünmeli? Konuyu ele almalarının zamanı geldi!

Mediapart yazısının (yukarıda bu konuda yazılanları doğrulayan) girişini (abone) kopyala yapıştır yapıyorum, ENEDIS'te en az BİR Vicdanlı teknisyen var!

Linky sayaçları: Enedis'in yanıcı ihmalleri

29 Aralık 2020 Yazan Clément Fayol

Ulusal kuruluma yatırılan 5 milyar Euro'yu karlı hale getirmek için Linky sayaçlarını tüm hızıyla kurarak, EDF'nin ağ iştiraki her zaman güvenlik standartlarını hesaba katmadı ve yangın riskini kınayan uyumsuz sesler. Hiyerarşisinden yetersiz yanıtlarla karşı karşıya kalan, bir teknisyen Caen'deki savcılığı uyardı ve "başkalarını tehlikeye atma" iddiasıyla ön soruşturma açıldı.

Yaklaşık beş yıldır Enedis, Linky'lerin yangın çıkarmamasını sağladı. Kırılganlığı yine de olan bir cevap şirketin kendi güvenlik belgelerinde tespit edilebilir. Her yangında ülkenin elektrik şebekelerini yöneten şirket, yeni nesil sayacını alelacele aklıyor. Ancak Caen'deki savcılığın "başkalarını tehlikeye attığı" gerekçesiyle ön soruşturma açması durumu değiştiriyor. ve şirketi risklerin gerçek bir envanterini çıkarmaya zorlar.


https://www.mediapart.fr/journal/france ... s-d-enedis
0 x

 