Bir jeneratörden sıcak su üretimi

Güneş enerjisi veya termal enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynakları (bkz.forums aşağıda adanmıştır): rüzgar türbinleri, deniz enerjileri, hidrolik ve hidroelektrik, biyokütle, biyogaz, derin jeotermal enerji ...
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 24/11/10, 17:49

Öncelikle, sıcak suyun bir kısmının (80 ila 90 ° C ??) bir eşanjörde, depoda vb. Soğutulması için motor çıkışına enjekte edilmesi ve bir valf vasıtasıyla radyatör girişindeki motora geri döndürülmesi yeterlidir. Radyatör ve bu eşanjör arasında, motora giren suyun hiçbir zaman tek başına radyatörün normal çıkış sıcaklığını aşmaması ve tanktaki suyun ısıtılması ve çalıştırıldığında soğutulmaması için düzenleyen üç orantılı yol .
Ek olarak, bağımsız bir sirkülatör ve termal prob ile egzoz kutusunun etrafına bir bakır boru bobini de ısı eşanjör tankına bağımsız olarak gider.
Toplamda 15KW, 3x15 = 45KW ise, şu anda odayı çok iyi ısıtması gereken güzel bir ev kazanı varsa geri kazanılabilir !!!

Aksi takdirde, basitçe, radyatör ve fan, etrafındaki kapalı bir kutu içinde hava sirkülasyonu ile soğutulabilir ve bir evi veya başka bir odayı ısıtmak için kanallardan gönderilebilir.
Herhangi bir egzoz veya yağ sızıntısı (ölümcül) olmamasına dikkat edin.
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 24/11/10, 18:00

Plakalı ısı eşanjörü için gerekli boyutunu, son derece optimize edilmiş motor radyatörü ve boru boyutuyla karşılaştırın ve bu nedenle çok daha büyük olması veya yakıtı ısıtması planlandığı için paralel diziler halinde 5-10 koymak, 500W ???
Her şey akışa bağlı !! Testlerde sıcaklıklarla ölçülecektir.
0 x
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88




yılından beri Gaston » 24/11/10, 18:33

dedeleco yazdı:Plakalı ısı eşanjörü için gerekli boyutunu, son derece optimize edilmiş motor radyatörü ve boru boyutuyla karşılaştırın ve bu nedenle çok daha büyük olması veya yakıtı ısıtması planlandığı için paralel diziler halinde 5-10 koymak, 500W ???
Ben tamamen aynı düşünüyorum.
Bir yüzme havuzunu ısıtmak için 3kW'lık bir eşanjör gördüm ve çok daha büyük (ve pahalı).


Dolayısıyla, 10 veya 20 kW geri kazanmak istiyorsanız, örneğin Ödeme belgemi nasıl gönderirim?.
0 x
kullanıcı avatarı
yarım çark hareketi
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 251
yazıtı: 31/03/07, 22:05
Yer: Castellon (İspanya)




yılından beri yarım çark hareketi » 24/11/10, 19:08

chatelot16 yazdı:...

başka bir kolay çözüm: susturucuyu küçük bir yağ kazanıyla değiştirin ... hacmi susturucu görevi görür ... bu yüzey ısı geri kazanıcı görevi görür


Fikir aklıma geldi ve hurdalıkta gördüğüm kazan içi tamamen patladı.
Yine de egzozun tº değerini ölçeceğim ama bunun> 100º olduğuna bahse girmeye hazırım
0 x
Windows bilgisayarında bir insan bir işletim sistemidir.
Linux tersidir ...
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 24/11/10, 19:10

güvenlik sorunu olmadan gruptan sıcak su almanın bir yolu:

motorun sıcak çıkışı ile radyatör arasına sıcak suyu çeken, radyatörden veya ısıtma silindirinden geçen bir merkezi ısıtma sirkülatöründen geçen ve radyatör çıkışı ile motor arasındaki hortuma geri dönen bir boru koyun.

bu ısıtma devresi motorun tüm akışını o kadar iyi alırsa, orijinal radyatör devresine geri dönüşsüz bir valf bile koyabiliriz, böylece bu ısıtma devresi radyatöre geri çekilmez.

Bu ısıtma devresi her şeyi emmezse, orijinal pompa orijinal radyatörüne gönderir: aşırı ısınma riski yoktur

orijinal motor termostatı çalışmaya devam edecektir: motor yeterince sıcak olmadığı sürece kapalıdır ve radyatöre hiçbir şey göndermez

bir eşanjöre gerek yok, aynı sıvıyı tüm devrede, grup dışarıdaysa antifrizle dolaştırabiliriz ... ama grup yağ kazanı gibi korumalı bir odada ise olmadan da yapabiliriz. . korozyon önleyici olarak hala biraz antifriz kullanın
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 24/11/10, 19:21

Tabii ki egzoz 100 ° C'nin üzerinde!

cam yünü ile iyi yalıtılmış bir reküperatör görevi gören bir kazan sonunda kaynayacaktır ...

grup 15kw tam potta çalışıyorsa, geri kazanılması için 45kw olur ve neden su devresinde 22kw ve egzozda 22kw olmasın ... ancak grubunuz genellikle 15kw olmayabilir ve çok da fazla olmayabilir uzun zaman

yeterince uzun süre çalışmazsa, çok ağır bir sistemin ısınmak için asla zamanı olmayabilir

ne kadar ısıtma gücüne ihtiyaç duyulduğu görülecektir, eğer bir kullanım sıcak su deposunu ısıtacaksa, soğutma devresini almak yeterli olacaktır ... bütün bir evi ısıtacaksa egzozu da kullanın
0 x
kullanıcı avatarı
yarım çark hareketi
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 251
yazıtı: 31/03/07, 22:05
Yer: Castellon (İspanya)




yılından beri yarım çark hareketi » 24/11/10, 20:24

chatelot16 yazdı:Tabii ki egzoz 100 ° C'nin üzerinde!

cam yünü ile iyi yalıtılmış bir reküperatör görevi gören bir kazan sonunda kaynayacaktır ...

grup 15kw tam potta çalışıyorsa, geri kazanılması için 45kw olur ve neden su devresinde 22kw ve egzozda 22kw olmasın ... ancak grubunuz genellikle 15kw olmayabilir ve çok da fazla olmayabilir uzun zaman

yeterince uzun süre çalışmazsa, çok ağır bir sistemin ısınmak için asla zamanı olmayabilir

ne kadar ısıtma gücüne ihtiyaç duyulduğu görülecektir, eğer bir kullanım sıcak su deposunu ısıtacaksa, soğutma devresini almak yeterli olacaktır ... bütün bir evi ısıtacaksa egzozu da kullanın

sadece sıhhi su tankını ısıtmaktır.
0 x
Windows bilgisayarında bir insan bir işletim sistemidir.

Linux tersidir ...
kullanıcı avatarı
yarım çark hareketi
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 251
yazıtı: 31/03/07, 22:05
Yer: Castellon (İspanya)




yılından beri yarım çark hareketi » 24/11/10, 20:28

chatelot16 yazdı:güvenlik sorunu olmadan gruptan sıcak su almanın bir yolu:

motorun sıcak çıkışı ile radyatör arasına sıcak su çeken bir boru koymak, radyatörden veya ısıtma bilyasından geçmektedir, ...

Anlayamıyorum . Sıhhi su tankım (termos) varsa, yine de grubun radyatöründen gelen suyu tanka geçiremeyecek miyim? Tam olarak anlamadım.
0 x
Windows bilgisayarında bir insan bir işletim sistemidir.

Linux tersidir ...
kullanıcı avatarı
yarım çark hareketi
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 251
yazıtı: 31/03/07, 22:05
Yer: Castellon (İspanya)




yılından beri yarım çark hareketi » 24/11/10, 20:32

Forhorse yazdı:Plakalı ısı eşanjörü iyi bir yoldur. 3 yollu bir valf ve farklı sıcaklıkları (motor, ısıtılacak su vb.) Hesaba katan bir regülatör ile maksimum kalori miktarını alırken motor her zaman doğru sıcaklıkta çalışır.

Bağlantılarda verdiğiniz bağlantı biraz küçük olabilir (bu tür bir cihazı nasıl boyutlandıracağım konusunda hiçbir fikrim olmasa da) ama gerçekten ucuz (daha pahalı olduğunu düşündüm, dirseğin altındaki bağlantı)
İlk testi yapmak için çok ağır bir yatırımdan kaçınır.


Bir fikir hissediyorum, ama onu hayata geçirmekte zorlanıyorum .. Biraz crobard Teşekkürler.
0 x
Windows bilgisayarında bir insan bir işletim sistemidir.

Linux tersidir ...
kullanıcı avatarı
yarım çark hareketi
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 251
yazıtı: 31/03/07, 22:05
Yer: Castellon (İspanya)




yılından beri yarım çark hareketi » 24/11/10, 20:34

Gaston yazdı:
dedeleco yazdı:Dolayısıyla, 10 veya 20 kW geri kazanmak istiyorsanız, örneğin Ödeme belgemi nasıl gönderirim?.


Kaçtığım fiyatları gördüm! Havuz iki veya üç yıl sonra ... : Mrgreen:
0 x
Windows bilgisayarında bir insan bir işletim sistemidir.

Linux tersidir ...

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "hidrolik, rüzgar, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 288 misafir yok