İnverter, pillerin voltajı tarafından kontrol edildiğinden: voltaj çok düştüğünde şebekeye geçer.Kenny-k yazdı:Ya da Forhorse, transfer şalterine bağlı olan inverter olduğu için bataryalarımın 96V'unda neden bir sorun görmüyor?
48V piller için tasarlanmış bir invertör muhtemelen 46V civarında geçiş yapar, 96V piller için çok düşüktür.
(sizin durumunuzda kontrol parçasının 100V'den fazlasını destekleyebilmesi gerektiğine ek olarak)
Pil kapasitesi ile devre kesici değeri arasında bir ilişki yoktur.Kenny-k yazdı:Aküler 12V / 150Ah, 150A devre kesici almam gerekiyor mu?
Tesisatta kısa devre olması durumunda en çok ısınan en zayıf noktadır. Kablolar değilse, hasar görecek bir konektör veya batarya olacaktır, ancak her durumda kabloların aşırı boyutlandırılması bir devre kesiciden (veya en azından bir sigortadan) vazgeçmez.Kenny-k yazdı:16mm²'yi harcadım, oğlunun büyüklüğü kısa devreleri korumak için yeterli olmaz mıydı?