rüzgar türbini 2kW ev çalışma fizibilite?

Güneş enerjisi veya termal enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynakları (bkz.forums aşağıda adanmıştır): rüzgar türbinleri, deniz enerjileri, hidrolik ve hidroelektrik, biyokütle, biyogaz, derin jeotermal enerji ...
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88




yılından beri Gaston » 17/12/15, 13:17

Kenny-k yazdı:Ya da Forhorse, transfer şalterine bağlı olan inverter olduğu için bataryalarımın 96V'unda neden bir sorun görmüyor?
İnverter, pillerin voltajı tarafından kontrol edildiğinden: voltaj çok düştüğünde şebekeye geçer.
48V piller için tasarlanmış bir invertör muhtemelen 46V civarında geçiş yapar, 96V piller için çok düşüktür.
(sizin durumunuzda kontrol parçasının 100V'den fazlasını destekleyebilmesi gerektiğine ek olarak)

Kenny-k yazdı:Aküler 12V / 150Ah, 150A devre kesici almam gerekiyor mu?
Pil kapasitesi ile devre kesici değeri arasında bir ilişki yoktur.


Kenny-k yazdı:16mm²'yi harcadım, oğlunun büyüklüğü kısa devreleri korumak için yeterli olmaz mıydı?
Tesisatta kısa devre olması durumunda en çok ısınan en zayıf noktadır. Kablolar değilse, hasar görecek bir konektör veya batarya olacaktır, ancak her durumda kabloların aşırı boyutlandırılması bir devre kesiciden (veya en azından bir sigortadan) vazgeçmez.
0 x
Kenny-k
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 95
yazıtı: 10/12/15, 23:42




yılından beri Kenny-k » 17/12/15, 13:35

Teşekkür ederim
Aküler ve inverter arasında koruma sağlamak gerekli midir ve eğer öyleyse benim durumum için hangisi en uygun olur?
0 x
Kenny-k
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 95
yazıtı: 10/12/15, 23:42




yılından beri Kenny-k » 17/12/15, 13:38

İnverter için, 12VA'da gerçekten "DC3600V" den bahsediliyor
Dikkat etmemiştim.
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 17/12/15, 13:42

150 Ah akım miktarıdır, akım değil

Mevcut 2000W / 96V = 20,8 A fikri ... gerçek akım verimi hesaba katmak için daha yüksek olacaktır

dikkat doğru akım elektrik arklarının söndürülmesini zorlaştırır: 220V AC devre kesici 12V DC'de iyi çalışır ... ancak 96V DC'de çalışmaz: bu voltajda özel devre kesicilere ihtiyacınız vardır

akımı kablo bölümü ile sınırlıyor musunuz? bu saçma: kablo kesinlikle ısınmamalı

en basit çözüm bir sigortadır: ve 96V DC'yi başarıyla kesmek için büyük bir sigorta boyutu ... özellikle otomotiv sigortası yok

Bu invertörle ilgili bir başka sorun: büyük elektrokimyasal kapasitör içermesi ve aşamalı şarj sistemi olmaması, bu nedenle bataryaya taktığınızda büyük bir kıvılcım: sadece 20A için iyi olan bir anahtar veya kontaktör hızla bozulacaktır: daha iyidir KGK'yı her zaman aküye takılı bırakın ve durdurma düğmesiyle kapatın ... sorun kolayca otomatikleştirilemez

Kaynak invertörlü çözüm pratik değildir: yalnızca tamamen pille veya tamamen şebekeyle tüketme seçeneğine sahipsiniz

sektör zaten oradayken, 2'yi karıştırmak daha iyidir: pilden tasarruf sağlar

bu nedenle sektöre enjeksiyon yapabilen bir invertöre ihtiyacınız var: iyi seçilmiş bir invertör, kaynak invertörden daha ekonomik olacaktır

doğru güç regülasyonuna sahip bir invertöre ihtiyacınız var: fotovoltaik tarafından üretilen maksimum gücü enjekte eden bir fotovoltaik invertör gibi değil: tükettiğinizden fazlasını yapmamak için tam olarak gerekli olanı enjekte eden bir invertöre ihtiyacınız var

Mevcut invertörünüzü bir EDF arızası durumunda 220'yi bağımsız yapma olasılığı için saklayın ... çünkü EDF çalışmadığında bir enjektör invertörü işe yaramaz
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 17/12/15, 13:50

ama neden pil kullanmalısınız: çok pahalıdır ve pil aşınması maliyeti EDF'den gelen elektrikle aynıdır

rüzgar türbinini doğrudan bir enjektör invertörüne bağlamak ve her şeyi EDF ağına göndermek daha kolaydır ... eğer rüzgar türbini tükettiğinizden daha fazla güç üretirse, ek gücü edf'e gönderir ... sizin için kaybolur ve onlar için bir hediye, ancak pahalı pillerde saklamaktan daha kötü değil
0 x
Kenny-k
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 95
yazıtı: 10/12/15, 23:42




yılından beri Kenny-k » 17/12/15, 14:43

Merhaba Chatelot,

Bu invertör neden akülere bağlantıya ek olarak shuko ile veya LNG girişine bağlanmalıdır?
EDF kesintisi durumunda?

Pil seçiminde, tüketimimin sabah 300'ten akşam 4'e kadar anlık olarak 20W'ı geçmediğini gözlemledim, bu nedenle depolama benim için çok önemliydi.
Evin içindeki soba ve izolasyon sayesinde konvektörlerimi hiç kullanmıyorum.

Bıçakları monte etmeden önce son güvenlik sorusu.
Doğrudan jeneratör çıkışına bir koruma kutusu koydum.
http://www.monechelle.fr/coffret-eolien/coffret-de-protection-eolien-523337

"2" konumunda rüzgar türbininin kısa devre yapacağını ve dönmeyeceğini doğrulayabilir misiniz?

Başka bir soru, piller dolduğunda, inverter kapalıdır veya jeneratör tarafından sağlanan enerji dağıtılır mı?
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 17/12/15, 18:20

Kenny-k yazdı:Bir AC devre kesicinin DC'yi sorunsuz bir şekilde koruduğu konusunda hemfikir miyiz?


Ah hayır kesinlikle hayır!
Bir DC devre kesicisi, bir alternatife göre çok daha verimli olan bir ark üfleme sistemi ile donatılmıştır.
AC'de ark pratik olarak kendi kendine sönecektir. DC'de bunun tam tersi, çok kolay bir şekilde tutunma eğiliminde olacaktır ve kesmesi için çok fazla uzatmanız gerekir.
Kontaktör için de aynıdır. Aynı cihaz için kesme kapasitesi DC'de AC'ye göre çok daha düşük olacaktır.
DC'de, nadir bulunan ve bu nedenle pahalı devre kesiciler bulmaya çalışmak için kafa tutmamalısınız, sigortalar iyidir ve prensip olarak devre kesicilerden çok daha yüksek kesme kapasitesine sahiptir.
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 17/12/15, 18:27

Kenny-k yazdı:16mm²'yi harcadım, oğlunun büyüklüğü kısa devreleri korumak için yeterli olmaz mıydı?


Kesinlikle değil! Aslında tam tersi ...

Bir kabloda, bölüm ne kadar büyük ve mesafe ne kadar kısa olursa, "iletim" o kadar iyidir (gerçekte direnç o kadar düşüktür)
Bu, kablolardaki joule etkisiyle kayıpları sınırlamak için aranan şeydir.

biliyoruz ki ben = U / R
bu nedenle, direnç R ne kadar düşükse, akü U voltajı sabit olduğundan akım I o kadar yüksektir.
Eğer R, 0'e yönelirse (çok büyük ve çok kısa kablo) o zaman sonsuzluğa eğilimliyim (çok şiddetli kısa devre)

Küçük kablolarla bir bataryayı taktığınızda, çok az güç çeker çekmez çok fazla kayba sahipsiniz, ancak kısa devre olması durumunda genellikle eriyen ve sigorta görevi gören kablolar.
Büyük kablolarda, osuran pil değilse, eriyen kablolar değildir ... ve kısa devrenin gerçekleştiği yerde genellikle çok şiddetli enerji salınımı olur. erimiş metalin izdüşümü.
0 x
Kenny-k
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 95
yazıtı: 10/12/15, 23:42




yılından beri Kenny-k » 17/12/15, 18:45

Bu açıklamalar için teşekkür ederim.
Sen diyorsun ki:
Sürekli olarak, nadir devre kesicileri aramaya çalışmak için çok fazla kafa yormamalı ve bu nedenle pahalı, les sigortalar iyidir ve prensip olarak devre kesicilerden çok daha yüksek kesme kapasitesine sahiptir.


Her pil arasında bir sigorta olmasının daha iyi olacağını mı söylüyorsunuz?
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 17/12/15, 20:38

Bu teknolojiden bir bütün olarak bahsetmek için "kaynaşıyor" diyorum.
Her bir pil arasındaki bir sigorta, ters etki yapar çünkü bağlantı sayısını katlar ve böylece arıza veya kayıp riskini artırır.
Her bir bağlantının mümkün olan en kısa ve en büyük bataryalar arasında olması ve sigortaları kurulumdaki cihazlara farklı hatlardaki bataryalara mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi tercih edilir. (2 sigorta: pillere gelen veya çıkan her bir çift kablo üzerinde biri + ve diğeri - üzerinde)

Normalde, bunu iyi yapmak için, aynı zamanda toprağa bir bağlantı şeması oluşturmak için, pillerin kutuplarından birini veya orta noktasını toprağa bağlamak da gerekir.
Ancak doğru akımla ve bu tür bir kurulumda devreye giren farklı cihazlarla, hızla büyük bir baş ağrısına dönüşebilir. Bu konuda hiçbir tecrübem veya becerim yok, başkalarına bırakıyorum.
0 x

 